Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

polvader
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 sie 2016, 12:00
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: polvader » 10 sie 2016, 12:29

Zapomniałem dodać że myślę część drewnianą oprócz tego że będzie wełna w ścianie, docieplić 15 cm wełny po zewnątrz...

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: RobertKGB » 10 sie 2016, 12:31

polvader pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
polvader pisze:Świetnie że trafiłem na ten temat :) Kanały prostokątne do WM - to jest to czego szukałem ! Myślę postawić dom kanadyjski w którym będzie ocieplenie z wełny 15 cm więc rura spiro 160mm by tam nie weszła i już myślałem że będę zmuszony zwiększyć przegrodę w ścianie na 20 cm ale te rury nadają sie idealnie tylko pozostaje kwestia ich docieplenia :)


Kanały prostokątne są w wersjach zwykłych i antybakteryjnych. Wychodzą nieco drożej ale problemu nie ma ich stosować. Te 15cm wełny to gdzie pójdzie? Jak będą te izolacje wyglądać dla ściany, podłogi dachu?

Dom szkieletowy - 15 cm wełny w ścianie, 25 cm wełny dachu i pod spodem piwnica murowana ocieplona 15 cm styropian + podłoga 15 cm XPS - takie nietypowe rozwiązanie ale myślę że będzie ok :) Część szkieletowa ma razem z poddaszem 90 m2 więc chcę podpiwniczyć ( część dolna będzie w połowie wysokości w ziemi ) aby zyskać dodatkowe 45 m2 i mieć miejsce na rekuperator, spiżarkę itp...



Ale do WM kanał 160 mm to tylko od reku do skrzynki więc w większości sytuacji nie trzeba go nigdzie w ścianach puszczać , on może być zaraz koło reku. rozprowadzenie robisz już na znacznie mniejszych kanałach.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 10 sie 2016, 12:41

polvader pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
polvader pisze:Świetnie że trafiłem na ten temat :) Kanały prostokątne do WM - to jest to czego szukałem ! Myślę postawić dom kanadyjski w którym będzie ocieplenie z wełny 15 cm więc rura spiro 160mm by tam nie weszła i już myślałem że będę zmuszony zwiększyć przegrodę w ścianie na 20 cm ale te rury nadają sie idealnie tylko pozostaje kwestia ich docieplenia :)


Kanały prostokątne są w wersjach zwykłych i antybakteryjnych. Wychodzą nieco drożej ale problemu nie ma ich stosować. Te 15cm wełny to gdzie pójdzie? Jak będą te izolacje wyglądać dla ściany, podłogi dachu?

Dom szkieletowy - 15 cm wełny w ścianie, 25 cm wełny dachu i pod spodem piwnica murowana ocieplona 15 cm styropian + podłoga 15 cm XPS - takie nietypowe rozwiązanie ale myślę że będzie ok :) Część szkieletowa ma razem z poddaszem 90 m2 więc chcę podpiwniczyć ( część dolna będzie w połowie wysokości w ziemi ) aby zyskać dodatkowe 45 m2 i mieć miejsce na rekuperator, spiżarkę itp...


Założenia OK. Ja wrzuciłbym jednak nieco więcej w dach tak z 30-35 cm. I pamiętaj o szczelności! To bardzo ważne. Jak planujesz grzać?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2016, 12:57

polvader pisze:Zapomniałem dodać że myślę część drewnianą oprócz tego że będzie wełna w ścianie, docieplić 15 cm wełny po zewnątrz...

Ogrzewanie ma wpływ na rodzaj wentylacji. Rekuperację do wentylacji wprowadzono, by obniżyć koszty budowy zastępując ogrzewanie centralne (pośrednie) bezpośrednim i by można było dom latem chłodzić, nie szkodząc zdrowiu.
HVAC - najtańszy komfort.

polvader
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 sie 2016, 12:00
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: polvader » 10 sie 2016, 13:03

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
polvader pisze:Zapomniałem dodać że myślę część drewnianą oprócz tego że będzie wełna w ścianie, docieplić 15 cm wełny po zewnątrz...

