Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 lut 2018, 21:58

Nie przepadam za kanałami PE-FLEX bo są wewnątrz wygładzone.
Może 2x75 wystarczy przy 1x75 w kuchni ?
Można... a reszta do głównej łazienki
Panie Tomaszu, jak sie Panu podoba pomysł ze skrzynkami rozdzielczymi obsługującymi parter ze stropu oraz piętro
Tak się to robi

Szukałem Flexita i jakoś trudno go znaleźć.

Nie wszystko sprzedaje się prze internet.
Np. moje kanały ze srebrem Q-SYSTEM (atest na zdj) też Pan nie znajdzie. Podobnie domy Jurka Zajdlera najlepiej izolowane na świcie od ćwierć wieku.

https://www.flexit.no/sv/
Załączniki
aatest sreb.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

JanWerbinski
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 gru 2017, 11:36
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: JanWerbinski » 14 lut 2018, 10:16

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Np. moje kanały ze srebrem Q-SYSTEM (atest na zdj) też Pan nie znajdzie. Podobnie domy Jurka Zajdlera najlepiej izolowane na świcie od ćwierć wieku.

Gdzie tam jest srebro? W postaci metalicznej czy jako związek chemiczny? Jaka ilość srebra na rolkę 50m? Ile gramów?

JanWerbinski
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 gru 2017, 11:36
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: JanWerbinski » 14 lut 2018, 10:16

pandzik pisze:Same problemy z tym. Jak tam wchodzić co chwilę do filtrów np, trzeba zbudować skrzynkę ocieploną. No nie wiem. Raczej reku szkodzą strychy,

Do filtrów się wchodzi raz na kilka miesięcy, a nie co chwilę.
Ja bym wybudował rekuperatorowi pomieszczenie niewiele od niego większe płytami styropianowymi np. 5-10 cm klejąc przy użyciu pianki. Potem pomiar temperatury wewnątrz i decyzja czy trzeba to dogrzewać. Następnie ogrzewanie przy użyciu grzałki o małej mocy np. 100W.
A jeszcze lepiej ogrzewanie poprzez przedłużenie króćca nawiewu nieizolowaną rurą spiro. Myślę że to będzie najlepsze rozwiązanie. Taka rura będzie miała kilkanaście stopni i powinna utrzymać dodatnią temperaturę w tym pudełku.
Ten sam rezultat otrzymasz umieszczając w tym pudełku nieizolowaną skrzynkę rozdzielczą nawiewów.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 18 lut 2018, 22:59

Może prędzej nie zaizolować kanału wywietrznego i nim grzać skrzynkę na reku :)

Sporo informacji a lista niewiadomych cały czas długa.

Jeśli w "pralni" wygospodaruje szerokość ok 150cm i na tej ścianie zawieszę reku (za nim jeszcze pobiegną kanały na poddasze, ze skrzynek rozdzielczych w posadzce, do wentylacji piętra), to czy mogę z kanałami do nawiewu i wywiewu montowanymi w reku u góry lub pod skosem jak w Zehnderze , zejśc do posadzki robiąc kolanko 180 stopni?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lut 2018, 4:49

Może prędzej nie zaizolować kanału wywietrznego i nim grzać skrzynkę na reku :)


W przypadku "entalpicznych" wymienników może mieć to sens.
Załączniki
0_03c4563fb14156d29878c9a746ac3c64b1eb4cce (3).jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lut 2018, 4:53

Sporo informacji a lista niewiadomych cały czas długa.


Postawą komfortowej wentylacji jest instalacja wywiewów wyłącznie w łazienkach i wc, oraz bardzo mały w kuchni. Garderoby, suszarnie... jeżeli już to nawiew.
A nawiewy... I tak dyfuzja CO2 (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) w domu to kwestia kilkudziesięciu sekund a wymiana powietrza to 3-4 h.
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 19 lut 2018, 12:21

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Może prędzej nie zaizolować kanału wywietrznego i nim grzać skrzynkę na reku :)
W przypadku "entalpicznych" wymienników może mieć to sens.


Nie wchodzę w szczegóły ale przy 7 na zewnątrz tłoczyć 12 do domu to chyba coś tu nie gra...

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Sporo informacji a lista niewiadomych cały czas długa.


Postawą komfortowej wentylacji jest instalacja wywiewów wyłącznie w łazienkach i wc, oraz bardzo mały w kuchni. Garderoby, suszarnie... jeżeli już to nawiew.
A nawiewy... I tak dyfuzja CO2 (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) w domu to kwestia kilkudziesięciu sekund a wymiana powietrza to 3-4 h.


