Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co za szkodnik nie mający zielonego pojęcia o domowej wentylacji to Panu rysował?Podaje się wydajności na poszczególne kanały, bo jest skrzynka rozdzielcza, jak gdzieś leci więcej to gdzieś mniej i zaraz wystko się wyrównuje. Średnice kanałów wynikają z centrali. Jak centrala ma wyjście np. fi 200 cm (314cm 2 ) to suma pól przekrojów powinna wynosić 310-340cm2.Pytania:
- Jakie dać średnice anemostatów w salonie 60m3 i kuchni 50m3?TO JEST BARDZO NIEPOPRAWNE. Wywiewy mogą być wyłącznie w łazienkach i mały w kuchni. Nie można robić wywiewów w korytarzach, garderobach, spiżarniach!!! Pan w rzaden sposób nie zbilansuje wentylacji przy 7 wywiewach!!- Czy 9 punktów nawiewnych i 7 wywiewnych będzie poprawnie, czy może dodać gdzieś jeszcze jeden/dwa wywiewne?To niedopuszczalne, zabierać powietrze łaziece.- Czy przy takim rozkładzie pomieszczeń zastosować wywiew w korytarzu? (na forum są różne opinie)Przy rekuperacji zawsze jest nadciśnienie, a wielkość strumienia określa ilość osób, WENTYACJA JEST DLA LUDZI NIE KUBATURY. 20m3/h na osobę z możliwością zwiększenia, do 30. Za sina wentylacja, to przesuszone powietrze, szczypiące spojówki i budzenie się w nocy z zaschniętymi błonami śluzowymi.- Jaka wydajność rekuperatora 350m3 - AERISnext 350 VV czy bardziej 400m3 – AriPack 400V ( uwzględniając możliwość uruchomienia silniejszego przewentylowania)?
- Czy przy mocniejszym rekuperatorze 400m3 uruchomionym na max (przewentylowanie) ilość projektowanych kanałów doprowadzonych do pomieszczeń będzie wystarczająca, czy może wszędzie dodać na „zapas” po jednym extra?
- Z wyliczeń wychodzi lekkie nadciśnienie, może tak zostać czy zbilansować po równo?strumień powietrza wentylacji domowej to 20 do 30m3/h na osobę!! Optymalna prędkość powietrza w kanale to od około 2m/sek do 5m/sek- Co poprawić ?
Pozdrawiam
Z TEGO WYNIKA STRUMIEŃ POWIETRZA NA DOM I ŚREDNICE KANAŁÓW.
Witam,
Policzyłem raz jeszcze, mam nadzieje że się nie pomyliłem w obliczeniach
- Przeprowadziłem obliczenia dla prędkości powietrza w kanałach 3m/s
- Przyjąłem w obliczeniach rekuperator AriPack 400V fi 200 (314 cm2)
- Zastosowana skrzynka rozdzielcza 1 x nawiewna, 1 x wywiewna
- Wyliczyłem sumę pól przekrojów przewodów nawiewnych (328 cm2)
- Wyliczyłem sumę pól przekrojów przewodów wywiewnych (319 cm2)
- Przyjąłem strumień nawiewny 330 m3/h
- Przyjąłem strumień wywiewny 320 m3/h (aby zrobić lekkie nadciśnienie)
- Zastosowałem 8 punktów nawiewnych
- Zastosowałem 6 punktów wywiewnych (2 x kuchnia, 1 x wiatrołap, toaleta, łazienka, łazienka
- W obliczeniach zastosowałem przewody pe-flex o średnicach 110(95), 90(75), 75(63),
- Dla każdej średnicy przewodu wyliczyłem – pole przekroju przewodu
- Długość przewodów nawiewnych do każdego pomieszczenia będzie zbliżona do siebie
- Długość przewodów wywiewnych do każdego pomieszczenia będzie zbliżona do siebie
- Suma długość przewodów nawiewnych jest dużo większa niż suma długość przewodów wywiewnych, czy będzie to duży błąd?. Mogę na „siłę” umieszczając w innym miejscu skrzynkę rozdzielczą wyrównać te długości (wszystko będzie na poddaszu)
… i wyszła mi taka tabelka z wyliczeniami.
Czy teraz zbilansowanie i zastosowane przekroje przewodów będą poprawne?
Pozdrawiam