Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Maniek_brt
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 lis 2017, 22:06
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Maniek_brt » 23 lis 2017, 23:48

Witam,
Potrzebuje pomocy mam problem z dopalaniem ekogroszku i dużymi spiekami.
Ekogroszek Tauron 26MJ
Piec Metal Fach SD Duo plus 20kw z podajnikiem ekoenergia ślimak, sterownik fuzzy logic, sąda ecolambda, dmuchawa z klapka plus możliwość przymknięcia ręcznie.
Ogrzewa dom 170m2 plus garaż nowy dom ocieplony. Ogrzewanie podłogowe plus cwu 250l
Piec normalnie ośiaga temperaturę dość szybko temp zadana 55c przełączyłem go z fuzzy logic na standard bo Szedł z tem do 60c i stał godzinę prawie.
Teraz po osiągnięciu tem zadanej stoi ok 30min w nadzorze
Po tym startuje i tak jakby ten kopczyk wypychał tworząc taki dziwny spiek przez który przebija sie ogień
Obrazek
https://drive.google.com/open?id=1PCiNZ ... Zkn-Ka2KDi
Na standardowych ustawieniach dmuchawy 28% nadmuchu dużo niedopalony czarnych spiekow a z popielnicą wynosilem 1,5 wiaderka spiekow takich jak pumeks :(
Zwiększyłem stopniowo nadmuch do 60% i jakby lepiej z tym ze nadal przedmuchaje jak na zdjęciu powyżej.
Najlepiej jak przegrane pogrzebaczem mniej więcej na równo wtedy pali zajebisty ogień i tem łapie moment.
Na wylocie pokazuje mi tem spalin powyżej 200c
Będę wdzięczny za pomoc jaka kolwiek

PS: cegła szamotowa na retorcie to pomysł z forum i podpowiedz od serwisanta i jakby cos pomogła co mniej spiekow spada z retortu do popielnika.

Jaras81
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 12 lis 2017, 0:04
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jaras81 » 24 lis 2017, 9:30

Chcialem zapytac o pracy sterownika w trybie PID.o co w tym chodzi.posiadam iryd rtz pid fuzzy logic.pozdrawiam

Awatar użytkownika
melmakianin
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 lis 2017, 10:38
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: melmakianin » 24 lis 2017, 12:29

Jaras81 pisze:Chcialem zapytac o pracy sterownika w trybie PID.o co w tym chodzi.posiadam iryd rtz pid fuzzy logic.pozdrawiam

Chodzi o to że PID płynnie moduluje mocą kotła w dążeniu do temperatury zadanej.

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 24 lis 2017, 12:31

Maniek_brt pisze:Witam,
Potrzebuje pomocy mam problem z dopalaniem ekogroszku i dużymi spiekami.
Ekogroszek Tauron 26MJ
Piec Metal Fach SD Duo plus 20kw z podajnikiem ekoenergia ślimak, sterownik fuzzy logic, sąda ecolambda, dmuchawa z klapka plus możliwość przymknięcia ręcznie.
Ogrzewa dom 170m2 plus garaż nowy dom ocieplony. Ogrzewanie podłogowe plus cwu 250l
Piec normalnie ośiaga temperaturę dość szybko temp zadana 55c przełączyłem go z fuzzy logic na standard bo Szedł z tem do 60c i stał godzinę prawie.
Teraz po osiągnięciu tem zadanej stoi ok 30min w nadzorze
Po tym startuje i tak jakby ten kopczyk wypychał tworząc taki dziwny spiek przez który przebija sie ogień
Obrazek
https://drive.google.com/open?id=1PCiNZ ... Zkn-Ka2KDi
Na standardowych ustawieniach dmuchawy 28% nadmuchu dużo niedopalony czarnych spiekow a z popielnicą wynosilem 1,5 wiaderka spiekow takich jak pumeks :(
Zwiększyłem stopniowo nadmuch do 60% i jakby lepiej z tym ze nadal przedmuchaje jak na zdjęciu powyżej.
Najlepiej jak przegrane pogrzebaczem mniej więcej na równo wtedy pali zajebisty ogień i tem łapie moment.
Na wylocie pokazuje mi tem spalin powyżej 200c
Będę wdzięczny za pomoc jaka kolwiek

PS: cegła szamotowa na retorcie to pomysł z forum i podpowiedz od serwisanta i jakby cos pomogła co mniej spiekow spada z retortu do popielnika.