Tak też zrobię.
Kwestia tego mojego "pomieszczenia" na reku. Czy mogę bezpośrednio za króćcem przyłączeniowym rekuperatora, zejść kanałami nawiewu i wywiewu kolanami 180 stopni do skrzynek rozdzielczych w podłodze?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lut 2018, 13:06

Nie wchodzę w szczegóły ale przy 7 na zewnątrz tłoczyć 12 do domu to chyba coś tu nie gra...
Tak działa wymiennik tzw entalpiczny, gdy jest suchy.
Czy mogę bezpośrednio za króćcem przyłączeniowym rekuperatora, zejść kanałami nawiewu i wywiewu kolanami 180 stopni do skrzynek rozdzielczych w podłodze?
Bezpośrednio, czyli na sztywno, odradzam. zwłaszcza jak się am małą i lekką centralę (mniej jak 60 kg. Połączenie powinno być elastyczna lub z pianki.
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 19 lut 2018, 13:27

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Nie wchodzę w szczegóły ale przy 7 na zewnątrz tłoczyć 12 do domu to chyba coś tu nie gra...
Tak działa wymiennik tzw entalpiczny, gdy jest suchy.
Czy mogę bezpośrednio za króćcem przyłączeniowym rekuperatora, zejść kanałami nawiewu i wywiewu kolanami 180 stopni do skrzynek rozdzielczych w podłodze?
Bezpośrednio, czyli na sztywno, odradzam. zwłaszcza jak się am małą i lekką centralę (mniej jak 60 kg. Połączenie powinno być elastyczna lub z pianki.



Nie wiem czy mówimy o tym samym. Z góry przepraszam. Kwestia kanałów jest n ieistotna. Zrobię takimi jakimi trzeba. Tylko czy mogę tak zrobić. Jak na rysunku załączonym. Nawiew (niebieski) i wywiew(czerwony) idzie łukiem do podłogi - do puszek rozdzielczych. Dalej kanały idą w posadzce do obsługi parteru , inne biegną pionowo do sufitu - do obsługi piętra.
Czy tak można poprowadzić te główne kanały od regu ddo skrzynek rozdzielczych. Wnęka na reku może mieć max 150cm.

Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lut 2018, 15:57

Do takich instalacji centrale mają króćce z boku, lub jeszcze lepiej od spodu. W Pana przypadku zdecydowanie centrala z wyjściami w podłodze.

Na zdj przykład głupoty.
Załączniki
a_d.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

pandzik
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 12 lut 2018, 19:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: pandzik » 19 lut 2018, 18:51

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Do takich instalacji centrale mają króćce z boku, lub jeszcze lepiej od spodu. W Pana przypadku zdecydowanie centrala z wyjściami w podłodze.


Czyli Thesla 300h home jedynie na stryszku, bo sama ma szerokosc ponad 1200mm. Zhender ma te króćce regulowane zdaje się, z możliwościa ustawienia do góry i na bok.

Wanas ma na boki przy szerokości jedynie 84cm. Sam reku waży 65 kg wiec chyba tez jest dobry. Małe zużycie prądu i ciche wentylatory. Tak pisza w ulotce. :)

Ze znanych mi tylko Brink ma króćce przyłączeniowe od dołu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lut 2018, 19:00

pandzik pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Do takich instalacji centrale mają króćce z boku, lub jeszcze lepiej od spodu. W Pana przypadku zdecydowanie centrala z wyjściami w podłodze.


Czyli Thesla 300h home jedynie na stryszku, bo sama ma szerokosc ponad 1200mm. Zhender ma te króćce regulowane zdaje się, z możliwościa ustawienia do góry i na bok.

Wanas ma na boki przy szerokości jedynie 84cm. Sam reku waży 65 kg wiec chyba tez jest dobry. Małe zużycie prądu i ciche wentylatory. Tak pisza w ulotce. :)

Ze znanych mi tylko Brink ma króćce przyłączeniowe od dołu.

Ja bardzo lubię Vasco , ma przekładane króćce do podłogi.
HVAC - najtańszy komfort.

Merfenes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 19 lut 2018, 8:32
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Merfenes » 20 lut 2018, 9:20

Samemu to sporo specjalistycznej pracy.

______________
http://mikleks.pl

buyt
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 01 lut 2018, 17:03
Lokalizacja: lubelskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: buyt » 20 lut 2018, 23:10

Czy przy takim przejściu przez strop z kanału płaskiego na rurę 160:
Obrazek
będą dużo większe opory niż przy rozwiązaniu: kolano płaskie 90stopni + redukcja symetryczna fi160?
Obrazek
Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lut 2018, 5:56

buyt pisze:Czy przy takim przejściu przez strop z kanału płaskiego na rurę 160:
Obrazek
będą dużo większe opory niż przy rozwiązaniu: kolano płaskie 90stopni + redukcja symetryczna fi160?
Obrazek
Obrazek

Kto to zmierzy? Bardziej bym się szumami przejmował.
HVAC - najtańszy komfort.