Systron pisze:owszem nie przecze, że nie, ale jaki jest jego udział średni w sezonie grzewczym? Raczej znikomy co do kosztów inwestycji. Te 7 kWh możesz pozyskac grzałka el. za 1,5 zł:). A ile energii pobrała pompka obiegowa i jakie straty są na buforze?
Przy AquaSystemach wychodzi około 1h pracy pompy na 7-9kWh energii solar.
1h * 0,06kW * 0,4Pln/kWh = 0,024Pln.
Zbiornik poj. 316l ma stałe straty 1.6kWh/d.
Przy użyciu grzałki też masz zbiornik, który ma straty.