Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
siloj pisze: Mówi Pan że według pomiarów przepływów na anemostacie za pomocą pseudo przyrządu nie da się , więc jak się da ? Ten co przyjedzie z tubą nie zrobi pewnie nic innego niż ja ze swoim "przyrządem" a weźmie 300-400 pln i pewnie powie że jest git a ja nie będę w stanie tego sprawdzić.
Czy ktokolwiek wie na tym forum jak dobrze (w miarę) wyregulować przepływy, ustawić odpowiednio napięcie wentylatorów na wywiew i nawiew ????
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jeżeli Pana "tuba" ma fi 12 cm a anemometr ma fi 6cm to wynik należałoby podzielić przez 4.3 , bo tyle zwiększa się prędkość powietrza na przewężeniu. Dlaczego należałoby, a nie należy? Otóż pomiary instalacji opartej na rozdzielaczu nie mają sensu przy anemostatach, z bardzo prozaicznego powodu, przyrząd pomiarowy, to dodatkowy opór i więcej powietrza poleci pozostałymi anemostatami.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przede wszystkim, instalacja by była cicha nie powinno się powietrze w kanałach rozprężać. Dlatego zależ zacząć od centrali.
Załóżmy taką najlepszą jaka jest na rynku AirPack HOME z air++
Do takiej centrali jest rozdzielacz 200mm/12x75mm (jak robi Pan instalację w stropie.
Nawiew (norma określa 20m3/h minimum z możliwością zwiększenia do 40m3/h) czyli jak jest 4 osoby, to zimą nawiew będzie około 100m3/h - jak więcej, będzie za sucho!!!) Wentylacja jest dla ludzi NIE KUBATURY!!
Ma Pan 7 pomieszczeń, gdzie można nawiewać (dwa w salonie) czyli 8 anemostataó nawiewnych. Do salonu, małżeńskiej sypialni i tam gdzie wyjdą najdłuższe kanały - daje Pan redukcje kątowe 125mm/2 x75 ( wykorzystane 8 gniazd rozdzielacza) , do pozostałych pokoi i garderoby redukcje 100/1x75
Wywiew -przepisy zalecają 50m3/h w łazienkach i 30 m3/h w kuchni. Z tym że trzeba pamiętać, że pomiędzy wywiewem w kuchni a nawiewem w salonie nie ma drzwi!!! Jak więc dzielimy 12 kanałów? Jeżeli łazienki są jednakowo eksploatowane to redukcje 160/5x75 do łazienek i 125/2x75 do kuchni Jeżeli głównie będzie użytkowana (kąpiele) łazienka na górze, to 160mm/6 x 75 , dolna 160/4x75 i kuchnia 125/2 x 75.
Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 31 gości