Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 maja 2017, 2:36

Polonia pisze:Mam zamiar kupić Airpacka 300 ale ostatnio prześladuje mnie pech - jak coś kupię to po miesiącu okazuje się, że właśnie "wyszedł nowszy model"
Czy kupując teraz Airpacka znów mnie to spotka ?

W tym wypadku, nowe nie znaczy lepsze.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 maja 2017, 2:40

siloj pisze:Które skrzynki rozprężne lepsze: ze stali nierdzewnej czy z poliwęglanu?
Ja konfiguruje zestawy z nitowane nie zgrzewane, z blachy cynkowej i króćcami 32 cm
Nity, dlatego że w rozdzielaczach jest wygłuszenie.
Ale wszystkie skrzynki i redukcje działają.
Załączniki
przykładowy zestaw do centrali 300m3h.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tulisko
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 paź 2016, 4:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tulisko » 19 maja 2017, 11:02

Witam,
Czy ktoś by mógł się pochylić nad moim projektem wentylacji mechanicznej?
Do wglądu 2 wersje:

1. Suma wywiewów 8 suma nawiewów 8
https://tinyurl.com/l6uqpro

2. Suma wywiewów 10 suma nawiewów 10
https://tinyurl.com/mr587ce

Co lepsze według Was drodzy forumowicze?
Centrala powiedzmy "airpack 300" tylko mam jeszcze jeden kłopot, czy ją ustawić na dole w pomieszczeniu gospodarczym czy jednak przenieś na strych?
Co będzie bardziej ekonomiczne jeśli chodzi o instalacje?

Dom w fazie budowy, przewody od parteru będą ukryte w izolacji stropu.
Dom o kubaturze 300m3. Ilość osób 2 + 2.

Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Tulisko

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 maja 2017, 11:07

Witam,
Czy ktoś by mógł się pochylić nad moim projektem wentylacji mechanicznej?
Do wglądu 2 wersje:

1. Suma wywiewów 8 suma nawiewów 8
https://tinyurl.com/l6uqpro

2. Suma wywiewów 10 suma nawiewów 10
https://tinyurl.com/mr587ce

Co lepsze według Was drodzy forumowicze?
Centrala powiedzmy "airpack 300" tylko mam jeszcze jeden kłopot, czy ją ustawić na dole w pomieszczeniu gospodarczym czy jednak przenieś na strych?
Co będzie bardziej ekonomiczne jeśli chodzi o instalacje?

Dom w fazie budowy, przewody od parteru będą ukryte w izolacji stropu.
Dom o kubaturze 300m3. Ilość osób 2 + 2.

I 8 i 10 jest dla tej centrali. Linki się nie otwierają. Należy Pamiętać, że wywiewy instaluje się wyłącznie w łazienkach i mały w kuchni.
Centralę lepiej w ciepłym... odprowadza wodę, jak zamarznie zawór czy rurka, to jest kłopot.
HVAC - najtańszy komfort.

Tulisko
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 paź 2016, 4:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tulisko » 19 maja 2017, 11:25

[/quote]
I 8 i 10 jest dla tej centrali. Linki się nie otwierają. Należy Pamiętać, że wywiewy instaluje się wyłącznie w łazienkach i mały w kuchni.
Centralę lepiej w ciepłym... odprowadza wodę, jak zamarznie zawór czy rurka, to jest kłopot.[/quote]

Przepraszam za niedziałające linki, może teraz będzie lepiej;-)
1.wersja
https://drive.google.com/open?id=0B9pL9 ... Fd0NGx0T00

2.wersja
https://drive.google.com/open?id=0B9pL9 ... mg2R3ZseVU

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 maja 2017, 12:39

Nie może być wywiew w korytarzu... a pomieszczenie gospodarcze jaki ma charakter, co tam będzie?
HVAC - najtańszy komfort.

Tulisko
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 paź 2016, 4:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tulisko » 19 maja 2017, 12:56

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie może być wywiew w korytarzu... a pomieszczenie gospodarcze jaki ma charakter, co tam będzie?


Wersja z ośmioma wywiewami nie przewiduje wyciągu w ogrzewanej sieni (wiatrołapie). Ku niej się właśnie skłaniam;-) Pomieszczenie gospodarcze to miejsce na zbiornik do ciepłej wody użytkowej i rekuperator. Może zwykła grzałka a może pompą ciepła. Zobaczymy. U mnie ani gazu ani pieca śmieciucha nie będzie. Na 100% prąd tylko jeszcze niewiem w jakiej formie;-)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 maja 2017, 13:44

Tulisko pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie może być wywiew w korytarzu... a pomieszczenie gospodarcze jaki ma charakter, co tam będzie?


Wersja z ośmioma wywiewami nie przewiduje wyciągu w ogrzewanej sieni (wiatrołapie). Ku niej się właśnie skłaniam;-) Pomieszczenie gospodarcze to miejsce na zbiornik do ciepłej wody użytkowej i rekuperator. Może zwykła grzałka a może pompą ciepła. Zobaczymy. U mnie ani gazu ani pieca śmieciucha nie będzie. Na 100% prąd tylko jeszcze niewiem w jakiej formie;-)

Radziłbym Panu 170tkę. i 160/8x75. Propozycję na anemostaty zaraz rozpiszę. Wentylacja jest dla ludzi, więc nic bym w technicznym nie robił, będzie problem zbilansować.
nawiew 20 do 30m3/h na osobę z wywiewem 50m3/h łazienki i 30 kuchnia.

Ja bym zrobił tak.
wywiew
łazienka 160/4x75 kuchnia i wc po 125/2 x75.
nawiew 125 3x75 125/2x75 i 3 szt 100/1x75

Co do ogrzewania. Kable tam gdzie terakota, grzejniki konwekcyjne tam gdzie parkiet. i klimatyzacja kanałowa 3.5 lub 5 kW do grzania i chłodzenia. Najtańsze ogrzewanie i największy komfort.
HVAC - najtańszy komfort.

Tulisko
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 21 paź 2016, 4:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tulisko » 19 maja 2017, 20:35

Dziękuję Panie Tomaszu za pomoc;-) Przekonał mnie Pan co do wentylacji. I nawet ta 170-tka do mnie trafia. Jest to nieduży rekuperator a ja w pomieszczeniu gospodarczym mam mało miejsca.. Gdzie by Pan proponował umieścić skrzynki rozdzielcze i co z przewodami od reku do skrzynek? Czy one muszą być sztywne czy wystarczą jakieś giętkie izolowane?
Pozdrawiam
Tulisko

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 maja 2017, 20:47

Najczęściej stosuję wzmacniane antybakteryjne z izolacją, oraz PE75 ze srebrem.
Blaszane kanały są gładkie, nie nadają się do domowych instalacji .
Widać to na piłce do golfa.
Załączniki
opory 1.jpg
kanały antybakteryjne.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

grzesiu1973
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 18 maja 2017, 10:08
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: grzesiu1973 » 20 maja 2017, 7:58

Jeżeli na piętrze oprócz łazienki, w której planuje wywiew 160/4x75 mam również pomieszczenie w którym będzie pralnio - suszarnia z bawialnią to mogę dać tam po jednym kanale wywiewnym i nawiewnym 125/70 czy wywiew będzie za mały?

Awatar użytkownika
LedPolska
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 376
Rejestracja: 06 lut 2017, 16:31
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: LedPolska » 20 maja 2017, 8:40

Rób byle jak. I tak zdechniesz na raka od wąchania własnych bąków.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 maja 2017, 9:11

grzesiu1973 pisze:Jeżeli na piętrze oprócz łazienki, w której planuje wywiew 160/4x75 mam również pomieszczenie w którym będzie pralnio - suszarnia z bawialnią to mogę dać tam po jednym kanale wywiewnym i nawiewnym 125/70 czy wywiew będzie za mały?
Dać tylko nawiew. To czyste pomieszczenie, a przeciąganie zepsutego wilgotnego powietrza przez czyste ciuchy nie ma sensu.
Poza tym, nie zbilansuje Pan wentylacji.
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 21 maja 2017, 18:50

A czy po poprawkach jest akceptowalny mój projekt ?

PARTER
1. Wiatrołap 3,76 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
2. Spiżarnia 1,68 - Brak
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (skrzynka kątowa – anemostat 125 / 2x75)
4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna 125 / 2x75, druga 125 / 1x75)
5. Schody 3,59 - brak
6. Hol 10,23 - brak
7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny
10. Sypialnia 17,40 – nawiew 2x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 2x75)
Parter: suma nawiewów 5 x 75mm, suma wywiewów 7 x 75mm

PODDASZE
1. Hol i schody 10,52 - brak
2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
3. Łazienka 8,00 - wywiew 3 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 3x75)
4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
6. Pokój 12,20 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
7. Garderob- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
Parter: suma nawiewów 5 x 75mm, suma wywiewów 3 x 75mm

Całość : suma nawiewów 10 x 75mm, suma wywiewów 10 x 75mm
Obrazek
Obrazek

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 21 maja 2017, 22:10

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Najczęściej stosuję wzmacniane antybakteryjne z izolacją, oraz PE75 ze srebrem.

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Żeby mnie nie oszukiwano, robię swoje kanały. Warstwę antybakteryjną (srebro) widać dość wyraźnie.

To srebro to pic na wodę i chwyt marketingowy. Dzwoniłem do producenta tych rurek i nie był mi w stanie nic o tym srebrze powiedzieć. Zabarwili rurkę na szaro i szukają naiwniaków, co zresztą za sprawą Brzęczkowskiego im wychodzi.
Ciekawe jak widzi to srebro Brzęczkowski, pewnie przez własną kieszeń.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).