Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 26 lip 2018, 22:03

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
mattindn pisze:, powietrze wilgotne jest lżejsze, tak więc może nam się wykraplać woda po stronie nawiewu.

No tak powietrze z wodą jest lżejsze.
A Kopernik też była kobietą!!!
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

karol_dr
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 paź 2017, 19:35
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: karol_dr » 27 lip 2018, 13:50

Mam pytanie odnośnie anemostatow. W 3 pokojach mam zamontowane w ścianie nad drzwiami zaraz pod sufitem. Wiem, że miejsce nie najlepsze, ale poprostu z wspolnego korytarza są 3 przekucia.
Gdybym chciał anemostaty przesunąć w głąb pokoi, to musiałbym wszędzie podwiesić sufity, a nie miałem tego w planach wtedy.
Wyczytałem na forum, że anemostaty w tym miejscu się nie sprawdzają w ogóle i tak zacząłem się zastanawiać czy może są jakieś inne kratki które by bardziej wrzucały powietrze w głąb pomieszczeń?
Jeśli zostaje tylko pociągnięcie głębiej instalacji, to zastanawiam się jeszcze nad jednym, mianowicie czy ze skrzynki rozprężnej ktora mam na zakończeniu moge pociagnac dalej przewód do tej drugiej nowej?
Nie zaburzy to jakoś pracy instalacji?
Tej starej skrzynki nie mogę zdemontować bo są zabudowane.
Instalacje mam na rozdzielaczach i rurach peflex

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 lip 2018, 17:53

Ja też mam nad drzwiami i dlaczego tak ma być gorzej niż nad oknem?
Załączniki
anemostat nad drzwiami.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

karol_dr
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 paź 2017, 19:35
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: karol_dr » 27 lip 2018, 20:48

Mi to nie przeszkadza, tylko podobno nawiew nie wtlacza powietrza głębiej a zamiast tego wentyluje drzwi.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 lip 2018, 21:13

karol_dr pisze:Mi to nie przeszkadza, tylko podobno nawiew nie wtlacza powietrza głębiej a zamiast tego wentyluje drzwi.

Wentylacja wymienia powietrze co 2-4h . Dyfuzja (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) to kwestia sekund, czy minut.
CO2 wyrównuje ciśnienie cząsteczkowe szybciej niż dym z papierosa.

Pan poprosi kogoś, by zapalił papierosa w drzwiach pokoju i sprawdzi, czy stojąc w rogu pokoju Pan dym poczuje.
Jestem przekonany, że poczuje Pan po kilku sekundach, a za minutę w całym domu.
Załączniki
anemostat przy drzwiach.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 28 lip 2018, 11:58

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ja też mam nad drzwiami i dlaczego tak ma być gorzej niż nad oknem?
Następny fajans
A może Skłodowska jest facetem.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

mattindn
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 20 lip 2018, 8:36
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mattindn » 28 lip 2018, 21:36

bachus pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
mattindn pisze:, powietrze wilgotne jest lżejsze, tak więc może nam się wykraplać woda po stronie nawiewu.

No tak powietrze z wodą jest lżejsze.
A Kopernik też była kobietą!!!


To jest prawda, ze wilgotne powietrze jest lżejsze od suchego! Na przyszłość najpierw sprawdź potem pisz na forum.
http://www.cumulus.nazwa.pl/teoria/wiedza/w_gestosc.htm

cubah
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 19 lip 2010, 14:41
Lokalizacja: krk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: cubah » 31 lip 2018, 11:45

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ja też mam nad drzwiami i dlaczego tak ma być gorzej niż nad oknem?

tutaj lepsze rozprowadzenie da kratka ze strumienica... powietrze nawiewane obiegnie od drzwi do okna i z powrotem

karol_dr
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 09 paź 2017, 19:35
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: karol_dr » 31 lip 2018, 23:20

Mógł byś zapodać przykładem takiej kratki, albo ewentualnie zdjęcie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 sie 2018, 3:37

cubah pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ja też mam nad drzwiami i dlaczego tak ma być gorzej niż nad oknem?

tutaj lepsze rozprowadzenie da kratka ze strumienica... powietrze nawiewane obiegnie od drzwi do okna i z powrotem

nie, nie musi obiegać!, ciśnienie składowych powietrza się wyrównuje. Jak ktoś zapali z jednym pokoju, za chwilę czuć w całym domu
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 02 sie 2018, 19:32

Mam takie pytanie. Co z rekuperacją, jak jest zamontowana klima w domu? Wiem że jest odzysk chłodu i to bardzo wydajny, ale na nawiewie będzie się skraplać. Czy to nie stwarza ryzyka zagrzybienia kanałów nawiewnych?

jaroom
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 02 sie 2018, 21:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: jaroom » 02 sie 2018, 21:29