Ogrzewanie ma wpływ na rodzaj wentylacji. Rekuperację do wentylacji wprowadzono, by obniżyć koszty budowy zastępując ogrzewanie centralne (pośrednie) bezpośrednim i by można było dom latem chłodzić, nie szkodząc zdrowiu.


Dlatego pragnę dom dobrze docieplić i zastosować ogrzewanie nie centralne lecz elektryczne - grzejniki konwektorowe. Myślę jeszcze czy nie lepiej nadmuchowe poprzez klimatyzator kanałowy ale wtedy już się sprawa komplikuje i robi się trochę za dużo kanałów. Myślałem nawet o wpięciu klimatyzatora w instalację od rekuperatora ale na myśleniu sie skończyło :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2016, 13:09

polvader pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
polvader pisze:Zapomniałem dodać że myślę część drewnianą oprócz tego że będzie wełna w ścianie, docieplić 15 cm wełny po zewnątrz...

Ogrzewanie ma wpływ na rodzaj wentylacji. Rekuperację do wentylacji wprowadzono, by obniżyć koszty budowy zastępując ogrzewanie centralne (pośrednie) bezpośrednim i by można było dom latem chłodzić, nie szkodząc zdrowiu.


Dlatego pragnę dom dobrze docieplić i zastosować ogrzewanie nie centralne lecz elektryczne - grzejniki konwektorowe. Myślę jeszcze czy nie lepiej nadmuchowe poprzez klimatyzator kanałowy ale wtedy już się sprawa komplikuje i robi się trochę za dużo kanałów. Myślałem nawet o wpięciu klimatyzatora w instalację od rekuperatora ale na myśleniu sie skończyło :)

Pompa ciepła doskonale odbiera ciepło z domu latem, zapewnia komfort. Wykorzystanie jej zimą zmniejsza zużycie na ogrzewanie nawet kilka razy. Z tym, że grzejniki, czy podłogówka, są uzupełnieniem pompy ciepła, a nie jedno lub drugie.
Jedno latem nie chłodzi i daje droższe ciepło, drugie nie dogrzewa łazienek, kuchni i nie może być przewymiarowane, czyli jako jedyne.
HVAC - najtańszy komfort.

polvader
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 sie 2016, 12:00
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: polvader » 10 sie 2016, 13:21

W takim razie klimatyzator będzie chyba głównym ogrzewaniem a w łazience dodatkowo zastosuję grzejniki elektryczne. A mam pytanie - da się zrobić aby pompa ciepła ogrzewała ciepłą wodę i jednocześnie pracowała jako ogrzewanie domu ? Bo robi się tłok w pomieszczeniu gospodarczym - rekuperator, klimatyzator kanałowy + pompa ciepła na CWU :shock:

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 10 sie 2016, 13:50

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pompa ciepła doskonale odbiera ciepło z domu latem, zapewnia komfort. Wykorzystanie jej zimą zmniejsza zużycie na ogrzewanie nawet kilka razy. Z tym, że grzejniki, czy podłogówka, są uzupełnieniem pompy ciepła, a nie jedno lub drugie.
Jedno latem nie chłodzi i daje droższe ciepło, drugie nie dogrzewa łazienek, kuchni i nie może być przewymiarowane, czyli jako jedyne.


Dokładnie.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 10 sie 2016, 13:56

polvader pisze:W takim razie klimatyzator będzie chyba głównym ogrzewaniem a w łazience dodatkowo zastosuję grzejniki elektryczne. A mam pytanie - da się zrobić aby pompa ciepła ogrzewała ciepłą wodę i jednocześnie pracowała jako ogrzewanie domu ? Bo robi się tłok w pomieszczeniu gospodarczym - rekuperator, klimatyzator kanałowy + pompa ciepła na CWU :shock:



