siloj pisze:Witam
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź
ICQ88 pisze:Witam.
Na podstawie informacji z tego wątku postanowiłem zrobić projekt rekuperacji do swojego domu ale utknąłem w kilku punktach. Dom ma 86 m2 po podłodze i jest w nim około 240 m3 powietrza. Ze wskazań jakie znalazłem w wątku wyszło mi, że będzie 6 anemostatów nawiewających (2-Salon, 2-Sypialnia i 2 pokoje po 1 anemostacie) i 5 wywiewających (2-Kuchnia, 2-Łazienka i 1 przedpokój). Gdzieś na początkowych stronach wyczytałem, że na ten metraż centrala powinna mieć wydajność 350-400 m3/h. I w tym miejscu utknąłem. Z obliczeń wynikają mi same bzdury i nie mogę dojść do tego jaki przekrój powinna mieć rura do instalacji od skrzynki rozdzielczej do anemostatu. W jednych wyliczeniach wychodziło mi, iż powinien starczyć przekrój 55mm.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:siloj pisze:Witam
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź
Radziłbym zbadać szczelność. CF działa gdy filtr się zapycha, przy czystych filtrach CF nie nie zmienia strumienia obcego powietrza.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Szczelność domu.
Skąd Pan wie, że 88m3 - przecież tego nie da się zmierzyć. Czy mierzył Pan opory instalacji, bo wtedy można wyznaczyć z wykresu wydajność. Ale też mało dokładnie, bo wykresy są dla wentylatora, a nie dla dwóch, gdy jeden pcha a drugi ciągnie.
siloj pisze:Dokładnie za miesiąc mam zużycia gazu 45 m3 z czego około 25 m3 idzie na CWU, czyli do ogrzewania od 20.09-20.10 zużyłem 20m3 czyli jakieś 44 złote.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:siloj pisze:Dokładnie za miesiąc mam zużycia gazu 45 m3 z czego około 25 m3 idzie na CWU, czyli do ogrzewania od 20.09-20.10 zużyłem 20m3 czyli jakieś 44 złote.
Przy gazie, to nie ma o co walczyć. System i tak jest małosterowalny i nie "uwzględnia" małych potrzeb.