Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytanko

autor: szosiu » 29 sty 2011, 14:38

Witam
witam Wszystkich

Chce założyć w łazience i kuchni wentylator mechaniczny z higrometrem regulowanym (zakres regulacji higrometru 60% - 90%).
Problem polega na tym ze wentylatory które oglądałem mają dodatkowo KLAPY ZWROTNE, które uniemożliwiają grawitacyjną wentylację gdy wentylator jest wyłączony. Wentylator przestaje pracować - wtedy klapki zwrotne sie zamykają.

I właśnie poszukuje wentylatora najlepiej tylko z higrometrem (bez zadnych sznurkow, taimerkow a juz napewno klpel zwrotnych) który bedzie bez klapy zwrotnej. Będę montował nawiewniki w każdym pokoju , ma dwa kanały wentylacyjne kominowe (kuchnia i lazienka). Więc zalezy mi na ciągłej wentylacji, non stop 24h/dobę, ale dodatkowo gdy poziom wilgotnosci wzrośnie to chce by wentylator wzpomagal szybsze usuwanie pary. Te wentylatory co czytalem niestety posiadają klapki zwrotne ktore uniemozliwiają prace wentylacji grawitacyjnej 24h/dobę.

Czy znacie taki wentylator ktory ma higrometr ale nie posiada klapki zwrotnej ? moze byc drogi

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 lut 2011, 7:53

Nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna - jest naturalna lub (prawidłowo ) konwekcyjna. W kanałach "mokrych" jest ogromne stężenie zarodników grzybów strzępkowych - przy cofce z takiego kanału ilość zarodników w powietrzu wewnętrznym często nawet 15x przekracza dopuszczalne normy 100jtk/m3. Dlatego stosowanie takich wentylatorów to skrajna nieodpowiedzialność - choć dość powszechna. Gdy jeden wentylator pracuje - robi w domu podciśnienie i powietrze wraz z zarodnikami cofa się drugim mokrym kanałem

rozwiązania:
- Połączyć elektrycznie wszystkie wentylatory wyciągowe - tak by zawsze razem się załączały
-.Założyć jeden wentylator z kilkoma wejściami Obrazek Obrazek
-Założyć wentylator nawiewny z nadmuchem na pokoje
- zrobić WM wywiewno nawiewna najlepiej z reku.

szosiu
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 11 sty 2011, 19:46
Lokalizacja: Polanica Zdrój
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: szosiu » 04 lut 2011, 17:11

Tomasz_Brzeczkowski pisze:. Dlatego stosowanie takich wentylatorów to skrajna nieodpowiedzialność - choć dość powszechna. Gdy jeden wentylator pracuje - robi w domu podciśnienie i powietrze wraz z zarodnikami cofa się drugim mokrym kanałem

.


witam ,dziekuje za odpowiedz
Gdy jeden wentylator pracuje to drugi zaciaga ? Hmmm, przeciez po to montuje nawiewniki w oknach zeby kierunek wentylacji był wlaściwy. Poza tym czytalem wlasnie dzis o takich wywiewnikach http://www.e-dach.pl/a/2577,wywietrzniki-grawitacyjne co to je sie montuje na kominie. Ponoć wspomagają wentylacje tworząc wieksze podciśnienie w kanale wentylacyjnym, przy okazji zapobiegaja dostawaniu sie opadow do kanału wentylacyjnego. Montuje sie je po to by uniknąć wdmuchiwania wiatru w kanal wentylacyjny, potrafia zamienic pęd wiatru na wieksze podcisnienie w kanale wentylacyjnym . czyli same zalety, jestem ciekaw jak takie cos wyglada, nie moge w necie znaleźć czegos takiego ale jeszcze poszukam.
Co Pan sadzi o takim wynalasku?

Co do zasysania z drugiego kanalu podczas pracy pierwszego to sprawdze to płomieniem świecy czy tak faktycznie jest.

Co sie tyczy wszelakich urzadzeń wentylacyjnych to niestety nie stac mnie na to, poza tym niema juz miejsca zeby to gdzies upchac.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 lut 2011, 7:09

Rozumiem, ( wynika z Pana tekstu) ze orientuje się Pan ile miejsca zajmuje oraz jaki jest koszt zdrowej wentylacji??? Ciekaw jestem - czy to co Pan wie to stereotyp, czy faktyczne informacje.?

szosiu
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 11 sty 2011, 19:46
Lokalizacja: Polanica Zdrój
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: szosiu » 06 lut 2011, 23:12

Troche sie orientuje bo duzo czytam na forum :lol: . Naprawde mnie nie stac na dodatkowe zabawki, testy świeczką pokaza co i jak

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lut 2011, 11:17

Opinie z forum... może Pan jaśniej - jaki koszt i ile miejsca?

luk002
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 07 maja 2011, 23:47
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: luk002 » 07 maja 2011, 23:54

Panie Szosiu, czy przeprowadzał Pan testy ze świeczką lub inne? Stoję przed podobnym dylematem, chcę zakupić dobry jakościowo wentylator do łazienki (S&P SILENT-200 CHZ) obawiam się jednak wspomnianych problemów z funkcjonowaniem wentylacji "grawitacyjnej" w mieszkaniu. Jest to mieszkanie w bloku w nowym budownictwie, kanały nie dzielone z sąsiadami, jeden w łazience, jeden w WC i dwa w kuchni (okap + na pomieszczenie). Dziękuję i pozdrawiam.

joanna12349
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 maja 2011, 11:13
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: joanna12349 » 31 maja 2011, 8:56

Ja mam łązienkę w domu. W kanale wentylacyjnym mam wentylator kanałowy fi 125.
Do wentylatora mam podłączony sterownik wentylacyjno-osuszający
Do tego w czasie lata mam odwrócony kierunek biegu wentylatora. Czyli zasysanie powietrza z zewnątrz do łazienki. Wentylator włącza się rzadko, zwykle podczas kąpieli, mycia podłogi.
Miłym zaskoczeniem było to, że w przedsionku obok łazienki (też była wilgoć) wysunęła się szyba z szafy. Listewki mocujące szybę nigdy nie były przybite bo wchodziły b. ciasno.
Pozdrowienia
Joanna

krooger
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 12 paź 2011, 15:31
Lokalizacja: Katosy
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: krooger » 12 paź 2011, 15:45

Witam

Mieszkam w bloku gdzie jest jedna wentylacja na całe mieszkanie podłączyłem do niej rurę z łazienki i chciałbym założyć dodatkowo wentylator w łazience ponieważ czuć i widać wilgoć w pokojach i kuchni przyległej do łazienki. Moje pytanie brzmi czy nie będę miał problemu z kominiarzem podczas kontroli poprzez takie połączenie ? Wentylować jest będą 2 pomieszczenia (kuchnia i łazienka) z jednego szybu wentylacyjnego?

joanna12349
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 maja 2011, 11:13
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: joanna12349 » 12 paź 2011, 19:06

Jak rozumiem, to mieszkasz w bloku, ze wspólnym kominem wentylacyjnym na kilka mieszkań.
Z tego, co mi wiadomo, to w takim przypadku nie można montować wentylatora wyciągowego na otwrach kominowych. Jednak nie słyszałam o tym, aby ktoś zabraniał nawiewu do mieszkania. Jeśli masz w miarę szczelne okna, to powietrze nawiewane pójdzie do komina wentylacyjnego w taki sam sposób, jakbyś miał wentylator w kominie. Myślę, że to urządzenie się sprawdzi, włączając tylko, gdy wilgość w domu jest większa, niż na dworze.Problem jednak w tym, skąd pobierać powietrze, jeśli ściana zewnetrzna też nie twoja.
Myślę, że należy zrobić mały otwór 5x15cm, przy oknie, wmontować profil pcv prostokąt -> koło(100mm), nastepnie kolano 90st, nastę wstawić wentylator.
I gotowe

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: Bolas » 23 paź 2011, 19:25

W wentylacji zaprojektowanej jako konwekcyjną NIE WOLNO stosować wentylatorów. To samo tyczy się pochłaniaczy kuchennych.

joanna12349
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 maja 2011, 11:13
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: joanna12349 » 24 paź 2011, 18:25

Czy można poprosić o rozszerzenie myśli o zakres literatury źródłowej?

kasiamango
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 09 gru 2013, 13:20
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: kasiamango » 14 lut 2014, 8:37

może pomoże Ci coś w tym blog który ostatnio czytałam - http://wentylatorykanalowe.info.pl/ - powinnaś znaleźć odpowiedź tam na swoje pytanie ;) pozdrawiam

joanna12349
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 maja 2011, 11:13
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: joanna12349 » 14 lut 2014, 9:08

kasiamango: Przecież to jest link nie na temat.
Natomiast polecam ci ten link: http://klimaaa.szczecin.pl
Tam przynajmniej cos mozna się dowiedzieć więcej.
Pojęcie wentylacja konwekcyjna, to moim pojęcie bardzo górnolotne
To określenie trudnymi słowami tego, co każdy zna i rozumie, czyli wentylacja grawitacyjna(tak na marginesie).
Od 2014 obowiązuje prawnie wentylacja hybrydowa, a więc wentylacja "konwekcyjna" (czytaj grawitacyjna) wspomagana wentylatorem
Wentylacja "konwekcyjna" nie sprawdza się, co powoduje wzrost chorób oddechowych.
Mało kto wie, że liczba zachorowań na raka płuc rośnie. Jest mnóstwo literatury potwierdzającej
związek tej choroby z wentylacją( np. badano górników w kopalniach na duzych głebokościach, gdzie
promieniowanie radonu było na tyle wysokie, że wentylacja nie była w stanie go odporowadzić. Zachorowalność na raka płuc w tej grupie była 3-krotnie większa, niż w grupie referencyjnej).

joanna12349
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 48
Rejestracja: 27 maja 2011, 11:13
Re: Wentylator łazienkowy/kuchenny higro - jedno male pytan

autor: joanna12349 » 14 lut 2014, 9:34

Tomasz_Brzeczkowski:
W kanałach "mokrych" jest ogromne stężenie zarodników grzybów strzępkowych - przy cofce z takiego kanału ilość zarodników w powietrzu wewnętrznym często nawet 15x przekracza dopuszczalne normy 100jtk/m3

To jest zręczne manipulowanie faktami. Kanały mokre występują, gdy mamy doczynienia z wentylacją mechaniczną. To dlatego Tomasz_Brzeczkowski zna normę, bo instaluje WM, a potem sprawdza czy jest to zgodne z normą, jak nie to zaleca regularną dezynfekcję. Jak tak, to sprawdzanie za pół roku.
Błędne koło "zdrowej wentylacji".
Cofka w kominie grawitacyjnym wynika z dwóch powodów:
1. zbyt mała długość komina
2. brak nawiewu
Nie ma takiej możliwości, aby wentylator spowodował cofkę z komina, jesli jest przewidziany nawiew.
Po prostu fizyka nad tym panuje(i całe szczęście), kierując powietrze drogą najmniejszych oporów.
Koledze Tomasz_Brzeczkowski polecam wycieczkę nad rzekę. Woda robi to podobnie.