Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 maja 2018, 13:56

Jak już pisałem rekuperacja jest po to by nie robić wodnego ogrzewania.

Dobry rekuperator z wentylatorami EC i wymiennikiem do 90% (tak aby stosować kanały PE75 ) z rozdzielaczami i kanałami rozdzielaczami i anemostatami (komplet) to 7000 brutto, Przy najlepszym reku i kanałach ze srebrem 4500zł drożej.
Rewersyjna pompa ciepła + rozdzielacz i kanały to 7500zł brutto
Ogrzewanie podłogowe, to zależy od wykończenia podłogi, od 5000 do 7000zł z automatyką
Zasobnik z pompą ciepła do cwu - zależnie od zużycia 4000 do 6500 (300l)
Ceny brutto 23%
Zużycie około 15kW/m2

A co do wywiewów, jak zrobi ich Pan poza łazienkami i malutkim w kuchni, to wentylacja będzie działać, tylko problem może być z szumem i na pewno będzie zimą za sucho.
Robiąc dodatkowe wywiewy, musi Pan w zimie wybierać, zbyt sucho (szczypią oczy, schną błony śluzowe) i lekki szum, albo komfort w pokojach a grzyb i wilgoć w łazienkach.
HVAC - najtańszy komfort.

Matsey
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 mar 2018, 12:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Matsey » 21 maja 2018, 14:58

Dalej pisze Pan bez konkretów.
Tak to i ja moge pisac .
Wyliczałem w dwoch sklepach materiały do rekuperacji bez centrali wyszło podobnie 4500zł
A Pan mi tu pisze ze za 7000 zł z centrala.Jaka centrala?
Chyba ,że to jakaś tajemnica.
Co do ogrzewania pompą ciepła, jest to tylko koszt materiału a ile robocizna?
Poza tym nie zmieścił sie Pan w 15 tys.

Co ma do łazienek i pokoi wywiew w szczelnym pomieszczeniu?
Zawsze można anemostat zakręcic .
Jeżeli stwierdze ,ze sa nie potrzebne to je poprostu zakręce.I zostaną tylko w łazienkach i kuchni.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: -_- greg » 21 maja 2018, 15:44

Matsey pisze: NAWIEW
Pokoje+salon+garderoba+schowek (na 50% być może brak)

Znakomity wybór. Schowki, garderoby itp, pomieszczenia potrzebują niewielki nawiew, znaczne mniejszy niż pokoje.
Brak nawiewu? szybko przekonasz się że jednak dmuchnięcie jest potrzebne.

WYWIEW
łazienki+kuchnia+ Wiatrołap ( testowo )podłącze kanał ,na początku nie będzie nic wyciągać być może nie będzie potrzeby, w razie potrzeby uruchamiamy anemostat nawiewny w kotłowni i wywiew z wiatrołapu ma powietrze.

Kotłowni bym nie mieszał z resztą mieszkania. Wiatrołap dołączył do obiegu reszty czystej strefy mieszkania ale jak uważasz.

PRALNIA z tego względu ,ze będzie tam piec gazowy i lepiej niech gaz (w razie awarii)nie ma opcji przedostania się do dalszej części domu.

Nadmuch z rekuperatora a wywiew niepodłączony do reku tzn. osobną rurą prosto na zewnątrz?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.

Bedę eksperymentował jak to będzie działać, koszty nie wiadomo jakie to nie będą aby dodać jeden kanał więcej.

Dobry ruch gdy nie do końca wiadomo co wybrać.

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przy najlepszym reku i kanałach ze srebrem 4500zł drożej.
Zużycie około 15kW/m2

Aż razi w oczy to kilo srebra na metr bieżący chińskiej rury i już widzę na umowie te wyczarowane 15kW/m2.
Matsey pisze:Dalej pisze Pan bez konkretów.
Tak to i ja moge pisac .

Pan Tomasz po prostu pisze jak 'stary handlowiec', taki urok.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 maja 2018, 17:49

Matsey pisze:Dalej pisze Pan bez konkretów.
To znaczy chce Pan listę produktów z cenami na forum?
Tak to i ja moge pisac .
Tyle, że ja prowadzę od 29 lat firmę i gdyby coś było nie tak, to by już dawno wyszło. Poza tym ciepłownicy by tego nie trolowali.
Wyliczałem w dwoch sklepach materiały do rekuperacji bez centrali wyszło podobnie 4500zł
To mam nie podawać ceny, bo w dwóch sklepach podali drożej?
A Pan mi tu pisze ze za 7000 zł z centrala.Jaka centrala?
Na wentylatorach EC centrala HRU-MinistAir-W-250
Chyba ,że to jakaś tajemnica.
W tamtych sklepach tez Pan pytania przez forum zadawał?
Co do ogrzewania pompą ciepła, jest to tylko koszt materiału a ile robocizna?
Poza tym nie zmieścił sie Pan w 15 tys.
Dobra rewersyjna pompa ciepłą na 150m2 to koszt 5500zł brutto rozdzielacz i kanały to 1500 zł i podłączenie np. w W-wie 1000zł

Co ma do łazienek i pokoi wywiew w szczelnym pomieszczeniu?
Powietrze nawiewane i wywiewane jest z rozdzielaczy, poleci tymi kanałami które będą miały najmniejsze opory pomiędzy nawiewem a wywiewem.
Zawsze można anemostat zakręcic .
Jeżeli stwierdze ,ze sa nie potrzebne to je poprostu zakręce.I zostaną tylko w łazienkach i kuchni.
Z przełożeniem do łazienki bywa gorzej .
Załączniki
17203255_10202702069429580_8035511104756770529_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Matsey
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 mar 2018, 12:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Matsey » 21 maja 2018, 19:49

Powiedzmy ,ze mamy tak jak mowicie wywiew tylko łazienki i kuchnia.
Jak to zbilansowac?
Wywiewac ma ok 130m3 przez 3 anemostaty a nawiewać przez 10 to samo?

greg moje założenie miało na celu odizolowac szczelnymi drzwiami cześć mieszkalna z czescia techniczna(pralnia,kotłownia ,wiatrołap)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/49a866785173cd1a

Czy ta centrala która Pan proponuje nie bedzie za mała ,w sytuacji gdy na przykład bedzie impreza w domu i 10-12 osób ?
Niechodziło mi o to ,zeby Pan wystawiał mi cennik na forum.

Ja otrzymałem taka wycene ,jesli ma Pan oferte z niższa cena moze Pan przesłac na priv a wtedy sie zastanowie.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: -_- greg » 21 maja 2018, 19:54

Matsey pisze:Powiedzmy ,ze mamy tak jak mowicie wywiew tylko łazienki i kuchnia.
Jak to zbilansowac?
Wywiewac ma ok 130m3 przez 3 anemostaty a nawiewać przez 10 to samo?

Tak.
Matsey pisze: greg moje założenie miało na celu odizolowac szczelnymi drzwiami cześć mieszkalna z czescia techniczna(pralnia,kotłownia ,wiatrołap)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/49a866785173cd1a
Rozumiem.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 maja 2018, 5:03

Matsey pisze:Powiedzmy ,ze mamy tak jak mowicie wywiew tylko łazienki i kuchnia.
Jak to zbilansowac?
Np. do centrali airpack 300 rozdzielacz ma 200/10x75 , więc do głównej łazienki 160/5x75 do drugiej 160/4x75 i kuchnia 100/1x75.
Wywiewac ma ok 130m3 przez 3 anemostaty a nawiewać przez 10 to samo?
130 m3 wywiewane przez dowolną ilość anemostatów to dalej 130m3/h, z tym że jak przez łazienki ma iść 50m3/h a są dwie, to robienie większej liczby wywiewów, będzie skutkowało a) zmniejszeniem strumienia w łazienkach, a to grzybek i smrodzik, lub zwiększeniem znacznym nawiewu, a to suchość w pokojach i szum.

Czy ta centrala która Pan proponuje nie bedzie za mała ,w sytuacji gdy na przykład bedzie impreza w domu i 10-12 osób ?
Współcześnie, ze względu na zużycie prądu instaluje się centrale z wentylatorami EC. Takie wentylatory pobierają kilkanaście W przy pracy na 30%. I tak się dobiera centralę, by najczęściej pracowała na 30%. W przypadku gości, można zwiększyć, lub uchylić okno. Robienie wentylacji dla gości, jest krzywdzeniem rodziny.
Niechodziło mi o to ,zeby Pan wystawiał mi cennik na forum.

Ja otrzymałem taka wycene ,jesli ma Pan oferte z niższa cena moze Pan przesłac na priv a wtedy sie zastanowie.
Mogę Panu wysłać te same ceny. Produkcja pomp ciepła jest znacznie tańsza niż kotłów. Instalacja pomp ciepła jest znacznie prostsza niż hydraulicznych systemów opartych na kotłach, zwykłym naciąganiem jest liczyć więcej.
Poza tym rewersyjne pompy ciepła mają największą efektywność, pracują przy bardzo niskich temperaturach i dbają o komfort termiczno wilgotnościowy cały rok.
HVAC - najtańszy komfort.

