SKAM-P Premium SEKOM - polecam

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

andyfer
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 20 mar 2017, 20:08
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: andyfer » 25 wrz 2017, 15:08

Odpaliłem swojego Skam-a Premium 7 kW. Jestem na razie zadowolony. Spalanie na same CWU (100l) ok. 3 kg. Nie mam zaworu przed pionem CO, więc ogrzewałem trochę dom. Po odkręceniu drabinek w łazienkach i trochę głowic w pokojach ok.5 kg. Jadę na Retopalu z PGG. Zużycie prądu ok. 1.8 kWh na dobę. Kupiłem już RCK. Muszę założyć, bo mam przewymiarowany komin. Wyjada mi ekogroszek z kopca. Mam trochę przaśną tą instalację :D ,ale zamieszczę kilka zdjęć.
Załączniki
IMG_20170915_0719581.jpg
Po 5 dniach palenia.
IMG_20170910_114900.jpg
IMG_20170910_114847.jpg
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2017, 15:13 przez andyfer, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 25 wrz 2017, 15:09

dla palnika azpp z motoreduktorem bhf
przesyp w zależności od paliwa ekogroszku (jego granulacja) od 3,4grama/sekunde pracy do 3,7grama/sek pracy
czyli od ok. 12,3kg/godzinę po 13,4kg/h
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

ajzip
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 25 mar 2016, 16:32
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: ajzip » 25 wrz 2017, 18:53

myślałem że w tym przypadku mamy stałą wartość przesypu niezależnie od opału, dzięki za info

paweld88
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 05 paź 2012, 7:42
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: paweld88 » 27 wrz 2017, 11:07

Witam,
Poszukuję zasobnika na węgiel do kotła skam-p premium. Szukałem na kilku stronach z częściami do kotłów w ofercie jest dużo zasobników tylko że akurat do mojej ramki żaden nie odpowiada wymiarami. Mam palnik brucer 2 generacji. Stary zasobnik ma wymiary ramki zewnętrznej 21 na 23 i był mocowany na cztery śruby a w podajniki mam 6 miejsc na sruby . Czy taki podajnik 22na 25 będzie pasował?

Pozdrawiam
Paweł

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 27 wrz 2017, 14:32

Wklej fotkę bo akurat tak się utarło,że każdy żeliwny palnik jest potocznie nazywany brucerem
W danych latach produkcji na samym początku od 2008r do bodajże 2009/2010 były brucery
później weszła nowsza ekoenergia
jeszcze później ewmarowskie appm-1 oraz appmd-1
a od jakiegoś czasu są to żeliwne palniki batory

Wąska prostokątna ramka była do pierwszych brucerów i tu jeszcze kosz albo stary z jedną ścianką prosta a druga ma skos (tych już nie ma) albo póxniej zastępczo węższy kosz na 43cm, dostępne sa jeszcze chyba 4szt ale tutaj zasyp jest w granicy 110-120kg

Później też taką wąska ramke miał palnik ekoenergia z pierwszych odlewów i te kosze jeszcze są dostępne normalnie, zasobnik szeroki na 50cm, głęboki na 60cm i wys. ok.97cm

Zrób fotkę tak, aby był widok na kosz patrząc od strony motoreduktora
oraz drugą, aby było widac zamocowanie dmuchawy patrząc na wprost stojąc przed kotłem
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

paweld88
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 05 paź 2012, 7:42
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: paweld88 » 27 wrz 2017, 17:27

Witam,
To właśnie jest appm-1 mam w domu instrukcje do tego podajnika. Dostałem ja wraz z kotłem. Jak wrócę to zrobię zdjęcia. Dziękuję za odpowiedź

Pozdrawiam
Paweł

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 27 wrz 2017, 17:58

do appm-1 to kompletnie bez problemu
Są na miejscu, napisz na adres e-mail z tabliczki znamionowej kotła, podaj typ palnika i dane kontaktowe z numerem telefonu
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

paweld88
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 05 paź 2012, 7:42
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: paweld88 » 04 paź 2017, 11:12

Witam,
Dziękuję za pomoc Panie Jarecki z zasobnikiem. Mam pytanie podczas montażu nowego zasobnika musiałem zmienić pozycję wentylatora. Teraz wentylator jest ustawiony do dołu czyli przesłona jest ustawiona w kierunku zasobnika a nie kotła jak to miało miejsce przy starym zasobniku. Czy takie ustawinie jest poprawne? Wentylator to rv 12 pk

Pozdrawiam
Paweł

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 04 paź 2017, 18:02

Krótko mówiąc - tak
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

PiK
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 17 paź 2017, 11:00
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: PiK » 17 paź 2017, 14:55

12 września uruchomiłem Skam-a Premium 7 kW z palnikiem obrotowym Ardeo (tym ze stalowym ślimakiem - modelu nie pamiętam). Do kotła mam założony sterownik Iryd Pid RTZ, zawór czterodrogowy ESBE z siłownikiem i czujnik pogodowy, sterujący pogodowo temperaturami kotła i mieszacza. Domek nieduży, niecałe 60 m2 powierzchni użytkowej + tyle samo nieogrzewanej piwnicy. Palę Retopalem (przynajmniej tak mam napisane na kwicie ze składu węgla), ustawienia kotła wg. producenta, sterowanie PID. Przysłoniłem tylko dmuchawę zostawiając ok, 1,5-2 cm szczelinę, bo podczas wiatru kocioł przeciągał z temperaturą. Wywierciłem też otwór w dmuchawie i pexem 16mm połączyłem z zasobnikiem w celu dosuszania opału, jednakże u mnie taka modyfikacja okazała się nieskuteczna ponieważ przy mojej powierzchni grzewczej ( i dodatnich temperaturach zewnętrznych mała częstotliwość załączania i mała moc z jaką pracuje w tym czasie dmuchawa nie dawały rady wytworzyć skutecznego ciśnienia w zasobniku aby zniknęła wilgoć ze ścianek zasobnika. Dlatego zaślepiłem otwór w dmuchawie i wymyśliłem, żeby do zasobnika podłączyć napowietrzacz akwarystyczny (brzęczyk) o wydajności 300L/h znanej polskiej firmy (taki czarny z dwoma wyjściami). Napowietrzacz pobiera 2,3W (czyli prawie nic) i pracuje obecnie 24h/dobę. W zasobniku sucho, krateru na palniku wskazującego na zbyt duże podawanie "lewego" powietrza nie ma więc rozwiązanie to spełniło moje oczekiwania. Podsumowując: kociołek od początku pracuje super, spieków nie ma, popiół dopalony, na półkach wymiennika troszkę suchego pyłu (kurzu z popiołu). Mam kocioł z wyjściem czopucha na górze, czyści się go bajecznie łatwo i szybko, chociaż prawdę mówiąc nie miałem praktycznie jeszcze co czyścić, ale to taki nawyk z lat ubiegłych i obsługi poprzedniego kotła węglowego, dzięki któremu miałem wtedy co sobotę darmową charakteryzację w stylu Boney M. Co jeszcze mogę napisać... kupiłem kocioł w zeszłym roku bezpośrednio u producenta - kontakt, doradztwo i wsparcie w przypadku wątpliwości na najwyższym poziomie, to samo mogę powiedzieć o producencie palnika i sterownika (nurtowały mnie pewne sprawy, więc zadzwoniłem bezpośrednio do nich).

wiktor83
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 22 lut 2015, 12:52
Lokalizacja: Mazowieckie
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: wiktor83 » 25 paź 2017, 19:27

Witam

Może już padło to pytanie (i odpowiedź) ale jeśli nie to podaję taki temat do rozważań.
Wczoraj na Mazowszu weszła w życie ustawa smogowa, która nakłada obowiązek do końca 2022 wymiany kotłów bezklasowych na 5 klasę. Nie zapoznałem się z treścią ustawy ale wg mnie kocioł bezklasowy to taki, który nie ma konkretnego certyfikatu, że spełnia jakąś klasę. No i dochodzimy do sedna - co z kotłami 7 kW, dla których nie ma żadnego certyfikatu (dołączone do dokumentacji deklaracje odnoszą się do kotłów o mocach od 12 kW)?
Czy jest w planach uzyskanie certyfikatu dla kotłów o mocach 7kW czy z uwagi na ich niski popyt będzie to nieosiągalne? Czy na prawdę w 2022 r mimo, że kocioł będzie miał raptem 7 sezonów za sobą będę musiał go wymienić na inny? A może wystarczy deklaracja producenta ?:D

Z pozdrowieniami
Wiktor.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 29 paź 2017, 18:48

kocioł 7kw powstał ok.2010 czy w 2009 roku, nie pamiętam dokładnie.
W każdym razie w czasie obowiązywania starszej wersji normy 303-5:2002 a ona nakazywała badanie kotłów > 10kW mocy. Zgodnie z zapisami zawartymi w tamtej normie nie było konieczności badania tak małego kotła.

Teraz 7kw nie da się na tej budowie zbadać wg nowych wymogów. Od 1października produkować można tylko kotły V-ej klasy. W naszym przypadku jest to model Skamp-PV 13kW oraz 20kW.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: jojoro » 30 paź 2017, 8:45

Czy SKAMPV może:
1. Pracować w układzie zamkniętym?
2. Wersja 20 KW być podłączona do kanału kominowego ceglanego o przekroju 140x140mm jakie są w wielu starych budynkach? Oczywiście po zastosowaniu wkładu itp, ale wiadomo, że wkłady jeszcze bardziej zmniejszą średnicę. Czy DTR i gwarancja to dopuszcza?
3. Czy jest automatyczny mechanizm czyszczenia wymiennika. Automatyczny, czyli sam się uruchamia, sam czyści, zawiaduje tym sterownik itp.
4. czy jest mechanizm automatycznego odpopielania (ślimak przesuwa popiół do worka, lub inne tego typu rozwiazanie
5.Czy jest zapalarka do rozpalania ekogroszku. Nie chodzi mi o pracę bez podtrzymania jak w peleciaku, tylko zapalarka do rozpalania eko na początku sezonu grzewczego itp.
6. Jeśli oszacowano moc kotła do ogrzania budynku na 17kW, to który brać lepiej -PV 13, czy PV20?
7. Czy stosujecie dmuchawy komutowane np WPA EC1 120 dzieki którym sterownik może odczytać rzeczywistą prędkość obrotową łopatek i precyzyjnie oraz ekonomicznie dozować powietrze, nie wspominając o 50% mniejszym zużyciu prądu.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 30 paź 2017, 10:48

1. Tak - wężownica schładzająca lub zawór dochładzający DBV-1

2. 20kW ma wylot spalin pod rurę 160mm a 13kW ma wylot spalin pod rurę 130mm

3. Półautomatyczne czyszczenie. Polega na tym,że raz na miesiąc podnosisz górną pokrywę i masz dla wersji 20kW 4cięgna, które podnosisz po 5-6razy w góre i puszczasz, dla kotła 13kW sa to dwa cięgna, które podobnie raz na miesiąc podnosisz i puszczasz po 5-6razy

4. Nie, popiół spada do skrzynki, w kotłach V-ej klasy wymiennik musi być szczelny a woda musi schodzic do dołu, co pewne sprawy utrudnia i komplikuje

5. do ekogroszku nie, bo jest to bez sensu. Za długi czas rozpalania i pobór prądu zapalarki będzie większy jak utrzymanie żaru w trybie podtrzymania. (podtrzymanie ok 1 do 1,5kg/24h). Takie długie cykle rozpalania skróca także żywotnosc zapalarki i będzie wymagac częstszej wymiany jak przy pelecie, ok. 2xczęściej a taniutkie to nie jest

6. Lepiej 20kw jak oszacowano 17kW, kotły V-ej klasy nie mają praktycznie żadnego zapasu nad moc znamionowa i na paliwach rynkowych może być nawet niedobór 2-3kw w stosunku do wyników badań na stabilnym stanowisku i dobrym paliwie

7. Dmuchawa została dobrana pod badania i sa do niej przygotowane softy w danych sterownikach, w przypadku iryda jest jego specjalna wersja pod V-ta klasę.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: jojoro » 30 paź 2017, 12:17

2. Tyle wiem, ale czy można założyć rurę 130mm do kotła 20kW i będzie ok? Nikt się nie przyczepi?
3. A dlaczego nie ma tego w automacie? To jakiś problem zrobić jakiś siłownik elektryczny do tego, który pociągnie za te cięgna choćby raz na tydzień? Owszem nie każdemu to potrzebne, ale jako opcja dodatkowa za dopłatą.
4. To jakim cudem Seko MAXX LE według strony "ranking kotłów" ma taki system?
5. Ale wyraźnie pisałem, że nie chcę zapalarki zamiast "podtrzymania jak w peleciaku". Chcę zapalarkę do rozpalania eko 1-2 razy w sezonie. Tu nie chodzi o opłacalność, tylko o wygodę. Oczywiście jako opcja dla chętnych.
7. OK. A czemu nie została dobrana ta dmuchawa sterowana elektronicznie? Moim zdaniem łatwiej byłoby wysterować taką dokładną dmuchawą kocioł niż taką co pracuje "na oko".