Witam. Planuję podczas remontu założyć wentylację mechaniczną z rekuperacją. Grawitacyjna praktycznie nie działa, więc często nie idzie wytrzymać w domu nawet z otwartymi oknami. Liczę głównie na poprawę komfortu, a nie jakieś zyski.
Chcę zastosować rekuperator Vent-Axia Kinetic B (ok. 250m3). Czerpnię na ścianie północnej powyżej 2 m nad ziemią (6 m rury 125 ocynkowanej izolowanej do reku). Wyrzutnię na ścianie zachodniej (3 m rury stalowej izolowanej).
Rekuperator byłby w piwnicy w kotłowni. Temperatura minimalna przy największych mrozach to 17 stopni.
Od rekuperatora po ok 4 m do skrzynek rozdzielczych też 125. Od skrzynek po 2 przewody pe-flex 75 do każdego anemostatu.
Anemostaty są umieszczone nad oknami i z zachowaniem dystansu od sofy i łóżka (nawiew chłodnego powietrza zimą).
Załączam poglądowy projekt. Proszę o wszelkie sugestie. Wentylacja to nie moja branża. Sam mogę co najwyżej symulację przepływu powietrza i rozkładu temperatur przeprowadzić :D
Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 sie 2018, 0:42

Witam. Planuję podczas remontu założyć wentylację mechaniczną z rekuperacją. Grawitacyjna praktycznie nie działa, więc często nie idzie wytrzymać w domu nawet z otwartymi oknami. Liczę głównie na poprawę komfortu, a nie jakieś zyski.
Chcę zastosować rekuperator Vent-Axia Kinetic B (ok. 250m3).
Wentylację robi się dla ludzi nie kubatury!!

Czerpnię na ścianie północnej powyżej 2 m nad ziemią (6 m rury 125 ocynkowanej izolowanej do reku).
Kanał nie powinien być gładki, lepiej wzmacnianą izolowaną miękką
Wyrzutnię na ścianie zachodniej (3 m rury stalowej izolowanej).
Wyrzutnia powinna być pionowa. Z poziomej cieknie po elewacji i zamarza. No chyba, że nie ma innego wyjścia.
Rekuperator byłby w piwnicy w kotłowni. Temperatura minimalna przy największych mrozach to 17 stopni.
Rekuperację robi się by zlikwidować kotłownię, przy kotłowni wystarczy wentylacja plus (nawiew do pokoi ) odzysk ciepła nic nie da.
Od rekuperatora po ok 4 m do skrzynek rozdzielczych też 125. Od skrzynek po 2 przewody pe-flex 75 do każdego anemostatu.
Do łazienki daje się 4 x więcej niż do kuchni . inaczej łazienka może nie być wentylowana, Podobnie sypialnia. Pomiędzy kuchnią a salonem nie ma drzwi, więc na rozdzielaczu, powietrze poleci głównie tam.
Anemostaty są umieszczone nad oknami i z zachowaniem dystansu od sofy i łóżka (nawiew chłodnego powietrza zimą).
Nie ma znaczenia umieszczenie anemostatów, czy ma znaczenie gdzie w pokoju ktoś zapalił, śmierdzi wszędzie. Składowe powietrza też błyskawicznie wyrównują swoje ciśnienie cząsteczkowe

Dlaczego angielska centrala? Tam nie ma mrozów.
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 03 sie 2018, 14:43

Tom1000k pisze:Mam takie pytanie. Co z rekuperacją, jak jest zamontowana klima w domu? Wiem że jest odzysk chłodu i to bardzo wydajny, ale na nawiewie będzie się skraplać. Czy to nie stwarza ryzyka zagrzybienia kanałów nawiewnych?


Panie Tomaszu, mógłby się Pan odnieść do tego pytania?

jaroom
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 02 sie 2018, 21:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: jaroom » 03 sie 2018, 17:20

Dziękuję Panie Tomaszu za wszystkie sugestie. Mam jeszcze kilka pytań.
Wentylację robi się dla ludzi nie kubatury!!

Przez większość czasu będę sam. Może ktoś w przyszłości :) Czasami do 6 gości, okazyjnie więcej na krótko.
Kanał nie powinien być gładki, lepiej wzmacnianą izolowaną miękką

Czyli np. TERMOFLEX 125 mm z 25mm izolacji ?
Wyrzutnia powinna być pionowa. Z poziomej cieknie po elewacji i zamarza. No chyba, że nie ma innego wyjścia.

Wyrzutnia będzie 1,2 m nad ziemią powyżej zaczyna się elewacja ze styropianem i strop. Do tej wysokości są płytki, więc jeśli nawet będzie zamarzać nie będzie problemu. Pionowej nie może być, bo nad moim piętrem jest jeszcze 3 kolejne (bliźniak lat 70) i nędzny komin z kanałami 10x10...
Rekuperację robi się by zlikwidować kotłownię, przy kotłowni wystarczy wentylacja plus (nawiew do pokoi ) odzysk ciepła nic nie da.

Rekuperację robię dla jakości powietrza, a nie zysków. Kotłownia u mnie jest potrzebna, bo oprócz mojego piętra są jeszcze inne, które mają wentylację grawitacyjną.
Do łazienki daje się 4 x więcej niż do kuchni . inaczej łazienka może nie być wentylowana, Podobnie sypialnia. Pomiędzy kuchnią a salonem nie ma drzwi, więc na rozdzielaczu, powietrze poleci głównie tam.

Też się tego obawiałem. Jaką konfigurację by Pan proponował ? po 1x75 salon i kuchnia oraz po 3x75 sypialnia i łazienka ?
Dlaczego angielska centrala? Tam nie ma mrozów.
Jaką centralę by więc Pan proponował ? Tamtą wybrałem ze względu na cichą pracę. Proszę o jakąś sugestię w rozsądnej cenie (do 5k). I jeśli montuje Pan na innym sprawdzonym systemie rur to też prosiłbym o namiar.