1,1 wiatrołap (ogrzewany)- 4,07 wywiew 1x63
1,2 przedpokój - 7,25
1,3 kuchnia - 9,75 wywiew 2x63
1,4 jadalnia - 11,8
1,5 salon - 37,95 nawiew 2x 2x63
1,6 łazienka - 3,06 wywiew 2x63
1,7 gabinet - 18,3 nawiew 1x63
1,8 kotłownia - 12,88
1,9 garaż - 34,5
1,10 spiżarnia (przejście między wiatrołapem a garażem)- 3,47
Jeżeli załączniki się nie załadują to tak informacyjnie: na parterze kuchnia, jadalnia, przedpokój i salon to jakby jedno pomieszczenie – nie są oddzielone ścianami.

2,1 przedpokój - 14,3
2,2 garderoba przy sypialni rodziców - 3,44 nawiew 1x63
2,3 sypialnia rodziców - 30,51 nawiew 1x63
2,4 sypialnia dziecka - 23,66 nawiew 1x63
2,5 garderoba przy sypialni dziecka - 5,7
2,6 sypialnia dziecka - 15,86 nawiew 1x63
2,7 pomieszczenie gospodarcze/suszarnia- 10,59 nawiew 1x63
2,8 łazienka w przyszłości z sauną- 17,12 wywiew 3x63


Opiszę jak ja robię.
- airpack 400 na wyjście 314 cm2 czyli rozdzielacz 200/ 12x75 (75mm na zewnątrz 63 wewnątrz)
Wywiew
Łazienki 160/4 x 75
kuchnia 125/3x75
kotłownia 100/1 x75. i tu uwaga. Rekuperację do wentylacji stosuje się po to, by wyrzucić centralne ogrzewanie. W przypadku gazu, rekuperacja podniesie koszt budowy i podniesie koszt kWh, a wprowadzono ją do budownictwa, by obniżyła koszty budowy i kWh. DLACZEGO ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN NA NAJDROŻSZE I NAJMNIEJ KOMFORTOWE OGRZEWANIE??
-W przypadku wyrzucenia gazu, do głównej łazienki dajemy 160/5x 75.
Nawiew - po prostu, rozdzielamy 12 kanałów 75 na pozostałe pomieszczenia.

A załączniki, nie chcą się wklejać niezależnie od rozmiaru.
Nawiew
HVAC - najtańszy komfort.

Zbiggy
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 maja 2016, 20:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Zbiggy » 16 maja 2016, 9:17

Opiszę jak ja robię.
- airpack 400 na wyjście 314 cm2 czyli rozdzielacz 200/ 12x75 (75mm na zewnątrz 63 wewnątrz)
Wywiew
Łazienki 160/4 x 75
kuchnia 125/3x75
kotłownia 100/1 x75. i tu uwaga. Rekuperację do wentylacji stosuje się po to, by wyrzucić centralne ogrzewanie. W przypadku gazu, rekuperacja podniesie koszt budowy i podniesie koszt kWh, a wprowadzono ją do budownictwa, by obniżyła koszty budowy i kWh. DLACZEGO ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN NA NAJDROŻSZE I NAJMNIEJ KOMFORTOWE OGRZEWANIE??
-W przypadku wyrzucenia gazu, do głównej łazienki dajemy 160/5x 75.
Nawiew - po prostu, rozdzielamy 12 kanałów 75 na pozostałe pomieszczenia.

A załączniki, nie chcą się wklejać niezależnie od rozmiaru.
Nawiew[/quote]

Dziękuję Panie Tomaszu za odpowiedź.
Z c. o. tak jak napisałem za daleko sprawy zaszły żeby się wycofać.
Wyczytałem że pole przekroju wyjścia z reku musi być równe sumie pól kanałów wychodzących że skrzynki. I mi wychodzi 10 kanałów 75/63, Pan założył 12. Coś źle zrozumiałem czy wyłączyłem?
Proszę jeszcze o info czy zalecane jest połączenie reku że skrzynka gładka sztywna rura spiro? Pisał Pan że gładkie hałasu ją, ale może przed skrzynką to nie szkodzi.
Nie napisałem tego, ale w kotłowni i garażu będzie wentylacja grawitacyjna.
Boję się że 3 wywiewy w tak małej łazience będą powodować uczucie chłodu i straszny dyskomfort o wyjściu spod prysznica. Jest czym się martwić?
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 maja 2016, 10:01

