Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

dewiant23
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 23 sty 2010, 11:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: dewiant23 » 07 lip 2019, 21:04

Witam, proszę o opinię na temat projektu instalacji WM z reku. W domu będą 4 osoby. Do projektu przyjąłem Airpack 300, przewody pe-flex 75/63, anemostaty 125mm. skrzynki rodzielcze na 8 przewodów.
Załączniki
WM parter.png
WM piętro.png

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lip 2019, 21:42

Wyjście z AP300 jest fi 200mm2 czyli 314cm kanał PE75 ma fi 63mm więc 31 cm2 - Dobrze, by się powietrze nie rozprężało i nie sprężało w kanale, więc optymalny do tej centrali jest rozdzielacz 200/10x75.

Trzeba też pamiętać, że nie ma drzwi pomiędzy nawiewem a wywiewem w kuchni i salonie
Wykluczony jest wywiew przez czystą garderobę, jak już to tam nawiew

ja bym zrobił ( podaje ceny, by nie naciągnęli Pana)
Airpack 300 HOME z air++ i modułem CF 9200zł brutto 23%
Kanał główny antybakteryjny izolowany 20m
Kanał PE75 ze srebrem 150m
rozdzielacz kątowy 200/10x75 2 szt
redukcje wywiewne 160/5x75 160/4x75 100/1x75
redukcje nawiewne 100/1x75 2 szt 125/2x75 4szt.
złączki i taśmy do 4000zł

Czyli taka full wersja 13200 z VAT 23%

Do rozdzielacza 160/8x75 - wersja bardziej budżetowa ale dobra jakosciowo
centrala Premair 350 Alnor
kanał główny fi 160 izolowany 20m
kanał PE75 higieniczny 100m
redukcje wywiewne 160/4x75 160/3x75 100/1x75
redukcje nawiewne 100/1x75 4 szt 125/2x75 2 szt
złaczki taśmy
8700 komplet brutto 23%
HVAC - najtańszy komfort.

dewiant23
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 23 sty 2010, 11:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: dewiant23 » 20 lip 2019, 20:06

Dziękuję za odp. W garderobie nie będzie nawiewu ani wywiewu, jedynie wywiew będzie z wiatrołapu. Czyli decydując się na AP300 muszę dołożyć po 2 nawiewy i wywiewy. A można gdzieś obejrzeć na żywo tego alnora, bo opis internetowy robi całkiem dobre wrażenie...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 lip 2019, 23:26

dewiant23 pisze:Dziękuję za odp. W garderobie nie będzie nawiewu ani wywiewu, jedynie wywiew będzie z wiatrołapu. Czyli decydując się na AP300 muszę dołożyć po 2 nawiewy i wywiewy. A można gdzieś obejrzeć na żywo tego alnora, bo opis internetowy robi całkiem dobre wrażenie...

Po co sobie robić problemy z wywiewem w wiatrołapie? Zabierze on powietrze łazience. Proszę pamiętać, że wentylacja nie jest od zapachów, bo te rozchodzą się wielokrotnie szybciej niż ona wymienia powietrze. Nawet, przy maksymalnym strumieniu, wentylacja nie wymieni powietrza w kilka minut, a po takim czasie po zapachach już śladu nie będzie
Poza tym, w kuchni najwyżej jeden. Przy dwóch pójdzie do kuchni 70-80% powietrza nawiewanego, bo nie ma tam drzwi oddzielających od nawiewu, a w sypialniach i łazienkach są.
HVAC - najtańszy komfort.

Uparty
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 31 lip 2019, 7:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Uparty » 31 lip 2019, 7:23

Witam

Prośba o poradę, planuję we własnym zakresie zainstalować wentylację z odzyskiem ciepła, jako że jestem nowicjuszem mam parę pytań jak i pewnie nie uniknąłem błędów.
Dom z poddaszem użytkowym, około 100m2. Cała instalacja miałaby znaleźć się na stryszku. Czerpnia i wyrzutnia rura SPIRO 160mm, reszta instalacji na pe-flex 75.
Anemostaty 6 nawiewnych i 3 wywiewne (w tym 3 nawiewy i 2 wywiewne na parterze).

