czerwony_burak pisze:Według załączonych tabel do projektu wszystko sie bilansuje np dla piętra jest 130=130 i dla parteru 100=100,
Parter: wywiew wc 30, kuchnia 70, nawiew salon 2 x 50.
Piętro: nawiew - sypialnia 40, pokoj 40, duzy pokoj 50, wywiew sypialnia 40, łazienka 50, przedpokoj 40.
Co w tym jest nie tak ?
czerwony_burak pisze:Pisze pan 120m3/h na caly dom nawiewu. Czyli majac salon, 3 pokoje to mi wychodzi 30m3 na jedno pomieszczenie, nawet taki salon. W salonie bedzie np czesto 4 osoby, czesto goscie i wtedy nawet 8-10 osob i ten kanal na 30m3 ma im wystarczyc? Bo dajac kanal wiekszy automatycznie zwieksza mi sie zapotrzebowanie na wywiew, na duzo wiekszy niz 120m3. WM dziala w calym domu z jednakowa sila i nie mozena regulowac kazdego pomieszczenia osobno wiec projektowanie jej dla ilosci osob ktore akurat beda lub nie beda w danym pomieszczeniu jest niewykonalne.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:RobertKGB pisze:Panie Tomaszu.
Mam centralę ONYX P350 , jaka jest orientacyjna częstotliwość wymiany filtrów w tej centrali ? Czy to jest jakiś ogólnodostępny filtr czy raczej dedykowany tylko pod tą centralę ? gdzie go najtaniej zakupić ? gdzie w ogóle szukać? , bo na stronie frapolu żadnej informacji nie mogę odnaleźć. Na razie ten na wlocie czystego powietrza lekko przedmuchałem sprężonym powietrzem i nie był jakoś specjalnie brudny.
Ja też mam kłopoty z frapolem. Przysłali mi (do przedszkola) sky800 źle złożoną (tarły wentylatory) , zabrali by naprawić własnym transportem i nie oddają. W ogóle nie odpowiadają na maile, telefony. Musiałem założyć airpacka i 14000 w plecy. Mam też szwankujące trzy passivy i nie mogę się doprosić o servis. Po prostu, nowi ludzie.
Co do filtrów... wyciąć z ramek stare wkłady, wkleić taśmę "rzep" (strona z haczykami) i kupić "z metra" świetny filtr, G4 EN779 . Pociąć na prostokąty i wymieniać.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:czerwony_burak pisze:Pisze pan 120m3/h na caly dom nawiewu. Czyli majac salon, 3 pokoje to mi wychodzi 30m3 na jedno pomieszczenie, nawet taki salon. W salonie bedzie np czesto 4 osoby, czesto goscie i wtedy nawet 8-10 osob i ten kanal na 30m3 ma im wystarczyc? Bo dajac kanal wiekszy automatycznie zwieksza mi sie zapotrzebowanie na wywiew, na duzo wiekszy niz 120m3. WM dziala w calym domu z jednakowa sila i nie mozena regulowac kazdego pomieszczenia osobno wiec projektowanie jej dla ilosci osob ktore akurat beda lub nie beda w danym pomieszczeniu jest niewykonalne.
Nie wiem po co regulować pokoje osobno, jak ciśnienie cząsteczkowe CO2 i H2O wyrównuje się w kilka kilkanaście sekund. A wentylacja wymienia wszystko w kilka godzin.
Jak są goście wentylację zwiększa się. Optymalna jest praca na 30%.
Na 40 osoby nawiewa się 80-120m3/h nawet przy 8 pokojach. Wentylacja jest dla ludzi. Jak będzie nawiewał Pan więcej, będzie za sucho. Może Pan zrobić wywiewy poza łazienkami i małym w kuchni, ale będzie miał Pan wybór
piekące spojówki i zaschnięte gardło lub grzybek w łazienkach.
Piotr Nowik pisze:Moim zdaniem, nie ma przeciwskazań, by w jednym pomieszczeniu mieć nawiew i wywiew zarazem. Dla ruchu powietrza zaleca się umieszczanie nawiewu/wywiewu nie za blisko siebie, na przykład na przeciwległych krańcach pokoju.
Moja sypialnia zawiera aneks z łazienką, więc naturalnie było dać tylko nawiew w sypialni, a wyciąg powietrza (wywiew) w przyległej łazience.
Piotr Nowik pisze:Poza dużym i długim salonem, zespolonym z aneksem kuchennym i jadalnią, gdzie mam zaówno nawiew, jak i wywiem, we wszystkich pozostałych pomieszczeniach mam tylko po jednym - albo nawiew (pomieszczenia mieszkalne) albo wywiew (łazienki).
Nie widzę, na przykład potrzeby montażu nawiewu w łazienkach - a jedynie same wywiewy. No, chyba, że ktoś ma łazienki uszczelnione na tyle, że brak przepływu doń powietrza z pozostałych części domu.
Radek4 pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Od czego zacząć?
- zawsze od wyboru centrali.
Wyjścia z centrali narzucają nam wielkość skrzynki rozdzielczej, tak by powietrze się nie za bardzo rozprężało.
np. fi 125,, to 5 do 6 x 75 , fi 160mm to 8 x 75 fi 200mm to 10 do 12 x fi 75...
Witam. Co do wyjść z centrali, to czy AirPack 170 nie ma zbyt dużych wyjść w stosunku do strumienia powietrza?
Radek4 pisze:Dziękuję za bardzo szybką odpowiedź