Wyczytałem że pole przekroju wyjścia z reku musi być równe sumie pól kanałów wychodzących że skrzynki. I mi wychodzi 10 kanałów 75/63, Pan założył 12. Coś źle zrozumiałem czy wyłączyłem?
10 to minimum 12 maksimum przy wyjściu fi 200.
Proszę jeszcze o info czy zalecane jest połączenie reku że skrzynka gładka sztywna rura spiro?
Powinny to być kanały izolowane, a gotowe sztywne z izolacją trudno doatać. Samemu można izolować, ale ja stosuję gotowe, miękkie z izolacją.
Pisał Pan że gładkie hałasu ją, ale może przed skrzynką to nie szkodzi.
pisałem, że mogą szumieć.

Boję się że 3 wywiewy w tak małej łazience będą powodować uczucie chłodu i straszny dyskomfort o wyjściu spod prysznica. Jest czym się martwić?
Pozdrawiam
Powietrze obierane będzie z pokoi, więc skąd chłód? Wywiewa się powietrze przez łazienki i kuchnie.
HVAC - najtańszy komfort.

Zbiggy
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 maja 2016, 20:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Zbiggy » 16 maja 2016, 14:40

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Wyczytałem że pole przekroju wyjścia z reku musi być równe sumie pól kanałów wychodzących że skrzynki. I mi wychodzi 10 kanałów 75/63, Pan założył 12. Coś źle zrozumiałem czy wyłączyłem?
10 to minimum 12 maksimum przy wyjściu fi 200.

Gdzieś czytałem że dopuszczalne jest użycie większej ilości nawiewów w stosunku do wywiewów lub odwrotnie, tylko nie mogę tego znaleźć. Czy mógłby Pan przypomnieć?

Proszę jeszcze o info czy zalecane jest połączenie reku że skrzynka gładka sztywna rura spiro?
Powinny to być kanały izolowane, a gotowe sztywne z izolacją trudno doatać. Samemu można izolować, ale ja stosuję gotowe, miękkie z izolacją.
Pisał Pan że gładkie hałasu ją, ale może przed skrzynką to nie szkodzi.
pisałem, że mogą szumieć.

Rozumiem, że moje użyć sztywna rurę. Kanały pe flex wytłumią te ewentualne szumy.

Boję się że 3 wywiewy w tak małej łazience będą powodować uczucie chłodu i straszny dyskomfort o wyjściu spod prysznica. Jest czym się martwić?
Pozdrawiam
Powietrze obierane będzie z pokoi, więc skąd chłód? Wywiewa się powietrze przez łazienki i kuchnie.

Wiatrak pokojowy też dmucha powietrzem z danego pomieszczenia, a jednak jak się stanie w polu rażenia to jednak jest uczucie chłodu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 maja 2016, 5:11

Ciepło parowania... Tak ale, proszę zauważyć, że wiatrak ma 800-1000m3/h w jednym pokoju. Daje uczucie chłodu, gdy jest skierowany na nas a nie obok, musi być dość sucho.
Przy 1/10 tych warunków i większej wilgotności powietrza, tego nie odczujemy.
Poza tym, w łazienkach nie należy montować grzejników drabinkowych i konwekcyjnych.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 17 maja 2016, 21:48

Czy pianką montażową można robić uszczelnienia w wentylacji mechanicznej?

Zbiggy
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 maja 2016, 20:13
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Zbiggy » 17 maja 2016, 22:54

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ciepło parowania... Tak ale, proszę zauważyć, że wiatrak ma 800-1000m3/h w jednym pokoju. Daje uczucie chłodu, gdy jest skierowany na nas a nie obok, musi być dość sucho.
Przy 1/10 tych warunków i większej wilgotności powietrza, tego nie odczujemy.
Poza tym, w łazienkach nie należy montować grzejników drabinkowych i konwekcyjnych.



