Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

DamianGil
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 09 sie 2020, 12:00
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: DamianGil » 23 gru 2020, 20:13

Witam! Pytanie dotyczące pilota g. Początkowo sterował pracą pompy co. Ustawiłem sobie temperature w domu i działało całkiem dobrze. Zawór czerodrogowy ustawiony był na sztywno bez siłownika na 5 (instalator był na kwarantannie dlatego nie zdążył go zamontować). Po zamontowaniu siłownika, przepiolem pilota do gniazda sterowania zaworem. Na sterowniku ustawiłem temperaturę za zaworem. Problem polega na tym, że sterownik dąży do temperatury ustawionej, ignorując ustawioną temperaturę w pomieszczeniu. Może mam coś źle ustawione?

marcingulczi
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 14 sty 2021, 20:46
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: marcingulczi » 14 sty 2021, 21:11

Cześć! Palę w piecu na ekogroszek od miesiąca, już co nieco ogarniam, wiem jakie ustawienie jest najbardziej wydajne w moim kotle, ale mam pewien problem.
Najważniejsze:
- kocioł Lawa Eko KG-15 kW
- sterownik Iryd RTZ PID kolor
- podajnik ślimakowy
- palnik retortowy Pancerpol
- dmuchawa DM 80 (ustawienia są w sterowniku)
- instalacja starego typu, dom z lat 90, grzejniki nowe, stalowe, panelowe
- zaworów brak, jedna pompa CO, instalacja przechodzi też przez zbiornik CWU 120 litrów
- groszek lokalny 26 MJ
- kocioł czyszczony, komin czyszczony
- zetka zrobiona, napowietrzenie dobre (duża kotłownia i duża piwnica)

I teraz problem:
Zamontowałem czujkę pogodową, z nią to raczej problemów nie ma, bo ustawia tylko temperaturę. Zamontowałem też kilka dni temu czujnik spalin. Sterownik działa w jakiś dziwny sposób, z początku było nieźle, ale przed montażem czujnika potrafił cały czas grzać, dawał w palnik ostro, tak że jak dotknąłem ściany przez którą przechodzi komin, to prawie się oparzyłem. Zresetowałem do ustawień fabrycznych i jakoś się poprawiło. Zamontowałem czujnik spalin i temperatura jest ograniczona do 200 stopni. Czujnik działa, robi swoje, po przekroczeniu temperatury zmniejsza moc i czas podawania do 1%. Problemem jest temperatura spalin, cały czas jest wysoka, co doprowadza do zmniejszania mocy kotła, a to do spadku temperatury i trudność w dobiciu do zadanej. Jak sobie z tym poradzić? Nie chcę, żeby wszystko szło w komin, bo to marnotrawienie opału i pieniędzy, spalanie i tak jest duże.
Czy zmniejszenie ustawień dla 100% mocy coś da? Przykładowo największą moc palnika osiąga na ustawieniach 42 sekundy przerwy, 7 sekund podawania, dmuchawa na 6 (bardzo mocna). Aktualnie mam 44 sekundy przerwy, 6 sekund podawania i dmuchawa na 6. A i jeszcze KP mam na 70, KI na 3, na tych ustawieniach trzymał temperaturę przed montażem czujnika, ale odbija mu z spalaniem, ciągle chce grzać.

Chałupa jest spora w środku, 113 metrów, sporo trzeba w niej zrobić, wymieniłem piec na nowy i tak ciągle próbuję dopracować ustawienia i spalanie. Już mnie trochę to irytuje, bo wszyscy gadali, że nowe kotły są super, ustawisz i tylko dosypujesz węgla, czyścisz popielnik i spokój, a dopiero potem się okazuje, że ludzie mają z nimi ciągłe problemy. Pellet może byłby lepszy, nie wiem, choć domyślam się, że szła by go większa ilość niż węgla, a cena opału jest 200-300 złotych wyższa na tonie. Gaz wyszedłby sporo drożej, bo już mam doświadczenie z nim w tego typu domu, tyle że nie ma problemów z opałem i ustawieniami.

Doradźcie co tu zrobić, żeby spaliny miały mniejszą temperaturę i sterownik nie grzał jak głupi.

hugocon
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 29 sie 2016, 17:36
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: hugocon » 03 maja 2021, 15:02

Podpinam się do dyskusji o sterowniku.
Ale już o wiele starszym.
Mam problem -- sterownik dostaje "KORBY"
Zapytanie wysłane do PROND publikuj tu:
"
Nr Fabryczny 51170077
Wersja S.0.0 - s.4.15.
Opis:
Temperatura na piecu 55 stopni. ( pomiar innym termometrem ) Sterownik zachowuje momentami że rozpoznaje temperaturę pieca 45 stopni.
Rozpala na 100% piec temperatura na sterowniku zaczyna spadać tak ok. 1 stopień na 90 sekund.
Pomiar zewnętrzny wskazuje rosnącą temperaturę tak do 70 stopni.
Pomaga wyłączenie sterownika.

