Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

ukp
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 21 kwie 2016, 14:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: ukp » 22 kwie 2016, 9:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:W ogóle, woda i ciepło powinno być po wewnętrznej stronie izolacji w naszym klimacie.


Bez wątpienia :)
Jeszcze mam jedno pytanie do Pana, jako specjalisty.
Czy można stosować skrzynki rozdzielcze, z których króćce ϕ63 wychodzą poziomo oraz pionowo do góry, przy wejściu ϕ160/200 od dołu? Chodzi o to, że skrzynka byłaby zamontowana na stropie, kanały wentylacyjne parteru rozłożone były by w warstwie ocieplenia, natomiast wentylacja poddasza wychodziłaby wprost ze skrzynki do góry.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 kwie 2016, 9:50

Pan zadzwoni 22 5591081 (jestem na Bartyckiej od 6)
Po prostu Pan coś opisuje, a ja nie bardzo wiem czy o tym samym myślimy. Nie chcę wprowadzić w błąd.
HVAC - najtańszy komfort.

ukp
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 21 kwie 2016, 14:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: ukp » 22 kwie 2016, 11:03

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pan zadzwoni 22 5591081 (jestem na Bartyckiej od 6)
Po prostu Pan coś opisuje, a ja nie bardzo wiem czy o tym samym myślimy. Nie chcę wprowadzić w błąd.

Z opisywaniem przez telefon również może być ciężko, dlatego pozwoliłem sobie sporządzić schematyczny rysunek skrzynki, którą mam na myśli.
skrzynka.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 kwie 2016, 11:28

Kanały PE75 są do zalewania w stropie. Nie robimy takich skrzynek, bo trudno byłoby to zmontować. Skrzynka musiałaby leżeć pod ścianą działową. Wyginamy kanały.
HVAC - najtańszy komfort.

ukp
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 21 kwie 2016, 14:49
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: ukp » 22 kwie 2016, 11:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kanały PE75 są do zalewania w stropie. Nie robimy takich skrzynek, bo trudno byłoby to zmontować. Skrzynka musiałaby leżeć pod ścianą działową. Wyginamy kanały.


Czyli na stropie daje się skrzynkę "płaską", a z niej kanały flex poziomo do anemostatów bądź kanały elastyczne, zaraz po wyjściu wyginamy do pionu aby poszły na górę.
skrzynka płaska.jpg
skrzynka płaska.jpg (3.8 KiB) Przejrzano 431 razy

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 kwie 2016, 12:00

Dokładnie, tak. Wygięcia będą w różnych miejscach, nie w jednym.
Nie wiem co się stało, ale nie ma funkcji "załączniki" . Nie mogę nic wkleić.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 25 kwie 2016, 11:13

Czy ktoś z was ma może dobry patent by wymienić samą matę filtracyjną a nie cała kasetę od centrali vents vut 200?
PicsArt_04-25-12.12.47.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 kwie 2016, 11:26

Wkłada się prostokąt wycięty z filtra "z metra" Dobry holenderski filtr G4 (EN 779) około 40 zł m2.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 25 kwie 2016, 11:59

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wkłada się prostokąt wycięty z filtra "z metra" Dobry holenderski filtr G4 (EN 779) około 40 zł m2.

Bez tych zagięć? Nie będzie to miało wpływu na przepływ?
Ile warstw takiego filtra można zastosować?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 kwie 2016, 12:28

Nic. Ten co jest w centrali to "chińska" G4 , holenderska jest grubsza. Ja siatkę zostawiam jedną, by nie przeleciało, lub wyrzucam i od wewnątrz ramki przyklejam taśmę "rzepową"
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 25 kwie 2016, 12:39

I ten rzep utrzyma filtr? Nie wyciągnie go poza ramkę?
Takie pytanie odnośnie samej centrali: w instrukcji jest napisane:
"...Regulacja zużycia powietrza w urządzeniu „VUT… mini EC” jest dokonywana bezstopniowo za pomocą regulatora P-1/010 (dalej – „regulator”).
W zależności od potrzeby Regulacja odbywa się w zakresie od zera do maksimum."
Skoro tak to dlaczego jak przekręcę przełącznik (włączę centralę) to wentylatory zaczynają pracować od jakiegoś tam minimum, a nie jak napisali "od zera" ? To gdzieś można przestawić?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 kwie 2016, 14:13

Od zera da się w AC - w tej tańszej. Przy kontroli elektronicznej zaczyna się coś koło 20% .
A filtr się spokojnie utrzyma.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 25 kwie 2016, 14:38

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Od zera da się w AC - w tej tańszej. Przy kontroli elektronicznej zaczyna się coś koło 20% .
A filtr się spokojnie utrzyma.


Takie wentylatory: EBM papst R3G190-RC05-03

Na pewno się nie da? Jest tam w regulatorze malutki potencjometr, może do regulacji MIN?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 kwie 2016, 14:54

Taki wentylator to chyba w 600-tce.
HVAC - najtańszy komfort.

mybox
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 11 kwie 2016, 16:39
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: mybox » 25 kwie 2016, 15:05

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Taki wentylator to chyba w 600-tce.

Nie takie są w VUT 200 mini EC


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”