Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2016, 5:53

mybox pisze:Mam dylemat jakie zrobić otwory w drzwiach w łazience (jedyny wywiew w mieszkaniu) a jakie w drzwiach z pokoi. Łazienka jest w korytarzu do którego napływa powietrze z dwóch drzwi z jednych maksymalnie 110m3/h i z drugich także 110m3/h. Zakładam, że będą zamknięte. Łazienka teoretycznie ma "przyjąć" około 220m2/h. Czyli jakie otwory? Chcę zainstalować takie gotowe tuleje do drzwi.

Jakie kanały dochodzą do łazienki i jaka jest centrala - sprawdzę spręż dyspozycyjny.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2016, 5:59

baap pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podwójne nawiewy można dać gdzieniegdzie. Jak bardzo długi odcinek, czy sypialnia małżeńska, więcej nie, bo może być odczuwalne.

Odczuwalne w jakim sensie? Słyszalności czy to że będzie czuć to fizycznie na skórze?
Odczuwalne... to może być i fizycznie i szum... Kanały PE75 mm wyprowadziliśmy do instalacji w 2000 roku dzięki zastosowaniu w centralach wymiennika RS160 (nie do wszystkich central można dawać takie kanały) i przyznam się, że prze te 16 lat nie dałem nigdy 3x na nawiewie. Więcej kanałów niż optimum, nie zwiększy strumienia wentylacji. Optymalna prędkość powietrza w kanale to 2 do5m/sek.
Do central 200m3/h (150Pa) rozdzielacz na 5-6 x75 do 300-400t-ek 8-10 x 75 do 450-500- 12 ...
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 19 cze 2016, 9:31

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jakie kanały dochodzą do łazienki i jaka jest centrala -) sprawdzę spręż dyspozycyjny.


Kanał to 100mm odległoś do centrali 2m.
Centrala vut 200 mini EC.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 cze 2016, 17:12

Ta centrala ma główne kanały fi 100cm. Al;e nawet, gdyby był tylko jeden wywiewny do centrali, kanał fi 100mm ma 80cm2 , czyli jak pod drzwiami jest 1 cm szczelina to załatwia sprawę.
HVAC - najtańszy komfort.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 20 cze 2016, 7:12

baap pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podwójne nawiewy można dać gdzieniegdzie. Jak bardzo długi odcinek, czy sypialnia małżeńska, więcej nie, bo może być odczuwalne.

Odczuwalne w jakim sensie? Słyszalności czy to że będzie czuć to fizycznie na skórze?

Odczuwalne chociażby poprzez przesuszanie
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

baap
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 30 maja 2016, 17:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: baap » 22 cze 2016, 16:14

baap pisze: Jakiej średnicy otwory zostawić w stropie pod anemostaty i czy można z wyrzutnią wpiąć się w kanał wentylacji grawitacyjnej w kotłowni?


Pomoże ktoś z tym ?

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 22 cze 2016, 16:19

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ta centrala ma główne kanały fi 100cm. Al;e nawet, gdyby był tylko jeden wywiewny do centrali, kanał fi 100mm ma 80cm2 , czyli jak pod drzwiami jest 1 cm szczelina to załatwia sprawę.


Czyli powinienem mieć maksymalnie otwory o łącznej powierzchni 80cm2?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 cze 2016, 16:40

mybox pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ta centrala ma główne kanały fi 100cm. Al;e nawet, gdyby był tylko jeden wywiewny do centrali, kanał fi 100mm ma 80cm2 , czyli jak pod drzwiami jest 1 cm szczelina to załatwia sprawę.


Czyli powinienem mieć maksymalnie otwory o łącznej powierzchni 80cm2?

Jak szczelina ma 80cm 2 to nie potrzeba więcej otworów.
HVAC - najtańszy komfort.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 cze 2016, 16:44

baap pisze:
baap pisze: Jakiej średnicy otwory zostawić w stropie pod anemostaty i czy można z wyrzutnią wpiąć się w kanał wentylacji grawitacyjnej w kotłowni?


Pomoże ktoś z tym ?

Redukcje kątowe mają króćce do anemostatów dł 32 cm, skraca się je na grubość stropu, 1x75 pasuje do kołnierza anemostatu fi 100, 2 x75 i 3x75 do 125. 4x75 i5x75 do 160
Załączniki
przykładowy zestaw do centrali 300m3h.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

plumr
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 paź 2012, 10:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plumr » 29 cze 2016, 14:58

witam
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 29 cze 2016, 15:01

plumr pisze:witam
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?

W zasadzie to nie trzeba robić nic szczególnego ale Thessla wprowadziła tzw. Constant flow i aby to działało to trzeba zrobić proces kalibracji
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 cze 2016, 15:16

plumr pisze:witam
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?
Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego, będzie się zgadzać w każdym przypadku, nawet jak pracuje jeden wentylator.
To jak z komputerami czy smatfonami, coraz więcej dupereli z których nie wszystkie są przydatne.
HVAC - najtańszy komfort.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 29 cze 2016, 15:22

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
plumr pisze:witam
mam rozprowadzoną instalacje : kanały PE Flex, skrzynki rozpreżne, anemostaty, zainstalowane czernie i wyrzutnie , pozostaje tylko wpięcie do tego wszystkiego rekuperatora. W związku z tym mam pytanie: czy po podłączeniu centrali , w sumie do wyrzutni i skrzynek rozprężnych (planuję AIRPACKa 300 ) trzeba ją jeszcze w jakiś sposób dostrajać , kalibrować, gdyż gdzieś coś takiego usłyszałem?
Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego, będzie się zgadzać w każdym przypadku, nawet jak pracuje jeden wentylator.
To jak z komputerami czy smatfonami, coraz więcej dupereli z których nie wszystkie są przydatne.


tez tak na szkoleniu stwierdziłem :) duperel do którego trzeba dokupić kalibrator... Nie wiem czemu koledzy z thessli tak się upierają przy tej regulacji i kalibracji ale pomijam to milczeniem.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 cze 2016, 15:32

Może dlatego, że inni tego nie mają. Wyróżniają się jakością. Pomyśleli by o taniej centralce do mieszkań, szafka z wyjściami do góry. Takich mi najbardziej brakuje.
Jak tu na filmie Flexit S3 [więcej na Facebooku]
HVAC - najtańszy komfort.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: TwojOszczednyDom » 29 cze 2016, 15:36

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Może dlatego, że inni tego nie mają. Wyróżniają się jakością. Pomyśleli by o taniej centralce do mieszkań, szafka z wyjściami do góry. Takich mi najbardziej brakuje.


Naciskam w tym temacie już kawał czasu. Może oboje bardziej się postaramy w tym względzie. Generalnie zależy mi na centralce tańszej z mniejszą ilościa bajerów właśnie na mniejsze obiekty przy zachowaniu ich jakości. Brakuje tego i to bardzo.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz