Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plackos » 08 paź 2018, 8:09

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Jeśli chodzi o ogrzewanie ma Pan racje tylko mam troche ograniczone mozliwości :(
Nie bardzo rozumiem. Instalacja HVACPV jest tańsza od gazowej czy weglowej, nie wymaga dodatkowego przyłącza , bo prąd i tak musi być. Jakie ograniczenia?
Problemu z wykonaniem otworu w stropie nie ma jeśłi chodzi o pomiesczenia użytkowe. Tylko trochę martwi mnie agregacja otworów "zasilających" , "odprowadzajacych" w stropie nad miejscem gdzie będzie stała centrala. 4x 200mm w małej odległosci. Co do wyrzutni rozumiem i pewnie "przebiję" się przez dach chociaż mi to nie bardzo pasuje :(
. Może Pan odsunąć .




Tak nie za bardzo moge rozsunąć/odsunąc od siebie.
Rekuperator jest przewidziany we wnęce garażu . Wnęka należy już konstrukcyjnie wg stropu do bryły budynku głównego nie garażu i ma ograniczone wymiary . Pewnie tak zrobie maksymalnie jak Pan sugeruje ale łatwo nie bedzie.
W załaczniku dałem zrzut poglądowy jak to jest . Po południu dorzucę zdjęcie tego miejsca.
Jeśli chodzi o instalacje ciepła no to chyba drożej wyjdzie pana rozwiązanie . wiem że w czasie uzytkowania te koszty inaczej wychodza ale te startowe kwoty mnie w tej chwili blokują. aha prosze jeszcze raz spojrzec na drugi zrzut z usytuowaniem czerpni i wyrzutni.
Co Pan o tym myśli.
Załączniki
ELEWACJA_REKU.jpg
BOB II G2 RZUT PARTERU_4.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 paź 2018, 8:33

Tak nie za bardzo moge rozsunąć/odsunąc od siebie.
Rekuperator jest przewidziany we wnęce garażu . Wnęka należy już konstrukcyjnie wg stropu do bryły budynku głównego nie garażu i ma ograniczone wymiary . Pewnie tak zrobie maksymalnie jak Pan sugeruje ale łatwo nie bedzie.
To może inną centralę, wąższą i z wyjściami 160. Lub się pomeczyć.
Jeśli chodzi o instalacje ciepła no to chyba drożej wyjdzie pana rozwiązanie . wiem że w czasie uzytkowania te koszty inaczej wychodza ale te startowe kwoty mnie w tej chwili blokują. aha prosze jeszcze raz spojrzec na drugi zrzut z usytuowaniem czerpni i wyrzutni.
Co Pan o tym myśli.
Komfortowa instalacja 0kWh/m2 jest tańsza od gazu czy wegla w inwestycji a potem to już nie ma o czym dyskutować.
Nie wiem z jakiego powodu, chce Pan inwestować wiekszą kasą w drogi gaz, który po 2020 (koniec umowy z gazpromem ) znacznie podrożeje, zwłaszcza, że gazu nie sa się podłączyć do OZE i nie dba o komfort cały rok.
Jaki ma Pan argument za wydaniem większej kasy ?
HVAC - najtańszy komfort.

plackos
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 15 maja 2018, 12:03
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plackos » 08 paź 2018, 9:26

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Tak nie za bardzo moge rozsunąć/odsunąc od siebie.
Rekuperator jest przewidziany we wnęce garażu . Wnęka należy już konstrukcyjnie wg stropu do bryły budynku głównego nie garażu i ma ograniczone wymiary . Pewnie tak zrobie maksymalnie jak Pan sugeruje ale łatwo nie bedzie.
To może inną centralę, wąższą i z wyjściami 160. Lub się pomeczyć.

Jeśli chodzi o instalacje ciepła no to chyba drożej wyjdzie pana rozwiązanie . wiem że w czasie uzytkowania te koszty inaczej wychodza ale te startowe kwoty mnie w tej chwili blokują. aha prosze jeszcze raz spojrzec na drugi zrzut z usytuowaniem czerpni i wyrzutni.
Co Pan o tym myśli.
Komfortowa instalacja 0kWh/m2 jest tańsza od gazu czy wegla w inwestycji a potem to już nie ma o czym dyskutować.
Nie wiem z jakiego powodu, chce Pan inwestować wiekszą kasą w drogi gaz, który po 2020 (koniec umowy z gazpromem ) znacznie podrożeje, zwłaszcza, że gazu nie sa się podłączyć do OZE i nie dba o komfort cały rok.
Jaki ma Pan argument za wydaniem większej kasy ?


