Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 sty 2010, 11:10

HJS pisze:Proszę jeszcze podać pytającemu szacunkowe koszty wykonania takiej instalacji. Na pewno się ucieszy!!!

Nie odzywa się pytający to Panu wyjaśnię. np. mieszkanie 3 pokoje 65m2
materiał z robocizną "na gotowo"
- 1 metoda 800zł
- 2 metoda 2500 zł
- 3 metoda 1300 zł.
Może Pan podać ceny swoich rozwiązań (również materiał i robocizna)

samouk
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: samouk » 25 sty 2010, 15:42

Tomasz_Brzeczkowski pisze: Są rekuperatorki nawet do kawalerek

Witam,
Zainteresowały mnie te małe "rekuperatorki".
W hurtowniach jakiej firmy można by je zobaczyć i jaka jest ich cena?

Pozdr.
Jerzy

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 sty 2010, 19:18

Obrazek

24/16/30 cm 80m3/h

Obrazek

28/40/55 cm 200m3/h

Wiszą u mnie.

samouk
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: samouk » 25 sty 2010, 20:06

[quote="Tomasz_Brzeczkowski Wiszą u mnie.[/quote]

Witam ponownie,
"U mnie", to znaczy w Warszawie?
Mój rejon, to woj. łódzkie i myślałem, że tam gdzieś mógłbym je zobaczyć.

Jerzy

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 sty 2010, 21:20

Na to już wpływu nie mam. A mieszkaniówka to potężny rynek i cieszy mnie zupełny brak konkurencji.

samouk
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: samouk » 25 sty 2010, 22:12

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na to już wpływu nie mam. A mieszkaniówka to potężny rynek i cieszy mnie zupełny brak konkurencji.


Mnie tu nie chodziło o robienie szanownemu Panu konkurencji, tylko jako aktualnie emerytowany projektant nadal interesuję się wszelkimi nowinkami jedynie dla poszerzenia własnej wiedzy lub dla zastosowania we własnym, aktualnie budowanym domu.

Pozdrawiam
Jerzy

klimatyzacjapolska
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 27 sty 2010, 21:06
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: klimatyzacjapolska » 27 sty 2010, 21:15

Jest jeszcze jeden problem, jak sie domyślam wydatek wentylator osiaga przy sprężu 0 Pa, tak naprawdę wydatek zależy w dużej mierze od oporów instalacji.
tak czy inaczej norma 50m3/h na muszle + 30 na umywalnke powinna być spełniona. Problem może być przy dużej wanie i długich kąpielach
Arek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 sty 2010, 21:19

20 m3 na osobę - to wentylacja. 50 + 30 na jedną dwie osoby??... trochę trzeba podumać!

klimatyzacjapolska
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 27 sty 2010, 21:06
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: klimatyzacjapolska » 28 sty 2010, 8:27

20 m3 na osobę - to wentylacja. 50 + 30 na jedną dwie osoby??... trochę trzeba podumać!

przyjmuje się ze ilość świeżego powietrza na osobę to min 20m3/h, absolutne minimum medyczne to ok 4,5-5m3/h.
Co do łazienek, to nie przyjmuje sie wymian na osobę, tylko przyjęte normy, czym większa ilość wymian, tym szybciej aromaty z wc opuszczą łazienkę, z druiej strony mamy ograniczenie wielkości kanałów grawitacyjnych, hałasu wentylatora.
Arek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 28 sty 2010, 9:38

Myli Pan pojęcia! Do aromatów... to jak mam "pokrętło" Co innego jest chwilowe przyspieszenie strumienia powietrza, w celu usunięcia zapachów, a co innego jest wentylacja.
Wentylacja ma zapewnić zdrowie i komfort - 80m3/h dla kawalerki to przesuszone - więc niezdrowe i nie komfortowe powietrze.
Co do norm,( jeżeli Pan takowe znalazł) . Nawet w armii ( studiowałem na WAT) w regulaminie „stoi” że kretyńskich rozkazów nie trzeba wykonywać. Ustawodawca „wymyślił” wentylację grawitacyjną – choć taka nie istnieje- ustawodawca wyliczył dość dokładnie m3/h powietrza jakie powinna zapewnić wentylacja konwekcyjna w kuchni czy łazience … co z tego można wywnioskować
ALBO UTAWODAWCA JEST KRETYNEM – więc nie ma się czym przejmować i powoływać na jego „rozkazy”
ALBO USTAWODAWCA WYKLUCZYŁ WENTYLACJĘ KONWEKCYJNĄ ( NATURALNĄ ) Z BUDOWNICTWA
Wybór opcji należy oczywiście do każdego z nas .
Ps. Zgadzam się z Szanownym Panem co do minimum minimorum wentylacji – i ważne by była ona stała!

klimatyzacjapolska
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 27 sty 2010, 21:06
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: klimatyzacjapolska » 30 sty 2010, 13:33

To nie do końca tak, bardziej tu działa zasada ze prawo nie działa wstecz, czyki stare budynki maja instalacje opartą o grawitacje, nowe maja zaprojektowaną wentylacje wymuszoną.
80m3 w kawalerce ok 30m2 to ok 1 w/h, probleny z nawilżaniem zaczynaja sie przy temperaturze poniżej -10C. Ale wtedy też wystarczy podlać kwiatki i 3 zrobić herbate, ugotować coś i wilgotnośc wróci do normy.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 31 sty 2010, 6:35

opartą o grawitacje,
Co ma powszechne ciążenie do wentylacji konwekcyjnej, czy naturalnej?
80m3 w kawalerce ok 30m2 to ok 1 w/h, problemy z nawilżaniem zaczynają sie przy temperaturze poniżej -10C.

Grawitacja jest stała ! niezależna od temperatury, nie da się zakłócić... To, że ustawodawca nie zna fizyki nie powinno być powodem, by go naśladować.
Jaki ustawodawca, taka wentylacja.

klimatyzacjapolska
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 27 sty 2010, 21:06
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: klimatyzacjapolska » 01 lut 2010, 17:28

coś o klimie

Wentylacja grawitacyjna jest czuła na różnicę temperatur, czym większa różnica, tym grawitacja działa lepiej, odwrotniw w lato, gdy temperatura na dachu jest wyższa niż w pomieszczeniu grawitacja nie działa, co wiecej, moze być tkz cofka

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 lut 2010, 18:47

klimatyzacjapolska pisze:coś o klimie

Wentylacja grawitacyjna jest czuła na różnicę temperatur, czym większa różnica, tym grawitacja działa lepiej, odwrotniw w lato, gdy temperatura na dachu jest wyższa niż w pomieszczeniu grawitacja nie działa, co wiecej, moze być tkz cofka

Kto Szanownego Pana uczył fizyki!!! Pisze Pan tak potworne bzdury, że aż się nie chce wierzyć!
właśnie w lato gdy jest włączona klimatyzacja ma szanse przez jakiś czas, zadziałać wentylacja grawitacyjna!!! Nigdy zimą przy ogrzewaniu. Dzięki siłom grawitacji powietrze schładzane jest cięższe, dzięki grawitacji opada i pociąga za sobą kanałem wentylacyjnym powietrze z góry - cofka. oczywiście do momentu wyrównania ciśnień. Potem ruch powietrza jest minimalny. Wynika on głównie z konwekcyjnego (nawet przy klimie) unoszenia się dwutlenku węgla i powietrza wilgotnego - zakładam, że skoro klimatyzujemy to są tam ludzie więc i „produkcja” CO2 i H2O
Szanowny Panie nigdy nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna w ogrzewanych pomieszczeniach.

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: Wentylacja grawitacyjna

autor: Paweł_Małek » 02 lut 2010, 4:49

Wentylacja grawitacyjna dziala jesli jest kompletna.
Powietrze cieple ma mniejsza gestosc niz zimne - zatem unosi sie ku gorze.
W 90% budynow ta wentylacja nie dziala bo.... jest niekompletna (jest tylko czesc wywiewna).

Dobrze zrobiona "grawitacja" jest bardziej niezawodna niz uklady mechaniczne - gdyz jest niezalezna od pradu. Ostatnie awarie pokazaly jak "niezawodne" jest zasilanie w prad w tym kraju! (i miej tu ogrzewanie i gotowanie na prad, i przy -20 stopni na dworze brak zasilania 2 tygodnie - poszkodowani ludzie od energetyki nie dostana zadnego odszkodowania za poniesione szkody!)