Tomasz_Brzeczkowski pisze:1. Wiatrołap 3,76 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (skrzynka kątowa – anemostat 125 / 2x75)
7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny
3. Łazienka 8,00 - wywiew 3 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 3x75)
No i niech Pan to zbilansuje.
Proszę określić nawiew 20-do 30m3/h
i podzielić to na wywiewy.
Już jest problem przy kotłowni... "zabierze" ona powietrze łazienkom, a jeszcze wiatrołap!
Kto tam będzie przebywał? Dlaczego nie łazienka?
siloj pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:1. Wiatrołap 3,76 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (skrzynka kątowa – anemostat 125 / 2x75)
7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny
3. Łazienka 8,00 - wywiew 3 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 3x75)
No i niech Pan to zbilansuje.
Proszę określić nawiew 20-do 30m3/h
i podzielić to na wywiewy.
Już jest problem przy kotłowni... "zabierze" ona powietrze łazienkom, a jeszcze wiatrołap!
Kto tam będzie przebywał? Dlaczego nie łazienka?
A jeśli zlikwiduję wywiew w kotłowni i dodam jedną rurę do łazienki obok (3x75mm) to będzie ok ?
Para wodna wyrównuje swoje ciśnienie cząsteczkowe (dyfuzja) błyskawicznie. Wiatrołap jest połączony z resztą domu.Chciałem w wiatrołapie bo jest tam sporo wilgoci w okresach jesienno-zimowych, wiatrołap jest ogrzewany,
Co do kotłowni czy w przypadku pieca z zamkniętą komora spalania jest potrzebny wywiew bo szczerze mówiąc kominiarz stwierdził że nie ale mógł sie mylić
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Para wodna wyrównuje swoje ciśnienie cząsteczkowe (dyfuzja) błyskawicznie. Wiatrołap jest połączony z resztą domu.Chciałem w wiatrołapie bo jest tam sporo wilgoci w okresach jesienno-zimowych, wiatrołap jest ogrzewany,
Co do kotłowni czy w przypadku pieca z zamkniętą komora spalania jest potrzebny wywiew bo szczerze mówiąc kominiarz stwierdził że nie ale mógł sie mylić
Każdy wywiew poza łazienkami, to większy dyskomfort. Jak Pan lubi duży dyskomfort, czyli za sucho w pokojach, to robi Pan wywiew w wiatrołapie. Ja tylko mogę ostrzegać.
Dlaczego Pan nie policzy, nie zbilansuje ?? Dlaczego ?
Ma Pan nawiew 20-m3/h do 30m3/h ... zimą raczej dolne wartości, by nie przesuszać.
Proszę policzyć!!!
Nawiew = wywiew
Pan rozpisze Swój nawiew na anemostaty wywiewne I ZOBACZY PAN W CZYM TKWI PROBLEM.
Dlaczego nie zrobi Pan przez tyle postów bilansu???
ok na parterze nawiew będzie 100m3/h a wywiew 140 m3/h, za mało dostarczonego powietrza, nie wiedziałem że rozpatruje się osobno parter i poddasze bo jako całość miałem nawiew = wywiew. Jeśli tak to może do wiatrołapu dać jeden kanał nawiew, zostawić w kotłowni i wtedy byłoby 6 rur na nawiew i 6 rur na wywiew. na poddaszu też mam po równo zrobić ?
grzesiu1973 pisze:Jeżeli na piętrze oprócz łazienki, w której planuje wywiew 160/4x75 mam również pomieszczenie w którym będzie pralnio - suszarnia z bawialnią to mogę dać tam po jednym kanale wywiewnym i nawiewnym 125/70 czy wywiew będzie za mały?
-_- greg pisze:Proponuję wykonać eksperyment -
po prostu zrobić pranie i powiesić w jakimś pomieszczeniu.
Wdychanie oparów (chemikaliów) z detergentów, degraduje nasze zdrowie, szczególne najmłodszych domowników i warto o tym pomyśleć.
W suszarni jest czysta woda. W okresie zimowym, zawsze jest problem z wilgotnością , dlatego nawiew jest lepszy. Poza tym lepiej suszyć świeżym i suchym niż wilgotnym i zepsutym.Jeżeli nie można zbilansować wyw-nawiew to można przecież zrobić nawiew w tej pralnio-suszarnio-bawialni.
Przy okazji, podczas zabaw trochę więcej świeżego powietrze się przyda.
LedPolska pisze:-_- greg pisze:Proponuję wykonać eksperyment -
po prostu zrobić pranie i powiesić w jakimś pomieszczeniu.
Wdychanie oparów (chemikaliów) z detergentów, degraduje nasze zdrowie, szczególne najmłodszych domowników i warto o tym pomyśleć.
O qrwa. Dajcie mi zmywacz do oczu bo po takim poważnym gościu nie spodziewałem się tak debilnej wypowiedzi a zniszczyła ona mój światopogląd że jeszcze są mądrzy ludzie na tym świecie..
Ty chłopie dzieci na podwórko teraz nie wypuszczaj bo wiesz coo?..
Mlecze pylą! Smog jest! Samoloty zrzucają chemikalia mające nas kontrolować!
Telewizji też nie pozwól im oglądać! Zwłaszcza HELL o KITTY! To diabelskie przesłanie!
Ja pierodlę. W tym kraju zaczyna jakaś paranoja się robić jak w stanach.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:W suszarni jest czysta woda. W okresie zimowym, zawsze jest problem z wilgotnością , dlatego nawiew jest lepszy. Poza tym lepiej suszyć świeżym i suchym niż wilgotnym i zepsutym.Jeżeli nie można zbilansować wyw-nawiew to można przecież zrobić nawiew w tej pralnio-suszarnio-bawialni.
Przy okazji, podczas zabaw trochę więcej świeżego powietrze się przyda.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: W okresie zimowym, zawsze jest problem z wilgotnością , dlatego nawiew jest lepszy.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:ok na parterze nawiew będzie 100m3/h a wywiew 140 m3/h, za mało dostarczonego powietrza, nie wiedziałem że rozpatruje się osobno parter i poddasze bo jako całość miałem nawiew = wywiew. Jeśli tak to może do wiatrołapu dać jeden kanał nawiew, zostawić w kotłowni i wtedy byłoby 6 rur na nawiew i 6 rur na wywiew. na poddaszu też mam po równo zrobić ?
Nie !!Nie rozpatruje się oddzielnie !! A RAZEM .
Nawiew Ma Pan 100m3/h na 4 osoby i ok! Większy nawiew zapewni dyskomfort w okresie grzewczym .
Teraz Nawiew = wywiew.
Ma Pan do dyspozycji 100m3/h i wszystko!!! Pan to (te 100m3/h i tylko tyle) podzieli na anemostaty wywiewne, tak by w łazienkach było jak najbliżej 50m3/h a w kuchni 30!!!
100 m3 = łazienka 1 + łazienka 2 + kuchnia + wiatrołap + kotłownia.
Jak to zbilansować?