No ma Pan wiele racji .
Ale na tym etapie w jakim jestem to wydaje mi sie sporo zmian bym musiał dokonac.
--> Jestem przed podpisaniem umowy na przyłacze z PGNiG
--> wycena pompy ciepła tylko powietrzna (gruntowa nie wchodzi w gre)
--> Panele fotovoltaiczne tu tez wycena .
Jeszcze nic nie jest przekreślone i wszystko mozna działać .

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 paź 2018, 10:32

Dobra pompa ciepła to 5500brutto instalacja koło 3000zł podłogowe , to 5000 -6000zł , fotowoltaika 15000zł
Ciepła woda zależnie od zużycia , 500zł albo 6500 przy dużym zużyciu.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 paź 2018, 10:38

Proszę pamiętać, że ŻADNE OGRZEWANIE TAK NAPRAWDĘ NIE NADAJE SIĘ DO BUDOWNICTWA.
Ogrzewania wodnego chciał zakazać już w 1990 r minister Krzysztof Żmijewski (odpowiedzialny za wprowadzenie efektywności energetycznej) ale przegrał z lobby.


Instalacje gazowe sprzedaje się dzięki oszukiwaniu!! Podaje się, że sprawność systemu to to samo co sprawność kotła, a sprawność kotła przekracza 100%.
Podobnie do oszukiwania wymyślono audyt i programy typu ozc.
HVAC - najtańszy komfort.

plackos
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 15 maja 2018, 12:03
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plackos » 08 paź 2018, 11:05

plackos pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Tak nie za bardzo moge rozsunąć/odsunąc od siebie.
Rekuperator jest przewidziany we wnęce garażu . Wnęka należy już konstrukcyjnie wg stropu do bryły budynku głównego nie garażu i ma ograniczone wymiary . Pewnie tak zrobie maksymalnie jak Pan sugeruje ale łatwo nie bedzie.
To może inną centralę, wąższą i z wyjściami 160. Lub się pomeczyć.

Jeśli chodzi o instalacje ciepła no to chyba drożej wyjdzie pana rozwiązanie . wiem że w czasie uzytkowania te koszty inaczej wychodza ale te startowe kwoty mnie w tej chwili blokują. aha prosze jeszcze raz spojrzec na drugi zrzut z usytuowaniem czerpni i wyrzutni.
Co Pan o tym myśli.
Komfortowa instalacja 0kWh/m2 jest tańsza od gazu czy wegla w inwestycji a potem to już nie ma o czym dyskutować.
Nie wiem z jakiego powodu, chce Pan inwestować wiekszą kasą w drogi gaz, który po 2020 (koniec umowy z gazpromem ) znacznie podrożeje, zwłaszcza, że gazu nie sa się podłączyć do OZE i nie dba o komfort cały rok.
Jaki ma Pan argument za wydaniem większej kasy ?


No ma Pan wiele racji .
Ale na tym etapie w jakim jestem to wydaje mi sie sporo zmian bym musiał dokonac.
--> Jestem przed podpisaniem umowy na przyłacze z PGNiG
--> wycena pompy ciepła tylko powietrzna (gruntowa nie wchodzi w gre)
--> Panele fotovoltaiczne tu tez wycena .
Jeszcze nic nie jest przekreślone i wszystko mozna działać .




Panie Tomaszu a co stoi przeci temu aby wyrzutnie robic w ścianie bocznej budynku .
Pan sugeruje do góry przez dach . Ja sie martwie troche ze zniszcze dach niepotrzebnie.
Paweł

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 08 paź 2018, 12:52

plackos pisze:Panie Tomaszu a co stoi przeci temu aby wyrzutnie robic w ścianie bocznej budynku .
Pan sugeruje do góry przez dach . Ja sie martwie troche ze zniszcze dach niepotrzebnie.
Paweł

Opanuj się ja mam czerpnię od zachodu i wyrzutnię na wschód i nadal żyję. Podobnie jak Ty nie chciałem rozwalać dachu ani zdejmować płatów blachy aby znaleźć tam trochę miejsca.
Odnośnie PV bardzo polecam jednak budżet o którym mówi Brzęczu jest nieosiągalny podobnie jak ogrzewanie klimatyzacją - bujda na resorach. A skoro mam 5kW na dachu w PV i klimę Midea 3,5kW to wiem co mówię.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

lukasz_g
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 paź 2018, 12:07
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: lukasz_g » 09 paź 2018, 12:47

Szanowni,

Chciałbym poprosić o poradę w projektowaniu wentylacji mechanicznej. Generalnie przepusty w stropie poradził mi zrobić jeden z wykonawców wg. załączonego schematu.

Wątpliwość jaką mam to rozmieszczenie anemostatów w salonie. Salon ma 33m i jest połączony z jadalnią. Na jednej ze ścian są schody otwarte. Na piętrze znajduje się duża (34m) otwarta przestrzeń, która jest defacto drugim salonem (przestrzenią dzienną).

Czy anemostat zaraz nad schodami nie spowoduje wyciągania powietrza z salonu na dole? Czy na dole nie powinienem bardziej ułożyć anemostatu nawiewnego w okolicy jadalni?

parter:

Obrazek

piętro:
Obrazek

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 09 paź 2018, 13:09

Wywal wyciąg z wiatrołapa - zbędny. Temat kotłowni pominę chyba za karę Ci ją zrobili było robić pompę ciepła powietrze woda.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

lukasz_g
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 paź 2018, 12:07
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: lukasz_g » 09 paź 2018, 13:46

szari pisze:Wywal wyciąg z wiatrołapa - zbędny. Temat kotłowni pominę chyba za karę Ci ją zrobili było robić pompę ciepła powietrze woda.


Zapachów z wiatrołapu nie wyciąga?

Kotłownia - w sensie piec gazowy z zamkniętą komorą spalania. Żeby nie było że kopciuch ;-)

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 09 paź 2018, 13:58

A w jakim celu chcesz zaciągać chłodne powietrze z wiatrołapa i kotłowni? No chyba że Ci buty strasznie klepią ale taniej kupić sprej do butów niż brać powietrze z wiatrołapa i kotłowni.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

lukasz_g
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 paź 2018, 12:07
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: lukasz_g » 09 paź 2018, 14:26

szari pisze:A w jakim celu chcesz zaciągać chłodne powietrze z wiatrołapa i kotłowni? No chyba że Ci buty strasznie klepią ale taniej kupić sprej do butów niż brać powietrze z wiatrołapa i kotłowni.



Ok. Argument wiatrołapu łapię. Co do kotłowi to jest tam też pralnia. Będzie tam pewnie sporo mokrych rzeczy się suszyło. Co w takim wypadku?

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 09 paź 2018, 15:51

Zagrzybisz sobie kanał wentylacyjny z "kotłowni czy pralni" wyprowadzając wilgotne i zimne powietrze. A ta sama wilgoć osiądzie na filtrze przed czy w rekuperatorze.

nie prościej otworzyć okno w pralnio kotłowni?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 paź 2018, 16:20

Panie Tomaszu a co stoi przeci temu aby wyrzutnie robic w ścianie bocznej budynku .
Pan sugeruje do góry przez dach . Ja sie martwie troche ze zniszcze dach niepotrzebnie.
Paweł
Jak nie można przez dach to trzeba przez ścianę. A dlaczego tak jest gorzej? Wykrapla się woda zamarza czy ścieka po ścianie. Poza tym wyrzutnia pionowa wspomaga wentylatory zimą. A gdy nie ma zasilania, to działa tzw wentylacja grawitacyjna.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 paź 2018, 16:29

lukasz_g pisze:Szanowni,

Chciałbym poprosić o poradę w projektowaniu wentylacji mechanicznej. Generalnie przepusty w stropie poradził mi zrobić jeden z wykonawców wg. załączonego schematu.

Wątpliwość jaką mam to rozmieszczenie anemostatów w salonie. Salon ma 33m i jest połączony z jadalnią. Na jednej ze ścian są schody otwarte. Na piętrze znajduje się duża (34m) otwarta przestrzeń, która jest defacto drugim salonem (przestrzenią dzienną).

Czy anemostat zaraz nad schodami nie spowoduje wyciągania powietrza z salonu na dole? Czy na dole nie powinienem bardziej ułożyć anemostatu nawiewnego w okolicy jadalni?

parter:

Obrazek

piętro:
Obrazek


Masakra. Przy takiej wentylacji nie da się mieszkać.

Nie zbilansuje Pan wentylacji .

Co do ogrzewania, wentylacja z odzyskiem ciepła ma sens ekonomiczny (obniża rachunki) przy ogrzewaniu bezpośrednim - UNIKAĆ OGRZEWANIA WODNEGO!!
Rekuperacja przy ogrzewaniu tak nieefewktywnym jak gazowe nie ma sensu ekonomicznego!

Dlaczego Pan buduje tak dogi , energochłonny dom o niskim komforcie? Rozumiem, że jak ktoś ma dużo kasy, to go stać, ale robić drogo i źle? nie rozumiem.

Wracając do wentylacji,
PAN zbilansuje :
nawiew = wywiew
nawiew to 20-30m3/h na osobę - czyli ilość osób x maksimum 30m3/h
Wywiew 50m3/h łazienki 30m3/h kuchnia ... i co Panu zostanie na korytarz wiatrołap itp?????????????????
HVAC - najtańszy komfort.