Znaleziono 1133 wyniki

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: fruzin
07 wrz 2014, 20:47
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Źle zrobiona wylewka = wilgoć
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 4705

Re: Źle zrobiona wylewka = wilgoć

Witam Od kilku lat nie robię w renowacjach, ale dla mnie to wygląda na wysolenia. "Puszek" rozpuszcza się w wodzie, prawda? Stara obora będzie permanentnym źródłem soli wszelkiej maści. Z uwagi na niską rangę obiektu proponuję rozważyć wykonanie tylko tynków renowacyjnych od wewnątrz - kor...
autor: fruzin
20 sie 2014, 18:27
Forum: Stropy
Temat: JAKI STROP WYBRAĆ ?
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 174406

Re: JAKI STROP WYBRAĆ ?

Robi się ciekawie. 1. Nie zgadzam się z kolegą, ponieważ rzeczywisty koszt badań jest taki sam. Deklarujecie klasę R1 więc czy to NR czy SR jest badany tak samo. Jeżeli Wasz system nie zakłada częściowego przenoszenia obciążeń przez górną półkę pustaka to nie musicie badać wytrzymałości podłużnej, w...
autor: fruzin
19 sie 2014, 22:07
Forum: Fundamenty
Temat: bloczki fundamentowe - jakich unikać?
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 98861

Re: bloczki fundamentowe - jakich unikać?

Sytuacja chyba nie miała miejsca w Anglii, he he? Doskonały pomysł, tylko muszę się dowiedzieć, gdzie we Wrocku jest taka prasa... Chyba na Politechnice, na wydziale budownictwa ale pewnie będzie łatwo tam się dostać. W każdym razie bardzo dziękuje... Każdy szanujący się (więc nie mały) producent p...
autor: fruzin
19 sie 2014, 21:48
Forum: Stropy
Temat: JAKI STROP WYBRAĆ ?
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 174406

Re: JAKI STROP WYBRAĆ ?

Czytam te bzdury i nie mogę przejść obojętnie. Jestem projektantem w firmie Granord. Pustaki w najniższej klasie NR :). NR - oznacza że pustak stropowy nie pełni roli konstrukcyjnej, tylko wszystkie obciążenia przenoszą belki (pustaki są tylko wypełnieniem). Nie kojarzę systemu stropowego w Polsce ...
autor: fruzin
17 lip 2014, 17:55
Forum: Fundamenty
Temat: Beton na fudamenty -cena?
Odpowiedzi: 40
Odsłony: 94362

Re: Beton na fudamenty -cena?

A ja polecam nabyć (lub pożyczyć) 3 foremki do próbek betonowych i pokazać je operatorowi na początku.
- "Dolać wody? Panie podpisz się na WZ to ci 100 litry doleję..." - powiedział potem operator...
autor: fruzin
17 lip 2014, 17:39
Forum: Stropy
Temat: JAKI STROP WYBRAĆ ?
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 174406

Re: JAKI STROP WYBRAĆ ?

Wybacz, ale ani z tekstu strony internetowej ani z dokumentów na niej umieszczonych nie wynika, że belki są produkowane w Polsce. Pustaki owszem, deklarowane w najgorzej z możliwych klas NR - non-resistance. Reszta Twojej wypowiedzi brzmi jak reklama, ale nie czepiam się. Masz do tego prawo. Ale dzi...
autor: fruzin
16 lip 2014, 22:08
Forum: Stropy
Temat: JAKI STROP WYBRAĆ ?
Odpowiedzi: 84
Odsłony: 174406

Re: JAKI STROP WYBRAĆ ?

Ok, ale w systemowych gęstożebrówkach nie masz opcji kupowania stali na zbrojenie, 17 cm razem z nadbetonem to jest bardzo mało. Nie mam wątpliwości, że wytrzymałość swoją ma, ale z akustyką pewnie lipa. U mnie sam pustak stropowy (Porotherm) ma grubość 19 cm... Z akustyką nie będzie lipy bo to doś...
autor: fruzin
24 kwie 2014, 20:27
Forum: Stropy
Temat: Dobór dwuteownika
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 7752

Re: Dobór dwuteownika

IPN 240 będzie wytężony w 91%.
autor: fruzin
24 kwie 2014, 19:58
Forum: Stropy
Temat: Dobór dwuteownika
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 7752

Re: Dobór dwuteownika

HEB 300 8)

Konsultacja gratis
autor: fruzin
24 kwie 2014, 19:52
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: Problem ze schodami.
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 7311

Re: Problem ze schodami.

Niemal identyczny problem miałem 5 lat temu jak budowałem ośrodek wypoczynkowy, był to raczej schyłek tej budowy. Też modernizowany był budynek hotelowy z lat '70 z jedną klatką schodową. Dobudowane dwa skrzydła. Inwestor wywalczył w wydziale architektury pozwolenie na dobudowy, stara część była rem...
autor: fruzin
06 mar 2014, 20:24
Forum: Chemia budowlana
Temat: Domieszki, dodatki do betonu.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 29407

Re: Domieszki, dodatki do betonu.

Akurat na studiach nauczyli mnie czym jest hydratacja i karbonatyzacja, ale nie nauczyli jak praktycznie zrobić dobry beton. A to jest akurat normalne. Technologia betonu to bardzo ciekawa gałąź budownictwa. Gdzie popełniłem błąd? Czy powinienem do betonu dodać jakąś domieszkę chemiczną? Teraz mało...
autor: fruzin
06 mar 2014, 20:10
Forum: Ściany
Temat: Kotwy chemiczne
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 9172

Re: Kotwy chemiczne

A ja mogę polecić kotwy R-KER Koelnera oraz FIS-EM Fishera jako tańsze i godne zamienniki Hilti.
autor: fruzin
06 mar 2014, 20:07
Forum: Ściany
Temat: Zadanie z Konstrukcji KRATOWNICA
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1074

Re: Zadanie z Konstrukcji KRATOWNICA

Student VI semestru budownictwa ma problem z kratownicą? D... nie student!!!
autor: fruzin
31 paź 2013, 16:48
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: uszkodzone CO przy montażu schodów a nieprecyzyjne schematy
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 3084

Re: uszkodzone CO przy montażu schodów a nieprecyzyjne schem

Tego typu rysunki to raczej schematy rozmieszczenia instalacji niż dokładne wytyczne (oc do 1 cm) którędy pójdą rury. Trudno będzie znaleźć winnego, ponieważ: - jak wyżej, rysunek ma charakter dyrektywny a nie restrykcyjny, - zasadniczo mało wierci się otworów w posadzce i stąd wynika powyższe, - ru...
autor: fruzin
30 paź 2013, 18:06
Forum: Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
Temat: zalecenie a nakaz, kolejne problemy z sasiadami
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 4093

Re: zalecenie a nakaz, kolejne problemy z sasiadami

Uspokoję Cię, że wysyłanie pism to jedyne co mogą robić sąsiedzi. Wygląda na to, że nie odpuszczą. Wysłali pismo do prokuratury, ta sprawę zbadała i w zasadzie nic z tego nie wynika, ponieważ nie ustaliła, że popełniono/popełnia się wykroczenie lub przestępstwo. Zalecenia, o których piszesz mają tak...