Poniżej przedstawiam wyliczenia:
https://i.ibb.co/N2X3qp2/inst.jpg

1. Jak grubą izolację przyjąć na rury spiro wyrzutnia / czerpnia na poddaszu (5cm)?
2. Wyrzutnia i czerpnia będą miały około 5 metrów długości każda, jakie Pa przyjąć? Czy wliczać to w całość Pa?
3. Od jednostki centralnej planuję rury spiro 160mm do dwóch rozdzielaczy (jeden nawiewny, drugi wywiewny) - czy te założenie jest ok czy jednak powinienem rozdzielić parter od piętra?
4. Czy jeśli mam 3 rury do anemostatu to liczę spręż anemostatu pojedynczo czy trzykrotnie?
5. Na co zwrócić uwagę przy wyborze rekuperatora poza tymi punktami:
- nawiew i wywiew na poziomie 180 m3/h więc rekuperacji powinna pracować na 2gim biegu na takim poziomie?
- efektywność czyli % odzysku ciepła
- spręż dyspozycyjny czyli czy mieszczę się w zakresie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 lip 2019, 15:15

odradzam liczyć - wg wyliczeń, żadna centrala nie powinna pracować na I biegu, a pracują świetnie. Nawiew to 20-30 m3/h na osobę, W okresie grzewczym dolna granica.
Radziłbym zacząć od doboru centrali, te najlepsze mają wyjścia 200mm
Pomiędzy kuchnią (wywiew ) a salonem (nawiew ) przeważnie nie ma drzwi, pomiędzy łazeinkami i sypialniami są dwoje drzwi, nawet odpowiednio podciete stwarzają spory opór, dlatego ja daję do kuchni 1x75 a do łazienek 160/5 x75 czy 4x75. Kuchnia wymaga 30m3/h maksymalnie, i tyle poleci przy 1x75, dając 3x75 do kuchni, zabierze Pan prawie całe powietrze łazienkom!!
HVAC - najtańszy komfort.

Harlley
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 03 sie 2019, 8:02
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Harlley » 06 sie 2019, 13:54

Witam
Jakie sa zasady umiejscowienia anemostatow.
Czy blizej okien czy blizej drzwi itd.

Czy warto zrobic w jednym pomieszczeniu nawiew i wywiew po to zeby uniknac podcinania drzwi?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 sie 2019, 15:31

Harlley pisze:Witam
Jakie sa zasady umiejscowienia anemostatow.
Czy blizej okien czy blizej drzwi itd.

Czy warto zrobic w jednym pomieszczeniu nawiew i wywiew po to zeby uniknac podcinania drzwi?

Nie ma znaczenia miejsce umieszczenia anemostatów, nawet w 60m2 salonie mogą być nad drzwiami . Dyfuzja składowych powietrza (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) trwa kilkadziesiąt sekund, a wymiana powietrza najczęściej 3-4h .
Wywiewy realizuje się przez łazienki, więc drzwi powinny być podcięte 7-10mm
Załączniki
anemostat nad drzwiami.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Harlley
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 03 sie 2019, 8:02
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Harlley » 07 sie 2019, 12:28

Probowalem dodac zdjecie rozmieszczenia anemostatow tutaj na forum ale cos mi nie idzie nie moge zlokalizowac przycisku "dodaj zdjecie".

Czy takie rozmieszczenie anemostatow bedzie poprawne?

https://ibb.co/x24ykXw
https://ibb.co/d0HNYdr

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 sie 2019, 14:01

Wywiewy mogą być wyłącznie w łazienkach i bardzo mały w kuchni.
HVAC - najtańszy komfort.

vrilya
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 25 sie 2019, 14:29
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: vrilya » 25 sie 2019, 14:43

