Źródło: Magazyn Instalatora nr 2, luty 2013
http://www.pro-vent.pl/pliki/artykuly/mi2_2013.pdf
Podstawowe parametry określające efektywność central wentylacyjnych to:
- temperaturowa sprawność odzysku ciepła,
- SFP (Specific Fan Power) czyli moc właściwa wentylatorów centrali,
- współczynnik szronienia, który mówi o dodatkowej energii zużytej w ciągu sezonu grzewczego na ochronę centrali przed zamarzaniem.
Ponieważ wymienniki płytowe większości firm mają strukturę kanalikową, gromadzący się w
nich kondensat powoduje zatykanie części kanalików, a w konsekwencji znaczny spadek sprawności odzysku ciepła.
Praktycznie we wszystkich zachodnich centralach przeciwprądowych układ rozmrożeniowy podczas mrozów wymaga ciągłego podgrzewania powietrza świeżego do wartości około 0 st.C. W naszych warunkach klimatycznych daje to dodatkowe roczne zużycie energii elektrycznej od 2 do 4 kWh/(m3/h). Na przykład dla 200 m3/h jest to 400-800 kWh!
W centralach Mistral Pro, ze względu na nowatorską budowę rekuperatorów, zastosowano system ochrony przeciwzamrożeniowej, który dopuszcza możliwość częściowego szronienia wymiennika. Nagrzewnica wstępna, jako standardowy element wyposażenia, działa pulsacyjnie ze znacznym opóźnieniem sterowanym procesorowo. Rozwiązanie to jest unikatowym rozwiązaniem firmy Pro-Vent, umożliwia bowiem wysokosprawną pracę nawet pod czas silnych mrozów.
Sprawność odzysku ciepła jest w nich na poziomie od 80 do 90% i jest optymalna dla na szych warunków klimatycznych i praktycznie nie zależy od warunków zewnętrznych.
Roczny koszt energii elektrycznej nagrzewnic wstępnych jest 4-6-krotnie niższy od konkurencji.
Pro-Vent zawsze podaje charakterystykę w formie wykresu, określającą sprawność odzysku w funkcji ilości powie trza, tak by instalator mógł przedstawić inwestorowi jasną ofertę i określić,
jakich zysków można przy centralach Mistral się spodziewać.
Centrale Mistral Pro mają opory na poziomie 80-100 Pa dla przepływów nominalnych!
Współczynnik SFP dla całej centrali jest jednym z najniższych i wynosi 0,12-0,22 W/(m3/h).
Jako jedni z nielicznych w centralach Mistral Pro standardowo stosujemy dwustronnie ssące niskoobrotowe dmuchawy EC. W połączeniu z dźwiękochłonną obudową
zapewniają niski poziom hałasu emitowane go do otoczenia.