Re: jakie temp na kominku?
autor: Bolas » 20 sty 2011, 17:46
Bieg pompy powinien być ustawiony wg oporów hydraulicznych instalacji. Rzadko się spotyka żeby któryś instalator obliczał te dane do tak małych obiegów. Ustawia się "na oko". Jeśli daje radę na najniższym to wszystko gra jeżeli nie do daje się na najwyższy jeżeli zaczyna instalacja szumieć a jest odpowietrzona tzn że bieg jest za wysoki. Ja w większości stosuję pompy które same dostosowują moc do oporów instalacji przez co oszczędza się znacznie na energii (takie pompy potrafią pobierać zaledwie 3W).
Na temperaturę płaszcza większy wpływ ma raczej temperatura obiegu grzewczego a co za tym idzie zapotrzebowanie na tą że temperaturę (energię). To obieg grzewczy wychładza obieg kominka. Każda z pomp powinna być ustawiona do swojego obiegu.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk