Re: naczynie przeponowe
autor: Indiana » 12 sie 2010, 20:13
Przy kominku w układzie otwartym trzeba dać w obwodzie kominka pompę, naczynie wzbiorcze oraz wymiennik. W obwodzie CO dajemy drugą stronę wymiennika, pompę, za pompą zawór zwrotny. Zawór zwrotny trzeba dać za kotłem CO - taki układ daje nam ten komfort, że można na zmianę palić w kominku lub w kotle, bez ruszania zaworów kotła czy kominka - zawór zwrotny za kotłem sprawia, że podczas pracy pompy kominka woda nie cofa się przez kocioł, a zawór przy wymienniku robi to samo w przypadku pracy kotła.
Jak instalacja jest nie za duża, to w takim układzie naczynie przeponowe w kotle CO może wystarczyć (tylko wtedy podczas pracy kominka nie można odcinać kotła). Przy montażu instalacji trzeba jednak przewidzieć trójnik z zaślepką; w przypadku gdyby ciśnienie w instalacji podczas pracy kominka zbytnio rosło (trzeba zamontować manometr), po prostu w ten trójnik wepniesz dodatkowe naczynie przeponowe.
Natomiast okresowe poruszanie zaworów kulowych i grzybkowych (wszystkich, do wody, CO, gazu) jest wskazane, bo po kilku latach bezczynności, w przypadku awarii, nagle okazuje się, że urywamy rączkę, zawór ani drgnie, a woda wali pękniętym wężykiem bez przeszkód.