jaroom pisze:Nawiew:
1x75 salon
3x75 sypialnia
Wywiew:
1x75 kuchnia
3x75 łazienka
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
do 5000zł brutto 23%teko pisze:O centrali wspomniałem na początku - myślę nad MinistAir'em 450 chyba że to zły pomysł i w tym budżecie kupię coś lepszego.
imą 20 latem 30m3/h na osobę to znacznie mniej niż 150!! Będzie potwornie sucho i słuchać!Ilość osób w domu: 2+1, a więc potrzebny strumień to w porywach 150 m^3/h - to będę miał na średnim biegu w tej centrali jeśli założę opór instalacji ~100 Pa.
imą 20 latem 30m3/h na osobę to znacznie mniej niż 150!! Będzie potwornie sucho i słuchać!
Niestety, nie rozkłada się to po 20m3/h na kanał. Jak miedzy nawiewem a wywiewem nie ma drzwi, to tam leci i 50m3/h
BILANS to komfort.
Nawiew = wywiew
3 x 25m3/h = ... I TERAZ Pan wstawi wywiewy!!!
Z tym, że radziłbym miękkie kanały , PE są do wylewek, przepychanie ich to duzy problem, choć są specjalne kanały 63 mm cienkie, do przepustów
No ale jeśli mam nawiewać 75 m3/h, to czy nie brakuje mi powietrza żeby z łazienek wywiewać zalecane 50 m3/h a z kuchni - 30 m3/h?