Podaj wszystkie nastawy i czy pracujesz z PID. No i typ dmuchawy.

Jaras81
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 12 lis 2017, 0:04
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jaras81 » 24 lis 2017, 14:44

A jak ten tryb uruchomić?

Jaras81
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 12 lis 2017, 0:04
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jaras81 » 24 lis 2017, 14:45

melmakianin pisze:
Jaras81 pisze:Chcialem zapytac o pracy sterownika w trybie PID.o co w tym chodzi.posiadam iryd rtz pid fuzzy logic.pozdrawiam

Chodzi o to że PID płynnie moduluje mocą kotła w dążeniu do temperatury zadanej.

A jak ten tryb uruchomic?

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 24 lis 2017, 15:14

Jaras81 pisze:A jak ten tryb uruchomić?


Menu -> więcej opcji hasło - 10 -> PID

Poczytaj w instrukcji sterownika.

PiK
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 17 paź 2017, 11:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: PiK » 24 lis 2017, 21:54

Maniek_brt pisze:Witam,
Potrzebuje pomocy mam problem z dopalaniem ekogroszku i dużymi spiekami.
Ekogroszek Tauron 26MJ
Piec Metal Fach SD Duo plus 20kw z podajnikiem ekoenergia ślimak, sterownik fuzzy logic, sąda ecolambda, dmuchawa z klapka plus możliwość przymknięcia ręcznie.


Coś mi się wydaje, że nie masz sterownika, którego dotyczy ten wątek, bo obejrzałem model Twojego kotław necie i zauważyłem, że oferowany jest z innym sterownikiem.
Poza tym Iryd RTZ nie obsługuje sondy, więc potwierdzało by to moje przypuszczenia.
Trudno powiedzieć czy sonda nie ma wpływu w Twoim kotle na obroty dmuchawy, bo np. sterownik stara się zachować odpowiedni poziom tlenu (może w sterowniku jest jakiś priorytet dla czystości spalin). Skoro robią się duże spieki to znaczy, że za dużo powietrza, chociaż sprawdź czy groszek sam w sobie też nie ma tendencji do spiekania bo z tym podobno jest różnie. Co do palnika i nierównego palenia na nim poszukaj informacji o uszczelnieniu (często pojawiająca się w wątkach).

PiK
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 17 paź 2017, 11:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: PiK » 25 lis 2017, 1:07

Wyszła mi dzisiaj z obliczeń za ostatnie 24h ogrzewania sprawność kotła 66%. Praca w automacie PID +1. Zastanawia mnie pewna rzecz, bo często użytkownicy porównują swoje zużycie opału z innymi użytkownikami co nie jest miarodajne bo ludzie mają różne domy i różne instalacje. A mianowicie czy producent sterownika nie mógłby rozszerzyć jego funkcjonalności o informację na temat sprawności spalania i to niekoniecznie wyliczanej przy użyciu ciepłomierza, który z tego co zdążyłem się zorientować więcej bruździ w instalacji niż daje pożytku. Do czego zmierzam? Mamy zużycie ekogrochu, wystarczyło by wpisać kaloryczność i już wiedzielibyśmy ile energii kocioł wyprodukował. Mamy czujniki temp. wyjściowej i powrotu oraz pompy. Pompy mają określoną w zależności od ustawienia prędkości i wysokości podnoszenia wydajność. Ciepłomierz działa podobnie tzn. turbinka mierzy przepływ i w oparciu o temperatury zasilania i powrotu wyliczana jest energia. Może szło by to pospinać w sterowniku w taki sposób aby użytkownik wpisując kilka informacji na temat swoich pomp, a więc samodzielnie określając przepływ mógł w efekcie końcowym mieć informacje o sprawności spalania. Cykliczna praca pomp też nie powinna być problemem, bo sterownik mógłby liczyć czas ich pracy. Znajomość sprawności pracy własnego kotła dawała by lepsze rozeznanie czy np. 24 godziny temu przed zmianą ustawień spalał oszczędniej czy nie, bo co z tego że wiemy ile zużył skoro nie wiemy ile z tego efektywnie wykorzystaliśmy? Co o tym myślicie?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 25 lis 2017, 11:05

Maniek_brt pisze:Witam,
Potrzebuje pomocy mam problem z dopalaniem ekogroszku i dużymi spiekami.
Ekogroszek Tauron 26MJ
.

Problemem jest węgiel, który kupiłeś. Jego RI jest koło 20 a może i lepiej, bo elementem składowym jest węgiel z kopalni Brzeszcze.

Normlany solidny ekogroszek ma RI do 10 a kłopoty zaczynają się jak RI podchodzi do 15, 20 to już tylko tworzące się kolby kukurydzy, niespalony koks i tyle.

Zobacz jego parametry:

TAURON Ekogroszek:
kaloryczność: 25 – 27 MJ/kg
zawartość popiołu: 7 – 9 %
zawartość siarki: 0,6 – 1,0 %
granulacja: od 6 do 25 mm
spiekalność: 15 – 20 RI
zawartość wilgoci: 8 – 13 %

powstaje z mieszanki Jaret oraz węgla z kopalni Brzeszcze a to prawdziwa katastrofa jest.
On jest kaloryczny, ale spiekalność ma mega duża i to nie ten typ węgla.

Niestety tauron po wykupieniu kopalni Brzeszcze zepsuł tez węgiel Jaret-Plus, który aktualnie równiez powstaje z domieszki tego ścierwa a wczesniej używane były inne groszki, tyle,że miksy powstawały u autoryzowanych dystrybutorów z kopalń nie należących do taurona


Temat jest o innym sterowniku jak Twój, nie sądzę jadnak abyś samymi nastawami z tym węglem coś zrobił
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

Golina44
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 03 lut 2017, 0:15
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Golina44 » 26 lis 2017, 1:37

Jarecki79 pisze:Golina
Ardeo nie każe uszczelniać palników
Jak się brudzi na czarno czy smoli, to powietrza za mało ewentualnie dodatkowo ciut za wysoki kopczyk

Przy pid kopczyk pracuje, mniejsze wykorzystanie mocy- płasko na palniku a jak większe zapotrzebowanie kopczyk lekko wypukły.

Trzeba dać minimalnie więcej powietrza


Dzięki Jarecki.
Walczyłem ze spalaniem od roku.Muszę w tym momencie napisać bo pewnie pomogę przez to komuś że próbowałem dziesiątek ustawień w tym piecu poprzez kręcenie prawie wszystkimi nastawami i jak już byłem przekonany że jest dobrze to na drugi dzień wchodzę do kotłowni i zaglądam do pieca a tam kicha. Wróciłem z wszystkimi ustawieniami takimi jak sugerował producent pieca (p. Jarecki) i jest nareszcie od kilku dni super. Piec w środku czysty i pali się znakomicie. I teraz uwaga co jedynie zmieniłem : siłę nadmuchu w 100 % z 17 na 12 oraz przedłużenie pracy Pid z 2 na 5.Piec nigdy nie odstawia się i moduluje sobie mocą co jest bardzo ważne w dobrym spalaniu węgla. Wszystkie inne nastawy w moim przypadku są bardzo potrzebne np. podniesienie siły nadmuchu przy podawaniu . Jak tego nie było i piec pracował na 1 % i sile nadmuchu 1 to węgiel kopcił bo nie miało to co rozbujać itp.Piec spala mi przy tej pogodzie ok.1 kg. na godz. Ogrzewam 125 m kw. budynku nieocieplonego tzw.klocek. czyli ok. 50% swojej mocy. Boję się o duże mrozy , czy uciągnie.
I jeszcze pytanie do p. Jareckiego. Piec stoi w drugim budynku w którym jest temp. przybliżona do temp.na dworze.Obudowałem go płytami. Myślę o zastosowaniu takiej rury do dmuchawy żeby pobierała ciepłe powietrze z góry np. z nad czopucha (w przyszłości podwójny płaszcz w czopuchu ) bo teraz to ciągnie zimno z pod drzwi które są usytuowane blisko dmuchawy.Co Pan myśli o takim rozwiązaniu? I dlaczego producenci pieców nie biorą tego pod uwagę? Pozdrawiam.