Nie nie da się. Kanałówka nie zagrzeje nam wody :). To inna charakterystyka pracy, inne temperatury inne wymagania. Łazienka...raczej nie daje się nawiewów z kanałówki wystarczy podłogówka względnie plus grzejnik z nadmuchem lub promiennikowy (nie mylić z żarówą :) - są ładne promienniki).
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

polvader
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 sie 2016, 12:00
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: polvader » 10 sie 2016, 14:12

TwojOszczednyDom pisze:
polvader pisze:W takim razie klimatyzator będzie chyba głównym ogrzewaniem a w łazience dodatkowo zastosuję grzejniki elektryczne. A mam pytanie - da się zrobić aby pompa ciepła ogrzewała ciepłą wodę i jednocześnie pracowała jako ogrzewanie domu ? Bo robi się tłok w pomieszczeniu gospodarczym - rekuperator, klimatyzator kanałowy + pompa ciepła na CWU :shock:



Nie nie da się. Kanałówka nie zagrzeje nam wody :). To inna charakterystyka pracy, inne temperatury inne wymagania. Łazienka...raczej nie daje się nawiewów z kanałówki wystarczy podłogówka względnie plus grzejnik z nadmuchem lub promiennikowy (nie mylić z żarówą :) - są ładne promienniki).


Czyli w łazience jedynie czerpnia zużytego powietrza do rekuperatora? Jaki klimatyzator Pan poleca aby miał wydajność ogrzewania rzędu 140 m2?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 10 sie 2016, 14:19

polvader pisze:
TwojOszczednyDom pisze:
polvader pisze:W takim razie klimatyzator będzie chyba głównym ogrzewaniem a w łazience dodatkowo zastosuję grzejniki elektryczne. A mam pytanie - da się zrobić aby pompa ciepła ogrzewała ciepłą wodę i jednocześnie pracowała jako ogrzewanie domu ? Bo robi się tłok w pomieszczeniu gospodarczym - rekuperator, klimatyzator kanałowy + pompa ciepła na CWU :shock:



Nie nie da się. Kanałówka nie zagrzeje nam wody :). To inna charakterystyka pracy, inne temperatury inne wymagania. Łazienka...raczej nie daje się nawiewów z kanałówki wystarczy podłogówka względnie plus grzejnik z nadmuchem lub promiennikowy (nie mylić z żarówą :) - są ładne promienniki).


Czyli w łazience jedynie czerpnia zużytego powietrza do rekuperatora? Jaki klimatyzator Pan poleca aby miał wydajność ogrzewania rzędu 140 m2?


Przy bardzo dobrych izolacjach spokojnie kanałóweczka 3,5kW starczy (nominał) jak trzeba to daje nawet i 4,2Kw. Co do Wm i rozprowadzenia to trzeba znać szczegóły domku i mieszkańców (liczby) i rozmyśleć co i jak.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

polvader
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 10 sie 2016, 12:00
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: polvader » 10 sie 2016, 14:28

Zgadza się, dom 3 piętrowy po 45 m2 na kondygnacji, 4 osoby...
Tak sobie teraz myślę że powstaje problem przy wentylacji mechanicznej i ogrzewaniu nadmuchowym klimatyzatorem. Otóż dom musi być szczelny, zakładając że wentylacja tyle samo wywiewa jak i nawiewa powietrza to tak samo powinno być z klimatyzatorem... Jeżeli czerpie świeże powietrze z zewnątrz to powinno sie tyle samo powietrza wydalic na zewnątrz budynku..

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 10 sie 2016, 15:03

polvader pisze:Zgadza się, dom 3 piętrowy po 45 m2 na kondygnacji, 4 osoby...
Tak sobie teraz myślę że powstaje problem przy wentylacji mechanicznej i ogrzewaniu nadmuchowym klimatyzatorem. Otóż dom musi być szczelny, zakładając że wentylacja tyle samo wywiewa jak i nawiewa powietrza to tak samo powinno być z klimatyzatorem... Jeżeli czerpie świeże powietrze z zewnątrz to powinno sie tyle samo powietrza wydalic na zewnątrz budynku..


