Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

tgodniak
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 12 gru 2018, 14:24
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: tgodniak » 13 gru 2018, 8:55

Witam,

Jestem nowy na forum i znalazłem się tutaj, gdy szukałem informacji o tym jak prawidłowo wykonać instalację wentylacji mechanicznej.

Z projektem domu otrzymałem projekt w którym wentylowany jest parter oraz poddasze użytkowe. Mam pewne wątpliwości, które chciałbym rozwiać:
* W projekcie jest zaplanowany rekuperator o wydajności ok 650m3/h (250mm przyłącza) umieszczony na parterze
* Mam zaplanowane 2 skrzynie rozdzielcze nawiewne i 2 wywiewne (po jednej na kondygnacje. Wychodzi z nich i wraca w sumie 36 kanałów DN75 Flex, 18 nawiewów i 18 wyciągów. W projekcie rozkładają się one równomiernie pomiędzy kondygnacje po 10 na parter i po 8 na poddaszu.

Chciałbym dokonać takich zmian:
* Rekuperator chciałbym umieścić na użytkowym poddaszu (ogrzewane pomieszczenie)
* W tym samym pomieszczeniu do rekuperator chciałbym zamiast 4 skrzyni zrobić dwie większe, każda z wyjściem po 18 kanałów i tak poprowadzić kanały Flex aby część poszła na poddasze a reszta na parter.

Mam więc pytanie czy takie rozwiązanie ma sens, czy są jakieś zalety / wady?

Pozdrawiam,
Tomek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 gru 2018, 9:16

Rekuperator najlepiej jak pracuje na 30%. Wentylacja to 20-30m3/h na osobę - więc znają liczbę domowników łatwo policzyć jaka centrala.
By zbilansować wentylacje (komfort wilgotnosciowo temperaturowy) wywiewy mogą być tylko w łazienkach i bardzo mały w kuchni. Wykluczone są wywiewy w garderobach, korytarzach, spiżarniach itp
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 13 gru 2018, 13:53

Brzęczu co ty pleciesz każdemu piszesz dokładnie te same bajki. Garderoba i spiżarnia jest pomieszczeniem BRUDNYM i powinna być wyposażona w wentylację.
Brzęczu nie jesteś żadną wykładnią w żadnych instalacjach, tylko siejesz ferment
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 13 gru 2018, 15:53

Też nie rozumiem tej opcji. 4 rury, 100m3/h z kibla wyciagać a z garberoby 0. :roll:
Można z łazienki normalnie, 50m3 wyrzucić i zostanie jeszcze na 2-3 pomieszczenia typu spiżarka garderoba. Ilość przerabianego powietrza bedzie ta sama. Do pomieszczeń brudnych powinny być w drzwiach podcięcia lub kratki jak w łazienkowych i nie ma problemu z cyrkulacją. Gdzieś mi się obiło o oko, że TB również takie przewałówki w łazienkach kwestionował, czy mi się wydawało?
Na to nie ma logicznego wytłumaczenia, to muszą zgłebić jacyś filozofowie, psychlogowie, specjaliści nauk społecznych. Chyba?

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 13 gru 2018, 16:58

W garderobie jest kupa kurzu lepiej aby została wyciągnięta przez przytłumioną reku niż opadnie na podłogę o rozniesie się po reszcie domu. Wentylowanie spiżarni tu dwie szkoły jedna mówi aby robić inna aby omijać to pomieszczenie ja jeszcze nie zdecydowałem co zrobię ze spiżarnią
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 gru 2018, 8:51

denvi pisze:Też nie rozumiem tej opcji. 4 rury, 100m3/h z kibla wyciagać a z garberoby 0. :roll:
Można z łazienki normalnie, 50m3 wyrzucić i zostanie jeszcze na 2-3 pomieszczenia typu spiżarka garderoba. Ilość przerabianego powietrza bedzie ta sama. Do pomieszczeń brudnych powinny być w drzwiach podcięcia lub kratki jak w łazienkowych i nie ma problemu z cyrkulacją. Gdzieś mi się obiło o oko, że TB również takie przewałówki w łazienkach kwestionował, czy mi się wydawało?
Na to nie ma logicznego wytłumaczenia, to muszą zgłebić jacyś filozofowie, psychlogowie, specjaliści nauk społecznych. Chyba?
Wystarczy algebra i niewielkie IQ by to zrozumieć. Co jeszcze Panu wytłumaczyć?
- dlaczego ilość m3 powietrza nawiewanego = wywiewanemu? A nawiew to 20-30m3/h na osobę
-dlaczego nie wolno przez chłodna i czysta spiżarkę wyciągać ciepłe i wilgotne powietrze?
-co to jest dyfuzja gazów (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego) że jak zapali ktoś papierosa w pomieszczeniu technicznym bez wentylacji to i tak smród będzie w całym domu?
- dlaczego łazienki powinny mieć około 50m3/h
-dlaczego za silna wentylacja przesusza i jest słyszalna ?

Czego Pan nie rozumie?
HVAC - najtańszy komfort.

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 19 gru 2018, 9:41

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
denvi pisze:Też nie rozumiem tej opcji. 4 rury, 100m3/h z kibla wyciagać a z garberoby 0. :roll:
Można z łazienki normalnie, 50m3 wyrzucić i zostanie jeszcze na 2-3 pomieszczenia typu spiżarka garderoba. Ilość przerabianego powietrza bedzie ta sama. Do pomieszczeń brudnych powinny być w drzwiach podcięcia lub kratki jak w łazienkowych i nie ma problemu z cyrkulacją. Gdzieś mi się obiło o oko, że TB również takie przewałówki w łazienkach kwestionował, czy mi się wydawało?
Na to nie ma logicznego wytłumaczenia, to muszą zgłebić jacyś filozofowie, psychlogowie, specjaliści nauk społecznych. Chyba?
Wystarczy algebra i niewielkie IQ by to zrozumieć. Co jeszcze Panu wytłumaczyć?
- dlaczego ilość m3 powietrza nawiewanego = wywiewanemu? A nawiew to 20-30m3/h na osobę
-dlaczego nie wolno przez chłodna i czysta spiżarkę wyciągać ciepłe i wilgotne powietrze?
-co to jest dyfuzja gazów (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego) że jak zapali ktoś papierosa w pomieszczeniu technicznym bez wentylacji to i tak smród będzie w całym domu?
- dlaczego łazienki powinny mieć około 50m3/h
-dlaczego za silna wentylacja przesusza i jest słyszalna ?

Czego Pan nie rozumie?


No to sobie wyobraźmy dom z 2-3 łazienkami, może jeszcze z jakaś sauną, spizarnią i zamieszkały na stałe przez 2 osoby. (Z drugiej strony, na chuchu im coś takiego, można zapytać, prawda?)
Czy w konieczności zapewnienia odpowiednej wentylacji pomieszczeń musimy część chałupy wynając brygadzie Ukrainców? Jakieś 10*20-30m3?
Czy korzystamy z jednego pokoiku, łazienki i żarcia z dowozem a resztę kratek zapychamy onucami?

Są wymagania dotyczące ilości wymian, per osoba, per kubatura i ze względu na przeznaczenie pomieszczeń. Ciekawe dlaczego? (patrz przykład powyżej, gdyby IQ zawiodło) :wink:

Spiżarnia wewnątrz grzanego budynku nie będzie ani chłodna ani czysta. Jest pomieszczeniem "brudnym", podobnie garderoba.
Czyste, suche i chłodne tylko w ofercie Tomasza B. :D

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 gru 2018, 11:45

Wentylacja jest dla ludzi!! Nie dla kubatury. Musi być komfortowa i niesłyszalna.
HVAC - najtańszy komfort.

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 19 gru 2018, 12:56

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja jest dla ludzi!! Nie dla kubatury. Musi być komfortowa i niesłyszalna.

Oczywiście 20-30m3 na osobę, a przechodząc z pokoju do pokoju ciagniemy za sobą rurę. A jak mamy gości - to impra na balkonie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 gru 2018, 18:02

Nie ma znaczenia, w którym pokoju produkuje Pan CO2 - dość szybko rozchodzi się po całym lokalu. Może Pan sprawdzić jak działa dyfuzja, zapalając papierosa.
Widać, ze nie ma Pan wentylacji mechanicznej. Przy wiekszym niż 120m3 strumieniu, byłoby już słychać wentylację w nocy.
HVAC - najtańszy komfort.

juki1920
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 31 gru 2018, 13:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: juki1920 » 31 gru 2018, 13:28

Panowie czy ktoś mógłby rzucić okiem czy moje rozważania są poprawne?
Wychodzi mi że ogółem mam kanały o polu 0,0485 natomiast pole rury reku 200 to 0,0314. Jak powinienem to rozdzielić aby uniknąć sytuacji w której powietrze będzie szło najkrótszą drogą do najbliższych anemostatów a do najdalszych nie dojdzie?
Reku stoi w garażu na parterze.
Czy prawidłowym będzie dać za reku trójnik 200 na 150(parter) i 160(piętro)?
Czy można wykorzystać trójnik 45stopni?
A może powinienem przeliczyć całą instalację na przewodach 50 zamiast 75?
Poniżej obliczenia:
[img][img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/073979b8f4de.jpg[/img][/img]

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 gru 2018, 13:42

Wentylacja jest dla ludzi... 20 -30m3/h na osobę. Zimą bliżej 20 tu by nie przesuszać
radzę zrobić bilans, bo przy takich założeniach jak Pan ma - będzie wybór
szum i zbyt suche powietrze lub grzyb w łazience.

To nie będzie komfortowa wentylacja.

Nawiew 20-30m3/h x ilość osób = wywiew - przede wszystkim łazienki po 50m3/h , jak coś zostanie to t 1x75 lub 2x75 do kuchni.
HVAC - najtańszy komfort.

juki1920
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 31 gru 2018, 13:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: juki1920 » 31 gru 2018, 13:53

Dziękuję za odpowiedź.
Szczerze mówiąc to nie bardzo widzę błędy w swoich wyliczeniach, czy jest za dużo czy za mało założonych przepływów? :?
Jak reku będzie chodzić na min to czemu ma przesuszyć...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 sty 2019, 9:27

juki1920 pisze:Dziękuję za odpowiedź.

Jak reku będzie chodzić na min to czemu ma przesuszyć...

Wtedy nie będzie przesuszać, ale będzie grzyb w łazienkach.

Szczerze mówiąc to nie bardzo widzę błędy w swoich wyliczeniach, czy jest za dużo czy za mało założonych przepływów? :?


To proszę rozwiązać równanie t
Nawiew = wywiew
Nawiew to 20-30m3/h na osobę... wstawi Pan ilość osób
i teraz tę wartość proszę rozpisać na wywiewy, tak by w łazienkach było jak najbliżej 50m3/h


I
HVAC - najtańszy komfort.

pawel karski
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 29 gru 2018, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pawel karski » 02 sty 2019, 16:37

Dzień dobry,
planuję zrobić samodzielnie WM. jeżeli można to proszę rzucić okiem na plany domu i sprawdzić moją koncepcję. w domu będą mieszkać 4 osoby. na parterze planuje nawiewy: 2x 125/2x75 w salonie, 1x 125/1x75 w pokoju. na piętrze w trzech pokojach 1x 125/1x75 a w największej sypialni 1x 125/2x75. Wywiewy na parterze w kuchni 1x 125/2x75 i w łazience 2x 125/2x75( lazienka na parterze będzie powiekszona i będzie w niej kabina prysznicowa). Na piętrze w łazience 2x 125/2x75. rekuperator theslla green home pack 300 planuję umiescic w pomieszczeniu gospodarczym. czerpnia będzie umieszczona w podbitce a wyrzutnie planuje podłączyć do istniejącego komina spalinowego. jeżeli macie jakieś uwagi to chętnie wysłucham.
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vZouhjN0&id=B18ED640CE512A290A09109C9C0DA8B1CBBC2BD0&thid=OIP.vZouhjN0TKskASFSLmsUGwHaGl&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.projekty.ign.com.pl%2fpliki%2f18875%2frzuty%2fzx24_rzut_parter_62003_zoom_max.jpg&exph=533&expw=600&q=zx24+rzuty&simid=608009145362350378&selectedIndex=0&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QUoumWpq&id=CC6F72C5A154A03AB607A1828E04DC7DE27B5801&thid=OIP.QUoumWpq00f6LINLjtKJdwHaGB&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.domo.com.pl%2fimgs%2fRzuty%2fzx24%2fnormal%2fPoddasze.jpg&exph=504&expw=620&q=zx24+rzuty&simid=608001599067129307&selectedIndex=1&ajaxhist=0