projekt niedrogiej wentylacji

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

samouk
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: samouk » 03 paź 2010, 21:42

wito-pc pisze:Witam , najkrócej najlepiej - od razu na zewnątrz z wentylatorkiem .

Owszem, tak, ALE z zaworkiem zwrotnym ("klapką"), bo inaczej spilip zimą w swoim mieszkaniu będzie musiał siedzieć w ...kożuchu :wink:
Dodatkowo - jeśli w jego łazience jest terma gazowa (lub podgrzewacz), to MUSI być wentylacja grawitacyjna!

Pozdr.

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: wito-pc » 03 paź 2010, 21:47

Ooooooooooooooooooo właśnie , witam Samouk , jak grill ,kupa czasu , pozdrawiam :D
Cezar

samouk
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: samouk » 03 paź 2010, 21:49

spilip pisze: "Mysle o puszczeniu z z łazienki rury 100mm przez kuchnie do komina pod sufitem z wentylatorem wywiewającym w środku

Sprecyzuj - czy do kanału wentylacyjnego, czy (uchowaj Boże) spalinowego? :evil:

Pozdr.

samouk
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: samouk » 03 paź 2010, 21:56

wito-pc pisze:witam Samouk , jak grill ,kupa czasu , pozdrawiam :D

Grill musi poczekać. Twoje porady na jego temat zapisane (też czekają). Na razie montuję drewutnię na fundamencie z kanałem przewietrzającym (mój patent), bo masę drewna z karczowania działki mi zalega i suszę je prowizorycznie w pryzmach pod folią. A przyda się to drewno zimą do "kozy".

Pozdrawiam

wito-pc
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 913
Rejestracja: 20 lut 2010, 18:31
Lokalizacja: Czeladż
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: wito-pc » 03 paź 2010, 22:06

Ha ciekaw jestem tego patentu !
Cezar

spilip
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 29 wrz 2010, 8:38
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: spilip » 04 paź 2010, 6:49

Do kanału wentylacyjnego oczywiście. Jednak mi sie bardziej podoba opcja z kratka w lazience z wentylatorem wywiewnym z zaworem zwrotnym. I teraz pytanie: w pomieszczeniu gospodarczym obok lazienki (drzwi harmonijkowe - na schemacie w galerii schemat domu) znajduje sie podgrzewacz na propan-butan. W tym pomieszczeniu znajduje sie kratka na wysokosci kolan. Czy w lazience wystarczy kratka z wentylatorem (np polaczona z wlacznikiem swiatla z opoznieniem czasowym), czy musi byc wentylacja grawitacyjna i musze ciagnac rure do gory po elewacji (a jesli tak to jak wysoko, bo to jest przybudowka i ma ona tylko ok 3 m wysokosci)?

Pewnie sa to banalne pytania, ale nie jestem budowlancem a informatykiem i jak kolega wyzej "samoukiem" a musze wiele rzeczy wykonac sam...
Dziekuje i pozdrawiam!

Jan_Techniczny
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 68
Rejestracja: 02 wrz 2010, 14:42
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: Jan_Techniczny » 04 paź 2010, 11:11

Jezeli to maja byc jak najnizsze koszta, to moze warto pomyslec o montazu nawiewnikow okiennych higrosterowanych? Z tego co sie orientuje, to taki nawiewnik np Aereco z montazem mozna zakupic w cenie 200-250 zl za sztuke i dac 1 na pomieszczenie. Pomysl moze dosc kontrowersyjny, ale czasem w starym budownictwie - jedyne wyjscie.

http://www.matchembud.com.pl/aereco/CENNIK.pdf

najtanszy wychodzi za sztuke 170 zl brutto + montaz i zapewnia 5-35 m3/h

samouk
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: samouk » 04 paź 2010, 19:21

wito-pc pisze:Ha ciekaw jestem tego patentu !

Jak się nauczę przenosić obrazki z aparatu do internetu, to może prześlę zimą (będzie więcej czasu) :wink:
Pozdro

samouk
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: samouk » 04 paź 2010, 19:33

[quote="spilip"] Czy w lazience wystarczy kratka z wentylatorem (np polaczona z wlacznikiem swiatla z opoznieniem czasowym), czy musi byc wentylacja grawitacyjna i musze ciagnac rure do gory po elewacji (a jesli tak to jak wysoko, bo to jest przybudowka i ma ona tylko ok 3 m wysokosci)? /quote]
Jeśli łazienka nie posiada odbiornika gazu, to doraźnie wentylator wystarczy, ale komfortu mieć nie będziesz, bo jest to pomieszczenie generujące sporo wilgoci (podobnie, jak kuchnia). Jeśli wentylator będzie z zaworem zwrotnym, to nie powinno być "cofki". Rura na ścianie może być wymagana, o ile administrator (właściciel budynku) postawiłby takie wymaganie z uwagi na ewentualne protesty sąsiadów wynikające z zainstalowania wyrzutni blisko ich okien.

spilip
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 29 wrz 2010, 8:38
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: spilip » 04 paź 2010, 20:59

To jest domek blizniak, takze rura nikomu by nie przeszkadzala. Podsumowujac: najlepszym rozwiazaniem byloby wykonanie kratki wywiewnej i pociagniecie rury po elewacji, by wentylacja dzialala non-stop, grawitacyjnie. Troche gorsza opcja jest wykonanie kratki wywiewnej z wentylatorem z zaworem zwrotnym, ktory dzialalby tylko "na zadanie", np. w momencie wcisniecia wlacznika swiatla.
Czy dobrze rozumiem?

Wielkie dzieki koledzy za pomoc!

samouk
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: samouk » 04 paź 2010, 21:25

spilip pisze: Podsumowujac: najlepszym? rozwiazaniem byloby wykonanie kratki wywiewnej i pociagniecie rury po elewacji, by wentylacja dzialala non-stop, grawitacyjnie.
Czy dobrze rozumiem?

Niekoniecznie. Nieocieplona rura NA ZEWNĄTRZ elewacji nie będzie dobrym kanałem wentylacji naturalnej (bardzo prawdopodobny brak "ciągu"). Pomijam tu fakt utrudnienia ciągu przez wbudowany wentylator z zaworem zwr..
A z jej ociepleniem też mógłby być drobny kłopot (ESTETYKA! :shock: ).

Pozdr.

spilip
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 29 wrz 2010, 8:38
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: spilip » 05 paź 2010, 22:13

Juz teraz sam nie wiem jak to rozegrac. A jak Wy rozwiazaliscie taki problem u siebie? Czy ktos moglby sie wypowiedziec jakie rozwiazanie okazalo sie skuteczne?

P.S. Czytalem o wentylatorach higrosterowanych. Czy zrobienie dziury i zamontowanie takiego wentylatora pod sufitem w lazience bedzie skutecznie wentylowalo lazienke?Moze taki pomysl bylby stosunkowo niedrogi i skuteczny a jednoczesnie nie tracilbym tyle ciepla co przy grawitacyjnej?

samouk
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: samouk » 06 paź 2010, 19:06

spilip pisze:Juz teraz sam nie wiem jak to rozegrac. A jak Wy rozwiazaliscie taki problem u siebie?

Mogę ci jeszcze podać prosty sposób, po przeczytaniu którego kilku specjalistom od wentylacji siwiały włosy, ale po zastosowaniu którego mam tu na Forum podziękowania z okresu zimy (i podobno czeka piwo!) a u mojego znajomego w domku działa już parę lat.
Można wykuć otwór w ścianie pod sufitem, wstawić w niego rurę z PCW (a w niej wentylator kanałowy - bez włącznika higrosterowanego!). Na zewnątrz w tej rurze zamontować wywiewkę z siateczką p. owadom a wewnątrz anemostat ssący z naklejonym krążkiem z gumy (o-ring większej średnicy) pozwalającym całkowicie ten anemostat zamknąć. Trzeba tu bowiem wspomnieć, że wszystkie handlowe anemostaty są tak zbudowane, że nie dają się całkowicie zakręcić. Ta ręczna regulacja bądź całkowite zamykanie mogą się przydać wtedy, gdy do tej kratki zawiewa silny, zimny wiatr lub gdy występuje "cofka". Aby nie wdrapywać się ciągle po drabinie dla zamknięcia lub otwarcia, można go wyposażyć w linkę lub łańcuszek na "bębenku" (robota dla majsterkowicza). Cały taki układ może też być BEZ wentylatora i wtedy masz regulowaną wentylację grawitacyjną :) Trzeba jednak wtedy zastosować rurę przynajmniej fi 150.


















ęcia

spilip
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 29 wrz 2010, 8:38
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: spilip » 07 paź 2010, 22:56

A jak długa miałaby być ta rura?

No i co kolega samouk myśli o zrobieniu dziury i wstawieniu wentylatora higrosterowanego?

samouk
Re: projekt niedrogiej wentylacji

autor: samouk » 08 paź 2010, 18:55

spilip pisze:1. A jak długa miałaby być ta rura?
2. No i co kolega samouk myśli o zrobieniu dziury i wstawieniu wentylatora higrosterowanego?

Ad. 1 - Rura tak długa, jak gruba ściana :D
Ad. 2 - W przypadku RĘCZNEJ regulacji ilości wywiewanego powietrza wentylator higrosterowany nie ma zastosowania, bo sam mógłby się włączać przy całkowicie zamkniętym anemostacie. I na pewno nie wyszłoby mu to na zdrowie :shock:
Proponuję zajrzeć na strony producentów systemów wentylacyjnych (np. f-my HARDI lub rempuszewski.pl).
Pozdr.