Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Remuson
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 06 lis 2016, 8:57
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Remuson » 06 lis 2016, 9:37

Dzień dobry, witam wszystkich użytkowników.
Bardzo liczę na pomoc, ukłon kieruję szczególnie w stronę Pana Jareckiego.
Od ponad miesiąca mieszkam w nowym domu i stanąłem przed nie lada problemem.
Wiem że nowy budynek musi się wygrzać itd i że pierwszy sezon nie zawsze należy do łatwych, no ale.... Od miesiąca siedzę w kotłowni i próbuję różnych ustawień, ostatnio nawet konsultując przez tel z serwisantem ustawienia i o ile w domu jest ciepło (jakieś 23 stopnie) to opału mi idzie jakieś 50 kg na dobę!!!! Najlepsze jest to, że zanim ociepliłem dom, spalał jakieś 20 kg na dobę, od tygodnia mam ocieplenie 15 cm styropianem i szok.
Proszę o pomoc, bo pójdę z torbami albo dokonam żywota na workach z węglem ;)
Konkrety:
Piec 26 kw .Grzeję teraz jakieś 120 m2, z czego 80/85 jest w podłogówce. Piec jest większy, bo w przyszłym roku dojdzie jeszcze ok 80 m2 poddasza (oczywiście teraz jest ocieplone i zrobione w regipsach, z tym że bez grzejników) Docelowo z garażem będzie jakieś 220 m2

Sterownik oczywiście IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moje aktualne ustawienia
temp zadana na piecu 55,CWU 40
Ustawienia dla 100% mocy:
-czas między podawaniem 100 sek
-wydajność dmuchawy 20
Podtrzymanie:
-czas przedmuchu 15 sek
-czas przerwy 10 minut
-krotność podawania 2
Serwisant doradził mi wyłączyć kodem 10 PID
Na zaworze czterodrożnym ustawione na 3, podłogówka obecnie skręcona prawie na minimum.
Proszę o pomoc, bo próbowałem już tylu opcji, ze nie wiem co robić.

PS
Kilka godzin temu ustawiłem identyczne nastawy jak Pan Jarecki na początku tego wątku podał. Zobaczę po dobie jak się piec będzie zachowywał. Nie zmieniłem tylko rzeczonego algorytmu, bo nie bardzo wiem o co chodzi.

ysmen
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 12 wrz 2016, 8:51
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: ysmen » 06 lis 2016, 19:30

Jarecki79 pisze:
ysmen pisze:Witam. Panie Jarecki czy Sterownik EUROSTER - 2000 będzie się dobrze sprowował jako termostat mieszacza podłogowego i czy do podłączenia starczy przewód dwu żyłowy?


Euroster 2000 to zwykły klasyczny termostat pokojowy.
Podłączysz go do iryda przewodem dwużyłowym


Dzięki. Czy są jakieś lepsze godne polecenia termostaty do tego sterownikia?Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 07 lis 2016, 14:05

Remuson

wygrzewanie to jedna sprawa (tu trzeba grzać)

druga sprawa taka, czy instalacja poprawnie wykonana (tutaj sam możesz co najwyżej powalczyć z doborem biegów na pompach na możliwie niskie)

trzecia sprawa taka, czy palenisko wklejone na slicon 1200-1500st.C (tu najwięcej zalezy od ciebie i tego jak dokładnie to zrobisz)


ysmen
termostat jako taki to dość "tępe" urządzenie on tylko zwiera i rozwiera styk i to cała zabawa. Może byc euroster 2000, może być np. Auraton 2005 czy coś z Delta-dor

Resztę co ma robić Iryd z termostatem ustawiasz w jego menu np. obniżka nastawy o 3st.C i przerywana praca pompy c.o. np. 30sekund praca co 5minut, tak będzie działać jak termostat uzyska temp. zadana powietrza w pomieszczeniu

zwykłe termostaty podłączane są przewodem dwużyłowym


przykładowe linki:
delta dore
http://www.deltadore.com/poland/pl/kata ... ojowe.html

auraton:
http://www.auraton.pl/kategorie-produkt ... mperatury/

euroster:
http://www.euroster.pl/produkty/regulatory/programowane
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

Remuson
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 06 lis 2016, 8:57
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Remuson » 07 lis 2016, 14:22

Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem. Dwa tygodnie temu uszczelniłem oczywiście silikonem.
Może mi Pan jeszcze napisać o co chodzi z tym algorytmem, o którym napisał Pan na początku tego wątku? Nie znalazłem czegoś takiego w ustawieniach/opcjach (ani w kodzie 10 ani 99) Pozdrawiam i dziękuję

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 07 lis 2016, 14:53

Trzymasz guzik menu
dalej więcej opcji
i numer kodu 10

jak z jakiś powodów chcesz wyłączyć algorytm PID, to zmieniasz pozycje o nazwie
Regulacja PID / Przedłużenie pracy PID, wyjściowo jest 2st.C
zjedź na PID.0 lub PID.wyłączony, nie pamiętam czy będzie napis PID wyłączony, ale chyba tak i to cała robota
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

hugocon
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 29 sie 2016, 17:36
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: hugocon » 07 lis 2016, 21:39

Rozważanie - tak na wszelki wypadek tyczy się takich drobnych a groźnych bakterii
Legionella.
Kocioł SKAM-P Premium 17kW , Palnik BATORY 25kW. zbiornik CWU 250l
Sterownik IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC,
CWU ustawiona na 50 stopni czy to wystarczy aby nie powstało ognisko tych bakterii.
Albo jak zrealizować dezynfekcje termiczną na sterowniku
Czy ktoś to przerabiał ?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 08 lis 2016, 13:13

ten problem dotyczy wody stojącej....
w bojlerze wode podgrzewasz i zużywasz....

można na upartego zrobić strefę cwu np. ustawiasz strefę sob-niedz i godzinę w nocy od dajmy na to 2:00 do 3:00 i podnosisz nastawę bojlera na 60st.C, podobnie strefa kotła w tej godzinie na 65st.C, sam bym tego nie robił

Ja grzeje ciągle i ciągle korzystam z wody, więc nie jest to zbiornik z woda stojąca w której taka bakteria mogłaby się rozwinąć.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

slawo80
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 lis 2016, 16:01
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: slawo80 » 08 lis 2016, 16:35

Marcin pytałęś o elektryka we Wrocławiu, podaję kontakt http://elektrycy-wroclaw.pl/

Warto zadzwonić z wyprzedzeniem, czasem czas oczekiwania to tydzien-dwa.

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 09 lis 2016, 23:48

Witam
Mam pytanie odnosnie uszczelnienia siliconem. Kiedy nalezy go uzyc i jaki jest tego efekt ( jak to zrobic). Pytam ponieważ nic nie robilem przy palenisku..

Jeszcze zapytam o regulacje zaworem trojdrogowym na grzejniki ( nie mam silownika) Jakie powinien miec nastawy ( jest skala od 1 do 10) i co one dają. Wiem ze proste pytania zadaje ale chce poznac instalacje ;)

siara1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 21 paź 2016, 21:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: siara1983 » 10 lis 2016, 22:40

Jarecki79, pytanie do Ciebie :)

WItam doszedl wreszcie IRYD i mam pytanie?

-mam dmuchaw WPA06 70W jakie wartosci dmuchawy da 49% i 1%?
-Jaka graniczna temeratura CZUJNIKA SPALIN? jak temp powinny miec spaliny?
-Co to jest: Obniżenie mocy dmuchawy
-Co to jest: Podbicie obrotów dmuchawy
-Co to jest: Czas podbicia obrotów dmuchawy

Gdzie znalezc STATYSTYKI SPALANIA...?? (ilosc wsypywanego paliwa itp....)
Jareki wklejal tu na forum zdjecia ze sterownika gdzie byly takie opcje czy to tylko jakis prototyp?

Oglnie jade na ustawieniach Jareckiego z pierwszej strony, temp pieca 48, pid na 2 i przebija do 52,53st...naprowadzcie czego ujac lub co zmienic zeby ograniczyc to przebijanie...??
Czy moze zmniejszyc PID na 1, czy moze zmniejszyc dmuchawe z 17 na 15,14 lub mniej...niech ktos naprowadzi w ktora strone isc....????? Opal sie ladnie spala.

Prosze o podpwiedz :)
Ostatnio zmieniony 11 lis 2016, 18:25 przez siara1983, łącznie zmieniany 3 razy.

ysmen
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 12 wrz 2016, 8:51
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: ysmen » 10 lis 2016, 23:17

Jarecki79 pisze:Remuson

wygrzewanie to jedna sprawa (tu trzeba grzać)

druga sprawa taka, czy instalacja poprawnie wykonana (tutaj sam możesz co najwyżej powalczyć z doborem biegów na pompach na możliwie niskie)

trzecia sprawa taka, czy palenisko wklejone na slicon 1200-1500st.C (tu najwięcej zalezy od ciebie i tego jak dokładnie to zrobisz)


ysmen
termostat jako taki to dość "tępe" urządzenie on tylko zwiera i rozwiera styk i to cała zabawa. Może byc euroster 2000, może być np. Auraton 2005 czy coś z Delta-dor

Resztę co ma robić Iryd z termostatem ustawiasz w jego menu np. obniżka nastawy o 3st.C i przerywana praca pompy c.o. np. 30sekund praca co 5minut, tak będzie działać jak termostat uzyska temp. zadana powietrza w pomieszczeniu

zwykłe termostaty podłączane są przewodem dwużyłowym


przykładowe linki:
delta dore
http://www.deltadore.com/poland/pl/kata ... ojowe.html

auraton:
http://www.auraton.pl/kategorie-produkt ... mperatury/

euroster:
http://www.euroster.pl/produkty/regulatory/programowane

Witam.Jarecki jeśli termostat jest "tepy" to co najlepsze jest by regulować temp. podłogówki.Pozdrawiam

macbog
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 11 lis 2016, 8:29
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: macbog » 11 lis 2016, 8:39

[quote="siara1983"]Powiem tak krotko i na temat....po przeczytaniu setek informacji w necie i wyciagnieciu wlasnych wnioskow na podstawie doswiadczenia zyciowego od dzis nastapil PRZELOM w spalaniu o 100%%%%%%%%% jupiiiiiiiiii:))))

Wczoraj wieczorem zmodyfikowalem delikatnie palnik i dzis rano po calej nocy przestoju w paleniu start od 21st do zadanej 50st doszedl w ciagu 15-20min!!!!! szok!!!!!

Cześć SIARA 1983. Potrzebuję skontaktować się z Tobą w sprawie zmian w palniku które zrobiłeś. z góry dziękuję

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 11 lis 2016, 18:46

biper78 pisze:Witam
Mam pytanie odnosnie uszczelnienia siliconem. Kiedy nalezy go uzyc i jaki jest tego efekt ( jak to zrobic). Pytam ponieważ nic nie robilem przy palenisku..

Jeszcze zapytam o regulacje zaworem trojdrogowym na grzejniki ( nie mam silownika) Jakie powinien miec nastawy ( jest skala od 1 do 10) i co one dają. Wiem ze proste pytania zadaje ale chce poznac instalacje ;)



Ponawiam pytanie ;)

siara1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 21 paź 2016, 21:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: siara1983 » 11 lis 2016, 21:47

siara1983 pisze:Jarecki79, pytanie do Ciebie :)

WItam doszedl wreszcie IRYD i mam pytanie?

-mam dmuchaw WPA06 70W jakie wartosci dmuchawy da 49% i 1%?
-Jaka graniczna temeratura CZUJNIKA SPALIN? jak temp powinny miec spaliny?
-Co to jest: Obniżenie mocy dmuchawy
-Co to jest: Podbicie obrotów dmuchawy
-Co to jest: Czas podbicia obrotów dmuchawy

Gdzie znalezc STATYSTYKI SPALANIA...?? (ilosc wsypywanego paliwa itp....)
Jareki wklejal tu na forum zdjecia ze sterownika gdzie byly takie opcje czy to tylko jakis prototyp?

Oglnie jade na ustawieniach Jareckiego z pierwszej strony, temp pieca 48, pid na 2 i przebija do 52,53st...naprowadzcie czego ujac lub co zmienic zeby ograniczyc to przebijanie...??
Czy moze zmniejszyc PID na 1, czy moze zmniejszyc dmuchawe z 17 na 15,14 lub mniej...niech ktos naprowadzi w ktora strone isc....????? Opal sie ladnie spala.

Prosze o podpwiedz :)


ktoś coś....??

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 13 lis 2016, 17:21

Ogólnie to weekend i ludzie odpoczywają a widzę,że ekipie się nudzi.....
;-)

Siara, czy to Ty do mnie dzwoniłęś jakiś czas temu w sprawie palnika ekopal i mówiłeś o jego wierceniu??


Co do nastaw, dmuchawy

Jak masz WPa06
wybierz typ dmuchawy nr.3 w menu kodowym 99

obniżenie mocy dmuchawy daj sobie 3biegi (ciut lżej dmucha w podtrzymaniu)
podbicie obrotów dmuchawy daj na 5biegów (chwilowe podniesienie obrotów po świeżej dawce paliwa
czas podbicia to na jak długo mają zostać podniesione obroty, daj sobie 7-8sekund


Licznik spalania paliwa:
to musisz aktywowac w menu kodowym 10
pozycja o nazwie Kontrola Opału z wyłącz na włącz
kolejna będzie pozycja od przesypu, jak masz ekoenergię, to wklep ok. 4 pod 4,2g/sekundę, przesypu ekopala nie znam, jeżeli masz ten palnik, musiałbyś sobie to zmierzyć.
Wygasić, dać w tryb ręczny, załączyć podawanie, jak zacznie spadac węgiel dajesz na STOP, wybierasz z popielnika. Puszczasz na 5minut pracy, dajesz STOP. Węgiel na wagę i podziel sobie wynik tak, abys miał wynik dla 1sekundy pracy.

Jak załączysz kontrolę opału, to póxniej w normalnym menu dojdzie Ci zasyp kosza, musisz zatem deklarowac ile paliwa jest w koszu i wbijasz np. 150kg, jak zejdzie do zera, kasujesz i wbijasz znowu ile zasypałes np. 120kg.....
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości