Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
autor: Jarecki79 » 21 gru 2016, 17:58
Maciej Wieliczka
Nie znam z eksploatacji palnika stalowo-żeliwnego technix, znam wersję żeliwną a to jednak coś innego
Nie wiem czy stalowo-żeliwny wymaga dosuszania i czy jest szansa je podłączyć, w palnikach żeliwnych jest do montażu dosuszania osobna klapeczka stalowa, w wersjach stalowych najczęściej czegoś takiego nie ma.
Opał do podajnika musi byc suchy, koniec - kropka
Dmuchawa RMS120 - wejdź w menu kodowe 99 wybierz typ dmuchawy nr 3
Czy bieg 15 dla tego palnika jest właściwy - nie wiem, bo nie znam palnika od strony pracy. Wydaje się,że powinno wystarczyć. Palenisko na styku z obudowa nalezy doszczelnić sliconem na 1500st.C
dla dużego, starego domu dla 100%mocy ok. 8sek podawanie i między 25 a 32sekundy pauzy
Nie ma czegos takiego jak określony czas osiągania temp., w jednym domu oraz instalacji dłużej ze względu na straty ciepła, w innej krócej. Jak parametry w mróz będą za słabe to dojdzie do danej temp. wynikającej z podawania (moc) i wyżej nie podciągnie do momentu skrócenia pauzy i lekkiego zwiększenia nadmuchu. Zgasnąc jednak nie zgaśnie, będzie pracował.
Nie ma tez jednej recepty na przysłone na dmuchawie, dla jednego komina i jego ciągu kominowego na maxa otwarta, gdzie indziej szczelina na ok.1,5cm a gdzie indziej częściowo przysłonięte.
Szyber na czopuchu ze względów bezpieczeństwa powinien byc otwarty, tak naprawdę tu gdzie jest dmuchawa nie powinno go być wcale, regulujesz na wlocie powietrza, czyli przysłonka na dmuchawie
1%mocy zrób sobie 3minuty i 30sekund, dmuchawa na 2bieg
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl