autor: Jarecki79 » 13 lut 2016, 10:01

Z Batorym 10-kę krótko wstawialiśmy do 12kW
nie wychodzi na środku palenisko to jeszcze nie jest wielki problem, ale na stanowisku próbnym sprawdzając na 4opałach tylko na jednym uzyskaliśmy bez niedopału 12,5-13kW, na pozostałych 3groszkach z lokalnych składnic nie udało się wyciągnąć 12kW z normalnym popiołem, pojawiły się spieki i nieco koksu a na palniku ciekawie się już nie robiło. Nie chcę zatem takiej sytuacji,że w rzeczywistości nie osiągam mocy znamionowej.
Mam bardzo mieszane uczucia z tym małym i kotłem 12kW, teoretycznie w większości przypadków nikt nie potrzebuje mocy znamionowej, wówczas byłoby OK, ale jak ktoś dobierze na styk, albo będzie wygrzewał budowę?

Ostatecznie przy batorym jest w tej chwili tak:
7kW - batory 10 i dmuchawa pelletowa
12kW - batory 20/25 i mniejsza dmuchawa 40W

Rozważam jeszcze opcję aby rozsądni instalatorzy/sprzedawcy mogli zamówić mniejszy palnik znając potrzeby i dom odbiorcy końcowego.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 13 lut 2016, 10:16

chor_wirap pisze:Ja mam Iryda Pid FL. To fajny i dość łatwy w obsłudze sterownik, a przy tym można w nim co nieco lub nawet całkiem sporo pozmieniać, jak ktoś lubi pobawić się taką elektroniką oczywiście. Wybrałem Iryda ze względu na obsługę mieszacza i dodatkowej pompy i mi to pasuje. Jeśli będziesz miał tylko pompę co i cwu i/lub nie chcesz za dużo 'grzebać' w ustawieniach to możesz wybrać jakiś prostszy sterownik.


Ja od jakiegoś czasu dla chętnych zamawiam Irydy z oprogramowaniem z danymi spalania godzinowego/dobowego, pokazuje zasyp paliwa w koszu, jest statystyka tygodniowa spalania. Wówczas także do Pilot G dochodzi wskaźnik paliwa w koszu i jak zejdzie na dół panel pika domagając się dosypania i wyzerowania licznika (wbijamy np. zasyp 120kg, bo tyle woreczków akurat wsypaliśmy, czy do fulla np. 160kg)

Awatar użytkownika
chor_wirap
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 27 kwie 2013, 5:45
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: chor_wirap » 13 lut 2016, 22:16

Jarecki79 pisze:
chor_wirap pisze:Ja mam Iryda Pid FL. To fajny i dość łatwy w obsłudze sterownik, a przy tym można w nim co nieco lub nawet całkiem sporo pozmieniać, jak ktoś lubi pobawić się taką elektroniką oczywiście. Wybrałem Iryda ze względu na obsługę mieszacza i dodatkowej pompy i mi to pasuje. Jeśli będziesz miał tylko pompę co i cwu i/lub nie chcesz za dużo 'grzebać' w ustawieniach to możesz wybrać jakiś prostszy sterownik.


Ja od jakiegoś czasu dla chętnych zamawiam Irydy z oprogramowaniem z danymi spalania godzinowego/dobowego, pokazuje zasyp paliwa w koszu, jest statystyka tygodniowa spalania. Wówczas także do Pilot G dochodzi wskaźnik paliwa w koszu i jak zejdzie na dół panel pika domagając się dosypania i wyzerowania licznika (wbijamy np. zasyp 120kg, bo tyle woreczków akurat wsypaliśmy, czy do fulla np. 160kg)


Myślę że spalanie godzinowe i dobowe oraz wskaźnik poziomu paliwa to fajna i przydatna funkcja Iryda i chciałbym coś takiego mieć, ale jeszcze poczekam bo może pojawi się ( kiedyś... ) obsługa przez internet.
A tak przy okazji, to miałbym prośbę odnośnie 'systemu dosuszania kosza'. Jeśli dało by radę wstawić jakieś foty i jakąś instrukcję montażu, bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda, być może będę tym zainteresowany.
Dzięki :)
skam p premium 12kW + Iryd Pid FL

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 15 lut 2016, 16:10

Chor_wirap

napisz maila, adres masz na tabliczce znamionowej kotła

Nie chciałbym już tych fotek wklejac na forum

W treści napisz, że obiecałem dosłanie fotek dosuszania do palnika XXX i wszystko będzie jasne

hydrogenium
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 15 lut 2016, 19:47
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: hydrogenium » 15 lut 2016, 20:28

Witam.

Zdecydował się na Skam-p premium (po niezliczonej lekturze tematów na forach) Dom 266 m2 powierzchni ogrzewanej do temp. 22degC (łazienki oczywiście 26degC) (piętrowy). Projektant zaprojektował instalację ogrzewczą, podłogówka która pokrywa niemal 100% zapotrzebowania + grzejniki tam gdzie trzeba + naddatek na moja prośbę) z precyzyjnymi obliczeniami zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku na poziomie 15,5KW + ~2KW mocy dla zbiornika CWU 300l dla 6-cio osobowej rodziny. Projektant sugeruje kociol SKAM-P Premium 25kW, argumentując, że słabszy może mieć problem w przypadku kiedy trafi się gorszy jakościowo opał. Ja stoję na stanowisku że 17KW może wystarczy bo podobno można go przeciągnąć do 20KW na te kilka dni w roku. I tu pojawia się moje pytanie: Skam-P premium 17kW czy 25kW ? kto ma rację aby nie wylać dziecka z kąpielą ?

szakal_29
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 03 paź 2012, 7:48
Lokalizacja: Wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: szakal_29 » 16 lut 2016, 9:26

Witam.
Moim zdaniem 17kw wystarczy. W sezonie jak osiągniesz średnią 5-7kw będzie dobrze.
Na moim przykładzie powiem Ci ze mam 12kw Premium i domek ok 150mkw (4osoby) w temp zewnętrznej ok -10, -15 wychodziło spalanie ok 6,5-7kw, w temperaturach ok 0-5 na zewnątrz wychodzi ok 3-3,5kw (spalanie na średniej jakości groszku 22-25MJ)
Nawet ja po doświadczeniu 2 sezonów wziąłbym teraz Skama 7kw z obrotowym palnikiem.

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: SUSPENSER » 16 lut 2016, 22:39

Ja także uważam, że Skam 17 kW spokojnie wystarczy - uruchamiałem trochę tych kotłów i wiem jaka to jest moc.

W nowym domu o powierzchni 266 m2 wyszło 15 kW na ogrzewanie :shock:
Według mnie to już jest ze sporym zapasem policzone.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.

sin09
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 52
Rejestracja: 07 maja 2013, 10:20
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: sin09 » 17 lut 2016, 20:02

Ale się skamy nam mnożą jak grzyby po deszczu:
http://kotly-wozniak.pl/produkty/skam-p-premium-z-podajnikiem-zeliwnym/
Skam-p premium 12kW + Bruli

krisZ
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 13 cze 2015, 7:06
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: krisZ » 18 lut 2016, 1:55

hydrogenium pisze:Witam.

Zdecydował się na Skam-p premium (po niezliczonej lekturze tematów na forach) Dom 266 m2 powierzchni ogrzewanej do temp. 22degC (łazienki oczywiście 26degC) (piętrowy). Projektant zaprojektował instalację ogrzewczą, podłogówka która pokrywa niemal 100% zapotrzebowania + grzejniki tam gdzie trzeba + naddatek na moja prośbę) z precyzyjnymi obliczeniami zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku na poziomie 15,5KW + ~2KW mocy dla zbiornika CWU 300l dla 6-cio osobowej rodziny. Projektant sugeruje kociol SKAM-P Premium 25kW, argumentując, że słabszy może mieć problem w przypadku kiedy trafi się gorszy jakościowo opał. Ja stoję na stanowisku że 17KW może wystarczy bo podobno można go przeciągnąć do 20KW na te kilka dni w roku. I tu pojawia się moje pytanie: Skam-P premium 17kW czy 25kW ? kto ma rację aby nie wylać dziecka z kąpielą ?


Też byłem przed takim dylematem, tyle że trochę mniejsza powierzchnia w dodatku nie zawsze w całości ogrzewana i z wyboru skampa 12kW jestem zadowolony. Nie wiem jaką technologią budowałeś, ale z reguły współcześni instalatorzy sugerują duże kotły: a) z przyzwyczajenia b) dupochron c) dla zysku d) z niewiedzy. Często argument test jeden - problem z rozruchem instalacji na początku sezonu - otóż podłogówka przy starcie jest w stanie wyciągnąć każdą moc z kotła. Mały kocioł długo dogrzewa i aby za nadto nie wychładzać kotła pompy na podłogówce nie powinny chodzić na maxa tylko na wyliczonym przepływie który u mnie jest w granicach pomiędzy 1-szym a 2-gim biegiem pompy (1,5m2/h - niecałe 20 wat). Gdy kocioł uzupełnia straty w rozgrzanym budynku to nadwyżka mocy nigdy nie jest wykorzystana. Pozwalam obie w trakcie nieobecności użytkowników na obniżenie temperatury o 2 stopnie i uzupełniam to po powrocie w 2 godziny, nie z powodu kotła tylko bezwładności podłogówki. Duża moc nie pomoże w szybszym rozgrzaniu podłogi. Inna sprawa że duże palniki w dużych kotłach niezbyt dobrze pracują na małej mocy.
Kupowałem na próbę słaby opał wtedy popostu szybciej się spalał i szybciej go podawałem, nie ma to nic wspólnego z mocą kotła.

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: SUSPENSER » 18 lut 2016, 22:54

sin09 pisze:Ale się skamy nam mnożą jak grzyby po deszczu:
http://kotly-wozniak.pl/produkty/skam-p-premium-z-podajnikiem-zeliwnym/


Nazwa taka sama, ale inna budowa, palnik i sprawność, a do tego droższe.

Kotły podobne do Skama też mam, ale nazywają się inaczej bo to wstyd podszywać się pod sprawdzony model dając mu taką samą nazwę.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.

hydrogenium
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 15 lut 2016, 19:47
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: hydrogenium » 19 lut 2016, 10:49

SUSPENSER pisze:Ja także uważam, że Skam 17 kW spokojnie wystarczy - uruchamiałem trochę tych kotłów i wiem jaka to jest moc.

W nowym domu o powierzchni 266 m2 wyszło 15 kW na ogrzewanie :shock:
Według mnie to już jest ze sporym zapasem policzone.


Budynek izolowany standard jak na obecne czasy tj. ściana U=0,19, posadzka U=0,25,m Dach U=0,15, okna-szyby U=1,6, referencja dla okna przyjęta w obliczeniach U=1,0), temperatury obliczeniowe zewnętrza -20, wewnętrzna +22. Biorę 17KW.

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: karoka65 » 19 lut 2016, 18:55

hydrogenium pisze:
Budynek izolowany standard jak na obecne czasy tj. ściana U=0,19, posadzka U=0,25,m Dach U=0,15, okna-szyby U=1,6, referencja dla okna przyjęta w obliczeniach U=1,0), temperatury obliczeniowe zewnętrza -20, wewnętrzna +22. Biorę 17KW.

17-tka jareckiego to kawał kloca :), ogrzejesz tym swój dom.

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: SUSPENSER » 19 lut 2016, 23:13

hydrogenium pisze:
SUSPENSER pisze:Ja także uważam, że Skam 17 kW spokojnie wystarczy - uruchamiałem trochę tych kotłów i wiem jaka to jest moc.

W nowym domu o powierzchni 266 m2 wyszło 15 kW na ogrzewanie :shock:
Według mnie to już jest ze sporym zapasem policzone.


Budynek izolowany standard jak na obecne czasy tj. ściana U=0,19, posadzka U=0,25,m Dach U=0,15, okna-szyby U=1,6, referencja dla okna przyjęta w obliczeniach U=1,0), temperatury obliczeniowe zewnętrza -20, wewnętrzna +22. Biorę 17KW.



Ok da radę na pewno i to ze sporym zapasem.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.

Andi214
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 20 lut 2016, 20:23
Lokalizacja: śląskie
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Andi214 » 21 lut 2016, 13:28

Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem na tym forum po raz pierwszy proszę więc o wyrozumiałość. Zamierzam po obecnym sezonie grzewczym zmienić kocioł c.o. Stary kocioł to zasypowy śmieciuch, samoróbka, 30 lat użytkowania(naprawdę!) , mocno przewymiarowany. Poświęciłem wiele tygodni na zapoznanie się z różnymi forami. Czytałem wypowiedzi na temat zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki różnych kotłów, sterowników itp. Zdecydowałem się na kocioł Skam-P Plus lub Skam-P Premium, 12kW lub 17kW, jeszcze nie wiem z jakim sterownikiem. Muszę powiedzieć, że w miarę czytania mam coraz więcej wątpliwości i pytań. Postanowiłem poprosić Szanowne Grono Kolegów w tym szczególnie p.Jareckiego o pomoc.
1. Do ogrzania są dwa domy. Wiem, że dom mniejszy ma zapotrzebowanie na podawanie wyższej temperatury na kaloryfery, dom większy na niższą. Dom większy - rok budowy 1958 - 82 m2 po podłodze, ściany z żużla grubości 48 cm plus 6 cm styropianu położonego 15 lat temu. Okna plastikowe, szyby podwójne zespolone zabudowane 15 lat temu. Ogrzewany tylko parter. Piwnice nieogrzewane, dach nieocieplony, na strychu 10 cm ocieplenia z trocin. Drugi dom mniejszy, przytulony do większego rok budowy 2001 45 m2, ściany z pustaka grubości 13 cm plus ocieplenie ze styropianu o grubości 10 cm. Okna plastikowe, szyby podwójne zespolone. Ogrzewany tylko parter, piwnice nieogrzewane, dach nieocieplony, na strychu ocieplenie ze styropianu niewiadomej grubości. Razem do ogrzania 127 m2. Na cieplwlasciwie.pl wyszło mi, że dom mniejszy potrzebuje 4,1kW (chyba coś za mało!) a większy 11,2 kW. Czy należy te wielkości posumować? Chyba tak suma 15,3kW. Zrobiłem symulację na cieplowlasciwie.pl jakby był jeden dom do ogrzania o pow. 127 m2 wyszło mi zapotrzebowanie 12,9 kW.
Wykorzystałem też informację, że w sezonie grzewczym 2003/2004 oba domy zużyły 2.500 m3 gazu do ogrzania w domach nie było zbyt ciepło. Ta informacja w połączeniu z tzw. czasem użytkowania mocy szczytowej pozwoliła mi wywnioskować, że potrzebujemy pieca z przedziału 12,8 do 15,6 kW plus grzanie cwu. Skłaniam się więc do zakupu kotła o mocy 17kW. Co myśli o moim wyliczeniu Szanowne Grono Kolegów w tym p. Jarecki?
2. Zdecydowałem się na kocioł Skam-P Plus lub Skam-P Premium. Nie mogę się zdecydować, który z nich. Nie będę palił miałem. Chcę palić dostępnymi na rynku wszystkimi możliwymi ekogroszkami (w miarę rozsądku oczywiście, jeśli są przeciwwskazania dla danego ekogroszku zastosuję się) oraz innymi groszkami po prostu chodzi mi o to abym mógł się zaopatrywać w paliwo swobodnie. Moje wskazanie na paliwo to Jaret lub Jaret Plus mam go pod ręką. Proszę p.Jareckiego o info, który kocioł poleca. W Internecie jest mnóstwo informacji o Premium, o Plusie jest b. cicho, dlaczego?
3. Jeśli chodzi o sterownik musi obsłużyć dwie pompy na dwa domy dla kaloryferów (bez podłogówki), każdy dom dostanie inną temperaturę na kaloryfery, jedną pompę na cwu, bez cyrkulacji, chcę dozorować i ew. regulować piec przez Internet, no i oczywiście nie chcę spędzać zbyt wiele czasu w kotłowni na obserwacji kopczyka żaru . Serdecznie dziękuję za pomoc i przepraszam, że się tak rozpisałem, ale dla właściwej decyzji potrzebna jest informacja. Proszę Szanowne Grono Kolegów w tym szczególnie p.Jareckiego o pomoc.

Doborex83
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 26 sty 2015, 21:23
Lokalizacja: Głuchołazy
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Doborex83 » 21 lut 2016, 20:41

leon79 pisze:
leon79 pisze:Mam problem z podajnikiem Ardeo, kocioł skam-p plus. Ok 1/4 opału na podajniku jest w połowie spalana i ląduje w popielniku. Wygląda to tak jakby w tej części słabo dmuchało. Wiem, że był taki problem z tym podajnikiem u wielu wlaścicieli i nie wiem, czy został rozwiązany. Czy wie ktoś w czym może być tutaj problem?

Dodałem innego groszku jak zalecał Jarecki ( czyt. niespiekającego) i jest lepiej -spieków nie ma. Ale nadal nie jest tak jak powinno być - w tej 1/4 palnika jest nie do końca spalony opał. Zdecydowanie w tej części palnika słabiej dmucha, wydaje mi się, że ze względu na zbyt duże zagęszczenie opału i powietrze nie może się przebić. Kiepsko to wygląda bo muszę wybierać niespalony opał z popielnika i wrzucać ponownie do kosza. .


Ten sam problem u mnie 1/3 niepalącego się groszku (Bartex Silver 27-28 MJ/kg)
Jak go spalać?
Czy muszę wygasić i wyczyścić kanały powietrza?

aktualne parametry:
temp zadana - 53 stopnie
100%:
czas między podawaniem 70s
dmuchawa 8 bieg
1%:
czas między podawaniem 150s
dmuchawa 1 bieg
podtrzymanie:
czas przedmuchu 17s
czas przerwy 20 min
krotność - 2

Czas podawania - 3 s

załączam zdjęcie dmuchawy i niedopalonego węgla
Obrazek

Obrazek
Piec SKAM-P PLUS 7KW Sterownik IRYD PID FL
Dom 100mkw,bloczek Ytong Forte 24cm, 8 okien 3 szybowych+2 dachowe, parter i poddasze użytkowe, ocieplony dach 28 cm, 15 cm ściany boczne, 18 cm ściany szczytowe styro grafit .


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”