Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 15 paź 2017, 15:09

poprawka kosmetyczna opisu
Obrazek

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 16 paź 2017, 9:32

Witam
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 paź 2017, 7:00

siloj pisze:Witam
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź

Radziłbym zbadać szczelność. CF działa gdy filtr się zapycha, przy czystych filtrach CF nie nie zmienia strumienia obcego powietrza.
HVAC - najtańszy komfort.

ICQ88
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 18 paź 2017, 8:57
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: ICQ88 » 18 paź 2017, 9:31

Witam.
Na podstawie informacji z tego wątku postanowiłem zrobić projekt rekuperacji do swojego domu ale utknąłem w kilku punktach. Dom ma 86 m2 po podłodze i jest w nim około 240 m3 powietrza. Ze wskazań jakie znalazłem w wątku wyszło mi, że będzie 6 anemostatów nawiewających (2-Salon, 2-Sypialnia i 2 pokoje po 1 anemostacie) i 5 wywiewających (2-Kuchnia, 2-Łazienka i 1 przedpokój). Gdzieś na początkowych stronach wyczytałem, że na ten metraż centrala powinna mieć wydajność 350-400 m3/h. I w tym miejscu utknąłem. Z obliczeń wynikają mi same bzdury i nie mogę dojść do tego jaki przekrój powinna mieć rura do instalacji od skrzynki rozdzielczej do anemostatu. W jednych wyliczeniach wychodziło mi, iż powinien starczyć przekrój 55mm.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 paź 2017, 9:39

ICQ88 pisze:Witam.
Na podstawie informacji z tego wątku postanowiłem zrobić projekt rekuperacji do swojego domu ale utknąłem w kilku punktach. Dom ma 86 m2 po podłodze i jest w nim około 240 m3 powietrza. Ze wskazań jakie znalazłem w wątku wyszło mi, że będzie 6 anemostatów nawiewających (2-Salon, 2-Sypialnia i 2 pokoje po 1 anemostacie) i 5 wywiewających (2-Kuchnia, 2-Łazienka i 1 przedpokój). Gdzieś na początkowych stronach wyczytałem, że na ten metraż centrala powinna mieć wydajność 350-400 m3/h. I w tym miejscu utknąłem. Z obliczeń wynikają mi same bzdury i nie mogę dojść do tego jaki przekrój powinna mieć rura do instalacji od skrzynki rozdzielczej do anemostatu. W jednych wyliczeniach wychodziło mi, iż powinien starczyć przekrój 55mm.

Nigdzie nie było w tym wątku, by robić wentylację na kubaturę! Wentylacja jest dla ludzi: 20 m3/h z możliwością zwiększenia do 30.
Nigdzie nie było w tym wątku, że można robić wywiewy poza łazienkami i malutkim w kuchni.
Nikt też nie doradzał dwóch anemostatów w sypialni czy łazience?
1) wentylację trzeba robić dla ludzi i musi być dopasowana do centrali, więc od centrali trzeba zacząć .
2) wywiewy mogą być tylko w łazienkach i mały w kuchni, bo inaczej nie zbilansuje się wentylacji!!!
HVAC - najtańszy komfort.

ICQ88
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 18 paź 2017, 8:57
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: ICQ88 » 18 paź 2017, 14:29

Faktycznie mój błąd.
Czyli biorąc pod uwagę, że w mieszkaniu przebywa od 3 do 8 osób to dolna granica będzie 3x20= 60 m3/h i górna 8x30= 240 m3/h?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 paź 2017, 14:40

Silniki EC (inwerter z kontrolą elektroniczną) mają najlepszy stosunek poboru mocy do wydatku przy 30% obciążenia, czy to wentylacja, klimatyzacja czy lodówka.
Jeżeli centrala nie ma możliwości ingerowania w nastawy, tylko mamy do wyboru 30-60-100% to bym dał 200m3. Jak np. airpack - gdzie można z 300-tki zrobić 200 tkę i wtedy 30% , to może być 300m3/h.
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 18 paź 2017, 18:45

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
siloj pisze:Witam
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź

Radziłbym zbadać szczelność. CF działa gdy filtr się zapycha, przy czystych filtrach CF nie nie zmienia strumienia obcego powietrza.


Szczelność instalacji, rekuperatora, czy domu?
Mam jeszcze jedno pytanie: reku mam airpack'a 300, dom 165m2, w domu 3 osoby i teraz czy lepiej ustawić ustawić wentylatory na maks 10V i ustawić reku na 25% co daje jakieś 88 m3/h czy lepiej wentylatory na 6V i centrlę na 42% co tez daje 88 m3/h ? jak jest lepiej czy to jest to samo i nie ma znaczenia dla centrali ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 paź 2017, 21:07

Szczelność domu.
Skąd Pan wie, że 88m3 - przecież tego nie da się zmierzyć. Czy mierzył Pan opory instalacji, bo wtedy można wyznaczyć z wykresu wydajność. Ale też mało dokładnie, bo wykresy są dla wentylatora, a nie dla dwóch, gdy jeden pcha a drugi ciągnie.
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 20 paź 2017, 19:38

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Szczelność domu.
Skąd Pan wie, że 88m3 - przecież tego nie da się zmierzyć. Czy mierzył Pan opory instalacji, bo wtedy można wyznaczyć z wykresu wydajność. Ale też mało dokładnie, bo wykresy są dla wentylatora, a nie dla dwóch, gdy jeden pcha a drugi ciągnie.


Mam niedawno wybudowany dom i zwracałem uwagę przy budowie na izolację i mostki więc dlaczego nagle mój dom miał by być "bezszczelny" ? myślę że poprostu trzeba pewnie odżałować i wezwać speca do wyregulowania przepływów. Mówi Pan że według pomiarów przepływów na anemostacie za pomocą pseudo przyrządu nie da się , więc jak się da ? Ten co przyjedzie z tubą nie zrobi pewnie nic innego niż ja ze swoim "przyrządem" a weźmie 300-400 pln i pewnie powie że jest git a ja nie będę w stanie tego sprawdzić.
Czy ktokolwiek wie na tym forum jak dobrze (w miarę) wyregulować przepływy, ustawić odpowiednio napięcie wentylatorów na wywiew i nawiew ????

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 paź 2017, 5:32

Jeżeli Pana "tuba" ma fi 12 cm a anemometr ma fi 6cm to wynik należałoby podzielić przez 4.3 , bo tyle zwiększa się prędkość powietrza na przewężeniu. Dlaczego należałoby, a nie należy? Otóż pomiary instalacji opartej na rozdzielaczu nie mają sensu przy anemostatach, z bardzo prozaicznego powodu, przyrząd pomiarowy, to dodatkowy opór i więcej powietrza poleci pozostałymi anemostatami.
Co do szczelności czy "bezszczelności" domu, wyniki w teście dla budynków z wentylacją mechaniczną: n50 < 1,5 wym/h !!!
budynki energooszczędne z wentylacją i rekuperacją: n50 < 1,0 wym/h
Ale proszę zwrócić uwagę na wynik w domu tzw pasywnym n50 < 0,6 wym/h - nawet tu przy nadciśnieniu 50Pa jest 0.3 wymiany na h!!

Ogrzewanie włączyło się 19 09 w tym roku, jakie ma Pan zużycie po pierwszym miesiącu?
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 21 paź 2017, 12:51

Dokładnie za miesiąc mam zużycia gazu 45 m3 z czego około 25 m3 idzie na CWU, czyli do ogrzewania od 20.09-20.10 zużyłem 20m3 czyli jakieś 44 złote.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 paź 2017, 14:34

siloj pisze:Dokładnie za miesiąc mam zużycia gazu 45 m3 z czego około 25 m3 idzie na CWU, czyli do ogrzewania od 20.09-20.10 zużyłem 20m3 czyli jakieś 44 złote.

Przy gazie, to nie ma o co walczyć. System i tak jest małosterowalny i nie "uwzględnia" małych potrzeb.
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 21 paź 2017, 19:08

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
siloj pisze:Dokładnie za miesiąc mam zużycia gazu 45 m3 z czego około 25 m3 idzie na CWU, czyli do ogrzewania od 20.09-20.10 zużyłem 20m3 czyli jakieś 44 złote.

Przy gazie, to nie ma o co walczyć. System i tak jest małosterowalny i nie "uwzględnia" małych potrzeb.


ja o nic nie walczę gaż założyłem 7 lat temu i uważam że wychodzi to bardzo ekonomicznie, ekologicznie a co najważniejsze bezobsługowe ogrzewanie. Wcale nie marznę jak co niektórzy posiadacze gazu bo u mnie cały dzień jest temp 22,5 stopnia C a w nocy 21,5 stopnia. cały układ super trzyma stałą temp w domu +- 0,2 stopnia C w stosunku do ustawionej temp.
Nie rozumiem o co miałbym walczyć według Pana bo ja WM założyłem głównie dla komfortu a mniej dla oszczędności.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 paź 2017, 20:15

Rekuperację wprowadzono do budownictwa, by nie robić drogi i energochłonnych ogrzewań centralnych.
Nie lubię gazu, bo jest drogi i nie zapewnia komfortu cały rok. Poza tym polecają go zwykli oszuści. m3 gazu ziemnego to7kWh a nie 11 sprawność systemów gazowych to maksymalnie 60% a nie 110.
Poza tym - jak Pan widzi np. po tym forum , polecają go ludzie bez podstawowej wiedzy o instalacja HVAC .
HVAC - najtańszy komfort.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości