Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 maja 2017, 10:47

siloj pisze:czy do kotłowni (piec kondensacyjny z zamkniętą komorrą spalania) dawać wywiew nap 1 x 75mm ??
. To zależy, czy kotłownia jest wentylacyjnie połączona z domem, to wywiew, jeżeli nie to robić dziurę...
Wykluczam kotłownie z budownictwa, to się nie nadaje, Wysoki koszt instalacji, bardzo droga eksploatacja, poza tym brak dbałości o komfort przez pół roku i za 3 lata nie ma jak tego podłączyć do OZE...
Pan napisze... Dlaczego chce Pan budować drogo i potem sporo płacić, za brak komfortu i gaz w domu??? Choć jeden powód!!!
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 13 maja 2017, 10:52

Czy taki rozkład / ilość nawiewów i wywiewów jest w miarę ok ?

PARTER
1. Wiatrołap 3,76 - nawiew 1x75mm
2. Spiżarnia 1,68 - Brak
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (w kuchni okap z wyjściem na dach)
4. Salon 31,12 - nawiew 4 x 75mm (2x75 + 2x75)
5. Schody 3,59 - brak
6. Hol 10,23 - brak
7. WC 2,00 - wywiew 1 x 75mm
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2 x 75mm
9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1 x 75mm (w kotłowni piec gazowy kondensacyjny)
10. Sypialnia 17,40 - nawiew 2x75mm
Parter: suma nawiewów 7 x 75mm, suma wywiewów 6 x 75mm
Obrazek

PODDASZE
1. Hol i schody 10,52 - brak
2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm
3. Łazienka 8,00 - wywiew 3 x 75mm
4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm
5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm
6,7. Pokój z garrderobą 20- nawiew 2x75mm
Parter: suma nawiewów 5 x 75mm, suma wywiewów 3 x 75mm
Obrazek

Całość : suma nawiewów 12 x 75mm, suma wywiewów 9 x 75mm

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 maja 2017, 11:17

Po co w wiatrołapie? Kto tam będzie przebywał?
A w salonie dać 3 szt... po 1 lub 1 i 2 . Do łazienki głównej 160 na 4 x 75 i jest ok. po 10.

Szkoda, że nie dowiem się, co powoduje, że ludzie decydują się wydać więcej na kotłownie, by więcej płacić, nie mieć komfortu, ale mieć gaz w domu i za trzy lata kłopot jak to podłączyć do OZE.

Choć jeden powód??? Jeden argument za centralnym ogrzewaniem!!!!
HVAC - najtańszy komfort.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 13 maja 2017, 12:08

Jeśli nie dam w wiatrołapie to będę miał tyle samo nawiewów co wywiewów.
Proszę zerknąć czy anemostaty i iskrrzynki dobrze rrozpisałem ?
PARTER
1. Wiatrołap 3,76 - nawiiew 1x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 1x75)
2. Spiżarnia 1,68 - Brak
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna druga 125 / 1x75)
4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna 125 / 2x75, druga 125 / 1x75)
5. Schody 3,59 - brak
6. Hol 10,23 - brak
7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny
10. Sypialnia 17,40 – nawiew 2x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 2x75)
Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 6 x 75mm

PODDASZE
1. Hol i schody 10,52 - brak
2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
3. Łazienka 8,00 - wywiew 4 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 4x75)
4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
6,7. Pokój z garrderobą 20- nawiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
Parter: suma nawiewów 5 x 75mm, suma wywiewów 4 x 75mm

Całość : suma nawiewów 11 x 75mm, suma wywiewów 10 x 75mm


Obrazek
Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2017, 4:25

Dlaczego nie może Pan zrobić po 10 x 75 wywiew i nawiew?
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 14 maja 2017, 9:15

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Zawór musi być szczelny, najczęściej z nierdzewki, a co do uczuć... nie mam okapu i wywiewu w kuchni, wszystko idzie przez wc obok, najbardziej zależy mi na odpowiedniej wilgotności.
Zaklejony pianką !

