Witam.
UNICOM pisze:Ciekawe jakie te normy sa???
No nie - elektryk i nie wie jakie przepisy dotyczą identyfikacji/kolorów żył kabli/przewodów ?
Proszę bardzo : ewolucja PN na podstawie :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 marca 2009
Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 46
stan prawny na dzień 8 lipca 2009 roku
I mamy poniższy wykaz interesujących nas PN powołanych w Rozporządzeniu
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
Miejsce powołania normy - § 98 ust. 2
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
Miejsce powołania normy - § 98 ust. 2
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
Miejsce powołania normy - § 98 ust. 2
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
Miejsce powołania normy - § 98 ust. 2
PN-IEC60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
Miejsce powołania normy - § 98 ust. 2
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego
Miejsce powołania normy - § 98 ust. 2
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi
Miejsce powołania normy - § 180
Pominąłem normy
60364 z serii 500
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
Powracamy do polskiej normy
PN-HD 308 S2
Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
Norma ta została opracowana przez polski KT nr 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony odgromowej Obiektów Budowlanych. Jest tłumaczeniem – bez zmian –angielskiej wersji Dokumentu Harmonizacyjnego HD 308 S2:2001.
Norma zawiera krajowy załącznik informacyjny NA, którego treścią jest wykaz norm i dokumentów powołanych normatywnie w treści Dokumentu Harmonizacyjnego i ich odpowiedników krajowych;
Niniejszy Dokument Harmonizacyjny dotyczy identyfikacji żył kabli i przewodów w tym przewodów giętkich i sznurowych na napięcie znamionowe nie wyższe niż górna granica II zakresu napięcia tj. 1000 V a. c. lub 1500 V d. c.
Dokument ten ma zastosowanie do:
— instalacji elektrycznych,
— układów rozdzielczych,
— zasilania stałych lub ruchomych odbiorników energii elektrycznej i
— przewodów sznurowych do urządzeń przenośnych.
Żyły kabli i przewodów wielożyłowych oraz przewodów sznurowych powinny być oznaczane kolorami podanymi w tablicach. W tablicach tych podano kolory żył w zależności od ilości żył, a w przypadku kabli i przewodów czterożyłowych lub pięciożyłowych podano kolejność występowania poszczególnych kolorów. Identyfikacja za pomocą kolorów nie jest wymagana w przypadku przewodów koncentrycznych, żył płaskich przewodów giętkich bez powłoki oraz przewodów w izolacji z materiału, który nie może być oznaczany kolorem, np. przewody o izolacji mineralnej.
Wystarczy ?