Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 cze 2018, 18:34

romanik99 pisze:A w salonie nie nalezy dawać więcej. Mimo wszystko to duża kubatura. Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury!!!
Pisząc 2x po 1x75 mówi Pan żeby zrobić 2 anemostaty po 1 rurze.
Dokładnie. Jak rodzina jest przy stole, to powietrze z sypialni nie będzie zepsute. Jak da Pan tyle samo rur do salonu co do sypialni to przy zamkniętych drzwiach sypialnie będą praktycznie nie wentylowane. Jak Pan chce to zobaczyć na własne oczy, to zapraszam.


Czy w kuchni ta jedna rura to nie za mało nie lepiej dac w lazienkach po 3 a w kuchni po 2
Przy braku drzwi pomiedzy salonem a kuchnią, przez dwa kanały spokojnie poleci 100m3/h , więc dla łazienek przy zamkniętych drzwiach prawie nic nie zostanie z nawiewu.
HVAC - najtańszy komfort.

Rafał Cichocki
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 462
Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Rafał Cichocki » 05 cze 2018, 9:34

Witam,

Nawiązując do tematu na forum, przy samodzielnym wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, warto zapoznać się z naszym poradnikiem. W opracowaniu znajdują się wszystkie potrzebne informacje o projektowaniu instalacji, przygotowaniu budynku pod wykonanie wentylacji mechanicznej oraz ogólne informacje odnośnie pracy systemu mogą znaleźć Państwo w naszych materiałach projektowo - technicznych.
Pomoce projektowe zamieszczone są na stronie internetowej:
[więcej informacji poprzez PW]
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus

daniAG
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 06 cze 2018, 22:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: daniAG » 06 cze 2018, 23:27

Witam.
Po lekturze forum oraz zaciągnięciu opinii i porady u osób instalujących wentylacje mechaniczne chciałbym sam zabrać się do pracy. Zastanawiam się nad rekuperatorem TesslaGreen AirPack 300h lub Dospel Optimal 400 (tańsza opcja). Przewody 75mm (np. Ventiflex VT-75) rozprowadzane po stropie pod styropianem oraz pod podłogą strychu.

NAWIEWY:
1) Parter
-salon z jadalnią 30m2 - 2x75 + 1x75
-pokój 13m2 - 1x75
2) Poddasze
-sypialnia dziadków 11m2 - 1x75
-salon dziadków 14m2 - 1x75
-sypialnia rodziców 13m2 - 1x75
-pokój dziecka 13m2 - 1x75
-pokój dziecka 19m2 - 1x75
WYWIEWY:
1) Parter
-kuchnia 11m2 - 1x75 + 1x75
-łazienka 5m2 - 1x75
-wiatrołap 5m2 - 1x75
2) Poddasze
-kuchnia 8m2 - 1x75
-łazienka 4m2 - 1x75
-garderoba 6m2 - 1x75
-łazienka 9m2 - 1x75
-otwarty hol z klatką schod. 12m2 - 1x75

Zastanawiam się jeszcze nad dodaniem po jednym kanale wywiewnym do trzech łazienek i tym samym po jednym kanale nawiewnym do obu sypialni i większego pokoju dziecka. Zależnie od wybranej opcji byłoby po 9 lub 12 kanałów wywiewnych i nawiewnych.
Rekuperator znajdował się będzie na strychu, wraz z dwoma skrzynkami rozprężnymi z których rozprowadzałbym kanały po całym domu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 cze 2018, 0:18

NAWIEWY:
1) Parter
-salon z jadalnią 30m2 - 2x75 + 1x75
-pokój 13m2 - 1x75
2) Poddasze
-sypialnia dziadków 11m2 - 1x75
-salon dziadków 14m2 - 1x75
-sypialnia rodziców 13m2 - 1x75
-pokój dziecka 13m2 - 1x75
-pokój dziecka 19m2 - 1x75
WYWIEWY:
1) Parter
-kuchnia 11m2 - 1x75 + 1x75
-łazienka 5m2 - 1x75
-wiatrołap 5m2 - 1x75
2) Poddasze
-kuchnia 8m2 - 1x75
-łazienka 4m2 - 1x75
-garderoba 6m2 - 1x75
-łazienka 9m2 - 1x75
-otwarty hol z klatką schod. 12m2 - 1x75
Tak się nie da zbilansować wentylacji. Nie można robić wywiewów poza łazienkami i bardzo małym w kuchni. Już przy trzech łazienkach jest ogromny problem z bilansem. Nawiew to 20-30m3/h wywiew to 50m3/h łazienka i 30m3/h kuchnia. JAK PAN TO ZBILANSUJE? Do tych central, rozdzielacz powinien być na 10x 75. (310cm2- tyle co wyjście z centrali)
Najtańsza wersja na airpacku 300 - to koszt 11000 brutto 23 %. Lecz na tyle pomieszczeń lepsza będzie 400tka w najlepszej wersji home z air++ i modułem CF oraz kanałami ze srebrem to 14500zł
HVAC - najtańszy komfort.

daniAG
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 06 cze 2018, 22:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: daniAG » 07 cze 2018, 7:40

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
NAWIEWY:
1) Parter
-salon z jadalnią 30m2 - 2x75 + 1x75
-pokój 13m2 - 1x75
2) Poddasze
-sypialnia dziadków 11m2 - 1x75
-salon dziadków 14m2 - 1x75
-sypialnia rodziców 13m2 - 1x75
-pokój dziecka 13m2 - 1x75
-pokój dziecka 19m2 - 1x75
WYWIEWY:
1) Parter
-kuchnia 11m2 - 1x75 + 1x75
-łazienka 5m2 - 1x75
-wiatrołap 5m2 - 1x75
2) Poddasze
-kuchnia 8m2 - 1x75
-łazienka 4m2 - 1x75
-garderoba 6m2 - 1x75
-łazienka 9m2 - 1x75
-otwarty hol z klatką schod. 12m2 - 1x75
Tak się nie da zbilansować wentylacji. Nie można robić wywiewów poza łazienkami i bardzo małym w kuchni. Już przy trzech łazienkach jest ogromny problem z bilansem. Nawiew to 20-30m3/h wywiew to 50m3/h łazienka i 30m3/h kuchnia. JAK PAN TO ZBILANSUJE? Do tych central, rozdzielacz powinien być na 10x 75. (310cm2- tyle co wyjście z centrali)
Najtańsza wersja na airpacku 300 - to koszt 11000 brutto 23 %. Lecz na tyle pomieszczeń lepsza będzie 400tka w najlepszej wersji home z air++ i modułem CF oraz kanałami ze srebrem to 14500zł


W takim razie mam pytanie jak najlepiej to zbilansować? Zrezygnować z wywiewu w holu i dołożyć go do dużej łazienki?
Chciałbym dodać, że dziadkowie mają oddzielne mieszkanie nad garażem, które składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki (ok. 42m2). Do tego mieszkania jest oddzielne wejście z zewnątrz, dlatego może z tym bilansem nie będzie tak źle.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 cze 2018, 8:20

W takim razie mam pytanie jak najlepiej to zbilansować? Zrezygnować z wywiewu w holu i dołożyć go do dużej łazienki?
Koniecznie!! Powietrze z rozdzielacza poleci tam gdzie są najmniejsze opory pomiędzy nawiewem i wywiewem. Wywiew w holu, zupełnie pozbawi łazienkę wentylacji, przy zamkniętych drzwiach.
Chciałbym dodać, że dziadkowie mają oddzielne mieszkanie nad garażem, które składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki (ok. 42m2).
Zdecydowanie powinna być oddzielna wentylacja.

Do tego mieszkania jest oddzielne wejście z zewnątrz, dlatego może z tym bilansem nie będzie tak źle.

To Pan zrobi prosty bilans:
Proszę policzyć nawiew to 20-30m3/h na osobę. Zapewne zgodzi się Pan ze mną, że wywiew = nawiew. Tyle wyjdzie ile weszło.
Jak już to mamy policzone, to teraz daną wartość m3/h nawiewu Pan podzieli na wywiewy, przyjmując że łazienka powinna mieć 50m3/h a kuchnia 30m3/h.

Proszę wstawić dane i zobaczy Pan, że nie można robić wywiewów poza łazienkami i 1x75 w kuchni.
HVAC - najtańszy komfort.

vhailor
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 01 cze 2011, 9:43
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: vhailor » 28 cze 2018, 11:18

Bedę chciał w domu zrobić sam WM, dlatego już wcześniej chciałbym się przygotować. Przeglądając ten temat, ciężko wyciągnąć jakieś wnioski i pozbierać informacje do kupy. Cały czas dyskusja o dup** maryny, przemądrzenia. Ktoś napisze o poradę, jedna, dwie odpowiedzi i dalej dyskusja o dup* czyli jeden wielki SPAM. Rozumiem że każdy ma swoje doświadczenia itd, ale naprawdę nie można zrobić wspólnie jakiegoś KOMPENDIUM WIEDZY dla osób chcących prawidłowo wykonać WM?? nie można się dogadać i uzyskać jakiś kompromis? rekuperacja jak każda inna instalacja musi mieć jakieś normy czy zalecenia.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 28 cze 2018, 13:42

To proste, nawiew 20-30m3/h na osobę, powietrze nawiewane jest do pokoi a wywiewane przez łazienki.

wentylacja-i-klimatyzacja/sam-robie-wentylacje-t42256
HVAC - najtańszy komfort.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: -_- greg » 28 cze 2018, 16:23

vhailor pisze:Bedę chciał w domu zrobić sam WM, dlatego już wcześniej chciałbym się przygotować. Przeglądając ten temat, ciężko wyciągnąć jakieś wnioski i pozbierać informacje do kupy. Cały czas dyskusja o dup** maryny, przemądrzenia. Ktoś napisze o poradę, jedna, dwie odpowiedzi i dalej dyskusja o dup* czyli jeden wielki SPAM. Rozumiem że każdy ma swoje doświadczenia itd, ale naprawdę nie można zrobić wspólnie jakiegoś KOMPENDIUM WIEDZY dla osób chcących prawidłowo wykonać WM?? nie można się dogadać i uzyskać jakiś kompromis? rekuperacja jak każda inna instalacja musi mieć jakieś normy czy zalecenia.

Widzisz, czytając rozmowy forumowe można odebrać różne wrażenia ale z czegoś to wynika na forach.
Mianowicie, na forum są janusze biznesu propagujący jedyne słuszne rozwiązania i nie będą podkopywać interesu z którego żyją. Oni nie są zainteresowani kompromisami, wspólnymi działaniami dla wyższego dobra, szczególnie z antyjanuszami wytykającymi im nieścisłości i zadając niewygodne dla nich pytania.
Proponuję założyć własny temat, może powstanie z tego coś na kształt czego oczekujesz.

vhailor
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 01 cze 2011, 9:43
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: vhailor » 29 cze 2018, 12:56

Panie Tomaszu, w tym temacie ciągle powtarza pan jak mantrę że wywiewy tylko w łazienkach i mały w kuchni, a w podanym odnosniku piszę pan że w kuchni można dać podwójny wywiew. To w końcu jak bo próbuje jakoś to pozbierać w całość.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 cze 2018, 16:21

vhailor pisze:Panie Tomaszu, w tym temacie ciągle powtarza pan jak mantrę że wywiewy tylko w łazienkach i mały w kuchni, a w podanym odnosniku piszę pan że w kuchni można dać podwójny wywiew. To w końcu jak bo próbuje jakoś to pozbierać w całość.
Np. rozdzielacz do centrali airpack 400 to 200/12x75
Są dwie łazienki i kuchnia, to do głównej łazienki idzie 6x75 do drugiej 4x75 a kuchnia 2x75 . anemostat z podwójnym gniazdem
HVAC - najtańszy komfort.

fanrob
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 03 lip 2018, 6:57
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: fanrob » 03 lip 2018, 7:03

Czasami warto zaufać fachowcom....U mnie wszystko solidnie i fachowo wykonała firma http://ecofan.com.pl/....Wykonali projekt, zrobili instalację i uruchomili rekuperator..

wyssoki
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 29 wrz 2014, 12:34
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: wyssoki » 19 lip 2018, 22:41

Proszę o opisanie w jaki sposób przechodzi się przez ścianę rurą czerpni. Właśnie robię ocieplenie, w ścianie mam dziurę przez którą będzie prowadzona rura czerpni fi 200.
Czy dobrze myślę, że najpierw robię kawałek sztywnego spiro, żebym miał do czego przymocować czerpnię, potem do spiro daję nypel, a do nypla przyczepiam kanał elastyczny ze sprężynką, który jest fabrycznie ocieplnony 5cm wełny i tym kanałem już dochodzę do rekuperatora?
Czyli w całości będzie tak:
czerpnia na ścianie->spiro 0,5m->kanał elastyczny 2m->rekuperator->kanał elastyczny 2m->skrzynka rozdzielcza->peflex->nawiewy
wywiewy->peflex->skrzynka rozdzielcza->kanał elastyczny 2m->rekuperator->kanał elastyczny 2m->spiro 2m->wyrzutnia na dachu

Kanał elastyczny muszę dodatkowo owinąć wełną+folia aluminiowa+folia strech. Zgadza się? Rura spiro do wyrzutni ocieplona tak samo?
Rura spiro od czerpni najpierw idzie w styropianie 20cm (będzie uszczelnione pianą), potem wchodzi w ścianę 25cm porotherm. Czy tam wystarczy, że dam pianę ok 5cm grubości, czy powiększyć otwór, żeby się więcej piany zmieściło? A może lepiej owinąć spiro wełną?
Czy od zewnątrz spiro ma być na równo z gotową elewacją, czy ma jakoś wystawać? Nie chcę potem z tym walczyć i przycinać, chce od razu zrobić dobrze.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 lip 2018, 7:09

Czy dobrze myślę, że najpierw robię kawałek sztywnego spiro, żebym miał do czego przymocować czerpnię,
OK
potem do spiro daję nypel, a do nypla przyczepiam kanał elastyczny ze sprężynką, który jest fabrycznie ocieplnony 5cm wełny i tym kanałem już dochodzę do rekuperatora?
Nypel zbędny, bo miękki kanał wchodzi na rurę
Czyli w całości będzie tak:
czerpnia na ścianie->spiro 0,5m->kanał elastyczny 2m->rekuperator->kanał elastyczny 2m->skrzynka rozdzielcza->peflex->nawiewy
wywiewy->peflex->skrzynka rozdzielcza->kanał elastyczny 2m->rekuperator->kanał elastyczny 2m->spiro 2m->wyrzutnia na dachu
Dokładnie. Z tym że dobrze dać kanał izolowany wzmocniony (folii w ręku nie da się rozerwać ) i unikać chińskich - zdarzają się śmierdzące , bo "wysyłają" w towarze odpady zamiast utylizować. Kanał PE 75 dobrze by miał zagłębienia wewnątrz

[img]Kanał%20elastyczny%20muszę%20dodatkowo%20owinąć%20wełną+folia%20aluminiowa+folia%20strech.%20Zgadza%20się?%20Rura%20spiro%20do%20wyrzutni%20ocieplona%20tak%20samo?[/img] Sztywna rura jest w zimnym murze a potem w izolacji, dalej na nią wchodzi już izolowana.
Rura spiro od czerpni najpierw idzie w styropianie 20cm (będzie uszczelnione pianą), potem wchodzi w ścianę 25cm porotherm.
Pan dał odwrotnie izolację. Nie zimno wchodzi a ciepło ucieka. Trzeba uszczelnić rurę przy przejściu przez paroizolację.

Czy tam wystarczy, że dam pianę ok 5cm grubości, czy powiększyć otwór, żeby się więcej piany zmieściło? A może lepiej owinąć spiro wełną?
Tyle by się woda na czerpni nie wykraplała jak idzie w strefie grzania.
Czy od zewnątrz spiro ma być na równo z gotową elewacją, czy ma jakoś wystawać? Nie chcę potem z tym walczyć i przycinać, chce od razu zrobić dobrze.
Tak by można było wyjąć i wyczyścić co jakiś czas. Jak nie jest pod dachem to czerpnia z daszkiem.
Załączniki
24176828_10203742547560883_8262756721812787607_n.jpg
kanał PE75 higieniczny i antybakteryjny (2).jpg
HVAC - najtańszy komfort.

mattindn
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 20 lip 2018, 8:36
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mattindn » 20 lip 2018, 10:03

Cześć,

chciałem się poradzić odnośnie montażu rekuperacji. Wstępnie przygotowałem sobie kanały nawiewne i wywiewne:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c30194e1f9894291

Powierzchnia domu 181 m2
Ilość osób - 2 (docelowo 4 plus plus pies)

Nawiew - powierzchnia łączna przewodów 327 cm2
Salon 1 1x90mm długość 14,5
Salon 2 1x90mm długość17,5
Sypialnia małżeńska 1x90mm długość 16
Sypialnia 13 1x90mm długość 20
Sypialnia 14 1x90mm długość 20
Sypialnia 15 1x90mm długość 20
Garderoba syp 1x75mm długość 12
Garderoba wejście 1x75mm długość 18

WYWIEW - powierzchnia łączna przewodów 327 cm2
Łazienka sypialnia 3x90mm długość 13
Łazienka główna 3x90mm długość 20
Pralnia 1x75mm długość 10
Kuchnia 1x75mm długość 15

Rekuperator jeszcze nie wiem, ale jakaś 400-450 m3/h
Co sadzicie o tym sprzęcie:
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna ... p-106.html