Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

saszka
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 24 sie 2018, 5:40
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: saszka » 29 wrz 2018, 16:35

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jak Pan chce robić, by powietrze szło do sypialni i wychodziło łazienkami przy zamkniętych drzwiach, gdy są dwa kanały wywiewne obok czterech nawiewnych bez drzwi?
Przyjmijmy 120m3/h nawiew, czy do sypialni poleci choć 20m3/h a do łazienki 50?

Czy dobrze rozumiem konkluzję z Pana pytania, że w narysowanym przeze mnie przypadku, powietrze nawiewane z salonu będzie wywiewane tylko przez kuchnię?
Jestem laikiem w temacie wentylacji, dlatego pytam.

Jak powinno być wykonane?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 wrz 2018, 17:14

Powietrze popłynie po najmniejszej linii oporu.
Jak mogę zasugerować
wywiew 160/4 główna łazienka 125/3 druga wc 125/2 i kuchnia 100/1
nawiew 125/2 dla podwójnej sypialni i do tej co najduzsze kanały wyjdą a w salonie 125/3x
HVAC - najtańszy komfort.

saszka
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 24 sie 2018, 5:40
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: saszka » 29 wrz 2018, 18:00

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Powietrze popłynie po najmniejszej linii oporu.
Jak mogę zasugerować
wywiew 160/4 główna łazienka 125/3 druga wc 125/2 i kuchnia 100/1
nawiew 125/2 dla podwójnej sypialni i do tej co najduzsze kanały wyjdą a w salonie 125/3x


W przypadku pojedynczych nawiewów anemostat ma być 125mm, czy 100mm?
A jaka centrala będzie w moim przypadku bardziej dobrana: 300 czy 400 (Thesslagreen)?

I jeszcze pytanie. Czy spiżarnię zostawić bez nawiewu?

Proszę również o informację dotyczącą skrzynek rozdzielczych. Czy wykonać od razu skrzynki na poddaszu i przez stropy przepuścić same kanały, czy też zrobić osobne skrzynki dla każdego poziomu?

Wro1984
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 25 wrz 2018, 16:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Wro1984 » 30 wrz 2018, 8:47

Czyli rozumiem że łazienki gór dół po 125 wywiew,
kuchnia 80 wywiew.
Jeśli chodzi o 80 kanał jest 5 nawiewów, na moim "projekcie" jest 6 nawiewów czyli jeden likwidujemy tylko który ? Salon?
A fi 75 kanały nie wystarczą zamiast 80?
Czyli parter mamy 125 i 80 wywiew i 2x80 nawiew?
A piętro 125 wywiew i 3x 80 nawiew?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 wrz 2018, 9:19

saszka pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Powietrze popłynie po najmniejszej linii oporu.
Jak mogę zasugerować
wywiew 160/4 główna łazienka 125/3 druga wc 125/2 i kuchnia 100/1
nawiew 125/2 dla podwójnej sypialni i do tej co najduzsze kanały wyjdą a w salonie 125/3x


W przypadku pojedynczych nawiewów anemostat ma być 125mm, czy 100mm?
A jaka centrala będzie w moim przypadku bardziej dobrana: 300 czy 400 (Thesslagreen)?

I jeszcze pytanie. Czy spiżarnię zostawić bez nawiewu?

Proszę również o informację dotyczącą skrzynek rozdzielczych. Czy wykonać od razu skrzynki na poddaszu i przez stropy przepuścić same kanały, czy też zrobić osobne skrzynki dla każdego poziomu?
dla 1x75 redukcja jest na 100mm
300 i 400 są w tej samej obudowie i róznica jest 500zł...
Załączniki
przykładowy zestaw do centrali 300m3h.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 wrz 2018, 9:30

Wro1984 pisze:Czyli rozumiem że łazienki gór dół po 125 wywiew,
kuchnia 80 wywiew.
Jeśli chodzi o 80 kanał jest 5 nawiewów, na moim "projekcie" jest 6 nawiewów czyli jeden likwidujemy tylko który ? Salon?

A piętro 125 wywiew i 3x 80 nawiew?

Za dużo nawiewów w salonie to mniej powietrza w sypianiach. JAK RODZINA JEST W SALONIE, TO Z SYPIALNI IDZIE ŚWIEŻE POWIETRZE NA SALON.
A fi 75 kanały nie wystarczą zamiast 80?
Czyli parter mamy 125 i 80 wywiew i 2x80 nawiew?
Pan chce instalacje na kanałach PE?
HVAC - najtańszy komfort.

Wro1984
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 25 wrz 2018, 16:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Wro1984 » 30 wrz 2018, 19:09

Czyli 2 nawiewy salon?

