Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 kwie 2019, 18:36

Na PE-flex nie najlepiej doradzają (delikatnie pisząc).
Wyjście z centrali jest dopasowane przez producenta do wydajności centrali i sprężu wentylatorów,
Wyjście 160mm to 200cm2 kanał 63mm wewnątrz to 31 cm3 - Nie ma sensu do wyjścia 160mm dawać więcej jak 7 x75 , no maksymalnie 8. każdy kanał ponad optimum, nie zwiększy strumienia.
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 22 kwie 2019, 19:08

Ale mam 11 kanałów do obsłużenia to co robić...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 kwie 2019, 19:52

pandzik pisze:Ale mam 11 kanałów do obsłużenia to co robić...
kanały bez powietrza? Po co? Albo rozplanować 160/8 albo dać centrale na 5 osób z wyjściem 200mm i wtedy 10-12x75 , by się powietrze zbytnio w kanałach nie rozprężało.
Przyzwoita wersja dla Pana to 8500zł na 160mm
Najwyższa półka jakościowa na 200mm 13500, ceny brutto 23%
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 22 kwie 2019, 21:38

To ceny za sam rekuperator? O jakich pan myśli rekuperatorach i czy nie dałoby się zrobić poprawnej półki 200mm?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 kwie 2019, 21:50

pandzik pisze:To ceny za sam rekuperator? O jakich pan myśli rekuperatorach i czy nie dałoby się zrobić poprawnej półki 200mm?
To ceny za komplet -
Można zrezygnować z wersji najcichszej, ze sterowników z kanałów antybakteryjnych i taniej zrobic na 200mm
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 23 kwie 2019, 19:57

O jakim Pan myśli reku z króccami 200? Ja mam sporo pomieszczeń ale to nie znaczy, że chce wentylować z wydajnościa 160-200m3 na godzinę. Dziś nas jest piątka ale za chwilę pewnie będzie 4 . Mam 3 łazienki, dwie kuchnie i muszę się z tym pogodzić, że ta wymiana będzie mniejsza przy łącznym 100-120m3/h. I tak moja z pomoca forumowiczów, wentylacja jest 100x lepsza od fachowców. Sąsiad ma na 4 osoby reku 500m3, wywiewy na schodach i korytarzach a w zimie wilgotnosc mniejsza od 20%.

Zresztą np thessla ma 200mm króćce przy 300 jak i przy 400 czy więcej m3 wydajności urządzenia. Tak widać sobie robią ze względu na tę samą obudowę.

Zresztą czy jadam na króćcu160mm, 8 czy 10 rur to niewiele zmieni. Po prostu tyle muszę dać ze względu na ilość pomieszczeń.

Najważniejsza jest dla mnie płynna regulacja do min ze względu na smog np. Stąd nie biorę pod uwagę tańszych urządzeń za ok 5 tys, które mają na sztywno 3 biegi.

Mam jeszcze jedno pytanie. Muszę kilka rur w posadzce, ze względu na przewody elektryczne i rury wod., zamienić z 1x75 na 2x50. Jeśli dalej mam ok 2-4m do rozprężnej to zamieniać je z powrotem na 1x75, czy ciągnąć już 50mm do skrzynki rozprężnej?

Czy moduł CF powoduje, że nie mamy możloiwości regulowania manualnego wydajności urządzenia?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 kwie 2019, 2:06

Im lepszy filtr lub bardziej zapchany, tym większe opory na wejściu, a co za tym idzie spadek ciśnienia powietrza w domu. W dobrze zbudowanym domu, już przy podciśnieniu 50Pa (opory filtra) do wewnątrz poza centralą, bez filtracji i rekuperacji wchodzi 1/2 kubatury domu na h. Moduł CF - to kontrola różnicy ciśnień z automatycznym sterowaniem wentylatorem nawiewnym. W miarę wzrostu oporów, zwiększa on swoje obroty. Koszt modułu CF w centrali airpack to 650 zł
Można też zastosować filtr bezoporowy, wtedy moduł jest zbędny i filtr pracuje z każdą centralą, tyle, że kosztuje prawie 5000zł
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 26 kwie 2019, 20:23

Idę jednak w Wanasa 350v2. jak widze po cenach jednak ze 2 tys mniej ze sterowaniem za niego zapłacę od Thessli. Co i tak nie jest mało. Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 kwie 2019, 11:52

pandzik pisze:Idę jednak w Wanasa 350v2. jak widze po cenach jednak ze 2 tys mniej ze sterowaniem za niego zapłacę od Thessli. Co i tak nie jest mało. Pozdrawiam

Airpack 300 ze sterownikiem Air++ (najdroższym ) kosztuje tyle co wanas 7400 brutto
8000 zł kosztuje z modułem CF - za który warto dopłacić, bo on wyrównuje precyzyjnie ciśnienie przy zapychającym się filtrze.
Skąd Pan wziął 2000zł? To chyba z kanałami?
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 28 kwie 2019, 17:18

Home jest chyba lepszy od zwykłego airpacka?
F mi nie potrzebne. Nie chce rezygnować z osobistej płynnej regulacji obrotów went. Smog, wilgotność...

Czyli jedynie z Air ++.

Gdzie umiejscowić sterownik, na piętrze gdzie jest reku, przy łazience, czy na parterze? Tynkuje, ale jest czas jeszcze na pociągnięcie kabelka.

W Thesli nie można regulować pracy nagdzewnicy, ponoć włącza się już przy 0 , czy -5?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 kwie 2019, 21:30

pandzik pisze:Home jest chyba lepszy od zwykłego airpacka?
F mi nie potrzebne. Nie chce rezygnować z osobistej płynnej regulacji obrotów went. Smog, wilgotność...

Czyli jedynie z Air ++.

Gdzie umiejscowić sterownik, na piętrze gdzie jest reku, przy łazience, czy na parterze? Tynkuje, ale jest czas jeszcze na pociągnięcie kabelka.

W Thesli nie można regulować pracy nagdzewnicy, ponoć włącza się już przy 0 , czy -5?

Moduł CF to podstawa przy smogu, bez niego filtrowanie nie ma sensu. A regulacja jest, tylko różnica pomiędzy wentylatorami ustawia sie automatycznie, Wersja HOME ma wentylatory odwrotnie niż inne centrale przez to jest cichsza
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 01 maja 2019, 18:29

Dlaczego CF do smogu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 maja 2019, 0:07

pandzik pisze:Dlaczego CF do smogu?

Bo filtr daje opory, a wtedy spada ciśnienie i powietrze wchodzi poza centrala i filtrami.
HVAC - najtańszy komfort.

Rafał Cichocki
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 462
Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Rafał Cichocki » 08 maja 2019, 9:13

Krzysiek1wr pisze:
builder11 pisze:W domu można sobie zrobić samemu wentylację i na pewno trzeba pomyśleć o dobrym rozwiązaniu, by mieć zawsze świeże powietrze. Dobra rekuperacja także się nam sprawdzi i można skorzystać z pomocy firmy, która się tym zajmuje. Podpowiedzą nam jak najlepiej wykorzystywać ciepło.


Czy twoim zdaniem firma która mi zrobiła ten projekt dobrze doradziła? (mnóstwo materiału i zbyt duża wymiana powietrza). Podejrzewam że i twoja firma naciąga na sprzedaż większej ilości materiału. I nie rób tu reklamy.
Dopiero Pan Tomasz mi dobrze doradził.


Witam,

Przy okazji wykonania systemu wentylacji mechanicznej zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą central wentylacyjnych z rekuperatorem marki Buderus. Rekuperator Logavent HRV2, cechuje się wysoką efektywnością odzysku ciepła wynoszącą nawet do 90% oraz bardzo cichą pracą. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. W sprawie doboru odpowiedniego rekuperatora wraz z montażem zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też poprzez formularz kontaktowy: buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 08 maja 2019, 10:12

Rafał Cichocki pisze:Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.

Witam serdecznie chciałbym zapytać czy rekuperator jest pozłacany, zawiera elementy czystej platyny?
Przechwytywanie.PNG
Przechwytywanie.PNG (9 KiB) Przejrzano 1520 razy
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości