DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

brudny harry
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 13 wrz 2009, 17:56
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: brudny harry » 05 lis 2009, 12:07

Tojfel.
Nie wiem czy już możliwe jest zejście niżej 25 kg bo kocioł ma powierz . grzewczą 3 m i swoje potrzebuje łyknąć.Temp mam na kotle 50 i jedynie co mógłbym zrobić to zmniejszyć ją na zaworze trójdrożnym.Chyba jak każdy użytkownik kotła z podajnikiem trochę czasu poświęciłem w kotłowni i pewnie jeszcze trochę poświęcę.Jeżeli ktoś powie że temp jest za niska to mogę mu powiedzieć że wszystko z kotłem jest OK

tojfel
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 41
Rejestracja: 28 lip 2009, 12:49
Lokalizacja: wrocław
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: tojfel » 06 lis 2009, 8:14

witam
przy 50 s bedzie wszystko ok
temperatura powinna byc ( zalecana )powyzej 58 s
po nizej tej wartosci wytwazaja sie skropliny i duzo wiecej substancji smolistych- zasyfi sie szybko komin.
30kw i 25 kg . trudno powiedziec, nie mam jeszcze tyle doswiadczenia ale to tez zalezy od wegla. ja testowalem na poczatku wegiel z castoramy ( zgroza - palil nawet po 30 kg )
teraz mam niby wegiel jeden z lepszych - tak ludzie pisza na forach - i spalanie jest duzo mniejsze, ale staram sie jeszcze zmniejszyc.
wczoraj przyslonilem polowa cegly wylot z pieca do komina - rano wyraznie komin sie ochlodzil a czopuch jest duzo cieplejszy ! teraz weekend to bede mial okazje posiedziec przy piwku w kotlowni i pokombinowac z ustawieniami ( tesciowa przyjezdza :? )
wydaj mi sie ze kociol traci wolniej temperature - co bedzie mialo wplyw na spalane ( tak mi sie wydaje - przetestuje i podziele sie )

brudny harry
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 13 wrz 2009, 17:56
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: brudny harry » 06 lis 2009, 12:48

Witam tojfel
Tak sobie myślę 2 piętra 180 m+ ciepła woda i ok 1 kg na godzinę węgla przy piecu przewymiarowanym jest ok.Pewnie że człowiek chciałby mniej spalać,ale jestem zadowolony.
PS
Wiem co to teściowa.Mieszkałem parę ładnych latek z nią,ale popatrz od innej strony np że przyjeżdża babcia( zaciskając żeby... nie na piwku,bo szkoda) :D
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 lis 2009, 12:59

Polska jako ostatni kraj w UE ma wstrzymaną akcyza na paliwa stałe w domach do końca 2011 r. Pozostaje więc mieć nadzieję, że akcyza wykluczy eksploatacje nieizolowanych domów. Ponad dwieście kWh/m2 na ogrzewanie to trzeba naprawdę się starać tak źle zrobić projekt.

brudny harry
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 13 wrz 2009, 17:56
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: brudny harry » 06 lis 2009, 22:53

witam Tomasz_Brzeczkowski
Nie ma nic gorszego jak głupi uwierzy że jest mądry.
I to jest cały mój komentarz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lis 2009, 8:50

To znaczy, że głupi jest ten co nie izoluje domu i kopci ponad 200kWh/m2 rocznie (25 kg/24h) i wierzy, ze nośniki będą taniały, czy ten co woli wybudować za tę samą kasę izolowany dom i zużywać 20kWh/m2?
Może Szanowny Pan to wyjaśnić.

andrzej763
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 50
Rejestracja: 02 maja 2008, 7:33
Lokalizacja: Lubin
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: andrzej763 » 21 lis 2009, 16:55

Witam wszystkich z braku możliwości wcześniejszej odpowiedzi teraz napisze że dom o pow. 170m2 przy piecu 15 kw defro duo jest ok sprawdzcie parametry pieca nie mogłem nagrzać bo miałem żle ustawione nastawy dom mam ocieplony wełną 12cm jest to nowy dom bardzo dobrze zaizolowany w tej chwili chodzi piec gazowy Vailant Atmo Tec 24kw i na początku też mial problem ale po nagrzaniu wody jest ok i nie włancza się nawet kilka godzin zobaczymy przy mrozach

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 lis 2009, 10:43

Domy izolowane, miedzy innymi od słabo izolowanych odróżnia to, że nie montuje się w nich centralnego ogrzewania. Tak więc pisanie o piecu i o dobrej izolacji to nadużycie!
Minimalna grubość izolacji od gruntu to 30 cm styro, w ścianie 30 cm wełny z paroizolacją (wilgotna nie spełnia swojej roli) i 50 cm w dachu. Tak więc dom Szanownego Pana zdecydowanie zasługuje na drogie ogrzewanie gazem ale nie zasługuje na miano zaizolowanego .

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: Paweł_Małek » 23 lis 2009, 19:22

Dom z 12cm grzany gazem wyemituje mniej spalin niz dom z 30cm grzany pradem gdyz ogrzewanie gazowe ma 80% sprawnosci, a elektryczne ponizej 30% sprawnosci - oba przypadki liczone od paliwa.

przy pradzie straty sa przed licznikiem co nie znaczy ze klient za nie nie placi - sa wliczone w jego cene. Sprawnosc elektrowni to max 40% netto (od sprawnosci brutto czyli samego obiegu parowego i generatora trzeba odliczyc energie elektryczna zuzywana na potrzeby wlasne elektrowni typu pompy, wentylatory, mlyny, oczyszczalnia sciekow, instalacje odsiarczania), do tego 10% strat na sieci.
Jak wejda w zycie pomylone wynalazki typu lokowanie CO2 w ziemi to sprawnosc netto elektrowni spadnie o 10%! a i tak to CO2 przejdzie do atmosfery tylko ze w krotszym czasie (gdy takie skladowisko straci szczelnosc co jest pewne przy najblizszym wiekszym wstrzasie sejsmicznym)

Dobry kociol gazowy ma ok. 85% sprawnosci wzgledem wartosci energetycznej gazu (wartosc opalowa nie uwzglednia tego co unosi para wodna zawarta w spalinach - stad wartosci sprawnosci 105% przy kondensatach odniesione do wartosci opalowej - sprawnosci kondenstata odniesione do wartosci energetycznej to ok. 90%)

daniel1313
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 08 lis 2009, 12:08
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: daniel1313 » 24 gru 2009, 13:02

Witam szanownych panów
również posiadam piec defro duo 15kw moja powierzchnia grzewcza to 100m2 140L zbiornik ciepłej wody podłogowki mam niewiele około 8m2
moje ustawienia to
czas podawania 6sek
czas przerwy 60sek
wentylator 30%
przysłona uchylona na wentylatorze około 10%
podczymanie u mnie to
czas podczymania podawania groszku min 10sek
czas przerwy 8min 36sek
wentylator załącza sie po 8 min 34sek
czas pracy wentylatora w podczymaniu 35sek

powiem że według moich ustawień piec pracuje często wchodzi w czas pod czymania ale jesli ktos z was ma jakakolwiek wiedzę na temat pod czymania czy na podczymanui jest w stanie podnieś lub uczymac temp. przez 2 lub 3 krotne przesuniecie czasu

a tak przy okazji Zdrowych wesołych spokojnych Świąt.

andrzej763
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 50
Rejestracja: 02 maja 2008, 7:33
Lokalizacja: Lubin
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: andrzej763 » 27 gru 2009, 19:42

Daniel1313 napisz ile w centymetrach masz uchyloną przesłone wentylatora czy piec masz podłączony przez wymiennik ciepła i jeszcze przez ile nagrzewa ci dom przy pierwszym rozruchu kiedy podłoga jest zimna oraz na ile masz ustawiony zawór czterodrożny jeżeli taki masz Pozdrawiam Andrzej

daniel1313
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 08 lis 2009, 12:08
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: daniel1313 » 29 gru 2009, 13:19

Witam zawór czterodrożny mam ale ze sterownikiem i jest wyposażony w czujnik ustawiam sobie temperaturę wychodząca na kaloryfery podłogówkę ponieważ podobno podobno nie można podpiąć czujnika pokojowego i czujnika zewnętrznego wiec mój zawór 4-drożny SM4 FR H WITA ma taki czujnik wentylator 10cm dom piec osiąga dość szybko temp. wymagana POZDRAWIAM

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: wyrzutnia » 06 sty 2010, 20:55

przy pierwszym odpalaniu tak się dzieje ,pompy włączają się przy 40 stopniach,woda idzie w obieg bardzo szybko stygnie i piec nie może nadążyć grzać ,ustaw piec na 60 pompy na 55 ustaw sterowanie ręczne dopychaj opał tyle ile trzeba aż uzyskasz zadaną temperaturę ,po prostu do puki nie rozgrzejesz chaupy nie wyregulujesz dobrze pieca,różnica temperatur między zasilaniem a powrotem musi dojść do około 10stopni i wtedy kombinuj z ustawami do woli :) co do piecyka troche mały 170m plus na pewno zasobnik

andrzej763
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 50
Rejestracja: 02 maja 2008, 7:33
Lokalizacja: Lubin
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: andrzej763 » 07 sty 2010, 18:53

obecnie jest troche lepiej zmieniłem węgiel kupiony w kastoramie (inni narzekają)ładny płomień spala sią na pył tylko bardzo powoli łapie temperature potrafi nawet kilka godzin chodzić i spala około 25kg na 12 godz. moje ustawienia to
tem.zadana 60
praca 8s
przerwa 45s
o podtrzymaniu nie pisze bo i tak go nie ma
wentylator 30 procent
przesłona na wentylatorze około 0,5cm
nie wiem jakie macie doprowadzenie powietrza w centymetrach bo u mnie jek dam więcej powietrza niż 0,5cm to pali się jak z palnika
czy może być powodem nienagrzewania za duży ciąg kominowy mam komin fi200 z schedel 6m wysoki
dom mam 170m2 ale w tej chwili grzeje na sześciu grzejnikach i 30m2 podłogówki wydaje mi się że piec nie jest za mały powinien szybko łapać temperature ale i szybko stygnąc Pozdrawiam

daniel1313
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 08 lis 2009, 12:08
Re: DEFRO DUO 15KW NIE GRZEJE

autor: daniel1313 » 07 sty 2010, 21:11

witam

ustaw tak jak ci opisałem w cześniej
powinien chodzić i wchodzić w czas podczymania nie robią ci się spieki przy tak małej przerwie.
pozdrawiam


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”