adam659 pisze:Witam, pierwszy raz na tym forum.
Proszę o poradę w sprawie kotła skamp 5 klasa 13 kw. Sterownik talos pid, sv 200
Testuje kocioł 3 tygodnie. Moje pytania dotyczą:
1. Praca kotła w trybie letnim
Jakie idealne parametry przyjąć aby nie przesypywał opału ? i dopalał go? Prrca z nastawy czy z automatu? Praca pompy cwu cały czas czy lepiej sterowanie z automatu ?
2. W trybie zimowym zauważyłem że kocioł pracuje jeszcze powyżej temperatury zadanej tak do 5 stopni powyżej nastawy czy to normalne?
3. Po otwarciu drzwi paleniska sporo dymu wychodzi do wewnątrz kotłowni ( komin czysty)
Testowałem 3 gatunki węgla , nie podaje nazwy
1. wysokokaloryczny podobno najlepszy na rynku worki papierowe- mocno kopcił trudno ustawić parametry w trybie letnim, przesypywanie opału opał niespalony do końca koksuje
2. czeski -masakra kupa dymu sadze po 1 dniu wybierałem tonami,smród nie z tej ziemi
3 trzeci opał dobrej jakości kal 24 -jest najlepiej, mało sadzy mniej dymu testuje dalej
Ad.1
Zależy jak pracuje instalacja. Automat lubi stabilne warunki, to może Ci poprawic stała praca pompy CWU, na dobe może ok.0,5kg więcej spali, ale chodzi stabilnie.
Czasami jednak idzie trafić dziwne paliwo i w połączeniu z warunkami w danej kotłowni może się okazać,że korzystniejsze będzie wyłączenia automatu i dobranie pracy z ręki.
Wówczas dajesz np. podawanie 2,2sekundy, pauza 16sekund, nadmuch doświadczalnie do danego opału od ok. 50 do 75%. Podtrzymanie zostawić na początek fabryczne
Ad.2
Pierwszy raz zawsze dąży do przeciągniecia o 5st.C, później algorytm stara się stabilizować poniżej, nie zrobi tego, gdy coś będzie stale mocniej mieszać w instalacji np. pompa CWU, wówczas przeciągnięcie o 5st.C będzie regularne
Ad.3
Dla tego palnika w tym okresie roku a szczególnie w dzień, gdy tylko w zasadzie podtrzymujemy żar dym może się zbierać w komorze spalania. Nie będzie go, gdy palnik pracuje na ciut większym odbiorze i normalnie grzeje.
Możesz teraz, póki nie ma jeszcze mrozów wyjąc z tych małych drzwiczek wyżej dwie metalowe płytki deflektora, spaliny łatwiej będą zasysane w komin. Wsuniesz je ponownie jak się zrobi zimno i będzie trzeba mocniej grzać.
Kolega suspenser w swoim domowym PV-13kW teraz, gdy jest ciepło ma wymontowane te dwie płytki i wyjmował jeszcze zawirowacze, aby podnieść sobie mocniej temp. spalin.