Matsey
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 mar 2018, 12:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Matsey » 22 maja 2018, 20:14

A co myslicie o opcji
Dodania nawiewu w wiatrołapie a wywiewu w kotłowni?
Pomieszczenia odzielone szczelnymi drzwiami od reszty pomieszczeń
Powietrze bedzie wędrowało z wiatrołapu do kotłowni...

https://www.fotosik.pl/zdjecie/adc9adb469c92080

Taki pomysł,krytyka tez mile widziana

Panie Tomku
To niech Pan wyliczy materiały i przesle wycene. Porównam sobie,zastanowie sie...
Jak Pan chce ja tam nikogo namawiał nie bede.

A tu kolejna koncepcja rekuperacji od innej firmy...

https://www.fotosik.pl/zdjecie/e99e719a2831bee6

Burza mózgów...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 maja 2018, 20:40

Wentylacja , komplet na kanałach PE75 z centralą z wentylatorami EC i wymiennikiem 90% 6900zł brutto 23%
HVAC - najtańszy komfort.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: -_- greg » 23 maja 2018, 9:24

Matsey pisze:A co myslicie o opcji
Dodania nawiewu w wiatrołapie a wywiewu w kotłowni?
Pomieszczenia odzielone szczelnymi drzwiami od reszty pomieszczeń
Powietrze bedzie wędrowało z wiatrołapu do kotłowni...

https://www.fotosik.pl/zdjecie/adc9adb469c92080

Taki pomysł,krytyka tez mile widziana

W praktyce tego jakoś nie widzę, przekombinowane sie wydaje.
Wiatrołap i reszta mieszkania jest najczęściej używana a kotłownia mniej.
Te szczelne drzwi wiatrołapu i tak będą często otwarte ponieważ to jest ciąg komunikacyjny, najczęściej używany. Takie mam wnioski.



Matsey pisze:A tu kolejna koncepcja rekuperacji od innej firmy...

https://www.fotosik.pl/zdjecie/e99e719a2831bee6

Burza mózgów...

Kosmos.
Gdybym nie pomieszkał z nawiewami w garderobie, schowku a wyciąg tylko w łazience to bym rozpatrywał taką kosmiczną opcję.
Teraz dla siebie takiej kosmicznej opcji nie biorę pod uwagę w ogóle.

Matsey
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 mar 2018, 12:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Matsey » 23 maja 2018, 19:45

greg i TB to jesli damy nawiew w wiatrołapie to co w kotłowni.?
Też nawiew czy nic?
Czy może odpuscic tam nawiew ,pomieszczenie bedzie ogrzewane.
Czy może w jednym i drugim darowac sobie nawiewy ,jesli beda to pomieszczenia ogrzewane ?
W pralni instalator pieca gazowego powiedział ,że oprócz mechanicznej musi byc wentylacja grawitacyjna -przepisy.

Także co bedzie lepsze sam nawiew a wyciag grawitacyjny przez komin?
Czy zrobic nawiew i wywiew a po odbiorze pomieszczenia i piecem poprostu zamknąć kratke grawitacyjna?


Panie Tomku tu podaje adres email deltanf40@interia.pl
Prosze wysłac szczegółowa wycene materiałow wraz z centralą.
Pana informacja ,,6900zł" nic mi nie mówi.

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: -_- greg » 23 maja 2018, 20:07

Pomieszczenie pralnia - robi za pralnię i kotłownię z tego co rozumiem. Piec gazowy z otwartą czy z zamkniętą komorą spalania?
Pomieszczenie kotłownia - to będzie składzik, schowek czy coś innego?

Matsey
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 mar 2018, 12:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Matsey » 23 maja 2018, 20:17

Dokładnie pralnia i kotłownia w jednym poniewaz tam bedzie piec.
kotłownia to pomieszczeniem technicznym rekuperator, zasobnik itp. a w wiekszości to pewnie graciarnia bedzie.

greg jesli można wiedziec jaka masz centrale?

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: -_- greg » 23 maja 2018, 20:28

Powiedz jaki to typ pieca z jaką komorą bo "te kombinacje" trzeba rozprostować i żeby było z literą prawa przepisami i nic nie zaszkodziło przede wszystkim, czy wypuchło.
Teraz nie mam centrali.

Matsey
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 mar 2018, 12:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Matsey » 23 maja 2018, 20:31

piec kondensacyjny bedzie z zamknieta komorą spalania prawdopodobnie immergas vetrix


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości