Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 paź 2018, 15:23

jojoro pisze:Zastanawiam się nad rekuperacją w moim domu.
W jakiej kolejności należy wykonać instalację?
Czy najpierw docieplić dom, strop, wymienić okna na szczelne a dopiero rekuperacja, czy najpierw wentylacja a potem docieplanie i stolarka?
W tej chwili mam tylko ściany objechane styropianem grafit 10cm.

Rok budowy domu 1936.
Kanały wentylacyjne kiedyś wykorzystywane były jako dymowe 14x14 cm (cegła) są chyba zbyt wąskie do przeprowadzenia rur wentylacyjnych.

Mam też raczej małe szanse na montaż GWC (brak terenu dookoła kamienicy) więc nie wiem czy bez GWC taka instalacja ma w ogóle sens czyt. nie pójdę z torbami za prąd.

Kolejna moja obawa to jakość powietrza. Niestety mieszkam w takiej okolicy, że 99% ludzi pali... nie to źle powiedziane... smrodzi non stop z komina. Okna nie idzie otworzyć bo smród jak z wędzarni, a na parapetach po 2 dniach jest 0.5 cm pyłu. Przy WM pewnie bedę miał to wszystko w domu.

Jeśli chodzi o wilgotność itp. to przy obecnej WG nie mam problemów - czujniki w pokojach wskazują mi obecnie 45-55% w zależności od pomieszczenia.

Najtaniej zrobić z tego domu zeroenergetyczny. [więcej na Facebooku]
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 paź 2018, 15:24

arek_ch pisze:Wentylacja powinna być wyposażona w rekuperator - dzięki niemu można znacznie obniżyć koszty zużycia energii cieplnej. Tutaj proponowałbym skontaktować się z firmą która specjalizuje się zarówno w ich sprzedaży, jak i w montażu...

Przy centralnym ogrzewaniu, rekuperacja nie ma wiekszego wpływu na koszty ogrzewania
HVAC - najtańszy komfort.

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: jojoro » 25 paź 2018, 15:36

arek_ch pisze:Wentylacja powinna być wyposażona w rekuperator - dzięki niemu można znacznie obniżyć koszty zużycia energii cieplnej. Tutaj proponowałbym skontaktować się z firmą która specjalizuje się zarówno w ich sprzedaży, jak i w montażu...


Dzięki za spam-ofertę. Oczywiście wybiorę firmę 400km od mojej lokalizacji.

Szpilka89
Aktywny
Aktywny
Posty: 109
Rejestracja: 04 maja 2018, 11:40
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Szpilka89 » 31 paź 2018, 10:14

A ja zastanawiam się nad wentylatorem do mojej łazienki. Mam całkiem spory metraż także nie wiem czy jeden taki wentylator łazienkowy Obrazek wystarczy. A wy jak myślicie? Z tego co wiem jest wydajny i działa niezawodnie przez długi czas.

pjazdza
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 28 wrz 2018, 11:12
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pjazdza » 31 paź 2018, 23:12

Witam, co będzie lepsze Alnor PremAir czy thessla green home

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 lis 2018, 6:32

pjazdza pisze:Witam, co będzie lepsze Alnor PremAir czy thessla green home

To zależy!
AIRPACKI mają różne wersje, gdy chcemy tańszą dobrą centralę to pierwsza centrala alnora jest ok, gdy mieszkamy w brudnej okolicy, lepszy jest airpack, Wersja home jest też najcichszą centralą. Czasem też decyduje miejsce, centrala alnora jest wąska i wysoka ma wyjścia do góry, airpaki są masywne i duże
HVAC - najtańszy komfort.

wyssoki
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 29 wrz 2014, 12:34
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: wyssoki » 05 lis 2018, 0:01

będę miał rekuperator w pralnio-suszarni obok łazienki. Czerpnia przez ścianę, wyrzutnia przez strop. Ile mam dać izolacji na przewodzie SONODEC łączącym czerpnię z reku i reku z wyrzutnią (długość ok. 1,5m każdy)? Fabrycznie ma ok 2cm, czy dodać 5cm, czy koniecznie 10cm?
Czy przewody SONODEC łączące reku ze skrzynkami rozdzielczymi muszą mieć taką samą izolację, czy 2+5cm wystarczy?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lis 2018, 6:22

Tu nie ma jednolitych zaleceń. Jeżeli wymiennik może zamarzać a ogrzewanie jest przewymiarowane i energochłonne (np. wodne) , to nawet lepiej nie izolować kanału czerpnia centrala.
Jeżeli mamy poprawnie wykonaną instalację HVAC to można i 10cm izolacji dać.
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 05 lis 2018, 7:32

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tu nie ma jednolitych zaleceń. Jeżeli wymiennik może zamarzać a ogrzewanie jest przewymiarowane i energochłonne (np. wodne) , to nawet lepiej nie izolować kanału czerpnia centrala.
Jeżeli mamy poprawnie wykonaną instalację HVAC to można i 10cm izolacji dać.


Słuchaj dalej takich doradców to na pewno daleko zajedziesz... de*il chce najwyraźniej abyś w nieizolowanych kanałach miał wkraplającą się wodę. I z tego powodu proponuje nie izolować rury... a w przypadku przesuszonego powietrza z klimatyzacji jednak ją dawać. Omijaj takich szerokim łukiem.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 05 lis 2018, 8:34

2 cm stosuje się na rurach z wodą, gdzie zawsze masz plusową temp.
Na czerpni wrzuć 5-10 cm. Na wyrzutni podobnie, jeżeli masz wymiennik przeciwprądowy, który ma wyższy odzysk i tym samym niższą temp. na wylocie. Przy krzyżowym 2-5cm powino styknąć.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 05 lis 2018, 12:08

Panowie do rodzinnego domu dostawiłem 80m2, w ten sposób z dostawionej części domu mam praktycznie dostęp do każdego pomieszczenia w starej części domu.
Niestety niezależnie od miejsca w którym zainstaluję czerpnię i/lub wyrzutnie nie są spełnione warunki przynajmniej 3m od najbliższego okna. Nawet robiąc wyrzutnię w dachu nieopodal mam 2 okna dachowe. Ściana wschodnia 2 okna 150x150cm każde ściana zachodnia duże okno 180x150cm + okno wysokiego na 6m salonu. Nawet rozwalając GK na całym poddaszu użytkowymi chcąc zainstalować czerpnię lub wyrzutnie na pd. części dachu (starego budynku) jestem w kropce bo 90% dachu zajmują panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Stąd pytanie do Was jak przepis mówiący o odległości przynajmniej 3m od okna ma się do rekuperacji "DIY".
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

denvi
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 313
Rejestracja: 18 paź 2018, 9:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: denvi » 05 lis 2018, 12:50

szari nic mi nie wiadomo o takich wymaganiach prawnych. Zalecenia znajdziesz w tym poradniczku:
http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/Po ... CJA_13.pdf
3m to odległośc między rurami na tym samym poziomie.
1m zalecane od okna lub czerpni/wyrzutni, gdy różnica jest w pionie.
Z resztą, jak reku pracuje to okien nie otwierasz, prawda? :wink:

Awatar użytkownika
Gramin
Aktywny
Aktywny
Posty: 238
Rejestracja: 03 mar 2017, 11:13
Lokalizacja: małopolska
Kontaktowanie:
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Gramin » 06 lis 2018, 7:00

Według mnie nieco lepszym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania takiej wentylacji komuś, kto doskonale się na tym zna.
Silver Service - usługi sprzątające

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 06 lis 2018, 14:47

Gramin pisze:Według mnie nieco lepszym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania takiej wentylacji komuś, kto doskonale się na tym zna.

A co oni zrobią lepiej niż ja? Lepiej wezmą 10000 PLN za doradztwo i instalację? Ochłoń bo głupoty gadasz, elektrykę, cały LAN, cctv zrobiłem sam a poddam się na rekuperacji... oczywiście

Rozumiem że są jakieś osoby które miotły nie miały w rękach i stąd reklamujesz usługi sprzątające. Ale ludzie naprawdę dają sobie z tym doskonale radę.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

pjazdza
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 28 wrz 2018, 11:12
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pjazdza » 06 lis 2018, 17:03

Ktore skrzynki rozprężne lepsze, Metal czy plastik?
Która wybrac:

3x75/125 czy 3x75/160 zarówno dla wywiewu i nawiewu?

2x75/110 czy 2x75/125?
Ostatnio zmieniony 07 lis 2018, 12:01 przez pjazdza, łącznie zmieniany 1 raz.