Nie wiem czy PE czy jakieś inne. Zależy co Pan poleca.
Ja tylko zapytałem o przekrój.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 wrz 2018, 21:41

Wro1984 pisze:Czyli 2 nawiewy salon?.
tak

Nie wiem czy PE czy jakieś inne. Zależy co Pan poleca.
Ja tylko zapytałem o przekrój
na PE nie zmieści się Pan w 7000 zł z przyzwoitą centralą na EC
HVAC - najtańszy komfort.

plackos
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 15 maja 2018, 12:03
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plackos » 07 paź 2018, 8:26

plackos pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
plackos pisze:Witam .
Zakladalem cos z Teslagreen . Wyjścia pionowe przez strop na strych i tam "bałagan".
Centrala usytuowana w garażu w kącie dedykowanym urządzeniu.


Pawel

airpack 200 czy 300?




Panie Tomaszu Tesla green 300 .
Teraz budują mi się ściany i za chwilę będzie wylewany strop . Chciałbym poprawnie wyznaczyć lokalizacje otworów dla anemostatów. :
1. Które pomieszczenia uwzglednić
2. Jakie lokalizacje w konkretnym pomieszczeniu wybrać (okolice okna (?) , środek pomieszcenia (?) .
3. Jakie odległości od ścian ?

Za chwile bede miał problem ze wskazaniem majstrom :( proszę o pomoc.
Paweł


Dodam jeszcze kilka mam nadzieje cennych informacji :
-> Dom będzie ogrzewany gazem
-> przewiduje w kuchni uzywać kuchenki gazowej
-> W domu będzie w ogrzewanie podłogowe z wyłączeniem spiżarni kotłowni i garażu.
-> Nie przewiduje kominka zlikwidowałem
-> Strych (pokrycie dachu nie bedzie ocieplone) -- przewiduje ocieplenie stropu.

Planuję centrale wentylacyjną TeslaGreen Airpack 300v
W załączeniu dałem swoj projekt rozmieszczenia utworów w pomieszczeniach . Proszę o sugestie i czy to dobre rozwiązanie i proszę o skorygowanie błędów . Dla otworów w pomieszczeniach użytkowych przewidziałem średnice w stropie 160mm dla otworów doprowadzających do centrali średnice 200mm . Nie wiem za bardzo jak podejśc do otworów WYRZUTNIA/CZERPNIA czy optymalnie i prawidłowo jest wyprowadzić je bezposrednio na dach , czy też może w elewacji bocznej pod zadaszeniem . Zamieszczam w załaczniku stosowne zrzuty. Z góry dziekuje za odpowiedź.
Załączniki
ELEWACJA_REKU.jpg
BOB II G2 RZUT PARTERU_3.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 paź 2018, 20:05

Zanim o wentylacji, podstawowa cenna wiadomość.
Wentylację z odzyskiem ciepła robi się po to, by nie instalować ogrzewania wodnego. Ogrzewanie wodne jest drogie i mało efektywne, nie uwzględnia rekuperacji. Rachunki za gaz nie spadną. Przy instalacji wentylacji w istniejących domach, pierwsza rzecz to usuwa się kocioł.
Załączniki
28660573_10204123925095083_2326654418647783052_n.jpg
28471968_10204123924855077_5406420682409734429_n.jpg
28577335_10204123924215061_1709625173339663467_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 paź 2018, 4:52

WRACAJĄC DO WENTYLACJI
Ma pan bardzo prosty układ
wywiew redukcję kątowe z króćcem 32cm i anemostatem wywiewnym
po sztuce 160/5x75 160/3x75 125/2x75
nawiew redukcję kątowe z króćcem 32cm i anemostatem
125/2x75 szt 5
rozdzielacz kątowy wygłuszany z króćcem 32 cm 200/10x75 szt 2
kanał główny izolowany fi 200 20m
kanał PE75 150m
taśma perfo i al, złączki i opaski
Centrala airpack 300V z airS
cena kompletu do 11000 z 23 %VAT
centrala airpack home 300V z air++ modułem CF i kanały ze srebrem
do 13500zł

Odległości od ścian i okien nie mają wpływu na wentylację. Dyfuzja składowych powietrza jest znacznie szybsza od wentylacji. Ciśnienie cząsteczkowe wyrównuje się w minuty, a wymiana powietrza to kwestia godzin.
HVAC - najtańszy komfort.

plackos
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 15 maja 2018, 12:03
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plackos » 08 paź 2018, 6:59

Tomasz_Brzeczkowski pisze:WRACAJĄC DO WENTYLACJI
Ma pan bardzo prosty układ
wywiew redukcję kątowe z króćcem 32cm i anemostatem wywiewnym
po sztuce 160/5x75 160/3x75 125/2x75
nawiew redukcję kątowe z króćcem 32cm i anemostatem
125/2x75 szt 5
rozdzielacz kątowy wygłuszany z króćcem 32 cm 200/10x75 szt 2
kanał główny izolowany fi 200 20m
kanał PE75 150m
taśma perfo i al, złączki i opaski
Centrala airpack 300V z airS
cena kompletu do 11000 z 23 %VAT
centrala airpack home 300V z air++ modułem CF i kanały ze srebrem
do 13500zł

Odległości od ścian i okien nie mają wpływu na wentylację. Dyfuzja składowych powietrza jest znacznie szybsza od wentylacji. Ciśnienie cząsteczkowe wyrównuje się w minuty, a wymiana powietrza to kwestia godzin.



Witam.
Rozumiem ze odpowiedź jest do mojego zapytania (czasem mam kłopot kto komu i jak tu odpowiada tu identyfikuje po modelu rekuperatora). Drążę temat usytuowania otworów ponieważ może są jakieś dobre praktyki w tym zakresie a jak wspomniałem strop jest lany i po wyznaczeniu i zalaniu o korektę będzie dość trudno. Dodatkowo pytanie czy jak wykorzystam ten rekuperator z załącznika w stropie muszę mieć rozkład 4 otworów fi 200 mm tak jak na rysunku. (chyba inaczej nie można) Chociaż można się pokusić o to aby wrzucić czerpnie i wywiew w garażu po stropie przez ścianę na zewnątrz.
Podsumowując nie pominąłem żadnego pomieszczenia wg Pana i ilość otworów jest poprawna. No i jak postapic z tymi otworami czerpnia i wywiew. Kompletnie nie wiem .

p.s. w wcześniejszej odpowiedzi wspomniał Pan o likwidacji kotła gazowego . A można wiedzieć na rzecz jakiego typu ogrzewania ? W moim domu będzie kocioł ale pomieszczenie w którym będzie się znajdował ma wentylacje grawitacyjna i jest "odizolowane od całego obiegu wentylacyjnego w pozostałej części domu.

Paweł Racki
Załączniki
AIRPACK_300V.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 paź 2018, 7:17

Instalacja leży na stropie, więc i otwory muszą być w stropie. Jak jest problem to można zrobić instalację pod stropem i anemostaty w ścianach działowych.
Czernię robi się na ścianie, zaś wyrzutnię lepiej zrobić pionowo.
Co do ogrzewania, to najtańsza i najbardziej komfortowa jest instalacja HVACPV nie generująca później opłat.
- rewersyjna pompa ciepła+podłogówka+fotowoltaila
Załączniki
anemostat nad drzwiami.jpg
05.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

plackos
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 15 maja 2018, 12:03
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plackos » 08 paź 2018, 7:26

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Instalacja leży na stropie, więc i otwory muszą być w stropie. Jak jest problem to można zrobić instalację pod stropem i anemostaty w ścianach działowych.
Czernię robi się na ścianie, zaś wyrzutnię lepiej zrobić pionowo.
Co do ogrzewania, to najtańsza i najbardziej komfortowa jest instalacja HVACPV nie generująca później opłat.
- rewersyjna pompa ciepła+podłogówka+fotowoltaila



Problemu z wykonaniem otworu w stropie nie ma jeśłi chodzi o pomiesczenia użytkowe. Tylko trochę martwi mnie agregacja otworów "zasilających" , "odprowadzajacych" w stropie nad miejscem gdzie będzie stała centrala. 4x 200mm w małej odległosci. Co do wyrzutni rozumiem i pewnie "przebiję" się przez dach chociaż mi to nie bardzo pasuje :(.
Jeśli chodzi o otwory pod anemostaty to przyjałem fi 160mm . Czy nie jest problemem ze wziałem dwa nawiewy dla salonu? Jeden w "najdalszym kacie pomieszczenia i jeden na granicy z kuchnią. Jeśli chodzi o ogrzewanie ma Pan racje tylko mam troche ograniczone mozliwości :( .
Wracajac jeszcze do sprzętu tak krótko Airpack home 300v czy Airpack 300V i czy "300V" wystarczy czy moze wziac 400V? ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 paź 2018, 7:47

Jeśli chodzi o ogrzewanie ma Pan racje tylko mam troche ograniczone mozliwości :(
Nie bardzo rozumiem. Instalacja HVACPV jest tańsza od gazowej czy weglowej, nie wymaga dodatkowego przyłącza , bo prąd i tak musi być. Jakie ograniczenia?
Problemu z wykonaniem otworu w stropie nie ma jeśłi chodzi o pomiesczenia użytkowe. Tylko trochę martwi mnie agregacja otworów "zasilających" , "odprowadzajacych" w stropie nad miejscem gdzie będzie stała centrala. 4x 200mm w małej odległosci. Co do wyrzutni rozumiem i pewnie "przebiję" się przez dach chociaż mi to nie bardzo pasuje :(
. Może Pan odsunąć .
Załączniki
18813292_1365440303549082_4878738438913939753_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 40 gości