Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 26 kwie 2017, 22:26

mateusz_m77 pisze:
bachus pisze:A jaki system grzewczy jest przewidziany?


C.O gazowe z piecem kondensacyjnym.

Rekuperację robi się po to, by obniżyć koszty instalacji i eksploatacji. Odzysk ciepłą zmniejsza potrzeby na tyle, że hydrauliczne ogrzewanie nie ma sensu. Kocioł nie potrafi tak mało produkować. Poza tym nie ma chłodzenia.
Co Pana skłoniło do tak drogiej i mało komfortowej instalacji??
HVAC - najtańszy komfort.

mateusz_m77
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 26 kwie 2017, 13:14
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mateusz_m77 » 26 kwie 2017, 22:32

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Rekuperację robi się po to, by obniżyć koszty instalacji i eksploatacji. Odzysk ciepłą zmniejsza potrzeby na tyle, że hydrauliczne ogrzewanie nie ma sensu. Kocioł nie potrafi tak mało produkować. Poza tym nie ma chłodzenia.
Co Pana skłoniło do tak drogiej i mało komfortowej instalacji??


Z czegoś ciepło w domu muszę mieć. Temat mojego wyboru C.O odłóżmy więc na bok bo można dyskutować w nieskończoność przekonując do swoich poglądów.
Rekuperację w domu jest mi niezbędna bo nie mam w ogóle kanałów wentylacyjnych.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 27 kwie 2017, 0:12

mateusz_m77 pisze:
Z czegoś ciepło w domu muszę mieć.

To wie każdy, no może każdy. Ale jak widzisz według miszcza Brzęczkowskiego to kiszka. Jeszcze się taki nie znalazł by wytłumaczyć Brzęczkowskiemu, że obecnie produkowane kotły gazowe mają coś takiego jak modulacja płomienia a co się z tym wiąże modulacja mocy. Brzęczkowski nie rozumie co znaczy w kotłach gazowych słowo modulacja.
Zaraz od niego dostaniesz rysunki i tabelki jego autorstwa jak to źle masz zbudowany dom.
Natomiast wracając do projektu radził bym anemostaty poprzesuwać tak by nie były one bezpośrednio czy bliskości (nad) stołami czy łóżkami
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 kwie 2017, 4:14

Z czegoś ciepło w domu muszę mieć
. Tak jak chłód. Jest XXI wiek. Tyle, że przy rekuperatorze ogrzewanie bezpośrednie, będzie minimum 2 x tańsze niż gazem, bezpieczniejsze i zapewni komfort latem!
Odzyk ciepła i izolacja służą do znacznego obniżenia zapotrzebowania, a ogrzewania hydrauliczne mało produkować ciepła nie potrafią. Rekuperacja to część całego systemu.

Wracając do wentylacji.... Najlepsza aktualnie opcja to kanały PE75 ( mogą być ze srebrem) Kanały fi 200mm (również wzmocniona wersja antybakteryjna - zestaw dwóch rozdzielaczy i redukcji kątowych, np. jak na zdjęciu oraz centrala airpack 300 z air++

[więcej na Facebooku]
Załączniki
kanały antybakteryjne.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: szari » 27 kwie 2017, 7:02

O ile tańsze jest ściemniactwo Brzęcza od normalnych warunków można przeczytać tu http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/porownanie-porownania-brzeczykowskiego-t64625
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 kwie 2017, 7:37

Rekuperację w domu jest mi niezbędna bo nie mam w ogóle kanałów wentylacyjnych.

Potrzeba Panu
20 m kanału fi 200 izolowany , 100m kanału PE75, dwa rozdzielacze 200/8 x 75
nawiew
125/2x75 szt 3
100/1x75 szt2
wywiew
125/3x75 szt 2 łazienki
125/2x75 szt 1 kuchnia
Anemostaty nawiewne 125 szt 3 100 szt2
wywiewne 125 szt 3.
taśma perforowana taśma al opaski
centrala airpack z air++
Całość nie powinno kosztować w najlepsza wersja ze srebrem 10 700zł brutto 23%
Wersja najtańsza - centrala 300m3/h 100Pa vents , kanał 68mm izolowane i 125mm izolowane, rozdzielacze i anemostaty 4500zł brutto.
Załączniki
WP_20141215_15_23_36_Pro.jpg
17203255_10202702069429580_8035511104756770529_n.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

mateusz_m77
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 26 kwie 2017, 13:14
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mateusz_m77 » 27 kwie 2017, 8:01

bachus pisze:Natomiast wracając do projektu radził bym anemostaty poprzesuwać tak by nie były one bezpośrednio czy bliskości (nad) stołami czy łóżkami


A jeśli chodzi o wydajność centrali - co proponujesz? Jakiego producenta?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 kwie 2017, 8:11

Ci Panowie ogrzewają się węglem i zwalczają rekuperację.
HVAC - najtańszy komfort.

mateusz_m77
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 26 kwie 2017, 13:14
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mateusz_m77 » 27 kwie 2017, 9:06

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Potrzeba Panu
20 m kanału fi 200 izolowany , 100m kanału PE75, dwa rozdzielacze 200/8 x 75
nawiew
125/2x75 szt 3
100/1x75 szt2
wywiew
125/3x75 szt 2 łazienki
125/2x75 szt 1 kuchnia
Anemostaty nawiewne 125 szt 3 100 szt2
wywiewne 125 szt 3.
taśma perforowana taśma al opaski
centrala airpack z air++
Całość nie powinno kosztować w najlepsza wersja ze srebrem 10 700zł brutto 23%
Wersja najtańsza - centrala 300m3/h 100Pa vents , kanał 68mm izolowane i 125mm izolowane, rozdzielacze i anemostaty 4500zł brutto.


Dzięki. Dlaczego rozdzielacz 200/8x75? Nie może być 200/5x75? W końcu to 5 anemostatów nawiewnych mam. Taka samo z wywiewem - nie może być 200/3x75?

W sytuacji gdy dam 200/8x75 będę musiał podwójnie ciągnąć przewody do skrzynek rozdzielczych 125/2x75 w przypadku nawiewu...

Jak według Ciebie powinny być rozmieszczone anemostaty nawiewne? W których pomieszczeniach?

To co mi podałeś rozumiem, że ma być połączone tak:
Obrazek
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, 9:14 przez mateusz_m77, łącznie zmieniany 1 raz.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 kwie 2017, 9:13

suma pól powierzchni kanałów dla tej centrali to 200cm 2 -300cm2 - chodzi o optymalny przepływ. Przy 5 kanałach, będą one grubsze.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 kwie 2017, 9:16

Jak według Ciebie powinny być rozmieszczone anemostaty nawiewne? W których pomieszczeniach?
Nie ma znaczenia. Wentylacja jest niewyczuwalna nawet 20 cm od anemostatu, a dyfuzja (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) to kwestia sekund.
Ja mam nawiewy nad drzwiami.
Załączniki
wentylacja anemostat.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

mateusz_m77
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 26 kwie 2017, 13:14
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mateusz_m77 » 27 kwie 2017, 9:29

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie ma znaczenia. Wentylacja jest niewyczuwalna nawet 20 cm od anemostatu, a dyfuzja (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego ) to kwestia sekund.
Ja mam nawiewy nad drzwiami.



Mam 3 pokoje (sypialnie) + salon. W tych pomieszczeniach wystarczy po 1 nawiewnym anemostacie?

Gdzie kupię skrzynkę 200/8x75? Bo większość 200'ek ma minimum 10 wyjść 75mm...

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 kwie 2017, 9:52

Dokładnie tak jak na rysunku.
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 27 kwie 2017, 10:55

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja jest niewyczuwalna nawet 20 cm od anemostatu,

I to jest bzdurą na resorach, Brzęczkowski nigdy nie stał pod anemostatem, który "wieje chłodem" A przecież i to trzeba wziąć pod uwagę. Wymiana ciepła w reku nigdy nie jest w 100% a ten procent zależy od wielu czynników.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ci Panowie ogrzewają się węglem i zwalczają rekuperację.
Ci panowie zwalczają chore teoryje Brzęczkowskiego
mateusz_m77 pisze:A jeśli chodzi o wydajność centrali - co proponujesz? Jakiego producenta?

Sensownym wydaje mi się OPTIMAL 400 by-pass, może trochę zbyt duży maksymalny przepływ ale jak chodzi na 30% swych osiągów to prądu też bierze nie wiele i o możne ważniejsze będzie cichszy a i sprawność wymiany będzie większa.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

mateusz_m77
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 26 kwie 2017, 13:14
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mateusz_m77 » 28 kwie 2017, 9:53

A co w przypadku garażu? Też wypadałoby zrobić anemostaty nawiewne i wywiewne? Bo wentylacji grawitacyjnej tam nie mam a wilgoć w garażu będzie napewno...


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Proximic [Crawler] i 55 gości

Gotowe projekty domów