problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

Jeżeli chcesz zaadaptować swoje poddasze to koniecznie musisz znać wszystkie aspekty, z jakimi możesz się spotkać przy remoncie poddasza. Oprócz tego w tym dziale poznasz pomysły innych na aranżacje tego pomieszczenia.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

majster87
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 06 lut 2011, 22:05
problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

autor: majster87 » 06 lut 2011, 22:45

Witam.
Jestem amatorem budowlanym, więc język jakim będę operował może nie być czysto fachowy, proszę o wyrozumiałość.
Planuję adaptację poddasza. Poddasze długie jest na 18m i szerokie na 8m. Po środku są 2 wnęki głębokie na 2m. Skos dachu zaczyna się od samego stropu pod kątem 45 stopni (nie występują ścianki kolankowe). W szczycie poddasze sięga 4m wysokości. Jętki są na wysokości 250cm i na tę wysokość zamierzam obniżyć sufit. Problem jest następujący:
Poddasze zostało ocieplone w całości wełną 15cm (oprócz ścianek szczytowych, które są zbudowane z jednej warstwy pustaka). Nad wełną jest folia paroprzepuszczalna (niebieska), a pod wełną jest folia paroizolacyjna( zwykła żółta).
1. Czy zatem mogę dołożyć na to wełnę 5cm między profilami nie dając już drugiej warstwy folii paroizolacyjnej?? Na wełnę od razu przykręciłbym regips.
Jeśli chodzi o podwieszany sufit, to chciałbym zrobić podobnie, tylko zastosować wełnę 15cm. Nad sufitem zostanie ocieplona przestrzeń, która w szczycie wynosić będzie 1,5m.
2. Czy nie lepiej zerwać jest obecną folię, dołożyć wełnę i dopiero ponownie ją założyć? A może położyć wełnę a na to drugą warstwę folii paroizolacyjnej??
3. Czy w krokwiach NAD podwieszanym sufitem potrzebna jest wełna, która jest tam obecnie czy zerwać ją razem z folią i położyć tylko na regipsy podwieszonego sufitu?

Bardzo proszę o pomoc dostosowaną do obecnego stanu ocieplenia poddasza. Czy ocieplenie będzie wystarczające? Czy wentylacja będzie ok? Co zmienić?
Z góry serdecznie dziękuję wszystkim życzliwym forumowiczom.

majster87
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 06 lut 2011, 22:05
Re: problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

autor: majster87 » 07 lut 2011, 19:46

Może nie przedstawiłem problemu zbyt fachowo i jasno, więc zamieszczam zdjęcie obrazujące obecny stan ocieplenia. Zamierzam dodatkowo położyć na skosach wełnę 5cm i na wiszącym suficie wełnę 15cm. Nie wiem zatem czy mam zerwać folię paroizolacyjną, dołożyć wełnę na skosach i dopiero dać folię? Czy może ponakłuwać obecną folię w celu lepszego obiegu powietrza, dołożyć wełnę i dopiero wtedy założyć nową folię? Bardzo proszę o poradę. Obrazek

GipsKarton
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 750
Rejestracja: 21 lut 2009, 18:22
Lokalizacja: Szczecin
Re: problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

autor: GipsKarton » 08 lut 2011, 14:10

bezpieczniej bedzie zdemontować folię (żółtą) wykonać stelaże. wyjąć wełnę z pomiędzy krokwi nad jętkami i wyłożyć na sufit. W stelaże skosów dodać izolację zamknąć paroizolacją i płytami.
Mimo wszystko przed pracami upewnić się warto jaki jest dokładnie rodzaj folii jest na kryciu (od zewnątrz)

majster87
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 06 lut 2011, 22:05
Re: problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

autor: majster87 » 08 lut 2011, 20:31

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Folia bezpośrednio pod onduliną ma kolor niebieski i rzekomo jest paroprzepuszczalna.
Bliższych informacji na razie nie znam, dopiero jak zdejmę folię to może uda mi się zidentyfikować.
A jakie mogłyby być konsekwencje tego, gdybym na obecny stan dołożył na skosy oraz sufit wełnę, nie dając już dodatkowo folii i zamknął to płytami R-K ??

GipsKarton
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 750
Rejestracja: 21 lut 2009, 18:22
Lokalizacja: Szczecin
Re: problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

autor: GipsKarton » 09 lut 2011, 18:42

Czuję tu chęć szukania przez ciebie oszczędności, byle się nie narobić nie zainwestować i może będę miał to szczęście i dach nie zgnije.

Jeżeli nie można zidentyfikować typu i parametrów folii wstępnego krycia to, powinno się wykonać izolację ze szczeliną wentylowaną. Polega to, na takim ułożeniu izolacji cieplnej by zachować odstęp od wełny do krycia rzędu 3cm.
By wykonać paroizolację pomiędzy warstwami izolacji trzeba spełnić wiele warunków, nie będę się rozpisywał bo bezpieczniej będzie gdy zdejmiesz obecną folie i wykonasz paroizolację przed płytami g.k.

majster87
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 06 lut 2011, 22:05
Re: problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

autor: majster87 » 09 lut 2011, 22:49

Postanowiłem, że folię ściągnę, dołożę wełnę 5cm w profile na skosy i założę folię ponownie. Na sufit dam dodatkowo wełnę 20cm i zrobię wentylację nad sufitem. Ściany szczytowe również zamierzam ocieplić, ale myślę nad styropianem a nie wełną. A Pan jakby polecał??
I jeszcze mam ostatnie pytanie - czy jeżeli dam wentylację w przestrzeni nad sufitem, to czy ta wełna która tam zostanie w jakimś stopniu przyczyni się do tego, że na w mieszkaniu na poddaszu będzie cieplej? Jeśli tak, to w jak dużym stopniu?? Bo jeżeli nie, to chyba lepiej zerwać stamtąd wełnę i położyć ją na sufit... Jak Pan myśli ??
A co do chęci oszczędzania to faktycznie ma Pan rację. Na chwilę obecną mam na tyle oszczędności, żeby ocieplić poddasze, zmontować profile i płyty k-g. Dlatego szukam oszczędności, żeby optymalnie zrobić jak najwięcej roboty. Dlatego potrzebuje porady, żeby możliwie jak najmądrzej to rozwiązać.

GipsKarton
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 750
Rejestracja: 21 lut 2009, 18:22
Lokalizacja: Szczecin
Re: problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

autor: GipsKarton » 09 lut 2011, 23:34

Tak całą wełnę z pomiędzy krokwi ponad jętkami śmiało można wyjąć i rozłożyć na jętkach.
Należy jednak w tym układzie ocieplić ściany szczytowe nad jętkami.
Ściany zewnętrzne poddasza ocieplić od wewnątrz wełną wykonując ruszt dla okładziny ściennej g/k i wykonując paroizolację przed montazem płyt. Paroizolacja ścian ma być połączona z paroizolacją całego poddasza.

majster87
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 06 lut 2011, 22:05
Re: problem z częściowo ocieplonym poddaszem. wątpliwości

autor: majster87 » 14 lut 2011, 13:55

Dziękuję bardzo za poradę, na pewno z nich skorzystam.
A czy nie wiecie jaka jest optymalna wysokość ścianek kolankowych? Od jakiej wysokości mógłby się zaczynać skos na poddaszu? Dach jest pod kątem 45 stopni. Muszę odciąć ścianki i nie wiem jak dużo.