Inny przypadek to ustawienie się na 54 stopniach i palenie doszło do 70 stopni.
Wyłączenie ręczne na dłuższy czas pomaga.

Co może być przyczyną takiego zachowania ?
"

jarko85
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 26 paź 2021, 15:40
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: jarko85 » 26 paź 2021, 16:20

Witam
Na początku chciałem się przywitać.
Od niedawna posiadam piec Moc-eko plus 20KW z podajnikiem ślimakowym i palnikiem Batory.
Sterownik Iryd RTZ pid fuzzy logic ( kolorowy wyświetlacz).
Dodatkowo pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej LPS 25/4-180
Elektroniczna pompa obiegowa EPO 25-6-180
Dmuchawa DM 80
Zawór mieszający Afriso 4d
Póki co palę bez PID ale czytałem że lepsze spalanie można uzyskać jednak z pid-em.
Moje ustawienia bez Pid to:
Ustawienia dla pracy:
Czas między podawaniem 0:45
wydajność dmuchawy 25
Czas podawania podajnika 10s
Ustawienia dla podtrzymania:
Czas przedmuchu: wył
Czas przerwy 10min
Krotność podawania 1
Temperatura CWU 50 stopni
Temperatura kotła 60 stopni.

Przy tych ustawieniach kocioł raz nie dopala po zmianie nadmuchu są spieki albo krater

wewnątrz palnika. Dużo sadzy. Ustawiałem go zgodnie z filmikami na YouTubie ale niewiele
to pomogło. Bardzo proszę o pomoc
dziękuję pozdrawiam

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 06 lis 2021, 10:27

Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie siłownika podłogówki. Będę montował zawór trójdrogowy wraz z siłownikiem Keller Kel 06 i jaki do tego najlepszy panel bezprzewodowy? Euroster 2006, Salus, Pilot G RF,
Jakie macie doświadczenia?

groszek25
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 31 sty 2010, 10:18
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: groszek25 » 05 gru 2021, 6:15

Mam dwa pytania... 1-Czy w tym sterowniku da radę dołożyć jakiś dodatkowy "piszczek" od alarmu? Chodzi mi o to że piec jest w kotłowni w piwnicy i jeśli z jakiegoś powodu zacznie piszczeć alarm to niestety ale na piętrze tam gdzie się przebywa nic nie słychać. Myślałem aby podpiąć jakiś dodatkowy sygnalizator dźwięku do istniejącego i wyprowadzić go kablem na piętro tak aby był słyszalny i przy piecu i na piętrze.
2- Czy w tym sterowniku można ustawić histereze CWU tzn... Czy można ustawić tak aby pompka która jest w tym obiegu wyłączała lub załączała się wtedy kiedy różnica od zadanej będzie np. 1st.?
Z góry dziękuję za odpowiedzi...

PRZEM91
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 12 gru 2021, 21:47
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: PRZEM91 » 12 gru 2021, 22:14

Witam wszystkich.
Mam mały problem z ustawieniem sterownika iryd rtz pid. Wegiel dobrze się wypala nie robi spiekow łatwo dobija do zadanej temperatury 64 stopni, spalanie myślę ze tez jest nie duze bo około 13kg na dobę, a do ogrzania ma 116m. Problem jest taki ze piec przebija zadana temperature.
Prace PID ustawiłem na 3 stopnie. Gdy piec osiąga temp 66 stopni pracuje na 35 % mocy i po chwili przechodzi w podtrzymanie i sie odstawia , a z tego co wyczytałem na forum nie powinien. Gdy temp zaczyna spadać za wolno reaguje i zawsze spada o około 5, 6 stopni, dopiero wtedy włącza się praca na 100% mocy Probowalem tez roznych ustawien Kp i Kl ale mam wrazenie ze na te zmiany sterownik jakby nie reaguje. Zawsze zachowuje się tak samo.
Mial ktos podobny problem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi

Oziborn
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 16 gru 2021, 10:54
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Oziborn » 16 gru 2021, 11:11

Witam przyłączam się do pytania bo nie wiem jak dodać nowy post.
Mam sterownik IRYD PID RTZ 601 RS piec CO 25kW dom 250m2 i uważam że za dużo mi pali tzn około 40kg na dobę.
Ustawienia:
Podawanie podajnika przez 10s
Przerwa między podaqaniami 1min
Nadmuch 13
Zadania temperatura 65oC
Zadana temperatura mieszacza 55oC

Co jeszcze ustawic ,co ustawic by mniej palił węgla? Z góry dzięki za pomoc .

sebcio76
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 08 lut 2022, 10:22
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: sebcio76 » 04 gru 2022, 13:22

Witam podpowie ktoś jak ustawić sterownik iryd do pieca 15kw praca i podtrzymanie z góry dzięki


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości

Gotowe projekty domów