Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 sie 2017, 22:02

WQ_86 pisze:Panowie, pomieszczenie gospodarcze (piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, drabinka do suszeni prania, zlew techniczny, pralka, ubrania robocze) robić jeden wywiew czy nie ? Co radzicie
Jak jest kotłownia to musi być wywiew.
Na jaką centralę Pan się zdecydował? To ważne, czy w ogóle może Pan mieć kanały PE?
HVAC - najtańszy komfort.

WQ_86
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 lip 2017, 23:26
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: WQ_86 » 09 sie 2017, 22:25

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
WQ_86 pisze:Panowie, pomieszczenie gospodarcze (piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, drabinka do suszeni prania, zlew techniczny, pralka, ubrania robocze) robić jeden wywiew czy nie ? Co radzicie
Jak jest kotłownia to musi być wywiew.
Na jaką centralę Pan się zdecydował? To ważne, czy w ogóle może Pan mieć kanały PE?


Jeszcze nie wiem ale coś o średnicy kanałów fi160
A co poleca Pan w przedziale 5 - 6 tyś.
Załączniki
wentyl_2.jpeg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 sie 2017, 22:56

6000 centrala czy komplet?
HVAC - najtańszy komfort.

WQ_86
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 lip 2017, 23:26
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: WQ_86 » 10 sie 2017, 4:32

Całość ok 8 - 9 tyś.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2017, 8:02

WQ_86 pisze:Całość ok 8 - 9 tyś.

To proponowałbym airpacka i wtedy można dać kanały PE75
Przy wymiennikach w tanich centralach, kanały muszą być izolowane, bo przy ujemnych temperaturach , kanały nawiewne mają niewiele ponad 0 st. i wykraplałaby się woda.

Zaproponowałbym Panu zestaw :
- airpack 170 airs
-rozdzielacz wygłuszany 160/8x75 szt 2
-wywiew 160/4x75 łazienka główna 125/2 x75 wc 100/1x75 kuchnia i kotłownia
-nawiew 160 /3x75 salon 125/2x75 2 pokoje i 100/1x75 pokój najbliżej centrali.
kanał PE75 higieniczny 100m
kanał izolowany wzmacniany fi 160 20m
materiały montażowe.
8800 brutto 23%
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 10 sie 2017, 8:29

WQ_86 pisze:Całość ok 8 - 9 tyś.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:.
8800 brutto 23%

No i ładnie Brzęczu się dopasował.
A nie napisał, że to nie będzie działac?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 10 sie 2017, 8:36

Przecie rekuperacja to max 4000-6000 PLN tak pisał a tu jakieś 8k brutto bez montażu!!! Może kartonowy sufit spadł mu na łeb i majaczy.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 10 sie 2017, 8:58

Tomasz_Brzeczkowski pisze: 8800 brutto 23%

Ale:

Tomasz_Brzeczkowski pisze: reku robi się głównie po to, by nie robić drogiej i energochłonnej kotłowni. Jak Pan ma kasę i chce dużo płacić za ogrzewanie, to wystarczy wentylacja mechaniczna nawiewna pod sufitem w pokojach i piony wentylacyjne w kuchni i łazience. PO CO REKU, SKORO KOCIOŁ I TAK MNIEJ NIE ZUŻYJE???
Po co Panu rekuperacja i to głośna jak ma Pan sporo kasy i ogrzewanie, które mało wyprodukować ciepła nie potrafi???

Po prostu chce złapać leszcza na kasę
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

lukas_jg
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 24 wrz 2010, 7:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: lukas_jg » 10 sie 2017, 9:58

Hej, przymierzam sie do instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Mam pytanie odnosnie GWC. Na stronie jednego z producentow znalazlem taka ilustracje:

Obrazek

Ma to racje bytu? Sprawdzi sie rurka typu PEFLEX?

WQ_86
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 lip 2017, 23:26
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: WQ_86 » 10 sie 2017, 10:14

bachus pisze:
WQ_86 pisze:Całość ok 8 - 9 tyś.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:.
8800 brutto 23%

No i ładnie Brzęczu się dopasował.
A nie napisał, że to nie będzie działac?


bachus pisze:
WQ_86 pisze:Ale:

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
reku robi się głównie po to, by nie robić drogiej i energochłonnej kotłowni. Jak Pan ma kasę i chce dużo płacić za ogrzewanie, to wystarczy wentylacja mechaniczna nawiewna pod sufitem w pokojach i piony wentylacyjne w kuchni i łazience. PO CO REKU, SKORO KOCIOŁ I TAK MNIEJ NIE ZUŻYJE???
Po co Panu rekuperacja i to głośna jak ma Pan sporo kasy i ogrzewanie, które mało wyprodukować ciepła nie potrafi???

Po prostu chce złapać leszcza na kasę


Nie bardzo rozumiem Waszą dyskusję.

Co do rekuperatora myślałem o czymś większym, nie chciałbym aby rekuperator cały czas pracował na 80%.

Przewody PE będą w warstwie styropianu (na 10 cm przykryte 8 cm + wylewka ok. 6 cm.)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2017, 13:17

Nie bardzo rozumiem Waszą dyskusję.

Tępawego hejtu nie ma co czytać.
HVAC - najtańszy komfort.

WQ_86
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 lip 2017, 23:26
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: WQ_86 » 10 sie 2017, 14:39

A co z tym rekuperatorem ?
Anemostaty przy 2 kanalach musza byc 100, wynika to z tego ze takie zostawilem ryrki pomiedzy drutami w stropie a jest ich sporo.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2017, 15:08

lukas_jg pisze:Hej, przymierzam sie do instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Mam pytanie odnosnie GWC. Na stronie jednego z producentow znalazlem taka ilustracje:

Obrazek

Ma to racje bytu? Sprawdzi sie rurka typu PEFLEX?
Tak się robiło w zeszłym stuleciu. Dziś tańsze i efektywniejsze jest chłodzenie pompą ciepła powietrze powietrze, a przy okazji taka pompa bardzo tanio grzeje.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2017, 15:11

WQ_86 pisze:A co z tym rekuperatorem ?
Anemostaty przy 2 kanalach musza byc 100, wynika to z tego ze takie zostawilem ryrki pomiedzy drutami w stropie a jest ich sporo.
Z rekuperatora wyjścia muszą być fi 100?
HVAC - najtańszy komfort.

WQ_86
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 lip 2017, 23:26
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: WQ_86 » 10 sie 2017, 15:39

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
WQ_86 pisze:A co z tym rekuperatorem ?
Anemostaty przy 2 kanalach musza byc 100, wynika to z tego ze takie zostawilem ryrki pomiedzy drutami w stropie a jest ich sporo.
Z rekuperatora wyjścia muszą być fi 100?


Nie, skrzynka rozprężna 125 redukcja na anemostat 100