UPS. Właśnie planowałem elektryczne grzejniki drabinkowe
w łazienkach pod kątem podsuszania ręczników. Mógłby Pan po krótce napisać dlaczego nie należy ich montować?

Co do wentylacji w łazience., to teraz mam zamontowany wentylator wyciągowy w kanale i gdy się go włączy, to stojąc przy drzwiach czuć ciąg powietrza spod drzwi. Pewnie jest to kwestia odpowiednich przekrojów otworów w drzwiach.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 maja 2016, 5:48

UPS. Właśnie planowałem elektryczne grzejniki drabinkowe
w łazienkach pod kątem podsuszania ręczników. Mógłby Pan po krótce napisać dlaczego nie należy ich montować?
Suszy wentylacja, ciepło może przyspieszyć ten proces, ale nie zastąpić. Proszę zobaczyć w upalne lato, ręczniki w łazience są mokre od rana do wieczora.
Jeżeli grzejnik, to ma ogrzewać. W łazience wentylacja jest z dołu do góry, więc ciepłe powietrze jest wyrzucane bezpośrednio. W dół nie zejdzie.
Jeżeli podgrzewacz ręcznika, to też nie tak. Woda ścieka w dół ręcznika, który jest poza "drabinką".

Co do wentylacji w łazience., to teraz mam zamontowany wentylator wyciągowy w kanale i gdy się go włączy, to stojąc przy drzwiach czuć ciąg powietrza spod drzwi. Pewnie jest to kwestia odpowiednich przekrojów otworów w drzwiach.
Wentylacja to nawiew świeżego powietrza do sypialni, do pokojów gdzie przebywamy najdłużej. Nie wolno robić takich wentylatorów, bo powodują cofkę powietrza z zagrzybionych kanałów w kuchni. To powoduje alergie i ... skażamy zarodnikami pleśni powietrze w domu!
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 18 maja 2016, 7:28

mybox pisze:Czy pianką montażową można robić uszczelnienia w wentylacji mechanicznej?


Panie Tomaszu co Pan o tym myśli?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 maja 2016, 7:45

Oczywiście. Instalatorzy kupują na Bartyckiej Den Braven.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 18 maja 2016, 7:54

No bo ona się utleniania. Zastanawiałem się czy podczas tego procesu nie wydziela jakichś szkodliwych dla zdrowia substancji.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 18 maja 2016, 11:52

Kupiłem czerpnię kulę i w zestawie są takie dwie blaszki. Do czego one służą?

Ps. Nie mogę dodać zdjęcia.

plumr
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 paź 2012, 10:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: plumr » 24 maja 2016, 21:57

witam
Mam pytanie o kanały pe flex 75/63 - czy jest sens do wentylacji stosować typ kanałów antybakteryjnych ( w przypadku klimatyzacji rozumię ze jak najbardziej tak) zamiast zwykłego o właściwościach antystatycznych i wydawać dodatkowe pieniądze. Przeciez kilka lat temu nie było antybakteryjnych na rynku i stosowano zwykłe i było to rozwiązanie powszechne i uznawane za dobre

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 maja 2016, 6:06

Nie ma za bardzo sensu. Na nawiewie nie ma wilgoci, a wywiew jest odseparowany.
Położenie warstwy srebra ( by ktoś nie oszukiwał, srebro wymienione jest w ateście PZH)
to kwestia 90zł na 50m, więc niektórzy wolą tak na wszelki wypadek.
HVAC - najtańszy komfort.

PiotrNiski
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 471
Rejestracja: 01 cze 2012, 11:30
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: PiotrNiski » 25 maja 2016, 15:25

A jakie wentylatory odśrodkowe polecacie? Potrzebne mi do dużej kuchni, w której dużo się gotuje. Coś takiego np: http://www.sklepelektryka24.pl/wentylatory-odsrodkowe.html Nada się? Czy lepiej pomyśleć nad czymś innym?