Witam serdecznie,
Na wiosnę będę kupował dom w stanie surowym zamkniętym. Chciałbym zamontować wentylację mechaniczną(zapewne jeśli już to przy okazji z rekuperatorem), gdyż w mieszkaniu w którym aktualnie żyjemy ciągle są mniejsze lub większe problemy z wilgocią. Forum czytam od dłuższego czasu, ale chciałem teraz już zapytać konkretnie. Dom będzie parterowy z poddaszem użytkowym, między nimi strop żelbetowy 18cm i styropian 5cm. Rekuperator chciałbym umiejscowić albo w pomieszczeniu gospodarczym(kotłownia - gaz z sieci) albo w garażu pod sufitem(tu samochód z lpg - czy to w czymś przeszkadza?).
Póki co dostałem ofertę z jednej firmy z Białegostoku, wersja ekonomiczna ok 17tys, lepsza ok 21-22... Nie wnikałem póki co mocno w szczegóły samego rekuperatora. Bardziej chodzi mi o sprawy techniczne, rozumiem że nawiew z reku muszę jakoś puścić na strych żeby tam po płytach GK przykrytych pózniej wełną rozprowadzić przewody? A jak z rozprowadzeniem po parterze? Nie planujemy w domu sufitów podwieszanych, z tego co już patrzyłem można położyć Pe-flexy w warstwie styropianu(ale tu tylko 5cm, czy kanały o średnicy 50 nie beda za małe?), ale jak wprowadzić anemostaty do pomieszczeń? Trzeba przewiercić się przez strop? Salon jest połączony z kuchnią, do tego na dole jest jeszcze mała łazienka i wiatrołap(no i garaż i kotłownia).
Jako że nie mamy wpływu na projekt, będą zrobione kanały systemowe wentylacji grawitacyjnej plus jeden komin, czy można to jakoś wykorzystać?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 sie 2019, 19:50

Robienie ogrzewania gazowego przy rekuperacji nie bardzo ma sens, takie ogrzewanie jest przewymiarowane , mało komfortowe, drogie i nie 'uwzględni" zysków z reku.
Koszt materiałów z najwyższej półki jakościowej to 13000zł brutto 23%, dobrej jakości to 9000zł . Tyle kosztują kompletne zestawy do złożenia. Wykonanie kilku dziur, można zrobić we własnym zakresie.
HVAC - najtańszy komfort.

TomekIT
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 26 maja 2018, 7:41
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TomekIT » 07 wrz 2019, 17:21

Montuje rekuperator na poddaszu. Szukam najlepszego miejsca na umieszczenie czerpni i wyrzutni.
Wpadłem na pomysł, żeby poprowadzić przewody z poddasza do podbitki. Wiąże się to z ~6m odcinkiem izolowanego flexa. Czerpnia i wyrzutnia były by na tej samej stronie podbitki, oddalone od siebie 2-3 metry.
Czy nie będzie stanowiło to za dużego oporu dla centrali? Planuje kupić jakąs malutka centrale, moó dom ma 80m2, na przykład Luna 200.
Dach odpada, to skomplikowany dach z blachy płaskiej, nie chce go dziurawić. Zostają ściany szczytowe, ale południowej nie chce szpecić, a przy północnej jest sypialnia.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 wrz 2019, 2:44

Wentylację robi się dla ludzi nie lokalu. W mniejszym domu, przy tej samej ilości osób, warto dawać większą centralę niż w dużym domu.
Luna jest głośna i niesie się kanałami. Poza tym to centrala do pracy w ogrzewanym pomieszczeniu.
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 09 wrz 2019, 20:14

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylację robi się dla ludzi nie lokalu. W mniejszym domu, przy tej samej ilości osób, warto dawać większą centralę niż w dużym domu.
Luna jest głośna i niesie się kanałami. Poza tym to centrala do pracy w ogrzewanym pomieszczeniu.


czyli w momencie jak wychodzimy z domu rekuperacja ma być wyłączona, jeśli zapraszamy gości sami zwiększamy wydajność centrali... a jak palacze wychodzą palić to co robimy? TAK ZAPOMINAMY ŻE MAMY CENTRALĘ! Zgodnie ze sztuką regulujemy ją zgodnie z prawem budowlanym do POMIESZCZEŃ a nie bredni Brzęczykowskiego!

LUNA jest zajebista kosztuje 1000PLN wraz, z kanałami, i wszelkim niezbędnym osprzętem pochłonie MAX!!! 4000 PLN, Brzęczu proponuje urządzenie za 6200 PLN + kanały i osprzęt za dodatkowe 5000 PLN - BEZ MONTAŻU :oops: :shock:

LUNA ma choć minimalną szansę się zwrócić te drogie urządzenia nie zwrócą się nawet do 3 pokolenia po WAS!!!
Zresztą co ja wiem sam mam LUNĘ kupioną ze sterowaniem bezprzewodowym , i kanałami (10m czerpnia + wyrzutnia + 2x dodatkowe filtry zewnętrzne ) 1200 PLN z przesyłką.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna