Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lip 2017, 3:58

To spróbujmy zrobić bilans .
Nawiew - 20 do 30 m3/h na osobę, zimą bliżej 20, bo przesusza i duży dyskomfort.
Czyli - wchodzi maks 90m3
Wywiew
łazienka 2x75
kuchnia 2x75 TU MIĘDZY NAWIEWEM A WYWIEWEM NIE MA DRZWI
wc1x75
wiatrołap1x75
pomieszczenie (nie wiem) 1x75

Teraz, wg PN przez łazienkę i wc powinno wychodzić po 50m3/h a przez kuchnię 30. Czyli najwięcej przez łazienki!! tam są drzwi!! czyli dodatkowy opór

Ma Pan do wyboru - by w łazienkach nie było grzyba - puścić 200- 300m3/h i słuchać dość głośną centralę i mieć potwornie sucho. Lub w pokojach OK, a grzyb w łazience . PO TO PAN ROBI WENTYLACJĘ?

Kolejna kwestia: ilość kanałów . Dokładanie kanałów ponad optimum, nie zwiększy strumienia. Optimum wyznacza pole powierzchni wyjścia z centrali . Vents na fi 125mm więc 120 cm2 kanał fi 63 mm (PE75) ma 31cm2 . Czyli 4 może być 5 ale to nie zmienia strumienia
Czyli
wywiew łazienka 2 wc i kuchnia po 1
nawiew 4 pokoje po jednym.

Czy słuchał Pan ventsa ?
Załączniki
centrala UA.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

WQ_86
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 lip 2017, 23:26
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: WQ_86 » 21 lip 2017, 5:52

Tomasz_Brzeczkowski pisze:To spróbujmy zrobić bilans .
Nawiew - 20 do 30 m3/h na osobę, zimą bliżej 20, bo przesusza i duży dyskomfort.
Czyli - wchodzi maks 90m3
Wywiew
łazienka 2x75
kuchnia 2x75 TU MIĘDZY NAWIEWEM A WYWIEWEM NIE MA DRZWI
wc1x75
wiatrołap1x75
pomieszczenie (nie wiem) 1x75

Teraz, wg PN przez łazienkę i wc powinno wychodzić po 50m3/h a przez kuchnię 30. Czyli najwięcej przez łazienki!! tam są drzwi!! czyli dodatkowy opór

Ma Pan do wyboru - by w łazienkach nie było grzyba - puścić 200- 300m3/h i słuchać dość głośną centralę i mieć potwornie sucho. Lub w pokojach OK, a grzyb w łazience . PO TO PAN ROBI WENTYLACJĘ?

Kolejna kwestia: ilość kanałów . Dokładanie kanałów ponad optimum, nie zwiększy strumienia. Optimum wyznacza pole powierzchni wyjścia z centrali . Vents na fi 125mm więc 120 cm2 kanał fi 63 mm (PE75) ma 31cm2 . Czyli 4 może być 5 ale to nie zmienia strumienia
Czyli
wywiew łazienka 2 wc i kuchnia po 1
nawiew 4 pokoje po jednym.

Czy słuchał Pan ventsa ?


Dobrze a co w takim razie z wiatrołapem gdzie będzie w zimie wilgoć z butów i zapach średnio komfortowy, kotłownia gdzie będzie dużo ciepła które mogło by ogrzać reku i też nie należy do czystych ??
A może Mistral 300 też mi chodzi po głowie
Tu przewody są 160 i trzeba by kanałów zrobić więcej prawda ??

Słyszałem Vents-a dwóch kolegów go posiada.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lip 2017, 7:00

Dobrze a co w takim razie z wiatrołapem gdzie będzie w zimie wilgoć z butów i zapach średnio komfortowy,
Wentylacja jest dla ludzi. Wentylacja nie jest od zapachów. Dyfuzja gazów (zapachów też) to kwestia sekund czy minut, a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin.
Pan uważa, że wiatrołap jest ważniejszy od kibla czy łazienki, to Pan tam robi wywiew. Zabiera on powietrze z łazienek.



kotłownia gdzie będzie dużo ciepła które mogło by ogrzać reku i też nie należy do czystych ??
reku robi się głównie po to, by nie robić drogiej i energochłonnej kotłowni. Jak Pan ma kasę i chce dużo płacić za ogrzewanie, to wystarczy wentylacja mechaniczna nawiewna pod sufitem w pokojach i piony wentylacyjne w kuchni i łazience. PO CO REKU, SKORO KOCIOŁ I TAK MNIEJ NIE ZUŻYJE???
Po co Panu rekuperacja i to głośna jak ma Pan sporo kasy i ogrzewanie, które mało wyprodukować ciepła nie potrafi???
A może Mistral 300 też mi chodzi po głowie
Widać, że Pan "na żywo" nie widział central.
Tu przewody są 160 i trzeba by kanałów zrobić więcej prawda ??
do 160mm daje się 7-8 PE75.
Po co Panu rekuperacja w wentylacji???

Słyszałem Vents-a dwóch kolegów go posiada.
Wentylacja ma być w nocy niesłyszalna na 30%.
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 21 lip 2017, 7:04

Witam
Ostatnie pytanie przed zakupem materiałów i wykonania WM.
Czy takie rozmieszczenie na parterze może być?
Obrazek
można ewentualnie zabrać jedną rurę z kuchni i dać do wiatrołapu a wtedy dołożyć jedną rurę do salonu aby zbilansować lub zabrać z kuchni i z wiatrołapu wówczas będzie na parterze 5 rur nawiew i 5 rur wywiew

A na poddaszu wydaje mi się że zostanie bez zmian
Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lip 2017, 7:07

Szanowny WQ... Pan Sobie zakopie 25 m rury, złoży wentylator kałowy, rozdzielacz na pokoje. Normalne kratki i piony w kuchni i łazienkach. Będzie Pan miał większy komfort, mniejsze zużycie kWh i chłodzenie jakieś latem.
A tak - kocioł nie uwzględni odzysku, bo i tak jest przewymiarowany. Centrala pobiera 90W (dobre 15) - więc 650 kWh po 0.6 zł więcej co roku. Nie ma Pan chłodzenia.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lip 2017, 7:13

Witam
Ostatnie pytanie przed zakupem materiałów i wykonania WM.
Czy takie rozmieszczenie na parterze może być?

Wg PN przez łazienkę powinno iść 2x tyle co przez kuchnię. W kuchni między nawiewem w salonie a wywiewem nie ma drzwi - Ja bym dał 3 w łazience a 1 w kuchni. Sam mam 4 w łazience a 0 w kuchni. Zlikwidowałem wywiew w kuchni, wszystko wyciągam przez łazienkę i WC. Przy gotowaniu będzie okap (choć sam go u siebie zlikwidowałem) , a gdy nie gotujemy, kuchnia staje się zwykłym pokojem.
Jaka centrala?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2017, 7:25 przez Tomasz_Brzeczkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 21 lip 2017, 7:22

planuję zakup centrali Air pack 300++
Czyli przenieść jeden kanał z kuchni do łazienki, a ten wiatrołap zostawić z nawiewem (1x75) ?

WQ_86
Początkujący
Początkujący
Posty: 25
Rejestracja: 19 lip 2017, 23:26
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: WQ_86 » 21 lip 2017, 10:15

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Dobrze a co w takim razie z wiatrołapem gdzie będzie w zimie wilgoć z butów i zapach średnio komfortowy,
Wentylacja jest dla ludzi. Wentylacja nie jest od zapachów. Dyfuzja gazów (zapachów też) to kwestia sekund czy minut, a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin.
Pan uważa, że wiatrołap jest ważniejszy od kibla czy łazienki, to Pan tam robi wywiew. Zabiera on powietrze z łazienek.


Czyli uważa Pan że jak w wiatrołapie będą buty które będą pachniały kiepsko, to zapach sam się ulotni ??
Będzie płynął w stronę łazienek i kuchni.
Dobrze to rozumiem ??


Tomasz_Brzeczkowski pisze:reku robi się głównie po to, by nie robić drogiej i energochłonnej kotłowni. Jak Pan ma kasę i chce dużo płacić za ogrzewanie, to wystarczy wentylacja mechaniczna nawiewna pod sufitem w pokojach i piony wentylacyjne w kuchni i łazience. PO CO REKU, SKORO KOCIOŁ I TAK MNIEJ NIE ZUŻYJE???
Po co Panu rekuperacja i to głośna jak ma Pan sporo kasy i ogrzewanie, które mało wyprodukować ciepła nie potrafi???


Nie będę się sprzeczał bo nie po to zadałem pytanie na forum,
ale uważam że piec rzadziej będzie się włączał jak będzie temp. wyższa w pokojach jak niższa, Montując nawiewy i piony będę wtłaczał do domu powiedzmy -15 a to sporo mniej jak np 0.


A może Mistral 300 też mi chodzi po głowie


Tomasz_Brzeczkowski pisze:Widać, że Pan "na żywo" nie widział central.


Nie widziałem, to fakt dlatego pytam. Rozumiem że wygląda kiepsko tak ??

Tu przewody są 160 i trzeba by kanałów zrobić więcej prawda ??
do 160mm daje się 7-8 PE75.
Po co Panu rekuperacja w wentylacji???

Słyszałem Vents-a dwóch kolegów go posiada.


Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja ma być w nocy niesłyszalna na 30%.


U mnie będzie na strychy więc powinno być ok.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lip 2017, 10:18

siloj pisze:planuję zakup centrali Air pack 300++
Czyli przenieść jeden kanał z kuchni do łazienki, a ten wiatrołap zostawić z nawiewem (1x75) ?

Unikam wywiewów poza łazienkami jak ognia.
Ma Pan określony zimą nawiew 20m3/h na osobę i teraz Pan to rozplanuje... W wiatrołapie nikt nie siedzi a zabiera łazience
HVAC - najtańszy komfort.

michalwozniak
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 03 lut 2017, 12:09
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: michalwozniak » 21 lip 2017, 21:07

Jakiej średnicy rury mam dać do pionu?
160mm czy 200mm?

Gdy będzie użyty rekuperator na 400 m3
dom 140 m2
a rury do anemostatów 75mm wylot 125mm
2 piony parter i piętro rozgałęzione trójnikiem
tak planuję tylko zgłupiałem odnośnie rur w pionie czy 160mm wystarczy czy mam dać 200mm?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 lip 2017, 2:18

michalwozniak pisze:Jakiej średnicy rury mam dać do pionu?
160mm czy 200mm?

Gdy będzie użyty rekuperator na 400 m3
dom 140 m2
a rury do anemostatów 75mm wylot 125mm
2 piony parter i piętro rozgałęzione trójnikiem
tak planuję tylko zgłupiałem odnośnie rur w pionie czy 160mm wystarczy czy mam dać 200mm?

Wentylacja jest dla ludzi nie domu. 20 do 30 m3/h na osobę.
Gdy już wybierzemy centralę, będzie wiadomo jakie ma wyjście.
Radziłbym unikać trójników jak jest możliwość.
Wylot, określa ilość kanałów PE75 dla 1 jest 100 dla 2 i 3 125, dla 4 i5 160
Załączniki
17203255_10202702069429580_8035511104756770529_n.jpg
16865007_10202627401882938_8613161455542853599_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Kogoot
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 14 maja 2017, 17:16
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Kogoot » 22 lip 2017, 18:54

Witam. Mam w planach sam rozłożyć przewody do WM.
Większość odpowiedzi znalazłem tu na forum. Pytanie mam odnośnie pomieszczenia w którym będzie rekuperator bo będzie to pralnia z suszarnią i nie wiem czy trzeba/ nie trzeba dawać tam nawiew bądź wywiew. I jeszcze jedno, jak długie mogą być przewody od skrzynki do anemostatów nawiewnych bo u mnie będzie to około 9 metrów.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 lip 2017, 21:33

W suszarni lepiej świeże suche powietrze niż wilgotne i zużyte. Poza tym, przeważnie jest problem ze zbyt suchym a nie wilgotnym powietrzem przy WM.
A kanały... tyle ma ich być to tyle jest. Często umieszczamy anemostat jak najdalej w pokoju, Ja mam nad drzwiami .
Przy najdłuższych odcinkach, można dać podwójny.
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 22 lip 2017, 21:48

czyli można dać anemostat przy drzwiach jeśli wymagałoby to trudnego przeciągania rur przez całe pomieszczenie w wykończonym już i zamieszkałym budynku?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 lip 2017, 4:08

siloj pisze:czyli można dać anemostat przy drzwiach jeśli wymagałoby to trudnego przeciągania rur przez całe pomieszczenie w wykończonym już i zamieszkałym budynku?

Bobrze zrobiona wentylacja czy klimatyzacja jest niewyczuwalna, wiec gdy są problemy tam gdzie chcemy umieścić anemostat, można to zrobić nawet czy obok drzwi. Sprawdzone, działa tak samo jak w każdym innym miejscu.
Załączniki
anemostat.jpg
anemostat przy drzwiach.jpg
anemostat nad drzwiami.jpg
HVAC - najtańszy komfort.