A co z zapachami i tłuszczem z gotowania? nie zaszlami się tan kanał z łazienki?

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 14 maja 2017, 10:27

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlaczego nie może Pan zrobić po 10 x 75 wywiew i nawiew?


Mogę 10 wywiewów i 10 nawiewów tylko gdzieś t ktoś wspominał że lepiej jak jest 1-2 nawiewy więcej żeby było nadciśnienie ale jeśli to bzdura to zrobię równo po 10 wywiew i nawiew.
Tylko wtedy na parterze będzie 5 nawiewów i 6 wywiewów czy to ok?

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 14 maja 2017, 15:10

Po delikatnym tunningu wyszło tak jak na zdj poonżej.
W sumie:
10 nawiewów (6 na parterze, 4 na poddaszu) - 312cm2
9 wywiewów (5 na parterze, 4 na poddaszu) - 281cm2

Czy takie anemostaty jak na schmacie mogą zostać czy dać mniejsze fi 100mm tam gdzie jest po jedenej rurze 75mm ??

Obrazek

Obrazek
Materiały do wyceny:
1. Rura per-flex fi zew. 75mm z powłoką antybakteryjną/antygrzybową (posrebrzana) – 3 x 50m
2. Skrzynka rozdzielacz (ocynk) 200 mm / 10 x 75 mm – 2 sztuki.
3. Anemostat fi 125 mm – 12 sztuk.
4. Anemostat fi 160 mm – 1 sztuka.
5. Skrzynka rozprężna ocynkowana (kątowa 90st) 125 / 1x75 mm – 9 sztuk
6. Skrzynka rozprężna ocynkowana (kątowa 90st) 125 / 2x75 mm – 2 sztuki
7. Skrzynka rozprężna ocynkowana (kątowa 90st) 160 / 4x75 mm – 1 sztuka
8. Skrzynka rozprężna ocynkowana (przelotowa-prosta) 125 / 2x75 mm – 1 szt
9. Trójnik 200 / 2x110 (cynk) – 2 sztuki.
10. Centrala Air Pack 300
PARTER
1. Wiatrołap 3,76 - nawiiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
2. Spiżarnia 1,68 - Brak
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 1 x 75mm (skrzynka kątowa – anemostat 125 / 1x75)
4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (dwie skrzynki kątowe – anemostat; jedna 125 / 2x75, druga 125 / 1x75)
5. Schody 3,59 - brak
6. Hol 10,23 - brak
7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny
10. Sypialnia 17,40 – nawiew 2x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 2x75)
Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 5 x 75mm

PODDASZE
1. Hol i schody 10,52 - brak
2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
3. Łazienka 8,00 - wywiew 4 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 4x75)
4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
6. Pokój 12,20 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 1x75)
7. Garderob- brak
Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 4 x 75mm

Całość : suma nawiewów 10 x 75mm, suma wywiewów 9 x 75mm


Jakieś sugestie ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2017, 16:41

siloj pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlaczego nie może Pan zrobić po 10 x 75 wywiew i nawiew?


Mogę 10 wywiewów i 10 nawiewów tylko gdzieś t ktoś wspominał że lepiej jak jest 1-2 nawiewy więcej żeby było nadciśnienie ale jeśli to bzdura to zrobię równo po 10 wywiew i nawiew.
Tylko wtedy na parterze będzie 5 nawiewów i 6 wywiewów czy to ok?

Ilość kanałów nie ma wpływu na strumień nawiewu i wywiewu. Kanały są tak dobrane, by przepływy, były jak najcichsze (optymalna prędkość powietrza w kanale) .
Poza tym rozdzielacze są produkowane 8... 10 ...12 ... 14 ...16 itd, wie po co zaklejać króćce?
Nie ma czegoś takiego dla powietrza, dla wentylacji jak piętra. Pan zrobi Sobie test: Niech ktoś zapali papierosa w jednym rogu domu na dole, a Pan będzie w przeciwnym rogu na górze. Za ile sekund poczuje Pan dym? A teraz CO2 wyrównuje swoje ciśnienie cząsteczkowe ponad 50 razy szybciej. A wentylacja wymienia powietrze co 3-4 h!!!!
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2017, 16:43

Tom1000k pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Zawór musi być szczelny, najczęściej z nierdzewki, a co do uczuć... nie mam okapu i wywiewu w kuchni, wszystko idzie przez wc obok, najbardziej zależy mi na odpowiedniej wilgotności.
Zaklejony pianką !

A co z zapachami i tłuszczem z gotowania? nie zaszlami się tan kanał z łazienki?
Jak Pan widzi - czyściutko. Wyciągam przez łazienkę i wc.
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
Tom1000k
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:45
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tom1000k » 14 maja 2017, 17:47

Właśnie też uważam, że wypuszczanie ciepła okapem bezpośrednio na zewnątrz to marnotrawstwo. Odzysk ciepła jest realny i widać różnicę, jak np ktoś bierze prysznic, lub w kuchni się gotuje (para wodna niesie ogromne ilości ciepła) lub chodzi piekarnik to temperatura na nawiewie jest wyższa o kilka stopni. Głupotą jest tego nie wykorzystać i wyrzucać na dwór.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2017, 18:29

Tom1000k pisze:Właśnie też uważam, że wypuszczanie ciepła okapem bezpośrednio na zewnątrz to marnotrawstwo. Odzysk ciepła jest realny i widać różnicę, jak np ktoś bierze prysznic, lub w kuchni się gotuje (para wodna niesie ogromne ilości ciepła) lub chodzi piekarnik to temperatura na nawiewie jest wyższa o kilka stopni. Głupotą jest tego nie wykorzystać i wyrzucać na dwór.

Nie takie ogromne!! Nawet bardzo małe, Na tyle małe, że się nie opłaca odzyskiwać , Poza tym, bezpośrednio brane powietrze z okapu, podgrzałoby powietrze do wyższej temperatury niż w pokoju i tracimy wentylację.
Aby podnieść temperaturę litra wody z 20 do 100st. zużyjemy
80 x 1.15W/h , = 92W/h , Gotując 20 litrów wody, dziennie , to 1,9 kWh, Niech z tego idzie w okap nawet 10% ...
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
LedPolska
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 376
Rejestracja: 06 lut 2017, 16:31
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: LedPolska » 15 maja 2017, 5:58

Tom1000k pisze:Właśnie też uważam, że wypuszczanie ciepła okapem bezpośrednio na zewnątrz to marnotrawstwo. Odzysk ciepła jest realny i widać różnicę, jak np ktoś bierze prysznic, lub w kuchni się gotuje (para wodna niesie ogromne ilości ciepła) lub chodzi piekarnik to temperatura na nawiewie jest wyższa o kilka stopni. Głupotą jest tego nie wykorzystać i wyrzucać na dwór.

Pewnie żresz tylko grochówkę i fasolówkę żeby jak najwięcej ciepła przyjąć na klatę?

teag
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 15 maja 2017, 6:58
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: teag » 15 maja 2017, 7:39

Postępy widzę są i to nie małe.

siloj
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 65
Rejestracja: 28 kwie 2017, 11:21
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: siloj » 15 maja 2017, 15:31

Witam
Podpowiedzcie czy to prrawda że nie ma norrmalnie skrzynek rozprężnych 125 / 1x75 tylko na zamowienie? Czy do pomieszczeń gdzie idzie jedna rura 75mm dawać skrrzynkę 100/1x75 i anemostat 100 ?
Chciałem do łazienki dać skrzynkę rozprężną (kątowa 90st) 160 / 4x75 mm i też podobno nie robią standardowo takch to w takm razie jaką skrzynkę dać na 4 rury 75mm i jaki anemostat ?


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości

Gotowe projekty domów