Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: xander119 » 29 lis 2016, 16:41

Okej miałem nie odpowiadać ale zmuszacie mnie. Proponuję rewolucję w elektryce i energetyce! Skoro ogrzewanie pumpą wymaga jedynie 100 wat to nie ma sensu prowadzić drogich miedzianych instalacji elektrycznych! Wkopujmy plecionki od lampek choinkowych! Po co komu kabel 5x10mm?! Skoro tak niski jest pobór mocy urządzenia grzewczego aż tak gruby przewód nie ma racji bytu! To zakopywanie złota w ziemi!

paw3leek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 577
Rejestracja: 19 wrz 2013, 19:05
Lokalizacja: Stryszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: paw3leek » 29 lis 2016, 17:55

Welna skalna super palnikiem sie nawet nie da jej spalic pir plyta z alu tez super odporna, piana pur plonie i welna mineralna tez palnikiem pali sie jak papier
paw3leek

jck1
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 19 wrz 2016, 15:09
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: jck1 » 29 lis 2016, 19:23

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
1. W domu będzie przebywało na co dzień od 2 do max 4 osób, czy centrala 300 m3/h będzie wystarczająca? Dobrze byłoby mieć króćce nie większe niż fi 160.
Aż za nadto. Optymalna praca wentylatorów z kontrolą elektroniczną, to 30%, więc poniże 100m3/h będzie dobrze. Wyjściem z centrali nie ma co się przejmować za bardzo. Najlepsza fabryka, robi 300 i 400 w tej samej obudowie z wyjściem 200.
2. Czy miejsca umieszczenia anemostatów są OK?
Nie na znaczenia gdzie będzie anemostat, więc jest ok. Patrz zdjęcia... są tam gdzie da się je zamontować.
3. Jeżeli rozmieszczenie anemostatów jest OK, to czy długości poszczególnych kanałów nie będą problemem?
Nie będą. To układ samoregulujący.
4. Czy nierówna liczba wywiewów i nawiewów per kondygnacja nie będzie problemem? Suma dla całego domu jest równa.
Wywiewy są wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni, na ogół pomieszczeń tego typu jest mniej niż pozostałych, więc martwiłbym się, gdyby było po równo.
5. Czy w przypadku takiego prowadzenia kanałów głównych jak i czerpni i wyrzutni, wystarczy standardowe ocieplenie kanałów rękawem z wełny 2,5cm? Przy przejściu wyrzutni przez strych na dach oczywiście więcej.
Oczywiście, tam nie ma mowy o stratach ciepła. Izoluje się kanały, głównie po to, by ewentualna woda się nie wykraplała.


Dziękuję za odpowiedzi Panie Tomaszu. Czy ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć w interesującym mnie temacie? Będę wdzięczny.

Pozdrawiam,
jck1
Pozdrawiam,
Jck1

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 29 lis 2016, 19:47

paw3leek pisze:Welna skalna super
No tak, jeżeli się świeczki pali na strychu to palność jest jakimś argumentem. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, liczy się tylko szczelność i wsp. przenikania ciepła.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 29 lis 2016, 19:57

jck1 pisze: Czy ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć w interesującym mnie temacie? Będę wdzięczny.
jck1

Podszedł bym do tematu według następujących punktów:
2. Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.
3 Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń z wentylacją mechaniczną bez odzysku ciepła.
4. Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń, gdzie pozostanie wentylacja grawitacyjna.
5. Wyznaczenie stref pomieszczeń powietrza nawiewanego i wywiewanego.
6. Obliczenie bilansu powietrza nawiewanego i wywiewanego (zaprojektowanie ilości strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego).
7. Dobór nawiewników i wywiewników (kratki wentylacyjne lub anemostaty).
8. Wyznaczenie trasy kanału nawiewnego i wywiewnego oraz lokalizacji czerpni i wyrzutni. Rozprowadzenie kanałów powietrznych i narysowanie ich na rzutach architektonicznych.
9. Dobór materiału kanałów wentylacyjnych (ze względu na preferencje Inwestora oraz uwarunkowania konstrukcyjne).
10. Obliczenie strat ciśnienia kanału nawiewnego (od czerpni do najniekorzystniej usytuowanego anemostatu).
11. Obliczenie strat ciśnienia kanału wywiewnego (od wyrzutni do najniekorzystniej usytuowanego anemostatu).
12. Dobór centrali wentylacyjnej (rekuperatora z odzyskiem ciepła). Dobór rodzaju wymiennika: krzyżowy, obrotowy lub przeciwprądowy. Każdy rekuperator ma inne opory przepływu przepływu oraz inną efektywność odzysku powietrza.
13. Dobór tłumików hałasu.
14. Dobór i naniesienie na rzutach przepustnic regulacyjnych.
15. Naniesienie na rzutach rewizji wentylacyjnych do czyszczenia i konserwacji.
Może nie do wszystkich trzeba się bezwzględnie stosować ale do obliczeń to trzeba koniecznie.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Pierre
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 24 lis 2016, 18:46
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Pierre » 30 lis 2016, 11:13

