Zależy, dobre pompy ciepła są po kilka tysięcy. Np. tu kosztowała z instalacją 4000. Najdrożej wyszło wycinanie ogrzewania wodnego i usuwanie kondensacyjnego viessmannaromanik99 pisze:Będzie ogrzewanie gazowe i w kotlowni bedzie kociol kondensacyjny. A jakie są obecnie ceny pompy ciepła i kiedy mi się ona wróci?
PRZY REKUPERACJI NIE MA SENSU WODNE OGRZEWANIE, więc kocioł nigdy się Panu nie zwróci. Poza tym że koszt instalacji ogrzewania gazowego jest wysoki, to droga jest eksploatacja, brak chłodzenia latem i mamy w domu gaz!!!. A po 2022 będzie znaaacznie drożej.
I teraz pytania :
Optymalna prędkość powietrza w kanałach to 2 do 5m/sek. Producent centrali daje w niej optymalny króciec, - centrala ma wyjście 200 cm 2 8 kanałów 240cm2 - dokładanie czegokolwiek do tego, to marnowanie materiału, nie ma wpływu na strumień powietrza.1. Porównując 8 kanałów do 12 to czy dobrze rozumiem że dla 8 będę uzyskiwał wyższe predkości przy tej samej predkośco centrali a czemu te 12 będzie gorzej gorsze parametry dla odzysku?
Nawiewniki nie muszą być pod oknem, ja mam nad drzwiami, mniej kanałów wychodzi.2. Czy salon i jadalnia rozdzielać na 2 nawiewniki czy wystarczy jeden pod oknem
Zdecydowanie najlepsze są obecnie centrale thessla green, zwłaszcza jak zanieczyszczone jest powietrze.3. Jaki rekuperator Pan poleca. Dom póki co 2 osoby ale planowany na więcej. Proszę rzucić okiem na parametry tego JAN Gaza ze sterownikiem E7 który zaproponowałem gdyż ma Pan większe doświadczenie
Najwięcej kanałów tam, gdzie są dłuższe odcinki i do łazienki najczęściej używanej.4. Czy w łazience na półpiętrze dolożyć jeden kanał kosztem jednego z łazienki na piętrze
Optymalny kanał to 63mm wewnątrz. Tak jak do wody daje się 17mm wewnątrz (chyba, bo się tym nie zajmuję) Więcej jest nieco gorzej i mniej... to optimum, ale nie znaczy że nie można dawać innych rozmiarów, że nie będzie działało, tylko po co?5. Co do średnic kanałów miałem na myśli albo 75 albo 50. Czy dobrze rozumiem że jak rur 75 ma być 8 to rur 50 (przekrój 15cm2 )będzie 16?
Jakie to ma znaczenie, gdy Pan nawiewa 50-60m3/h czy nawet 100m3. wyda Pan więcej na kanały. Może Pan zrobić rozdzielacza na 10x75, Rozprężanie się powietrza w kanałach, może (nie musi) generować szumy, więc jakby centrala miała wyjście 180mm czy 200mm doradzałbym 10X75.6. Czy przy takiej ilości pomieszczeń jak u mnie lepiej robić rurami 75 czy 50
tego nie rozumiem.7. Czy stosować tylko po 1 skrzynce rozdzielczej na nawiewie i wywiewie czy dać po 2 przelotowo
GWC robiło się w latach 1990-2000, potem wyparły go tańsze i bardziej ekonomiczne pompy ciepła. Chłodzą skuteczniej i taniej, a zimą dają najtańszą kWh ciepła.8. Czy mýslec o GWC czy sobie darowac
Tak będzie najlepiej, tylko trzeba pamietać, by czerpnia nie była tam gdzie samochody.9. Wyrzutnia pojdzie z parteru na dach a co z czerpnią czy lepiej prosto do sciany zewnetrznej ( 3m) czy lepiej wyjść na strych i dopiero tam wyprowsdzić w ścianie wykuszu. 2 opcja powoduje że będzie 3 - 4 łuków 90 st na kanale z resztą podobnie na wyrzutni
Ja polecam izolowany kanał wzmocniony antybakteryjny. PE75 higieniczne lub ze srebrem, z zagłębieniami wewnątrz (gładkie to większy opór) a rozdzielacze i redukcje z króćcem 32 cm. bo takie się najłatwiej instaluje.10. Z jakich kanałów robić czerpnię a z jakich kanały transmisyjne od reku do skrzynek rozdzielczych