Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 25 wrz 2016, 7:19

Radek4 pisze:Wydaje mi się że wystarczy, mam 95m2 i 4 osoby


Tak powinno dać rady. Ostatnio komponowałem taki zestaw na szkieletowy dom 95m2 gdzie jest własnie też grzanie kanałówką, grzejnikami elektrycznymi i maty elektry w łazienkach i kuchni. Też 4 osoby.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Radek4
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 24 wrz 2016, 22:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Radek4 » 25 wrz 2016, 16:47

Jeśli AirPack 170 mógłby być zbyt słaby to, jaka jest alternatywa oczywiście (cicha i tania w eksploatacji) oraz w przystępnej cenie

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 26 wrz 2016, 5:52

Radek4 pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Od czego zacząć?
- zawsze od wyboru centrali.
Wyjścia z centrali narzucają nam wielkość skrzynki rozdzielczej, tak by powietrze się nie za bardzo rozprężało.
np. fi 125,, to 5 do 6 x 75 , fi 160mm to 8 x 75 fi 200mm to 10 do 12 x fi 75...



Witam. Co do wyjść z centrali, to czy AirPack 170 nie ma zbyt dużych wyjść w stosunku do strumienia powietrza?
Thessla ma za duże. Ale mają też wentylatory o dużym sprężu, można na wietrzenie ustawić 120%... tak więc zdecydowali.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 26 wrz 2016, 5:53

TwojOszczednyDom pisze:
Piotr Nowik pisze:Poza dużym i długim salonem, zespolonym z aneksem kuchennym i jadalnią, gdzie mam zaówno nawiew, jak i wywiem, we wszystkich pozostałych pomieszczeniach mam tylko po jednym - albo nawiew (pomieszczenia mieszkalne) albo wywiew (łazienki).

Nie widzę, na przykład potrzeby montażu nawiewu w łazienkach - a jedynie same wywiewy. No, chyba, że ktoś ma łazienki uszczelnione na tyle, że brak przepływu doń powietrza z pozostałych części domu.


Czyli wszystko w normie masz.
PN to 20 do 30m3/h na osobę.
HVAC - najtańszy komfort.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 26 wrz 2016, 18:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
Piotr Nowik pisze:Poza dużym i długim salonem, zespolonym z aneksem kuchennym i jadalnią, gdzie mam zaówno nawiew, jak i wywiem, we wszystkich pozostałych pomieszczeniach mam tylko po jednym - albo nawiew (pomieszczenia mieszkalne) albo wywiew (łazienki).

Nie widzę, na przykład potrzeby montażu nawiewu w łazienkach - a jedynie same wywiewy. No, chyba, że ktoś ma łazienki uszczelnione na tyle, że brak przepływu doń powietrza z pozostałych części domu.


Czyli wszystko w normie masz.
PN to 20 do 30m3/h na osobę.


no tak normy normami a życie życiem u mnie zimą przy 5 osobach wychodzi nawet i 16m3/h :) ważne by wentylacje można było dostosować do potrzeb.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 wrz 2016, 9:19

TwojOszczednyDom pisze:.


no tak normy normami a życie życiem u mnie zimą przy 5 osobach wychodzi nawet i 16m3/h :) ważne by wentylacje można było dostosować do potrzeb

Pan Sobie teraz wyobrazi, ze przy komfortowym strumieniu 90m3/h ma Pan wywiewy w garderobie, suszarni, spiżarni czy korytarzu (bo i takie widziałem) . W łazienkach jedna zgnilizna.
HVAC - najtańszy komfort.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 27 wrz 2016, 9:33

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
TwojOszczednyDom pisze:.


no tak normy normami a życie życiem u mnie zimą przy 5 osobach wychodzi nawet i 16m3/h :) ważne by wentylacje można było dostosować do potrzeb

Pan Sobie teraz wyobrazi, ze przy komfortowym strumieniu 90m3/h ma Pan wywiewy w garderobie, suszarni, spiżarni czy korytarzu (bo i takie widziałem) . W łazienkach jedna zgnilizna.

Jak ktoś mądry robi wywiewy tam gdzie się nie powinno...
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

xasia1119
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 03 maja 2016, 19:14
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: xasia1119 » 28 wrz 2016, 20:36

Nadszedł czas na wentylację, bo muszę przewidzieć kanały.

Proszę o sprawdzenie rozmieszczenia nawiewów (niebieski) oraz wyciągu (czerwony). Żółte krzyżyki to pomieszczenia, których nie będzie.

Rekuperator planuję z przyłączem fi 200mm. Narysowane przewody o średnicy 63mm.
Łączna powierzchnia użytkowa to 160m2. Garaż i kotłownia zastaną oddzielone drzwiami szczelnymi z wentylacją grawitacyjną.

Proszę o jakieś sugestie i naprowadzenia na właściwy trop.
Załączniki
pietro1.jpg
parter1.jpg

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 28 wrz 2016, 23:26

xasia1119 pisze:Nadszedł czas na wentylację, bo muszę przewidzieć kanały.

Proszę o sprawdzenie rozmieszczenia nawiewów (niebieski) oraz wyciągu (czerwony). Żółte krzyżyki to pomieszczenia, których nie będzie.

Rekuperator planuję z przyłączem fi 200mm. Narysowane przewody o średnicy 63mm.
Łączna powierzchnia użytkowa to 160m2. Garaż i kotłownia zastaną oddzielone drzwiami szczelnymi z wentylacją grawitacyjną.

Proszę o jakieś sugestie i naprowadzenia na właściwy trop.

Jaka liczba osób?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 wrz 2016, 7:24

xasia1119 pisze:Nadszedł czas na wentylację, bo muszę przewidzieć kanały.

Proszę o sprawdzenie rozmieszczenia nawiewów (niebieski) oraz wyciągu (czerwony). Żółte krzyżyki to pomieszczenia, których nie będzie.

Rekuperator planuję z przyłączem fi 200mm. Narysowane przewody o średnicy 63mm.
Łączna powierzchnia użytkowa to 160m2. Garaż i kotłownia zastaną oddzielone drzwiami szczelnymi z wentylacją grawitacyjną.

Proszę o jakieś sugestie i naprowadzenia na właściwy trop.

Zanim się napisze, warto przeczytać, choćby post wcześniej. Nie instaluje się wywiewów w garderobie, spiżarni, suszarni i Boże broń w ciągu komunikacyjnym.
Kolejna kwestia to kotłownia... rekuperację do wentylacji stosuje się po to, by nie robić centralnego ogrzewania. Ma ona na celu (poza komfortem i zdrowiem) obniżyć koszty budowy i eksploatacji.
Przy kotłowni, rekuperacja to jak spojlery przy traktorze.

63mm to kanały PE (w tym wypadku wyjątkowo podaje się średnice zewnętrzną ) czy miękkie?
HVAC - najtańszy komfort.

xasia1119
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 03 maja 2016, 19:14
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: xasia1119 » 29 wrz 2016, 19:26

Mój błąd, chodziło mi o rury 75mm przeznaczone do WG (żeby nie pisać firmy i robić pseudo reklamy to przeglądałem jak na razie te zielone ;) )
Wydajność wentylacji jak wcześniej było pisane około 30m3 na osobę, ale co z kubaturą domu? Myślałem o rekuperatorze 400 - 500m3, czy może mniejszy? Bo od tego zależy też średnica rur.

Docelowo 4-5 osób.
Skoro wywiewu ma nie być w ciągu komunikacyjnym, ani garderobie, to jak rozwiązać wywiewy? W końcu suma nawiewów i wywiewów musi być równa?

Edit:

Poczytałem trochę i zmiana koncepcji jest na taką: (zielona linia to taka niepewność, jeśli nie tam to gdzie dać tą 10-tą rurę nawiewu?)
Czy teraz rozmieszczenie anemostatów jest lepsze? Jeśli nie to co poprawić?
Załączniki
parter2.jpg
pietro2.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 wrz 2016, 7:07

xasia1119 pisze:Mój błąd, chodziło mi o rury 75mm przeznaczone do WG (żeby nie pisać firmy i robić pseudo reklamy to przeglądałem jak na razie te zielone ;) )
Kolor na zewnątrz nie ma znaczenia... są kanały higieniczne (białe lub bezbarwne ) i ze srebrem (srebrne ) jak na zdjęciu.

Wydajność wentylacji jak wcześniej było pisane około 30m3 na osobę, ale co z kubaturą domu?
Nie ma takiego parametru jak kubatura, wentylacja jest dla ludzi. Rodzina zużywa tyle samo tlenu i produkuje tyle samo pary, w domu 50m2 jak i 400m2. Do dużych domów daje się mocniejsze centrale ze względu na długie kanały.

Myślałem o rekuperatorze 400 - 500m3, czy może mniejszy? Bo od tego zależy też średnica rur.

Najefektywniej jest, gdy wentylatory pracują na 25-30% - Gdy wentylacja jest zbyt silna jest za sucho. Proszę zauważyć, że piszący tu Pan Grzegorz (użytkownik takiej wentylacji) zimą ustawia 16m3/hna osobę) - by nie było za sucho. Tak więc, mając regulację, nie ma co planować, że będzie 30m3/h na osobę. Z mojego doświadczenia wiem, że zimą to za dużo.
Docelowo 4-5 osób.
Skoro wywiewu ma nie być w ciągu komunikacyjnym, ani garderobie, to jak rozwiązać wywiewy? W końcu suma nawiewów i wywiewów musi być równa?

Wywiewy instaluje się w pomieszczeniach, gdzie jest wilgoć smród i temperatura wyższa nie w pokojach, czyli w łazienkach i kuchni.
Robiąc wywiew w garderobie, czy na korytarzu, zabieramy powietrze z łazienek. Po co ma się pchać powietrze pod drzwiami do łazienki, gdy ma wywiew w korytarzu, czy garderobie. Wywiewy w korytarzu proponują firmy które kompletnie nie znają się na wentylacji , np. rekuperatory.pl itp Tam też robię wentylację na kubaturę, czy łączą wentylację z pompą ciepłą. Na brak wiedzy i głupotę nie ma lekarstwa.
Załączniki
kanał PE75 higieniczny i antybakteryjny.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 wrz 2016, 7:23

Może napiszę jak ja bym rozwiązał.
Na górze... jeżeli sypialnia z garderobą jest małżeńska, a garderoba na wejście z sypialni, to można dać jeden nawiew w sypialni drugi w garderobie.
Jeżeli kanał do kolejnej sypialni jest tak długi, można zrobić podwójny. (Można nawiewy montować i blisko drzwi (bzdurą jest, że muszą być nad oknami czy jak najdalej od drzwi)
Lub... w salonie na dole dać 2 x po 2x75.

Wywiew - Kuchnia, gdy nic nie gotujemy, jest tak naprawdę pokojem. Gdy gotujemy, włączamy okap. Dlatego dałbym w kuchni 2x a w łazienkach 4x. Proszę zauważyć, że między nawiewem a wywiewem w łazience są drzwi. W kuchni drzwi nie ma! Nawet przez 2x może więc więcej płynąć niż przez 4x w łazience.!
HVAC - najtańszy komfort.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 30 wrz 2016, 8:38

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Może napiszę jak ja bym rozwiązał.
Na górze... jeżeli sypialnia z garderobą jest małżeńska, a garderoba na wejście z sypialni, to można dać jeden nawiew w sypialni drugi w garderobie.
Jeżeli kanał do kolejnej sypialni jest tak długi, można zrobić podwójny. (Można nawiewy montować i blisko drzwi (bzdurą jest, że muszą być nad oknami czy jak najdalej od drzwi)
Lub... w salonie na dole dać 2 x po 2x75.

Wywiew - Kuchnia, gdy nic nie gotujemy, jest tak naprawdę pokojem. Gdy gotujemy, włączamy okap. Dlatego dałbym w kuchni 2x a w łazienkach 4x. Proszę zauważyć, że między nawiewem a wywiewem w łazience są drzwi. W kuchni drzwi nie ma! Nawet przez 2x może więc więcej płynąć niż przez 4x w łazience.!


Potwierdzam. Prawda jest taka, że wiekszość "projektów" to jakaś masakra. Każdy jaki do mnie trafia jest do przerobienia! Albo kanały sztywne i trójniki, albo wywiewy gdzie popadnie albo za duży reku czy opmomiarowanie pod kubaturę na 350 m3/h dla 2 osób?!.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 30 wrz 2016, 8:44

Z tym, że jak ktoś się "wychował" na Malickim, czy Recknaglu to nie może znać się na wentylacji w domu czy mieszkaniu.
HVAC - najtańszy komfort.