Łączenie płyt GK i GW w suficie podwieszanym

Stropy są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych, które oddzielają kondygnacje budynku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zbudować, wyciszyć i ocieplić strop koniecznie zapoznaj się z tym działem.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

forke88
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 05 lut 2017, 22:08
Łączenie płyt GK i GW w suficie podwieszanym

autor: forke88 » 05 lut 2017, 22:20

Dzień dobry,

robię podwieszane sufity w mieszkaniu mając na celu maksymalną izolację akustyczną.
Początkowo poradzono mi, aby zrobić licząc od stropu:
-wełna mineralna 5cm
-2x płyta GK układana na zakładkę i skręcana ze sobą
czytałem, że kilka osób stosowało takie rozwiązanie i sprawdzało się całkiem nieźle. Problem w tym, że płyty GK mają stosunkowo niewielką obciążalność i cokolwiek bym nie chciał do stropu montować cięższego, to wypada z wyprzedzeniem zaplanować profile tak, żeby wypadły w tym konkretnym miejscu.

Słyszałem, że dużo lepiej pod tym względem wypadają płyty GW (gipsowo-włóknowe), jednak są 2-3x droższe od płyt GK.

W związku z tym, że i tak planuję podwójną płytę, to narodził sie więc w mojej głowie pomysł - dać jedną warstwę płyty GW i skręcić z płytą GK. W ten sposób powinienem uzyskać obciążalność płyty GW i połowe niższą cenę przez zastosowanie w drugiej warstwie płyt GK.

Czy ktoś kiedyś stosował takie rozwiązanie, lub ma jakieś przemyślenia na ten temat ?

Jeśli chodzi o obciążalność, to skręcając płyty GK i GW lepiej dać płytę gipsowo-włóknową (wytrzymalszą) od strony stropu (profilu), czy od strony pomieszczenia ?

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Łączenie płyt GK i GW w suficie podwieszanym

autor: -_- greg » 06 lut 2017, 22:55

Dobry wieczór.
Wytrzymała warstwa od strony stropu ale taka konfiguracja = wkręt GK zakleszczy się w GW.
Odwrotnie dało by radę ale nie testowałem.
Obie płyty wymagają innych wkrętów - to warto wiedzieć.

Co będzie wieszane?
Są inne sposoby.

Jaka wełna? - jeżeli zwykła lekka to nic nie pomoże ta warstwa w tzw. wyciszeniu.
Zamiast płyt GW lepiej matę 3mm (spec. izol. aku) + 2xGK, tylko trzeba by policzyć koszt.
Obliczenie nośności konstrukcji wymagane - tylko wspominam.

otwieg
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 22 lut 2017, 8:50
Re: Łączenie płyt GK i GW w suficie podwieszanym

autor: otwieg » 22 lut 2017, 9:49

Wkręt GK będzie wystarczający.


Wróć do „Stropy”