Witam,
"Rekuperator RekuEKO JS 380" jest to maszyna produkowana w Polsce w flopsystem
(http://sklep.flopsystem.pl/rekuperatory ... 100pa.html)?

Jakie są różnice w jakości z "zielonym 300V Thessla?"

Dziękuję za odpowiedzi
Pierre

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 30 lis 2016, 14:33

No i jest jakiś wynik.
Ale może zacznę od pryncypiów:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jeżeli w domu 120m2 koszty utrzymania komfortu przekraczają 1200zł za rok, to instalację robił tępak nie fachowiec.

Tu mamy do czynienia ze 100 metrami a więc by instalację wykonał nie tępak to koszty nie mogą przekroczyć 1000zł. Mowa o kosztach za cały sezon grzewczy. Jak na razie te rewelacyjne dane mamy jak na razie za 1 miesiąc i to dość ciepły.
Ciepły a to dla tego, ze ilość godzin gdzie temp. poniżej 0 wyniosła 97 godzin. Liczba godzin w omawianym okresie wyniosła 696 (29 dni). Można jeszcze zastosować inną statystykę i powiedzieć, że średnia temp. w listopadzie wyniosła około 2 stopnie. Wiedząc, ze utrzymywana temp. w pomieszczeniach była 21 stopni w dużym salonie a o 2 stopnie mniej w pozostałych pomieszczeniach. Ale już widać, że tą instalację robił to tępak bo jeżeli ten rewelacyjny wynik 375kWh za 29 dni przemnożymy przez cały okres grzewczy (180 dni) przy założeniu, że średnia temp. nie przekroczy 2 stopnie w dół to ilość zużytego prądu wyniesie 2325 kWh. Ja patrząc na swój obecny rachunek za prąd płacę 0,67 zł/kWh a więc za sezon musiał bym zapłacić 1558 zł.
A więc można już z całą stanowczością stwierdzić, ze tą instalację zakładał tępak Brzęczkowski.
Następny odtrąbiony sukces przez naszego miszcza wieszcza:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Można więc włączyć jedną dobę gaz drugą prąd.
Ja już to zrobiłem doba z prądem 7 kWh (w nocy +3) , następna doba na gazie 8m3 w nocy +8.
Ma ktoś ochotę sprawdzić?

A cóż tu sprawdzać? ten następny szwindel wyszedł sam i nie co poprawię szariego:
375kWh / 29 dni = 12,9kWh
Przy okazji widać, że pewnie na wynik doby z prądem miała ujemna temp. i mocno go popsuła wynik bo z zakładanych 7 poszybowało do prawie 13 kWh za dobę. A więc świetnie tu widać, że jednak COP maleje wraz z maleniem temperatury a nie wzrasta jak to twierdzi masz miszcz wieszcz.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Zobaczymy jak będzie z gazem.

Ależ miszczu wieszczu po co nam ten gaz, wcale go nie chcemy, po co świadomie narażać inwestora na niepotrzebne koszty i to dość duże, bo w myśl zasady 1kWh=1m3 gazu spali on 388m3 gazu w takim miesiącu jak ubiegły, to już przecież wiemy.
Jeszcze jakieś ktoś wyciągnie wnioski? Może nie co przeanalizuje to Oszczędny?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

jck1
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 19 wrz 2016, 15:09
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: jck1 » 30 lis 2016, 21:04

bachus pisze:Podszedł bym do tematu według następujących punktów:
2. Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

To jest wiadome
3 Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń z wentylacją mechaniczną bez odzysku ciepła.

Takich pomieszczeń nie będzie
4. Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń, gdzie pozostanie wentylacja grawitacyjna.

To również jest wiadome
5. Wyznaczenie stref pomieszczeń powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Rozmieszczenie anemostatów na planie - do ewentualnej dyskusji
6. Obliczenie bilansu powietrza nawiewanego i wywiewanego (zaprojektowanie ilości strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego).

Liczba kanałów nawiewnych jest równa liczbie wywiewnych, więc bilans zachowany
7. Dobór nawiewników i wywiewników (kratki wentylacyjne lub anemostaty).

Anemostaty dobrane w zależności od liczby kanałów do pomieszczenia; 1x75 = fi100, 2x75 i 3x75 = fi125
8. Wyznaczenie trasy kanału nawiewnego i wywiewnego oraz lokalizacji czerpni i wyrzutni. Rozprowadzenie kanałów powietrznych i narysowanie ich na rzutach architektonicznych.

To właśnie umieściłem w tym temacie z prośbą o opinie i porady
9. Dobór materiału kanałów wentylacyjnych (ze względu na preferencje Inwestora oraz uwarunkowania konstrukcyjne).

Również opisałem to w pierwszym moim poście. Również prośba o opinie.
10. Obliczenie strat ciśnienia kanału nawiewnego (od czerpni do najniekorzystniej usytuowanego anemostatu).
11. Obliczenie strat ciśnienia kanału wywiewnego (od wyrzutni do najniekorzystniej usytuowanego anemostatu).

To muszę przeliczyć.
12. Dobór centrali wentylacyjnej (rekuperatora z odzyskiem ciepła). Dobór rodzaju wymiennika: krzyżowy, obrotowy lub przeciwprądowy. Każdy rekuperator ma inne opory przepływu przepływu oraz inną efektywność odzysku powietrza.

W tej kwestii chciałbym właśnie uzyskać pomoc forumowiczów po uwzględnieniu informacji jakie podałem wcześniej
13. Dobór tłumików hałasu.
14. Dobór i naniesienie na rzutach przepustnic regulacyjnych.
15. Naniesienie na rzutach rewizji wentylacyjnych do czyszczenia i konserwacji.

Te elementy powinny być chyba zbędne, jeśli projekt i wykonanie będzie OK

Pozdrawiam
jck1
Pozdrawiam,
Jck1

Pierre
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 24 lis 2016, 18:46
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Pierre » 02 gru 2016, 22:56

Bachus i Brzęczkowski jesteś głupi. :lol:

Jesteś fałszywy specjalistów. :evil:

Kontynuuj, aby grać jak dzieci. :D

złe skurwiele :mrgreen:

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 03 gru 2016, 14:11

Pierre pisze:Bachus i Brzęczkowski jesteś głupi. :lol:

Jesteś fałszywy specjalistów. :evil:

Kontynuuj, aby grać jak dzieci. :D

złe skurwiele :mrgreen:

Ależ Pierre jako fachowiec, i najwyższej klasy specjalista wyprowadź nas z otchłani nie wiedzy. Bardzo chętnie posłuchamy Twojego uzasadnienia w czym jesteśmy jak to śmiesznie określiłeś "fałszywy specjalista". Zapewne Ty jako ten nie fałszywy będziesz potrafił to uzasadnić.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: xander119 » 03 gru 2016, 15:16

Pierr moze co najwyzej pier....

Pierre
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 24 lis 2016, 18:46
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Pierre » 03 gru 2016, 20:44

Kiedy ja zadać pytanie.

Lubię, że wielkie specjaliści bachus i Brzęczkowski daje mi odpowiedź

Zobacz moje wcześniejsze pytania :shock:

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: bachus » 04 gru 2016, 16:05

Pierre pisze:Kiedy ja zadać pytanie.

Lubię, że wielkie specjaliści bachus i Brzęczkowski daje mi odpowiedź

Zobacz moje wcześniejsze pytania :shock:

Może najpierw Brzęczkowski, wszak on to największy specjalista.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Pierre
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 24 lis 2016, 18:46
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Pierre » 04 gru 2016, 19:39

Brzęczkowski naprawdę źle. Naprawdę źle. :mrgreen:

Brzęczkowski rozmawiać o "ELGE "... prawdziwego francuskiego gówna bez wymiennika ciepła !

Pytanie :
"Rekuperator RekuEKO JS 380" jest to maszyna produkowana w Polsce przez flopsystem ?
(http://sklep.flopsystem.pl/rekuperatory ... 100pa.html)

Dziękuję mi odpowiedzieć :wink:

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 gru 2016, 15:51

Brzęczkowski rozmawiać o "ELGE "... prawdziwego francuskiego gówna bez wymiennika ciepła !

ELGE i KOSS najlepsze wentylacje z odzyskiem ciepła... w 1991 roku!
HVAC - najtańszy komfort.