Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Basterek
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2014, 9:04
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Basterek » 13 paź 2016, 16:21

Jarecki79 pisze:Basterek, jak jesteś często w kotłowni na fajce, to panel domowy chyba zbędny.

Co możesz robić, ano zależy jak to ustawisz i do czego wykorzystasz
możesz np.:
1.
a. czujnik pogodowy przypisany do mieszacza i pompy podłogi
b. pilot g rf wpięty do gniazda c.o. i temp. kotła, w domyśle nastawa grzejników, tutaj albo praca ze strefami kotła a lbo z trybem temp. powietrza w pomieszczeniue

2.
odwrotnie jak punkt 1 tj. pogodowy do temp. kotła a pilot g rf do temp. podłogówki

jak iryd z softem ze zużyciem paliwa, to na ekranie dochodzi słupek obrazujący ilość opał€ w koszu

Dziękuję P. Jarecki za podpowiedź.
W moim przypadku 70% domu to podlogowka więc w grę wchodzi jedynie punkt 2. Jednak po paru dniach pracy z czujnikiem pogodowym widzę że efekt mam zadowalający. Dziś po kilku dniach chłodnych końcu trochę cieplej. Pogodowka ładnie zbil temp na kotle. Podłoga też zjechała z mocy w związku z tym załącza się w ciągu dnia sporadycznie. Kocioł często się odstawial, zużycie prawie żadne a w domu mimo wszystko temp 22 stopnie. Poczekam na lepsze czasy finansowe i potraktuje zakup pilota jako dodatkowy bajer. A skoro juz tu jestem to jeszcze 2 pytania.
rozdzielacz.jpg

Czy do takiego zaworu na rozdzielaczu jest możliwość zamontowania jakiegoś słownika który pracowały z irydem? Jeśli tak to proszę o jakieś konkretne dane. Póki co steruje podłogą przy pomocy pompy a temp na zasilaniu reguluje ręcznie.
Pytanie 2
Od pewnego czasu naczynka na CWU po pobraniu większej ilości wody z bojlera podczas dogrzewania przebija mi bezpiecze ciśnienie do tego stopnia że uaktywnia się zawór bezpieczeństwa. Co może być przyczyną. Uszkodzona membrana w naczyniu? Dodam tylko że już wielokrotnie dobijalem powietrza do naczynka i efekt na krótki czas ustepowal. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Pozdrawiam

hugocon
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 29 sie 2016, 17:36
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: hugocon » 14 paź 2016, 20:37

Witam.
Zmieniony został opał i zaczęły się schody.
kocioł to:
Kocioł SKAM-P Premium 17kW, Palnik BATORY 25kW.
Groszek na fakturze to RETOPAL.
Spiekalność koksowa gwarantowana niby poniżej 1. Natomiast topienie się popiołu bardzo niskie - tworzą się spieki popiołu-- szlaka. Zmniejszanie nadmuch za skutkowało sadzą.
Ustawienia fabryczne to duże kawałki szlaki -- jak spada do popielnika to wyrywa węgiel z palnika.
Nie mogę rozgryźć filozofii tego sterownika
CO ZMIENIAĆ a czego nie ruszać ?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 15 paź 2016, 9:05

retopal robi popiół ze spiekami, wyglądającymi jak popcorn
i owszem, potrafi brudzić wymiennik

Jak ten nalot Ci przeszkadza, to najlepiej wytestowac inny opał
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

mociek
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 12 sty 2016, 9:31
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mociek » 16 paź 2016, 12:07

mam takie oto pytanie zeszłej zimy miałem problemy z eco groszkiem Wesoła miałem wyłączony PID sterowałem ręcznie ... miesiąc temu dokładnie wyczyściłem palnik otwory w nakładce ,kanały od dmuchawy dokładnie odkurzaczem,nakładkę uszczelniłem silikonem..odpaliłem kocioł na tym samym węglu i co się okazało robił się duży krater prawie wszystko się wypalało jak papier próba innych ustawień nie dała rezultatu ...potem włączyłem PID i tak jak było na początku na 2 ..... jestem zadowolony z temperatury ,spalanie koło 12 kg na 24 godziny , mało popiołu ..... ale na palniku opału jest równo a może trochę niżej a powinien być kopczyk .....nie mogę dojść do niego zeszłej zimy miałem ustawione 6 sekund podawanie było dobrze a dzisiaj mam aż 20 sekund podawanie chyba za dużo czyżby zepsuł się sterownik ? co może być przyczyną ??? proszę podpowiedzieć

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 17 paź 2016, 16:59

Masz wysokokaloryczny opał 29-30MJ a niskie zapotrzebowanie na grzanie

automat moduluje moc w dół, więc palenisko się wypłaszcza, ręcznym nie poprawisz, bo dojdzie do temp. i długo stanie w przedmuchu i też wypali

Przy modulacji tak jest,że kopczyk pracuje od płaskiego przy małym zapotrzebowaniu po wypukły, gdy jest potrzebna wyższa moc.

Zmień opał na ten ciepły okres np. zwykły Jaret 21,5MJ, retopal 24MJ, czy jakiś rosyjski ok.23MJ
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: jojoro » 17 paź 2016, 18:03

Jak ustawić w irydzie, żeby w podtrzymaniu dmuchał raz na 20 minut, ale podawanie było co 5 minut (bez przedmuchu). Mam słaby węgiel i w podtrzymaniu wypala mi się "dziura". Potem w normalnym trybie zanim się paliwo uzupełni to z 10 minut trwa.

mociek
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 12 sty 2016, 9:31
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mociek » 17 paź 2016, 18:43

Jarecki79 pisze:Masz wysokokaloryczny opał 29-30MJ a niskie zapotrzebowanie na grzanie

automat moduluje moc w dół, więc palenisko się wypłaszcza, ręcznym nie poprawisz, bo dojdzie do temp. i długo stanie w przedmuchu i też wypali

Przy modulacji tak jest,że kopczyk pracuje od płaskiego przy małym zapotrzebowaniu po wypukły, gdy jest potrzebna wyższa moc.

Zmień opał na ten ciepły okres np. zwykły Jaret 21,5MJ, retopal 24MJ, czy jakiś rosyjski ok.23MJ

Panie Jarecki dzięki za pomoc niestety w tym roku nie da rady zmienić ekogroszku ale mam jeszcze 1 tonę Ekogroszek SUCHY 27MJ/kg oprócz Wesołej więc sprubję sypać ten mniej niskokaloryczny ...zobaczymy jak to będzie przy mrozach...

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 17 paź 2016, 19:29

jojoro pisze:Jak ustawić w irydzie, żeby w podtrzymaniu dmuchał raz na 20 minut, ale podawanie było co 5 minut (bez przedmuchu). Mam słaby węgiel i w podtrzymaniu wypala mi się "dziura". Potem w normalnym trybie zanim się paliwo uzupełni to z 10 minut trwa.


Możesz inaczej
spróbuj ustawić krótkie dmuchnięcie np. 1sekund czy 2sekundy i przedmuch co 20minut z krotnością 1. Powinno wówczas podnieść palenisko, prawie nie będzie dmuchać a paliwo dokręci
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: jojoro » 17 paź 2016, 21:05

Jarecki79 pisze:Możesz inaczej
spróbuj ustawić krótkie dmuchnięcie np. 1sekund czy 2sekundy i przedmuch co 20minut z krotnością 1. Powinno wówczas podnieść palenisko, prawie nie będzie dmuchać a paliwo dokręci


No właśnie nie da się ustawić dmuchu na 1-2s - 5s to minimum - potem jest "wyłącz".
Ale nawet jak leży bez nadmuchu to się żarzy i wypala. Dlatego chciałem żeby podajnik chodził częściej niż daje dmuchawa.

Na razie dałem podtrzymanie (nadmuch 5s (czyli minimum), podawanie 8min. krotność 1). Jest trochę lepiej. Będę obserwował.

Druga sprawa.
Czy da się jakoś zmusić Iryda na inne reagowanie na dochodzenie do zadanej, a inne na powrót z podtrzymania do stanu praca?

Chciałbym, żeby np 3-st C przed osiągnięciem zadanej kocioł zwalniał do 1-10% mocy - bo temperatura wody i tak rośnie potem bezwiednie o parę stopni C nawet jak ręcznie wyłączę nadmuch.
W drugą stronę. Gdy temperatura zaczyna spadać kocioł zanim się bujnie to zajmuje trochę czasu. Bo jak np ustawię na 55C zadaną i widzę że temperatura zaczyna spadać 57C, 56C, 55C, 54C - to kocioł się załacza i pracuje na 1% aż spadnie do 53C, potem wchodzi stopniowo do 25%, temperatura nadal spada do 52C, kocioł wchodzi na 50%, temperatura dalej spada. Zanim się rozbuja to i 5C zdązy zlecieć.
Chciałbym żeby kocioł od razu wchodził np na 50% mocy albo i wiecej i jak czujnik wykryje że temperatura nie spada to dopiero modulował moc w dół.

Znalazłem parametry KI i KP

Czy KI odpowiada za szybszą reakcję w górę, a KP za szybszą reakcję w dół (gdy temp. spada?)

juitsu
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 28 lis 2014, 20:50
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: juitsu » 18 paź 2016, 13:16

Witam. Ostatnio zmieniłem ekogroszek na Wesołą. Zauważyłem że po otwarciu podajnika, dym śmierdzi jakby smołą. Sąsiad mówi że czuł ostatnio jakby asfalt. Jaka może być tego przyczyna?

addams
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 paź 2016, 12:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: addams » 19 paź 2016, 9:50

Instalacja:
dom 230-240 m, stary lata 50te, ale ocieplony 10cm styropian, instalacja nowa(pex), grzejniki aluminiowe, kociol Konstal 20 kW(skam-p, bez rusztu wodnego), palnik firmy zeliwny.pl okragly (tajfun) moc 15-19(uszczelniony chociaz chyba troche krzywo siedzi talerz).

Spalanie obecnie do 15kg na dobe(chociaz moze wiecej, bo tyle pokazuje wedlug tego co zwazylem:2.3 gr/sek). Pale zwyklym jaretem z Sobieskiego(czyli malokaloryczne paliwo). Problem jest taki, ze mam wrazenie, ze jest mnostwo spiekow.

Dmuchawa http://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-w ... 0-pp6.html. Nie mam pojecia jak ustawic przeslone boczna i jak te klapke na wylocie dmuchawy?

Ustawienia fabryczne byly na poziomie 1:3 czyli 10 sekund podawania i przerwa 30sek, a dmuchawa na 20 - ale wydawalo mi sie to troche za mocne ustawienie wiec kierowalem sie tym co tutaj na poczatku watku sie przewijalo. Czytalem, ze jak wystepuja spieki to slabiej trzeba z nadmuchem, ale to tylko spowodowalo wieksze spieki.
Czy wogole spieki moga sie robic od za niskiego kopczyka ? - bo mam wrazenie, ze momentami zar jest po prostu ponizej linii palnika, a na gorze tylko spieki.


Moje obecne ustawienia:
Dmuchawa ustawiona jest na model wbsal czyli bieg 49 - 40%. Klapka boczna obecnie na maksa otwarta(chociaz tez probowalem zmiejszac przeswit).
1. Nastawa temp. kotła - 50
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 0:30
- wydajność dmuchawy - 17(tutaj schodzilem nawet do 13, ale tylko wiecej spiekow)
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 3:00
- wydajność dmuchawy - 1
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 0:10
- czas przerwy - 15:00
- krotność podawania - 1
5. Czas podawania - 6
6. Nastawa temperatury CWU - 40-46 - strefy

Probowalem roznych ustawien i caly czas mam spieki(chyba zuzlowe, chociaz takie czarne twarte tez sie zdarzaja) - mimo, ze na jarecie chyba nie powinno ich byc. Producent sugerowal zwiekszanie dmuchania(20) i stosunek 1:3 - ale czy wlasnie to nie za mocne ustawienia na obecna aure?

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 20 paź 2016, 13:23

jojoro
dawno nie grzebałem w pid, bo nie miałem takiej potrzeby, jeden z nich odpowiada za tempo reakcji drugi mi się zapomniało
na sterowniku masz naklejkę z numerem telefonu, dryndnij, to ci na szybko podpowiedzą co zmienić, aby uzyskać dany efekt

juitsu
w pytaniu sam udzieliłes sobie odpowiedzi - zmieniłeś węgiel i takie daje efekty jego spalanie

addams
nie znam w obsłudze Twojego palnika, nie wiem jaka jest jego normalna jakość spalania, zadzwoń najlepiej do firmy konstal i poproś o radę
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

addams
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 paź 2016, 12:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: addams » 20 paź 2016, 18:06

Pytalem producenta kotla, ale chcialem skonfrontowac dane z tymi z forum.

Doczytalem troche w tym watku i padlo tam, ze niektore motoreduktory sa wonliejsze.
Wedlug danych moj motoreduktor ma 1,11 obr/min - tak mi sie wydaje(ale prosze o potwierdzenie), ze to wolniej niz standardowo ? Wtedy pewnie nastawy rzedu 1:3 sa w porzadku.

To jest dopiero pierwszy sezon palenia ekogroszkiem, ba pierwsze kilka dni i zupelnie nie wiem jak powinien wygladac kopczyk, plomien, popiol etc - dopiero sie ucze :o .

Pozdrawiam

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 20 paź 2016, 19:37

Witam
Jestem po aktualizacji softu w sterowniku do K.0.1 i mam pytanie .
W menu kodowym 10 jest " wpisz spalanie opalu" fabrycznie jest 1.0 g/sek - waga wysuniętego opału przez 1 sekundę ciągłej pracy podajnika. Czy to jest dobry parametr, czy powinienem go zmienić? Jaką liczbę macie ustawioną?

addams
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 paź 2016, 12:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: addams » 21 paź 2016, 11:48

biper78
z tego co jest napisane w instrukcji to trzeba zbadac ile opalu spada z palnika w jednostce czasu czyli puszczasz wygaszonoy palnik tak zeby silnik popracowal przez 5-6min i wazysz potem wegiel, ktory spadl na popielnik. Ja tak zrobilem(wyszlo mi 2.3 gr/s), chociaz zastanawiam sie nad poprawnoscia tego badania - bo mam wrazenie, ze wiecej paliwa ubywa ze zbiornika niz wskazuja mi statystyki IRYDa :).

Pozdrawiam


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”