PS.
Odnośnie zużycia prądu przez KNX.
Cytat z większego opracowania.
Cytat:
III. CASE STUDY
Therefore, a direct measurement system has been set up in a
140m2 KNX house with two inhabitants. The KNX system
includes 38 active devices attached on a single line, fed by a
640mA power supply unit. Basic lighting control automation
and HVAC functions are deployed, making this house an
optimal choice for the purpose of reaching general findings.
Measures have been executed be means of a class 1 energy
meter with precision of 1/100 kWh, installed as to detect the
energy drawn by the KNX bus power supply unit.
With this kind of setup, the energy meter measures the only component due to KNX devices (controlling equipment), independently of the
actual energy consumed by house appliances (controlled equipment).
Energy consumption has been measured this way over a
period of 68 days, and about 200 measures were recorded.
Measurement shows that, during the test period, an overall
consumption of 15,1 kWh took place, due to the KNX system
only.
In the case considered, the KNX bus consumes a nearly constant average of about 9,2W regardless of the actual occupancy and activity parameters. Dispersion of values around this average has been limited within a range
between a minimum of 9,0W (correspondent to the summer
vacation period) to a maximum of 10,8W (during a pre-
scheduled fine-tuning and re-commissioning of the KNX
system, that took place during the test).
Cytat pochodzi z kilkunastostronicowego opracowania, mającego na celu zmniejszenie zużycia prądu przez KNX
Dendrytusie... Dalej mnie to nie przekonuje. 250mW x 38[modułów KNX] = 9,5W .... i to się zgadza. Tyle że, wg. mnie to jest energia jaka jest konsumowana przez układy komunikacji magistrali KNX plus ewentualnie moduły wyposażone w przekaźniki bistabilne [które chyba raczej nie są obligatoryjną normą w urządzeniach KNX]. Układy wykonawcze np. ściemniaczy, przekaźniki monostabilne czy np. panele LCD zużywają więcej energii i ona nie pochodzi z zasilania magistrali więc wg. Ciebie konsekwentnie nie zalicza się ich do kosztu energetycznego korzystania z systemu KNX. Tak jakby koszt ukryty, choć specyfikowany jako straty po stronie obciążenia.