Jaras81
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 12 lis 2017, 0:04
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jaras81 » 26 lis 2017, 16:47

Prosze o pomoc w podlaczeniu pilota g do sterownika iryd rtz pid. Podpiolem pilota pod sterownik i na wyswietlaczu sterownika wyswietla sie literka T-. pilot sie nie zalacza.czy trzeba go gdzies aktywowac?

listekcr
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 01 lis 2017, 9:31
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: listekcr » 27 lis 2017, 8:28

Witam.
Moze ktos doradzi jak ustawic piec z podajnikiem tlokowym. Od razu mowie ze jestem zielony w paleniu piecem gdyz sprzet stoi u moich tesciow.
Piec Witkowski EKW Raps tylko nie wiem czy I czy II.
Sterownik Iryd PID fuzzy logic.
Dom ok 210m2 jeszcze nie docieplony w calosci.
Salon kuchnia i lazienki w podlogowce reszta kaloryfery.
Obecne ustawienia:
PID 1
Temp na piecu 50
przy 100%
podawanie co 7 minut
dmuchawa na 15 biegu
przy 1%
podawanie co 14 minut
dmuchawa 2 bieg
Przedmuch 15 sekund
Czas przerwy 15minut
krotnosc podawania 3
Ustawienia zima

Temperatura na piecu potrafi spasc do 42 stopni mimo iz dmuchawa zalacza sie od razu przy 49 stopniach
W popielniku jest dosc sporo spiekow i bardzo duzo ziaren groszku ktore sa twarde i niedopalone w srodku (kolor lekko zoltawy pumeksowaty taki)
Piec jest mocno zasmolony w srodku.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 27 lis 2017, 8:58

Jaras81 pisze:Prosze o pomoc w podlaczeniu pilota g do sterownika iryd rtz pid. Podpiolem pilota pod sterownik i na wyswietlaczu sterownika wyswietla sie literka T-. pilot sie nie zalacza.czy trzeba go gdzies aktywowac?


Tu się kłania instrukcja i to, gdzie go wpiąłeś.....
Iryd ma dwa wyjścia na piloty, co więcej sa one opisane też na sterowniku, wystarczy przeczytać zanim sie wetknie wtyczkę.......
działa od strzała w tym do kotła/pompa c.o.
nie będzie działac jak wepniesz do gniazda pompa mieszacza, gdy mieszacza nie masz i nie jest on aktywowany (wyjście aktywne)
jak grzebałes i mieszałeś, to dla danego wyjścia ma być aktywny "Pilot" a nie "termostat"!!
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 27 lis 2017, 9:01

listekcr

tu o pomoc ciężko, jak wielokrotnie było pisane przy tłokach sa zbyt duże różnice, chodzi o skok tłoka, wielkość jednorazowej dawki, szybkość przekładni.
Tu jedyne sensowne wyjście to kontakt z producentem danego tłoka, tylko on może pomóc z nastawami, bo wie jakie tam gajgi wpakował.