Klimatyzator kanałowy to recyrkulacja :). Problemów nie ma. Dom musi być szczelny tak czy inaczej by był tani w ogrzaniu i chłodzeniu i to każdy dom!. Takich instalacji działa już niemało u nas. Wszędzie gdzie robiliśmy lub składaliśmy zestaw do samodzielnego montażu ludzie są pod wrażeniem kosztów eksploatacji.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

diveriks
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 39
Rejestracja: 07 sty 2016, 19:46
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: diveriks » 22 sie 2016, 13:59

Czytam i czytam, ale już zgłupiałem do spodu. Do tego dostałem właśnie z jednej firmy wycenę za instalację (materiały + robocizna) na 15 tys. zł. Mam dom o powierzchni 67 m2. To jest ok. 170 m3. Zaproponowali tam 13 punktów - zdaje się, że po dwa na pomieszczenie, dwa jako czerpnia i wyrzutnia i jeden chyba na zapas... ;)

Chciałbym jednak powrócić do mojej pierwotnej koncepcji i oprzeć wentylację na LUNA 200, która ma wydajność ciut większą niż moje zapotrzebowanie.

Nie do końca rozumiem jak rozprowadza się instalację, skoro Luna ma króćce 150, to:

WYWIEW
1. jadę rurą 150 do skrzynki rozdzielczej (znalazłem taką 150 na 4x125)
2. dwa króćce w skrzynce zaślepiam i rozprowadzam dwa przewody 125 do anemostatów
NAWIEW j.w.

Czerpnia i wyrzutnia, prowadzę dwa kanały rurami 150 poza budynek.

Tylko to mi nie gra z tym co pisze Pan TB, bo 2x125 =/= 150. A jeśli poprowadzę to tymi uniflexami,perflexami,geenflexami itp. które są 63 lub 75 to z tych skrzynek co tam mają też nie bardzo mi wyjdzie kanał równy średnicy króćca w Lunie.

Czy ktoś mógłby pomóc w doborze średnic rur i ich rodzaju? Najważniejsze jest to, aby instalacja była niesłyszalna...

rzut2.jpg


rzut1.jpg

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 22 sie 2016, 22:43

diveriks pisze:Czytam i czytam, ale już zgłupiałem do spodu. Do tego dostałem właśnie z jednej firmy wycenę za instalację (materiały + robocizna) na 15 tys. zł. Mam dom o powierzchni 67 m2. To jest ok. 170 m3. Zaproponowali tam 13 punktów - zdaje się, że po dwa na pomieszczenie, dwa jako czerpnia i wyrzutnia i jeden chyba na zapas... ;)

Chciałbym jednak powrócić do mojej pierwotnej koncepcji i oprzeć wentylację na LUNA 200, która ma wydajność ciut większą niż moje zapotrzebowanie.

Nie do końca rozumiem jak rozprowadza się instalację, skoro Luna ma króćce 150, to:

WYWIEW
1. jadę rurą 150 do skrzynki rozdzielczej (znalazłem taką 150 na 4x125)
2. dwa króćce w skrzynce zaślepiam i rozprowadzam dwa przewody 125 do anemostatów
NAWIEW j.w.

Czerpnia i wyrzutnia, prowadzę dwa kanały rurami 150 poza budynek.

Tylko to mi nie gra z tym co pisze Pan TB, bo 2x125 =/= 150. A jeśli poprowadzę to tymi uniflexami,perflexami,geenflexami itp. które są 63 lub 75 to z tych skrzynek co tam mają też nie bardzo mi wyjdzie kanał równy średnicy króćca w Lunie.

Czy ktoś mógłby pomóc w doborze średnic rur i ich rodzaju? Najważniejsze jest to, aby instalacja była niesłyszalna...

rzut2.jpg


rzut1.jpg


powiem tak, cena dziwna :) wiem że można taniej przynajmniej u mnie. Dalej niech Pan napisz ile osób w domu będzie mieszkać. Na airpacku można to zrobić we fajnych pieniądzach... Luny nie polecam.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz